Multi-Forums

Bonjour.
On en revient donc au moteur ventilateur HS, une dernière vérification, hors tension, démonter la façade et vérifier si le connecteur ventilateur (suivre les fils) est bien branché, le brancher et le débrancher plusieurs fois, puis refaire un essai.
05 janvier 2017 à 11:04
forum consulter ce sujet Problème clim réversible Hitachi RAR 5E1

Bonjour et bonne année.
Si vous ne trouvez pas d'occasion, il existe des commandes universelles un peu à tous les prix.
Allez sur internet par contre faire attention que la commande universelle puisse fonctionner avec la marque, Zenith par exemple.
05 janvier 2017 à 10:57
forum consulter ce sujet Recherche télécommande clim Zenith AC-SR51-QC

Publicité

Bonjour.
Ça c'est pas normal, si on veut éventuellement faire du froid et bien sûr faire du chaud une résistance de carter est quasi obligatoire, sinon risque de mayonnaise avec l'huile et casse du compresseur pratiquement assurée ??? shocked shocked
04 janvier 2017 à 16:22
forum consulter ce sujet Problème clim Major Cara Loars déclenchement disjoncteur

Bonjour.
Un programme interne et propre au constructeur, suscite des problèmes de clairvoyance à ce niveau, la compréhension est aussi parfois difficile à comprendre.
Traduction.....
04 janvier 2017 à 16:17
forum consulter ce sujet Information télécommande clim Samsung NH080PHXEA

Bonjour.
Le compresseur ne démarre pas ? ou tout du moins même un peu ?
04 janvier 2017 à 16:12
forum consulter ce sujet Panne gainable Hitachi RAD50DH7A clignote 9 fois

Bonsoir.
Allez sur l'UE et suivre mes instructions en réponse 1.
04 janvier 2017 à 16:06
forum consulter ce sujet Unité intérieure Hitachi clignote RAK 35 FH 6

Bonjour et bonne année.
Merci pour ce renseignement. Ce code défaut correspondrait à un problème sur le moteur ventilateur de votre UI soit celui-ci est HS soit la carte de votre UI HS, voire les deux.
Il faut se méfier de ce code panne il se peut que la sonde batterie de votre UI soit HS.
Pour vérifier mettre simplement votre UI en mode ventilation celle-ci se met en fonctionnement le problème est autre.
04 janvier 2017 à 16:02
forum consulter ce sujet Problème clim réversible Hitachi RAR 5E1

Bonjour et bonne année.
La led 301 si il y a un défaut clignote un nombre de fois X puis stoppe et recommence elle ne clignote pas de façon aléatoire comme vous le décrivez.
C'est peut-être un fonctionnement normal ? Je n'ai pas réussi à avoir Hitachi.
04 janvier 2017 à 11:46
forum consulter ce sujet Voyant Minuterie unité intérieure Hitachi RAK-25PSA

Bonjour et bonne année.
Combien de fois clignotent les voyants.
Afin de nous rapprocher au mieux de la panne il faut accéder à l'UE.
Ouvrir le capot du dessus il y des leds LD 301, 302 303 nous dire combien de fois clignote la LD 301 ou comment sont allumées ces leds.
04 janvier 2017 à 11:37
forum consulter ce sujet Unité intérieure Hitachi clignote RAK 35 FH 6

Bonjour et bonne année.
Citation :
En écartant l'isolant autour du compresseur, de gros morceaux de ferraille rouillés sont tombés de la base du corps métallique.
Le compresseur est complètement bouffé par la rouille. Il y a du liquide gras et gluant sous le compresseur, pas de l'eau d'évaporation...
Je confirme à 90% le compresseur HS votre clim a bien travaillé avec 16/17 ans de bons et loyaux services, le remplacement du compresseur sera toujours moins cher que le remplacement de toute la clim.
A vous de voir. Plusieurs devis pourront vous aider.
04 janvier 2017 à 11:30
forum consulter ce sujet Panne Code H8, H9 clim inverter Daikin FVXT40GV + RXT40GV

Bonjour et bonne année.
Ça c'est pour Dom, qui je pense vous aidera dès qu'il le pourra.
Perso je pense au compresseur HS mais j'espère que je me trompe.
04 janvier 2017 à 11:21
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Hitachi Ue RAK 50Nh4 avec Ui RAF 50nh4

