Problème bi-split LG MS10AH AMNH096LRLO
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
3120
Question Dépannage Climatisation : Problème bi-split LG MS10AH AMNH096LRLO
Bonsoir à tous.
Un client possède un bi-split LG MS10AH AMNH096LRLO
L'appareil en mode chaud fonctionne seulement à une température à la télécommande de 30 degrés, en dessous de 27 à la télécommande il s’arrête et reprend le cycle toutes les 10 minutes, les deux ont le même symptôme et la température de la pièce est moins que 27 degrés.
Pourquoi ? pour moi je pense à la sonde intérieure.
Merci de vos réponses.
Philippe
Un client possède un bi-split LG MS10AH AMNH096LRLO
L'appareil en mode chaud fonctionne seulement à une température à la télécommande de 30 degrés, en dessous de 27 à la télécommande il s’arrête et reprend le cycle toutes les 10 minutes, les deux ont le même symptôme et la température de la pièce est moins que 27 degrés.
Pourquoi ? pour moi je pense à la sonde intérieure.
Merci de vos réponses.
Philippe
16 décembre 2015 à 21:58
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème bi-split LG MS10AH AMNH096LRLO
Bonjour,
Déjà il y a toujours une différence entre la sonde de reprise de 3 à 4 degrés par rapport à la température à 1.20 m du sol.
Quelle est la température de la pièce, de la reprise, et du soufflage ??
Peut-être existe-il un surdimensionnent de la machine où la pièce n'est pas froide pour la demande en consigne !
Vous dites la température est en dessous de 27°C c'est déjà énorme !!!
Toute installation a des limites de fonctionnement !!
Cordialement, cathars
Déjà il y a toujours une différence entre la sonde de reprise de 3 à 4 degrés par rapport à la température à 1.20 m du sol.
Quelle est la température de la pièce, de la reprise, et du soufflage ??
Peut-être existe-il un surdimensionnent de la machine où la pièce n'est pas froide pour la demande en consigne !
Vous dites la température est en dessous de 27°C c'est déjà énorme !!!
Toute installation a des limites de fonctionnement !!
Cordialement, cathars
17 décembre 2015 à 08:24
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème bi-split LG MS10AH AMNH096LRLO
Bonjour.
En effet les explications de cathars sont à prendre en considération.
Une question, ce problème se passe sur les deux UI ?
En effet les explications de cathars sont à prendre en considération.
Une question, ce problème se passe sur les deux UI ?
18 décembre 2015 à 07:40
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Problème bi-split LG MS10AH AMNH096LRLO
Invité
Bonsoir
Oui sur les deux UI
A partir de 27 degrés demandé à la télécommande UI s’arrête de fonctionné.
Merci d'avance.
Oui sur les deux UI
A partir de 27 degrés demandé à la télécommande UI s’arrête de fonctionné.
Merci d'avance.
07 février 2016 à 18:45