Bonjour à tous.
Locataire dans un appartement, mon propriétaire m'a installé (après une bataille d'un an) un climatiseur il y a 10 mois pour remplacer un climatiseur qui ne marchait pas bien.
Depuis, ce climatiseur tourne quasi 24/24 puisqu'il nous sert à la fois pour rafraichir en été (je suis à Montpellier) et pour chauffer en hiver (nous avons des grilles pain en terme de chauffage. La chaleur du climatiseur est plus douce).
Depuis 2 jours, en mode chauffage (enfin, en mode "auto") la clim a une odeur très désagréable.
J'ai nettoyé les filtres, ça n'a rien changé.
J'ai pulvérisé de l'eau avec du vinaigre blanc sur le "radiateur" sur le module intérieur (pas réussi à tout démonter, j'ai fait comme j'ai pu) ça a un peu amélioré, mais sans plus.
Avez-vous une idée de la cause de ces odeurs ? sachant que :
- La clim est trempée, pleine d'humidité, je suppose parce qu'elle tourne quasi tout le temps (réglée à 18° la nuit et 22° le jour)
- Le tube de condensat sort dans l'évacuation de la gouttière (sans siphon. voir photo jointe.)
- La clim fonctionne en mode auto.
En attendant vos idées, je l'ai laissée au repos en espérant qu'elle sèche, et j'ai sorti le tube condensat de la gouttière.
Je l'aurai bien laissé comme ça mais j'ai cru comprendre que des insectes pouvaient y élire domicile et boucher le tout.

Locataire dans un appartement, mon propriétaire m'a installé (après une bataille d'un an) un climatiseur il y a 10 mois pour remplacer un climatiseur qui ne marchait pas bien.
Depuis, ce climatiseur tourne quasi 24/24 puisqu'il nous sert à la fois pour rafraichir en été (je suis à Montpellier) et pour chauffer en hiver (nous avons des grilles pain en terme de chauffage. La chaleur du climatiseur est plus douce).
Depuis 2 jours, en mode chauffage (enfin, en mode "auto") la clim a une odeur très désagréable.
J'ai nettoyé les filtres, ça n'a rien changé.
J'ai pulvérisé de l'eau avec du vinaigre blanc sur le "radiateur" sur le module intérieur (pas réussi à tout démonter, j'ai fait comme j'ai pu) ça a un peu amélioré, mais sans plus.
Avez-vous une idée de la cause de ces odeurs ? sachant que :
- La clim est trempée, pleine d'humidité, je suppose parce qu'elle tourne quasi tout le temps (réglée à 18° la nuit et 22° le jour)
- Le tube de condensat sort dans l'évacuation de la gouttière (sans siphon. voir photo jointe.)
- La clim fonctionne en mode auto.
En attendant vos idées, je l'ai laissée au repos en espérant qu'elle sèche, et j'ai sorti le tube condensat de la gouttière.
Je l'aurai bien laissé comme ça mais j'ai cru comprendre que des insectes pouvaient y élire domicile et boucher le tout.