Bonjour et bonne année.
Il faut vérifier les valeurs ohmiques des sondes, le défaut correspondant toujours à la panne des sondes, 25 K ohm = 20°C 20 K ohm = 25°C.
04 janvier 2017 à 11:17
forum consulter ce sujet Panne gainable Hitachi RAD50DH7A clignote 9 fois

Bonjour et bonne année.
Non les réglages sont d'usine. Il doit se passer autre chose.
Pouvez-vous nous dire la température de soufflage après 20/30 minutes de fonctionnement, vitesse de ventilation ainsi que la température à fond SVP.
04 janvier 2017 à 11:08
forum consulter ce sujet Réparation clim Hitachi RAC50 DH7

Bonsoir et bonne année.
Après essais, cela fonctionne correctement avec la BDT-1028, mais comme vous avez la même (cela y ressemble bien), ci-joint la doc de fonctionnement de celle-ci, bien lire et suivre les instructions 4 : PROGRAMMATION.
P. S. : Par contre quand ils disent la machine cela veut dire la manette que vous avez dans la main.
Et quand ils disent aussi allumée ou pas cela veut dire ON ou OFF donc le bouton "POWER".

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
notice commande universelle bdt 1028notice commande universelle bdt 1028

03 janvier 2017 à 18:46
forum consulter ce sujet Télécommande universelle de climatiseur

Bonsoir et bonne année.
Allez sur la question 2612 :
Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144 Vous y trouverez peut-être votre réponse.
Sinon appeler Sanyo leur N° tel est sur internet.
Bien vous munir des réf des UI/UE.
03 janvier 2017 à 18:23
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh

Bonsoir.
Quand tout est éteint dans l'UE = fonctionnement normal installation stoppée.
Je vais essayer de contacter Hitachi, car mes codes défauts ne sont peut-être plus d'actualité avec cette réf ?
03 janvier 2017 à 18:15
forum consulter ce sujet Voyant Minuterie unité intérieure Hitachi RAK-25PSA

Bonsoir et bonne année.
Alors là sad je penche vraiment vers un manque de gaz.
03 janvier 2017 à 18:05
forum consulter ce sujet Code erreur H3 climatisation NCP

Bonsoir et bonnes année.
Oui, c'est comme AAC, c'est à peu près ce que j'ai compris. shy
03 janvier 2017 à 18:03
forum consulter ce sujet Information télécommande clim Samsung NH080PHXEA

Bonjour et bonne année.
Oui bien sûr, si le givre ou glace est assez conséquent cela voudrait dire que le dégivrage ne s'effectue pas correctement, le plus classique est un manque de gaz, mais cela peut venir aussi de la V4V qui permet le basculement en froid/chaud et dégivrage.
Par contre si les dégivrages sont fréquents (trop fréquents) le manque de gaz est pratiquement confirmé.
Il faut assister à un dégivrage et voir comment cela se passe, bien regarder si tout le givre et la glace fondent correctement.
03 janvier 2017 à 13:12
forum consulter ce sujet Code erreur H3 climatisation NCP

Bonjour et bonne année.
Les valeurs ont l'air correctes, avec un peu plus de variantes cela aurait été plus juste.
Voyez avec les cartes et sonde, mais si cela persiste il faudra contrôler toutes les sondes de l'UE, poids de gaz, et en dernier recours la carte UE.
03 janvier 2017 à 11:24
forum consulter ce sujet Problème de régulation PAC Daikin Emura II

Bonjour et bonne année.
Citation :
fonctionnement normal en mode chauffage.
Cela voudrait dire que ce clignotement lors du fonctionnement du mode chauffage est normal.
Alors les traductions et les interprétations sont parfois un peu compliquées à saisir.
On peut très bien avoir les traductions identiques chez différents constructeurs mais il faut les comprendre différemment.
03 janvier 2017 à 11:18
forum consulter ce sujet Problème clim Zenith ac-sr-35-qc ne fait ni du chaud ni du froid

Bonjour et bonne année.
Pour Dom que je salue au passage, Bonne année et bonne santé.
Pour tester s'il y aurait un souci avec le klicson, mettre l'installation hors tension, ouvrir le capot de protection câblage compresseur, regarder si le klicson (organe de sécurité surchauffe compresseur) appareil de mesure sur ohmmètre, un picot sur une des bornes du klicson puis l'autre sur la terre, effectuer une mesure, faire la même chose sur l'autre borne klicson.
Si rien klicson OK.
Faire les mêmes mesures sur la résistance carter du compresseur.
Il se peut que celle-ci soit HS.
03 janvier 2017 à 10:21
forum consulter ce sujet Problème clim Major Cara Loars déclenchement disjoncteur

