Installation Clim Mitsubishi MSZ-HJ35VA
Actuellement
10 417
questions dans le
forum climatisation
3977
Question forum climatisation : Installation Clim Mitsubishi MSZ-HJ35VA
Bonjour à toutes et tous,
Je viens d'installer une climatisation Mitsu. Et elle ne se met pas en route.
C'est à dire, que quand je veux démarrer via la télécommande rien ne se passe. Elle ne s'éclaire pas.
Vérification Tension 220V entre S1 et S2 (normal) rien entre S2 et S3 (normalement il faudrait du 24V).
J'ai une tension entre la phase et la terre (normal également) mais là où ce n'est pas normal c'est qu'il semblerait que j'ai une tension entre le neutre et la terre. Semblerait car je dois retourner sur le lieu d'installation pour m'en assurer.
Bref, quelles sont les causes potentielles pour que la clim ne démarre pas ?
Merci par avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
Cordialement,
Nicko
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je viens d'installer une climatisation Mitsu. Et elle ne se met pas en route.
C'est à dire, que quand je veux démarrer via la télécommande rien ne se passe. Elle ne s'éclaire pas.
Vérification Tension 220V entre S1 et S2 (normal) rien entre S2 et S3 (normalement il faudrait du 24V).
J'ai une tension entre la phase et la terre (normal également) mais là où ce n'est pas normal c'est qu'il semblerait que j'ai une tension entre le neutre et la terre. Semblerait car je dois retourner sur le lieu d'installation pour m'en assurer.
Bref, quelles sont les causes potentielles pour que la clim ne démarre pas ?
Merci par avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
Cordialement,
Nicko
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 juin 2017 à 10:44
Réponse 1 du forum climatisation
Installation Clim Mitsubishi MSZ-HJ35VA
Bonjour.
L'alimentation se faisant par l'UI, vous devriez avoir 230 V entre Net L un shunt entre N et S2 (d'origine constructeur) S2 devient un N (neutre).
Vous ne devez pas avoir 230V au repos entre S1 et S2 mais 12 ou 24 V entre S2 et S3.
N'auriez-vous pas inversé l'alimentation qui doit aller en L et N mais non sur S1 et S2 ?
L'alimentation se faisant par l'UI, vous devriez avoir 230 V entre Net L un shunt entre N et S2 (d'origine constructeur) S2 devient un N (neutre).
Vous ne devez pas avoir 230V au repos entre S1 et S2 mais 12 ou 24 V entre S2 et S3.
N'auriez-vous pas inversé l'alimentation qui doit aller en L et N mais non sur S1 et S2 ?
05 juin 2017 à 15:37
Réponse 2 du forum climatisation
Installation Clim Mitsubishi MSZ-HJ35VA
Bonjour PL,
J'y ai pensé. Demain je fais un test de continuité sur tous les câbles pour m'en assurer.
Et je confirme ne pas avoir de 220V entre phase et neutre de l'alimentation principale et du 220V entre phase et terre et également entre neutre et terre.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Niko
J'y ai pensé. Demain je fais un test de continuité sur tous les câbles pour m'en assurer.
Et je confirme ne pas avoir de 220V entre phase et neutre de l'alimentation principale et du 220V entre phase et terre et également entre neutre et terre.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Niko
05 juin 2017 à 16:47
Réponse 3 du forum climatisation
Installation Clim Mitsubishi MSZ-HJ35VA
Bonjour,
Je verrais bien une erreur de branchement entre le S3 et le L
Cordialement
maclimatisation.com
Je verrais bien une erreur de branchement entre le S3 et le L
Cordialement
maclimatisation.com
06 juin 2017 à 11:47
Réponse 4 du forum climatisation
Installation Clim Mitsubishi MSZ-HJ35VA
Bonsoir à tous.
Après avoir réalisé le test de continuité sur l'ensemble des câbles, je me suis aperçu que dans la goulotte
Les câbles avaient croisés. Après avoir tout remis en place. La clim a démarrer.
Tous semble fonctionné correctement.
Merci pour votre aide
Cordialement.
Nicko
Après avoir réalisé le test de continuité sur l'ensemble des câbles, je me suis aperçu que dans la goulotte
Les câbles avaient croisés. Après avoir tout remis en place. La clim a démarrer.
Tous semble fonctionné correctement.
Merci pour votre aide
Cordialement.
Nicko
06 juin 2017 à 20:59
Réponse 5 du forum climatisation
Installation Clim Mitsubishi MSZ-HJ35VA
Bonjour.
Comme quoi un repérage simple comme une couleur de scotch pour chaque câble ou fils est nécessaire et pas enfantin du tout.
Merci pour le retour.
Comme quoi un repérage simple comme une couleur de scotch pour chaque câble ou fils est nécessaire et pas enfantin du tout.
Merci pour le retour.
07 juin 2017 à 20:24