Pompe à chaleur Hitachi RAM-80QH1 s'éteint
Actuellement
10 398
questions dans le
forum climatisation
3975
Question Forum Climatisation : Pompe à chaleur Hitachi RAM-80QH1 s'éteint
Bonjour,
J'inaugure mon premier post.
Je vais essayer d'être le plus clair possible.
Les références :
J"ai une pompe à chaleur de marque Thermoseme mais visiblement c'est du HITACHI. Les références sont, selon la doc., RAS-25QH1/32QH1 (intérieur) et RAM-80QH1 (extérieur).
Mon problème :
Mon problème est que ma pompe à chaleur s'éteint au bout de quelques secondes après la mise en marche. Ça souffle puis ... plus rien.
Descriptif :
Je me suis fait une petite procédure pour décrire mon problème. En voilà le descriptif de ce que j'ai fait et pu relever durant l'essai :
1/ Ensemble éteint au disjoncteur pendant 10 min puis réarmement.
2/ Au réarmement la LED 301 du bloc extérieur clignote 1 fois 1 seconde sur 2 environ. Le groupe fait de petits bruits. Il me semble que le volet du bloc intérieur bouge (ouverture puis fermeture) également sans que rien ne s'allume.
3/ Télécommande réglée sur "chauffage" / température MAX 32°C. J'allume le matériel.
4/ Le volet du bloc intérieur s'ouvre et commence à ventiler.
4bis/ Au même moment au niveau du bloc externe la LED 301 arrête de clignoter et la LED 303 s'allume (fixe). Le ventilateur du bloc externe se lance.
5/ Tout fonctionne pendant 5 secondes environ ... et là c'est le drame.
6/ La ventilation du bloc interne s'éteint. Le volet reste ouvert.
6bis/ Au moment même où la ventilation interne s'éteint, la LED 303 du bloc externe s'éteint également. La ventilation du bloc externe continue à tourner quelques secondes puis s'arrête.
7/ A ce moment là plus rien n'est en fonction. Les LED du blocs externe sont toutes éteintes. Aucune ne clignote.
A partir de ce moment là, les multiples tentatives pour rallumer l'ensemble se solde 4 fois sur 5 par l'allumage du bloc interne qui souffle pendant 5 secondes puis s'éteint sans que rien ne se passe sur le bloc externe. Puis une fois de temps en temps je retrouve le schéma décrit plus haut. :(
Alors c'est à ce moment là que je me fait taper sur les doigts. En fait je ne l'ai jamais vraiment fait entretenir car nous l'utilisons que très peu à la maison.
Bref, du coup je me demande si mon problème ne vient pas tout simplement du fait que ma PAC est déchargée ?
Merci d'avance pour votre aide.
Kev27
J'inaugure mon premier post.
Je vais essayer d'être le plus clair possible.Les références :
J"ai une pompe à chaleur de marque Thermoseme mais visiblement c'est du HITACHI. Les références sont, selon la doc., RAS-25QH1/32QH1 (intérieur) et RAM-80QH1 (extérieur).
Mon problème :
Mon problème est que ma pompe à chaleur s'éteint au bout de quelques secondes après la mise en marche. Ça souffle puis ... plus rien.
Descriptif :
Je me suis fait une petite procédure pour décrire mon problème. En voilà le descriptif de ce que j'ai fait et pu relever durant l'essai :
1/ Ensemble éteint au disjoncteur pendant 10 min puis réarmement.
2/ Au réarmement la LED 301 du bloc extérieur clignote 1 fois 1 seconde sur 2 environ. Le groupe fait de petits bruits. Il me semble que le volet du bloc intérieur bouge (ouverture puis fermeture) également sans que rien ne s'allume.
3/ Télécommande réglée sur "chauffage" / température MAX 32°C. J'allume le matériel.
4/ Le volet du bloc intérieur s'ouvre et commence à ventiler.
4bis/ Au même moment au niveau du bloc externe la LED 301 arrête de clignoter et la LED 303 s'allume (fixe). Le ventilateur du bloc externe se lance.
