Bonjour.
Suite à une micro coupure EDF, j'ai E5 qui s'affiche sur mon unité intérieure clim Airton TAC12CHSA.
J'ai lu pas mal de posts sur le forum mais pour l'instant je n'arrive toujours pas à me dépanner et ne sais plus quoi faire.
Merci.
Suite à une micro coupure EDF, j'ai E5 qui s'affiche sur mon unité intérieure clim Airton TAC12CHSA.
J'ai lu pas mal de posts sur le forum mais pour l'instant je n'arrive toujours pas à me dépanner et ne sais plus quoi faire.
Merci.
05 juin 2017 à 08:57
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Erreur E5 clim Airton TAC12CHSA
Bonjour.
E5 = erreur de com entre UI et UE.
Vérifier dans la mesure de vos possibilités s'il n'y a pas un fusible de lâché sur la carte UI ou UE.
E5 = erreur de com entre UI et UE.
Vérifier dans la mesure de vos possibilités s'il n'y a pas un fusible de lâché sur la carte UI ou UE.
05 juin 2017 à 15:16
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Erreur E5 clim Airton TAC12CHSA
OK merci pour votre réponse, je vais regarder ça.
05 juin 2017 à 17:05
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Erreur E5 clim Airton TAC12CHSA
Salut.
Avant de modifier quoi que ce soit, il faut savoir quelques trucs.
La liaison entre l'unité intérieure & l'unité extérieure se fait sur un fil plus le neutre.
1) Vérifier que le neutre est bien le neutre (avec un voltmètre branché en mode alternatif réglage 500v ou plus mesurez la tension entre la terre et N si pas de tension c'est bon si non mesurez avec L).
Pour E5 supposons que le dialogue se déroule normalement on a : une alternance + des ordres informatiques et ce sans arrêt. Maintenant si j'ajoute des parasites les micro-puces, ne pige plus rien et là E s'affiche.
Pour les parasites en France on est Gâté (rien que EDF fait passer 40 messages-jour).
Si vous avez plusieurs clims (pas forcément chez vous) sur le même réseau, ils se gênent.
Faites l’essai : sur les bornes L & N placez un condensateur DE 5,6 uF en 400 volts ALTERNATIF et relancez la clim.
J'espère vous avoir aidé.
Avant de modifier quoi que ce soit, il faut savoir quelques trucs.
La liaison entre l'unité intérieure & l'unité extérieure se fait sur un fil plus le neutre.
1) Vérifier que le neutre est bien le neutre (avec un voltmètre branché en mode alternatif réglage 500v ou plus mesurez la tension entre la terre et N si pas de tension c'est bon si non mesurez avec L).
Pour E5 supposons que le dialogue se déroule normalement on a : une alternance + des ordres informatiques et ce sans arrêt. Maintenant si j'ajoute des parasites les micro-puces, ne pige plus rien et là E s'affiche.
Pour les parasites en France on est Gâté (rien que EDF fait passer 40 messages-jour).
Si vous avez plusieurs clims (pas forcément chez vous) sur le même réseau, ils se gênent.
Faites l’essai : sur les bornes L & N placez un condensateur DE 5,6 uF en 400 volts ALTERNATIF et relancez la clim.
J'espère vous avoir aidé.
17 juin 2017 à 15:12