25 décembre 2015 à 17:50
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Odeurs sur climatisation Fujitsu
Bonjour.
D'après votre photo il est impératif de faire un siphon ou un clapet anti odeur.
Bonnes fêtes.
D'après votre photo il est impératif de faire un siphon ou un clapet anti odeur.
Bonnes fêtes.
26 décembre 2015 à 09:16
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Odeurs sur climatisation Fujitsu
Bonjour,
Ne mettez pas le mode AUTO mais plutôt HEAT (ou chaud ou symbole soleil selon les modèles).
En effet en mode auto, la clim peut alterner des cycles de chauffage, puis ensuite de refroidissement si la température est trop élevée dans la pièce.
En bref elle va souffler du chaud, puis du froid, puis du chaud, puis du froid et ainsi de suite.
A chaque utilisation en mode froid, le fluide frigorigène froid (à peu près à 5°C) s'évapore lorsqu'il passe dans la batterie (ce que vous appelez radiateur) de votre unité intérieure.
A cause du choc thermique entre la température du fluide et de la pièce, de la condensation se forme sur cette batterie (d'où la création d'eau).
Le problème c'est que cette condensation est à l'origine des bactéries et des moisissures qui se développent au sein de la clim. Quand le module extérieur tourne, le fluide est toujours frais et donc on ne ressent pas l'odeur ni l'humidité car il joue un rôle de déshumidificateur.
Mais dès que l'on repasse en mode CHAUD ou même FAN (ventilation seule) l'air traverse cette batterie pleine de condensation, et souffle donc des odeurs désagréables ainsi qu'une impression d'humidité sur la peau et de la buée sur les fenêtres.
Pour ma part j'ai essayé le siphon cet été sur mes 3 clims, impec' au début. Après 2 mois, des dépôts se sont accumulés dans le siphon et j'ai eu la surprise d'avoir une grosse flaque en dessous de l'unité intérieure en rentrant chez moi.
Il y avait un petit filet d'eau qui coulait....
Le siphon était bouché.
Deux jours plus tard idem sur la clim de la pièce à vivre... décidément.
En résumé mettez en mode COOL l'été pour refroidir ou HEAT l'hiver pour chauffer mais jamais AUTO et si l'odeur persiste mettez un sapin magique sur la batterie.
Cordialement.
Ne mettez pas le mode AUTO mais plutôt HEAT (ou chaud ou symbole soleil selon les modèles).
En effet en mode auto, la clim peut alterner des cycles de chauffage, puis ensuite de refroidissement si la température est trop élevée dans la pièce.
En bref elle va souffler du chaud, puis du froid, puis du chaud, puis du froid et ainsi de suite.
A chaque utilisation en mode froid, le fluide frigorigène froid (à peu près à 5°C) s'évapore lorsqu'il passe dans la batterie (ce que vous appelez radiateur) de votre unité intérieure.
A cause du choc thermique entre la température du fluide et de la pièce, de la condensation se forme sur cette batterie (d'où la création d'eau).
Le problème c'est que cette condensation est à l'origine des bactéries et des moisissures qui se développent au sein de la clim. Quand le module extérieur tourne, le fluide est toujours frais et donc on ne ressent pas l'odeur ni l'humidité car il joue un rôle de déshumidificateur.
Mais dès que l'on repasse en mode CHAUD ou même FAN (ventilation seule) l'air traverse cette batterie pleine de condensation, et souffle donc des odeurs désagréables ainsi qu'une impression d'humidité sur la peau et de la buée sur les fenêtres.
Pour ma part j'ai essayé le siphon cet été sur mes 3 clims, impec' au début. Après 2 mois, des dépôts se sont accumulés dans le siphon et j'ai eu la surprise d'avoir une grosse flaque en dessous de l'unité intérieure en rentrant chez moi.
Il y avait un petit filet d'eau qui coulait....
Le siphon était bouché.
Deux jours plus tard idem sur la clim de la pièce à vivre... décidément.
En résumé mettez en mode COOL l'été pour refroidir ou HEAT l'hiver pour chauffer mais jamais AUTO et si l'odeur persiste mettez un sapin magique sur la batterie.
Cordialement.
26 décembre 2015 à 10:29
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Odeurs sur climatisation Fujitsu
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Le tuyau est trop court pour mettre un siphon mais je vais réfléchir à une solution.
Bonnes fêtes à vous.
Merci pour vos réponses.
Le tuyau est trop court pour mettre un siphon mais je vais réfléchir à une solution.
Bonnes fêtes à vous.

26 décembre 2015 à 11:03
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Odeurs sur climatisation Fujitsu
Dernière question et après je vous laisse tranquille : est-ce vraiment risqué de laisser le tuyau à l'air libre ?
Au printemps je veux bien que des guêpes tentent d'y élire domicile, mais ça me semble trop petit pour au final avoir un risque d'insectes à l'intérieur non ?
Au printemps je veux bien que des guêpes tentent d'y élire domicile, mais ça me semble trop petit pour au final avoir un risque d'insectes à l'intérieur non ?
26 décembre 2015 à 12:03
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Odeurs sur climatisation Fujitsu
Bonjour.
Le fait de laisser libre l'évacuation condensat dépend où cette eau va s'évacuer ?
Si c'est sur un mur ou un joli sol carrelé cela risque de tout abîmer l'eau évacuation est agressive.
Par contre ce genre de tube peut se prolonger suffit de rajouter un morceau de faire un rond et votre siphon est fait.
Demandez à votre installateur.
Bonnes fêtes.
Le fait de laisser libre l'évacuation condensat dépend où cette eau va s'évacuer ?
Si c'est sur un mur ou un joli sol carrelé cela risque de tout abîmer l'eau évacuation est agressive.
Par contre ce genre de tube peut se prolonger suffit de rajouter un morceau de faire un rond et votre siphon est fait.
Demandez à votre installateur.
Bonnes fêtes.
26 décembre 2015 à 16:50
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Odeurs sur climatisation Fujitsu
OK merci pour les infos.
Ça va ruisseler contre le mur en effet, je ferai donc un raccord.
Merci encore.
Ça va ruisseler contre le mur en effet, je ferai donc un raccord.
Merci encore.
26 décembre 2015 à 18:55