Question forum climatisation : Chaleur inégale unité murale Goodman
Bonjour.
Voilà, j'ai une unité murale "Goodman" 12,000 BTU avec l'unité extérieure.
Je trouve que la chaleur est inégale.
Je m'explique :
Disons à 0C, l'unité part à toutes les heures pour une durée de 25 minutes environ, et il ne sort qu'une faible chaleur tiède.
Mais voilà, si j'éteins mon unité pour 30 minutes et que je le remets en marche, après environ 5-10 minutes, la chaleur qui sort est vraiment très chaude et réchauffe la pièce plus rapidement même à 0C extérieur.
Mais si je le laisse fonctionner normalement, après quelques heures la chaleur redevient seulement tiède, il ne sort jamais une chaleur aussi chaude que lorsque je l'avais fermé pour 30 minutes.
Est-ce un problème électronique ou bien est-ce normal ?
Merci.
Voilà, j'ai une unité murale "Goodman" 12,000 BTU avec l'unité extérieure.
Je trouve que la chaleur est inégale.
Je m'explique :
Disons à 0C, l'unité part à toutes les heures pour une durée de 25 minutes environ, et il ne sort qu'une faible chaleur tiède.
Mais voilà, si j'éteins mon unité pour 30 minutes et que je le remets en marche, après environ 5-10 minutes, la chaleur qui sort est vraiment très chaude et réchauffe la pièce plus rapidement même à 0C extérieur.
Mais si je le laisse fonctionner normalement, après quelques heures la chaleur redevient seulement tiède, il ne sort jamais une chaleur aussi chaude que lorsque je l'avais fermé pour 30 minutes.
Est-ce un problème électronique ou bien est-ce normal ?
Merci.
14 décembre 2015 à 02:37
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Chaleur inégale unité murale Goodman
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information, la question ci-dessus provient du Canada.
Pour information, la question ci-dessus provient du Canada.
14 décembre 2015 à 10:05
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Chaleur inégale unité murale Goodman
Bonjour,
C'est un peu le fonctionnement normal, dès que la clim se met en marche le compresseur donne son maximum de 48 à 55 degrés, puis revient en soufflage à une température de 33 à 36 degrés afin de réguler la consigne demandée.
Prendre la température de soufflage en sortie du Split, et la reprise en haut du Split ! en premier la température maximum dans les 5 premières minutes puis après 20 minutes de fonctionnement.
Ou le test classique, mettre à 30 degrés de consigne pour voir la température maximum au bout de 15 à 20 minutes pour voir si la température maxi est bien au rendez-vous !!
Cordialement, cathars
C'est un peu le fonctionnement normal, dès que la clim se met en marche le compresseur donne son maximum de 48 à 55 degrés, puis revient en soufflage à une température de 33 à 36 degrés afin de réguler la consigne demandée.
Prendre la température de soufflage en sortie du Split, et la reprise en haut du Split ! en premier la température maximum dans les 5 premières minutes puis après 20 minutes de fonctionnement.
Ou le test classique, mettre à 30 degrés de consigne pour voir la température maximum au bout de 15 à 20 minutes pour voir si la température maxi est bien au rendez-vous !!
Cordialement, cathars
14 décembre 2015 à 15:00
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Chaleur inégale unité murale Goodman
Bonjour.
D'après vos remarques il n'y a rien d'anormal, c'est le bon fonctionnement d'un inverter, plus on approche du point de consigne (température demandée) et plus la vitesse du compresseur diminue de façon à éviter l'arrêt et le redémarrage (cas du on / off) intempestif, il est évident que si le compresseur tourne au ralenti la pression du fluide le sera également et ainsi sa température passera de 60 à 30°C, le moto-ventilateur de l'U.Intérieur ralentira également, la sensation d'air tiède se remarquera rapidement.
Le moto-ventilateur ne doit pas fonctionner tant que le fluide n'atteint pas une température de 28 à 30°C sur la batterie.
L'air soufflé sera environ de 24°C jusqu'à 45°C (ceci va dépendre du débit d'air, voir le mode de prog-Auto-Bas-Moyen-Haut).
Peut-être il vous faudra diriger l'air en agissant sur les volets vers une zone neutre.
Cordialement.
AB37
D'après vos remarques il n'y a rien d'anormal, c'est le bon fonctionnement d'un inverter, plus on approche du point de consigne (température demandée) et plus la vitesse du compresseur diminue de façon à éviter l'arrêt et le redémarrage (cas du on / off) intempestif, il est évident que si le compresseur tourne au ralenti la pression du fluide le sera également et ainsi sa température passera de 60 à 30°C, le moto-ventilateur de l'U.Intérieur ralentira également, la sensation d'air tiède se remarquera rapidement.
Le moto-ventilateur ne doit pas fonctionner tant que le fluide n'atteint pas une température de 28 à 30°C sur la batterie.
L'air soufflé sera environ de 24°C jusqu'à 45°C (ceci va dépendre du débit d'air, voir le mode de prog-Auto-Bas-Moyen-Haut).
Peut-être il vous faudra diriger l'air en agissant sur les volets vers une zone neutre.
Cordialement.
AB37
14 décembre 2015 à 15:27
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation
Chaleur inégale unité murale Goodman
Merci beaucoup les amis.
Ça me rassure. Je pensais que c'était anormal ou bien qu'une défectuosité se pointait à l'horizon.
Merci encore.
Ça me rassure. Je pensais que c'était anormal ou bien qu'une défectuosité se pointait à l'horizon.
Merci encore.
14 décembre 2015 à 18:38