Bonjour et bonne année.
J'ai eu ce renseignement, H3 = protection surcharge compresseur.
Possibilité = manque de gaz, filtres UI obstruées, UE obstruées.
Solutions = nettoyage des unités, vérification poids de gaz.
Quand ils disent poids de gaz ce n'est pas simplement mettre les manos car cela ne veut rien dire du tout.
03 janvier 2017 à 10:07
forum consulter ce sujet Code erreur H3 climatisation NCP

Bonjour et bonne année.
Alors, J'ai déjà expliqué sur ce site que ces moteurs était sertis donc impossible de changer les roulements, il n'y a pas de vis de démontage.
Par contre sur pièces clim.com réf moteur M2 11L3300 - MOTEUR VENTILATION HAUT 132,89 €.
C'est un exemple, il y a d'autres sites.
02 janvier 2017 à 20:48
forum consulter ce sujet Problème bruit moteur ventilateur climatisation Mitsubishi MFZ-KA50VA

Bonjour et bonne année.
Je suis du même avis que AAC, à qui je souhaite en passant une bonne année et une bonne santé, en effet le manque de fluide va provoquer pour l'instant que ce petit problème, en s’amplifiant par un manque de gaz supplémentaire, des défauts vont commencer à apparaître, je n'ai pas tous les codes défauts en tête, mais coupure BP, compresseur trop chaud etc.
De plus après 20/30 mn de fonctionnement vous devriez soufflez maxi plus de 55°C, les performances seront moindres en fonction de la baisse de température extérieure. Ça c'est normal.
Donc 39°C en soufflage c'est trop bas, et signe comme expliqué par AAC d'un manque de gaz.
A faire contrôler par une société habilitée.
02 janvier 2017 à 20:25
forum consulter ce sujet PAC air air split intérieur souffle très peu

Bonjour et bonne année.
Merci Dom pour la doc en effet le compresseur n'arrive pas à trouver son démarrage, en règle générale le compresseur est HS avec la carte inverter.
Aie !!!! A faire vérifier par un pro pour un éventuel devis.
02 janvier 2017 à 17:53
forum consulter ce sujet Clim Hitachi RAF 50NH4 led 301 clignote 1 fois, et voyant minuterie 8 fois

Bonjour et bonne année.
C'est du matériel Hitachi ? Sur un groupe extérieur Hitachi RAM65QH5 ?
Si c'est cela, j'ai trouvé sur internet pour 222.58 € TTC + frais de transport 9.20 € sur Electronik service.
02 janvier 2017 à 17:45
forum consulter ce sujet Moteur ventilateur

Bonjour et bonne année.
Parfois il n'y a pas de fuite sur le réseau de gaz, mais sur les prises de pression (Schrader), il faut changer ces valves c'est démontable, avec une clé à Schrader, ça ressemble un peu aux valves de vélo ou voiture.
Et ce n'est pas parce-que il n'y avait pas de fuite soi-disant qu'il n'y en a pas maintenant.
J'ai découvert que NCP était distribué par Cofriset, un distributeur en matériel frigorifique connu.
Nous fournissant chez eux je vais essayer d'en savoir plus.
De plus comme la panne est récente (1 mois) la garantie du dépanneur rentre en ligne de compte.
02 janvier 2017 à 17:23
forum consulter ce sujet Code erreur H3 climatisation NCP

Bonjour et bonne année.
Citation :
Le gaz a été vérifié en branchant les mano.
Et bien non, on ne vérifie pas du tout comme ça le gaz, une pression ne veut rien dire du tout, il faut retirer le gaz, le peser et si le poids correspond ou pas aux prescriptions constructeur, la façon de procéder est différente.
02 janvier 2017 à 14:09
forum consulter ce sujet Problème clim Zenith ac-sr-35-qc ne fait ni du chaud ni du froid