5/ Tout fonctionne pendant 5 secondes environ ... et là c'est le drame.
6/ La ventilation du bloc interne s'éteint. Le volet reste ouvert.
6bis/ Au moment même où la ventilation interne s'éteint, la LED 303 du bloc externe s'éteint également. La ventilation du bloc externe continue à tourner quelques secondes puis s'arrête.
7/ A ce moment là plus rien n'est en fonction. Les LED du blocs externe sont toutes éteintes. Aucune ne clignote.
A partir de ce moment là, les multiples tentatives pour rallumer l'ensemble se solde 4 fois sur 5 par l'allumage du bloc interne qui souffle pendant 5 secondes puis s'éteint sans que rien ne se passe sur le bloc externe. Puis une fois de temps en temps je retrouve le schéma décrit plus haut. :(
Alors c'est à ce moment là que je me fait taper sur les doigts. En fait je ne l'ai jamais vraiment fait entretenir car nous l'utilisons que très peu à la maison.
Bref, du coup je me demande si mon problème ne vient pas tout simplement du fait que ma PAC est déchargée ?
Merci d'avance pour votre aide.
Kev27
04 juin 2017 à 16:45
Réponse 1 du forum climatisation
Pompe à chaleur Hitachi RAM-80QH1 s'éteint
Bonjour.
Le fait de savoir s'il y a encore du gaz dans l'installation relève de compétence d'un frigoriste.
Il faut mettre les manos et effectuer différents tests.
Il y a quelques incohérences dans votre descriptif.
En mode chauffage la ventilation de votre UI ne peut se mettre en route que si la température de la batterie monte à 37°C, à moins que pour éviter la scarification de l'air la ventilation se mette en service quelques secondes.
Donc du coup il est fort possible d'un manque de gaz car cette ventilation stoppe mais l'UE ne démarre pas et pas de montée en température.
Le fait de savoir s'il y a encore du gaz dans l'installation relève de compétence d'un frigoriste.
Il faut mettre les manos et effectuer différents tests.
Il y a quelques incohérences dans votre descriptif.
En mode chauffage la ventilation de votre UI ne peut se mettre en route que si la température de la batterie monte à 37°C, à moins que pour éviter la scarification de l'air la ventilation se mette en service quelques secondes.
Donc du coup il est fort possible d'un manque de gaz car cette ventilation stoppe mais l'UE ne démarre pas et pas de montée en température.
04 juin 2017 à 19:38
Réponse 2 du forum climatisation
Pompe à chaleur Hitachi RAM-80QH1 s'éteint
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
En fait je voulais juste m'assurer qu'il n'y avait pas de problème majeur sur ma PAC étant donné que mon UE ne me retourne aucun défaut. Je vais faire appel à un professionnel pour recharger ma PAC, on verra bien.
Merci encore pour votre réponse.
Merci pour votre réponse.
En fait je voulais juste m'assurer qu'il n'y avait pas de problème majeur sur ma PAC étant donné que mon UE ne me retourne aucun défaut. Je vais faire appel à un professionnel pour recharger ma PAC, on verra bien.
Merci encore pour votre réponse.
05 juin 2017 à 09:06
Réponse 3 du forum climatisation
Pompe à chaleur Hitachi RAM-80QH1 s'éteint
Bonjour.
J'attire votre attention quand vous dites qu'il faut recharger une clim, Et bien non, on ne recharge jamais une clim en complément de charge, que ce soit une voiture ou autres, si manque de gaz il y a fuite, recherche de fuite, réparation, puis remise en service par un frigoriste détenant son attestation d'aptitude.
J'attire votre attention quand vous dites qu'il faut recharger une clim, Et bien non, on ne recharge jamais une clim en complément de charge, que ce soit une voiture ou autres, si manque de gaz il y a fuite, recherche de fuite, réparation, puis remise en service par un frigoriste détenant son attestation d'aptitude.
05 juin 2017 à 15:41