Code erreur e5 clim Airton TAC-CHSA/ZI
Actuellement
10 410
questions dans le
forum climatisation
4249
Questions Réparation Climatisation : Code erreur e5 clim Airton TAC-CHSA/ZI
Bonsoir à tous,
J'ai une clim inverter Airton depuis 10 ans sans aucun souci, jusqu'à ce fameux soir où un orage violent a fait disjoncter la ligne de la clim, depuis code E5, UE qui ne fonctionne plus et aucune led allumée sur les cartes, après avoir pris contact avec le SAV qui a toutefois a été joignable, m'a demandé les symptômes.
Sur ce dans un premier temps ils me disent de changer la carte power et puis, ils me rappellent et sur avis d'un technicien c'est la carte de l'UI et troisième appel de leur part, maintenant ce serait la carte PFC de l'EU je ne sais plus trop.
Merci de votre aide pour un diagnostic un peu plus précis.
Cordialement.
all91
J'ai une clim inverter Airton depuis 10 ans sans aucun souci, jusqu'à ce fameux soir où un orage violent a fait disjoncter la ligne de la clim, depuis code E5, UE qui ne fonctionne plus et aucune led allumée sur les cartes, après avoir pris contact avec le SAV qui a toutefois a été joignable, m'a demandé les symptômes.
Sur ce dans un premier temps ils me disent de changer la carte power et puis, ils me rappellent et sur avis d'un technicien c'est la carte de l'UI et troisième appel de leur part, maintenant ce serait la carte PFC de l'EU je ne sais plus trop.
Merci de votre aide pour un diagnostic un peu plus précis.
Cordialement.
all91
04 octobre 2017 à 19:39
Réponse 1 forum dépannage clim Bricovidéo
Code erreur e5 clim Airton TAC-CHSA/ZI
Bonjour.
E5 = erreur Com entre UI et UE ce qui voudrait dire, que suite à l'orage quelque chose a "pété" sur une carte électronique.
Généralement c'est la carte de votre UE, cela peut être simplement 1 fusible sur cette carte ce qui ne serait pas grand chose. Suivant vos connaissances en Électricité ou en électronique ou encore en super bricoleur.
Une approche pourrait se faire avec notre ami Dom-Aom.
Avec le démontage de la carte de votre UE et de très belles photos recto-verso de celle-ci.
E5 = erreur Com entre UI et UE ce qui voudrait dire, que suite à l'orage quelque chose a "pété" sur une carte électronique.
Généralement c'est la carte de votre UE, cela peut être simplement 1 fusible sur cette carte ce qui ne serait pas grand chose. Suivant vos connaissances en Électricité ou en électronique ou encore en super bricoleur.
Une approche pourrait se faire avec notre ami Dom-Aom.
Avec le démontage de la carte de votre UE et de très belles photos recto-verso de celle-ci.
05 octobre 2017 à 18:10
Réponse 2 forum dépannage clim Bricovidéo
Code erreur e5 clim Airton TAC-CHSA/ZI
Bonjour et merci de votre réponse, je joins une photo car il y a 3 cartes sur l'UE, laquelle des trois est à démonter, à savoir que le SAV m'a parlé de la carte PCF.
Pour ce qui est du fusible je n'en vois qu'un 1, et le peu de connaissance que j'ai en Électricité je l'ai testé avec un voltmètre il y a une continuité de courant, je joins une photo avec le fusible testé.
Cordialement.
Pour ce qui est du fusible je n'en vois qu'un 1, et le peu de connaissance que j'ai en Électricité je l'ai testé avec un voltmètre il y a une continuité de courant, je joins une photo avec le fusible testé.
Cordialement.
05 octobre 2017 à 19:09
Réponse 3 forum dépannage clim Bricovidéo
Code erreur e5 clim Airton TAC-CHSA/ZI
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 926 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Philharmonie de Paris. Photo Patrice Faro. Photo prise du boulevard périphérique, la Philharmonie de Paris, 221 Avenue Jean Jaurès Paris, 19ème arrondissement, est un lieu consacré principalement à la musique symphonique, mais aussi au jazz... Architecte Jean Nouvel et Brigitte Métra pour la salle de concert.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 926 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Philharmonie de Paris. Photo Patrice Faro. Photo prise du boulevard périphérique, la Philharmonie de Paris, 221 Avenue Jean Jaurès Paris, 19ème arrondissement, est un lieu consacré principalement à la musique symphonique, mais aussi au jazz... Architecte Jean Nouvel et Brigitte Métra pour la salle de concert.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
05 octobre 2017 à 19:11
Réponse 5 forum dépannage clim Bricovidéo
Code erreur e5 clim Airton TAC-CHSA/ZI
Bonjour.
Quelque part dans l'UE, vous n'auriez pas le schéma de câblage de la machine? Ça aiderait, parce qu'il y a pas mal de versions différentes chez Airton... et aucun schéma électronique au niveau composant.
Sinon, chez d'autres marques, les orages et plus généralement les micro-coupures et les baisses de tension sont fatales à l'IGBT, composant de la carte PFC (sans doute celle en haut à gauche sur la photo, mais on voit mal).
Machine sous tension (sans plus), voyez s'il y a bien 350V DC sur les gros condensateurs. Si rien, il est normal que la machine ne marche plus.