Bonjour et bonne année.
Non ce n'est pas normal, étant donné que le compresseur a été changé, il y a peut-être une phase lors du remplacement qui n'a pas été respectée.
1: Récupération gaz, puis pesée afin de savoir si la quantité correspond aux données constructeur.
2: Changement compresseur.
3: Test azote mini 28 bars / 2 h pour vérification étanchéité circuit frigo.
4: Tirage au vide 2 h.
5: Remise en gaz neuf au poids suivant préconisations constructeur.
6: Remise en route et vérification des températures soufflage chaud et froid.
Dans ce 2ème cas il faut vérifier si la carte inverter est bonne ou pas.
02 janvier 2017 à 14:02
forum consulter ce sujet Problème carte mère climatisation LG

Bonjour et bonne année.
C'est quoi le HIC ? Et la réf de l'UE ?
Mais d'après le nombre de clignotement de votre UI les volets du moteur du ventilateur serait défectueux, bloqués par exemple.
A vérifier.
Normalement à la mise en route, les volets s'ouvrent, parfois la ventilation se met en route quelques secondes, stoppe, le chauffage se met en route, puis au bout de quelques minutes la ventilation se met en soufflage.
02 janvier 2017 à 13:52
forum consulter ce sujet Clim Hitachi RAF 50NH4 led 301 clignote 1 fois, et voyant minuterie 8 fois

Bonjour et bonne année.
Ne connaissant pas du tout cette marque, venant probablement d’internet (enfin peut-être) ?
Je pense suivant votre descriptif, à un manque de gaz, à faire vérifier par un pro.
02 janvier 2017 à 13:42
forum consulter ce sujet Code erreur H3 climatisation NCP

Bonjour et bonne année.
Ce que vous ne dites pas, est-ce que quand vous débranchez le compresseur le disjoncteur se déclenche?
Si oui,
1: le disjoncteur est mal adapté apparemment votre UE est une tout ou rien, il faut mettre un disjoncteur 16 A courbe D ou fusible 20 A AM.
2: Une fois le 1 vérifié toujours le compresseur débranché le disjoncteur se déclenche, il se peut que ce soit le ventilateur (mais celui-ci fonctionne), ou le contacteur qui est HS, éventuellement changer le condensateur de démarrage.
3. Vérifier Hors tension les enroulements compresseur et une éventuelle fuite à la terre (défaut d’isolement entre les bornes compresseur et la terre).
02 janvier 2017 à 09:36
forum consulter ce sujet Problème clim Major Cara Loars déclenchement disjoncteur

Bonjour et bonne année.
Pour compléter, une fois que le compresseur démarre la température monte, le ventilo de l'UI se met en service au bout de 1 ou 2 minutes.
Mais vous devriez ressentir les effets du chaud sur la grosse tuyauterie avant ce démarrage de l'UI en mettant les doigts dessus attention de ne pas se brûler au cas où...
01 janvier 2017 à 19:02
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh

Bonjour et bonne année.
Apparemment l'installation est classique et conforme.
Je ne vois pas trop ce que vous pourriez faire de plus.
Si personne des voisins ne se plaint laisser comme ça.
01 janvier 2017 à 18:54
forum consulter ce sujet Bruit unité extérieure Panasonic CU-RE12PKE

Re. Combien de fois clignote chaque led "Run" et "Timer" ?
01 janvier 2017 à 18:49
forum consulter ce sujet Problème clim Zenith ac-sr-35-qc ne fait ni du chaud ni du froid

Bonjour et bonne année.
Citation :
J'ai fait vérifier le gaz et pas de souci de ce côté là.

Comment le gaz a t-il été vérifié ?
Pour la valeur des sondes normalement 20°C = 25 K ohms et 25°C = 20 K ohms
01 janvier 2017 à 18:48
forum consulter ce sujet Problème clim Zenith ac-sr-35-qc ne fait ni du chaud ni du froid

Bonjour et bonnes fêtes.
Apparemment vous avez un appareil d'exportation.
Mais on va essayer de trouver, par contre Si la diode minuterie clignote constamment et pas un nombre de fois, il va falloir accéder à l'unité extérieure, enlever le capot du dessus normalement vous avez 3 leds LD 301, LD 302 et LD 303 et parfois il y a LD 304, nous dire comment sont ces leds, et ou combien de fois clignote la LD 301.
31 décembre 2016 à 17:41
forum consulter ce sujet Voyant Minuterie unité intérieure Hitachi RAK-25PSA

