Pompe à chaleur compresseur arrive péniblement à 280 PSI.
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
3118
Question forum dépannage : Pompe à chaleur compresseur arrive péniblement à 280 PSI.
Bonjour à tous,
Je viens d'installer une pompe à chaleur (air/eau) IEES de13 kW (R410 A) sur un SPA.
Après les raccordements hydrauliques et l’installation d'un by pass fermé à 45°, j'ai fait un essai peu concluant.
Température air : 10°
Température de l'eau du spa : 10°
Le compresseur de la PAC arrive péniblement à 280 PSI.
S'agirait-il d'un manque de gaz ?
Merci pour votre aide.
Je viens d'installer une pompe à chaleur (air/eau) IEES de13 kW (R410 A) sur un SPA.
Après les raccordements hydrauliques et l’installation d'un by pass fermé à 45°, j'ai fait un essai peu concluant.
Température air : 10°
Température de l'eau du spa : 10°
Le compresseur de la PAC arrive péniblement à 280 PSI.
S'agirait-il d'un manque de gaz ?
Merci pour votre aide.
14 décembre 2015 à 17:10
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Pompe à chaleur compresseur arrive péniblement à 280 PSI.
Bonjour.
Il est certain que 28 b c'est un peu jeune, on devrait aller plus vers les 35 bars / 55°C.
Pour contrôler la charge de gaz il faut impérativement suivre les préconisations constructeur, ce qui veut dire qu'il faut récurer le gaz, le peser puis en fonction des réserves constructeur, il faudra aviser.
Normalement pour mettre en service on ferme le by pass, la pompe tourne afin de donner de la "charge" puis on effectue les contrôles, pression/température.
Il est certain que 28 b c'est un peu jeune, on devrait aller plus vers les 35 bars / 55°C.
Pour contrôler la charge de gaz il faut impérativement suivre les préconisations constructeur, ce qui veut dire qu'il faut récurer le gaz, le peser puis en fonction des réserves constructeur, il faudra aviser.
Citation :Pourquoi cette façon de faire ?
Après les raccordements hydrauliques et l’installation d'un by pass fermé à 45°
Normalement pour mettre en service on ferme le by pass, la pompe tourne afin de donner de la "charge" puis on effectue les contrôles, pression/température.
14 décembre 2015 à 18:36
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Pompe à chaleur compresseur arrive péniblement à 280 PSI.
Bonsoir PL
Merci pour votre réponse.
J'ai fermé le by-pass à 45° pour limiter débit dans l'échangeur.
En fermant le by-pass la pression chute à 250 PSI.
Vous confirmez un manque de gaz ?
Merci pour votre réponse.
J'ai fermé le by-pass à 45° pour limiter débit dans l'échangeur.
En fermant le by-pass la pression chute à 250 PSI.
Vous confirmez un manque de gaz ?
14 décembre 2015 à 18:55
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Pompe à chaleur compresseur arrive péniblement à 280 PSI.
Bonsoir.
Pour l'instant non, il faut mettre les manos, savoir et voir comment tourne la machine, donc comme expliquer auparavant il faut récupérer, peser et vérifier le poids de gaz préconisé par le constructeur. Si OK réintroduire le gaz.
Pour l'instant non, il faut mettre les manos, savoir et voir comment tourne la machine, donc comme expliquer auparavant il faut récupérer, peser et vérifier le poids de gaz préconisé par le constructeur. Si OK réintroduire le gaz.
14 décembre 2015 à 20:44
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Invité

Pompe à chaleur compresseur arrive péniblement à 280 PSI.
Invité
Pour info, 280 PSI ça fait 19,3 bars et non 28 comme écrit plus haut.
16 décembre 2015 à 17:46
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Pompe à chaleur compresseur arrive péniblement à 280 PSI.
Bonsoir.
Merci Mr l'invité, je sais, mais bon c’était pour l'instant juste une interrogation, car je trouvais simplement...
.. que la pression était un peu basse même à 28 bars.

Merci Mr l'invité, je sais, mais bon c’était pour l'instant juste une interrogation, car je trouvais simplement...
.. que la pression était un peu basse même à 28 bars.

17 décembre 2015 à 18:38
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Pompe à chaleur compresseur arrive péniblement à 280 PSI.
Bonsoir.
Et pour l'instant pas de retour de notre interlocuteur Goups.
Et pour l'instant pas de retour de notre interlocuteur Goups.
17 décembre 2015 à 18:40