Bonjour et bonnes fêtes.
Comme je le dis je ne sais pas comment a été effectué le bilan thermique ni comment l'installation a été faites, par exemple si l'UI est placée trop haute ou trop basse, vous risquez de rencontrer ce genre de souci, si tout est OK, il faudrait vérifier la valeur de la sonde de reprise il se peut qu'elle soit décalée.
Pour la trouver c'est simple, enlever le capot de façade, cette sonde est soit devant la batterie à droite à peu près au milieu, ou en bas à droite de votre UI, pour cet 2ème emplacement en profiter pour vérifier si le passage des tubes frigo est bien bouché, j'ai déjà eu ce cas, la sonde est influencée constamment par l'air froid extérieur la régulation ne se faisant pas il fait trop chaud dans la pièce.
Ceci dit, hors tension, débrancher cette sonde, effectuer une mesure en K ohms, la sonde dans un bol avec des glaçons (proche du 0°C) une dans la main (32°C) et une en ambiance (entre 20 et 22°C) prendre la température de la pièce.
Nous donner les infos.
31 décembre 2016 à 16:36
forum consulter ce sujet Problème de régulation PAC Daikin Emura II

Bonjour et bonne fêtes.
Étant donné que les machines se remettent en fonctionnement mais pas de chaud ni de froid, certainement un manque de gaz.
Je sais que chez Zenith, les sondes sont souvent la cause de vos malheurs.
A faire vérifier par un technicien.
Par précaution ne pas continuer pour faire fonctionner l'installation, risque de casse compresseur.
31 décembre 2016 à 16:19
forum consulter ce sujet Problème clim Zenith ac-sr-35-qc ne fait ni du chaud ni du froid

Bonjour et bonnes fêtes.
Je n'ai pas les codes pannes de cette marque.
Mais d'après votre résultat cela viendrait de la carte de l'unité extérieure qui serait HS.
Et si votre installation est récente (- de 3 ans) ou neuve normalement la garantie rentre ligne de compte.
Et je ne vois pas pourquoi votre installateur vous facturerait quoi que ce soit s'il n'a rien réparé ? Pour moi c'est malhonnête.
A travailler comme ça, il ne va pas durer longtemps.
Si votre installation a plus de 3 ans, quelques conseils de Dom vous seraient bien utiles. A suivre.
31 décembre 2016 à 16:11
forum consulter ce sujet Erreur F42 -11 sur CU-L24DBE5

Bonjour et bonnes fêtes.
Non, je ne pense pas que le problème sera résolu en mettant d'autres silent blocs, c'est plutôt un bruit qui est "transporté" donc dans ce cas il vaut mieux, déjà l’atténuer, en mettant de la laine au autre produit ininflammable autour du compresseur.
Si le bruit persiste il faut soit le "diriger" vers un jardin par un système de gaine, soit l’étouffer par un caisson isolé, sans boucher la reprise d'air et le soufflage de l’hélice.
Ne connaissant la configuration de votre installation, peut ètre qu'une belle photo pourrait nous aider.
31 décembre 2016 à 11:27
forum consulter ce sujet Bruit unité extérieure Panasonic CU-RE12PKE

Bonjour et bonnes fêtes.
Citation :
Non, on a vérifié, le gaz est OK
Comment avez-vous vérifié le gaz ?
Pour le reste on dirait, si j'ai compris, qu'à chaque démarrage, que le courant se coupe dans l'UI comme si un relais ou un composant de la carte ne s'enclenche pas, ou s'enclenche mais créant un "court-circuit".
Faire un essai en commençant, hors tension, de débrancher et rebrancher successivement tous connecteurs plusieurs fois. Refaire un essai ou plusieurs essais si cela recommence je verrai bien la carte UI à remplacer.
31 décembre 2016 à 11:17
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Ciat Yuna 6

Bonjour et bonnes fêtes.
Vérifier si le connecteur moteur est bien mis dans son logement.
Vous pouvez après avoir mis hors tension l'installation, enlever et remettre plusieurs fois ce connecteur.
Une programmation erronée avec la Wifi ?
31 décembre 2016 à 11:08
forum consulter ce sujet Erreur A6 Clim DAIKIN FTXS50K2S1B

Bonsoir et bonne fêtes.
Et la référence UE SVP. Car avec seulement la réf de l'UI ce n'est pas suffisant. Merci.
Pour l'instant et avis personnel = manque de gaz.
30 décembre 2016 à 18:29
forum consulter ce sujet Voyant Minuterie unité intérieure Hitachi RAK-25PSA

Bonjour et bonnes fêtes.
Citation :
J'ai diagnostiqué un problème sur la carte de l’unité intérieure, je compte la changer qu'en pensez-vous ?
Vous avez diagnostiqué quoi ?
A partir du moment où la commande s'effectue de l'UI à l'UE en demande chaud ou froid, que le compresseur démarre, le ventilo extérieur. Je verrai plutôt un problème de fluide, un pressostat de sécurité (BP) ou une sonde HP qui s'enclenche, cela pourrait être un manque de gaz.
A vérifier avec une société habilitée afin de ne pas casser votre installation.
30 décembre 2016 à 18:22
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Ciat Yuna 6

Bonsoir et bonnes fêtes.
Il faut quand même comprendre que si vous achetez une clim ou quelconque matériel sur internet et que comme je le suppose vous l'avez installé vous-même et dites que celle-ci ne fonctionne pas il est certain que Daikin France n'est pas prêt de vous répondre, ou autres marques d'ailleurs.
Donc, quand même, pour essayer de vous aider, si vous n'avez pas de code défaut suite aux recommandations de pbm, il se peut que comme votre installation tourne constamment et n'arrive pas à monter en température que celle-ci soit tout simplement sous dimensionnée, ou le plus classique ne connaissant pas votre étude (bilan thermique) un manque de gaz étant donné que cette installation est un multi, un complément de gaz est le plus classique ou encore une fuite de gaz.
30 décembre 2016 à 18:10
forum consulter ce sujet Problème de régulation PAC Daikin Emura II

Bonjour et bonnes fêtes.
Les piles étant changées, la réinitialisation se fait automatiquement au moment où les piles sont changées, il faut juste remettre à l’heure la commande.
Un contrôle simple : permet de savoir si votre commande fonctionne, mettre votre commande devant un appareil photo téléphone appuyer sur n'importe quelles touches si en photo cela apparait violet la commande est OK par contre cela voudrait dire que le récepteur est HS.
30 décembre 2016 à 15:25
forum consulter ce sujet Problème télécommande rc08b climatiseur Airwell

Bonjour et bonnes fêtes.
Il faut savoir qu'en mode chauffage le bruit de l'UE est un peu plus conséquent étant donné que la HP est beaucoup plus haute, c'est un fonctionnement normal et heureusement.
Par contre suivant l'endroit de l’installation c'est un peu comme la musique le son ou un bruit peut être plus audible suivant les personnes, cela peut s'estomper avec le temps.
Je ne pense pas que cela soit dû au fait seul du moteur ventilateur extérieur, à moins de refaire un essai en mode froid.
30 décembre 2016 à 15:13
forum consulter ce sujet Bruit unité extérieure Panasonic CU-RE12PKE

Bonsoir et bonnes fêtes. L'installation au R22 est HS ?
Citation :
Est-ce que le matériel Midea est fiable
Non, ne faites pas cela, souvent ce sont des équipes de bras cassés qui effectue ce genre d'installation, et vous vous en mordrez les doigts. Et croyez-moi je vois ça tous les jours.
Citation :
Notre nouveau locataire nous pousse vers du Daikin plus cher mais selon lui plus fiable.
Certainement.
Citation :
Et est-ce qu'il n'est pas plus cher à l'entretien.
L'entretien est une chose et dans l'ensemble pas forcement plus chère d'une marque à une autre, ce n'est que du nettoyage, contrôle de fonctionnement et contrôle fluide obligatoire au moins une fois /an, après dès qu'il y a une panne pour les pièces détachées là c'est autre chose suivant les marques contrairement à Daikin, Midea sera largement en dehors des clous. D'autres marques comme Atlantic-Fujitsu, Mitsubishi-électrique, et encore Hitachi, seront aussi performants ainsi que les qualités du SAV que Daikin, et peut être moins chère.
Citation :
Ne serait-il pas plus économique pour moi (propriétaire) de supprimer la climatisation et installer des convecteurs électriques performants ?
Non, en mode chauffage on divise environ par 4 la facture.
Si vous êtes dans le 92 ma société est dans le même département (Colombes).
Si vous le voulez on peut toujours se contacter.
29 décembre 2016 à 19:21
forum consulter ce sujet Avis fiabilité climatisation Midea pour un local commercial