Cordialement, Dom.
Quelque part dans l'UE, vous n'auriez pas le schéma de câblage de la machine? Ça aiderait, parce qu'il y a pas mal de versions différentes chez Airton... et aucun schéma électronique au niveau composant.
Sinon, chez d'autres marques, les orages et plus généralement les micro-coupures et les baisses de tension sont fatales à l'IGBT, composant de la carte PFC (sans doute celle en haut à gauche sur la photo, mais on voit mal).
Machine sous tension (sans plus), voyez s'il y a bien 350V DC sur les gros condensateurs. Si rien, il est normal que la machine ne marche plus.
Cordialement, Dom.
06 octobre 2017 à 08:09
Réponse 6 forum dépannage clim Bricovidéo
Code erreur e5 clim Airton TAC-CHSA/ZI
Bonjour,
Merci de votre réponse.
Je joins des photos des cartes de l'UE prise sous un autre angle, avec celle du schéma électrique en précisant la référence entière de la clim que j'ai omis d'indiquer réf : TAC-18CHSA/ZI
Pour le test des condensateurs, avec le peu de connaissance en Électronique que j'ai, il me semble de devoir démonter la carte, je n'ai pas d’accès sur le dessus, à confirmer.
Cordialement.
all91
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Merci de votre réponse.
Je joins des photos des cartes de l'UE prise sous un autre angle, avec celle du schéma électrique en précisant la référence entière de la clim que j'ai omis d'indiquer réf : TAC-18CHSA/ZI
Pour le test des condensateurs, avec le peu de connaissance en Électronique que j'ai, il me semble de devoir démonter la carte, je n'ai pas d’accès sur le dessus, à confirmer.
Cordialement.
all91
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



06 octobre 2017 à 17:15
Réponse 7 forum dépannage clim Bricovidéo
Code erreur e5 clim Airton TAC-CHSA/ZI
Je confirme que le schéma aide bien!
Dans un 1er temps, mesurez la liaison entre "power source" et "pfc", il faut 230V AC entre brun et marron. Si c'est bon, passez en V continus, il faut au moins 340V entre le rouge et le noir, comme dirait Stendhal. C'est en fait la tension qui est aux bornes des condos, donc pas besoin pour l'instant de retourner la carte.
Si vous avez moins de 230 AC au début, c'est que le relais K1 n'a pas collé, probablement à cause de l'absence de haute tension stenthalienne.
On verra pour la suite suivant vos résultats.
Dans un 1er temps, mesurez la liaison entre "power source" et "pfc", il faut 230V AC entre brun et marron. Si c'est bon, passez en V continus, il faut au moins 340V entre le rouge et le noir, comme dirait Stendhal. C'est en fait la tension qui est aux bornes des condos, donc pas besoin pour l'instant de retourner la carte.
Si vous avez moins de 230 AC au début, c'est que le relais K1 n'a pas collé, probablement à cause de l'absence de haute tension stenthalienne.
On verra pour la suite suivant vos résultats.
06 octobre 2017 à 19:25
Réponse 8 forum dépannage clim Bricovidéo
Code erreur e5 clim Airton TAC-CHSA/ZI
Merci,
Je vous tiens informé.
Cordialement.
all91
Je vous tiens informé.
Cordialement.
all91
06 octobre 2017 à 21:08
Réponse 9 forum dépannage clim Bricovidéo
Code erreur e5 clim Airton TAC-CHSA/ZI
Bonjour,
Voici les valeurs que j'ai pu relevées, la liaison power source et pcf il y a bien 230V AC, par contre pas de tension entre le rouge et le noir en continu.
Cordialement.
all91
Voici les valeurs que j'ai pu relevées, la liaison power source et pcf il y a bien 230V AC, par contre pas de tension entre le rouge et le noir en continu.
Cordialement.
all91
07 octobre 2017 à 17:15
Réponse 10 forum dépannage clim Bricovidéo
Code erreur e5 clim Airton TAC-CHSA/ZI
Bonjour.
Donc problème assez probable sur la carte PFC. Coupez le jus, démontez la, et faites en des photos recto verso bien nettes et bien centrées, je vous dirai quoi tester pour aller plus loin dans le diagnostic.
Cordialement, Dom.
Donc problème assez probable sur la carte PFC. Coupez le jus, démontez la, et faites en des photos recto verso bien nettes et bien centrées, je vous dirai quoi tester pour aller plus loin dans le diagnostic.
Cordialement, Dom.
08 octobre 2017 à 08:57
Réponse 12 forum dépannage clim Bricovidéo
Code erreur e5 clim Airton TAC-CHSA/ZI
Bonjour,
Information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
Information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
09 octobre 2017 à 17:57
Réponse 13 forum dépannage clim Bricovidéo
Invité

Code erreur e5 clim Airton TAC-CHSA/ZI
Invité
Bonjour all91,
Vous avez transmis la carte POWER MODULE et non la carte PFC demandée.
Cordialement.
Vous avez transmis la carte POWER MODULE et non la carte PFC demandée.
Cordialement.
09 octobre 2017 à 18:47
Réponse 14 forum dépannage clim Bricovidéo
Code erreur e5 clim Airton TAC-CHSA/ZI
Bonjour.
Je confirme ! (voir le milieu de ma réponse 5).
Cordialement, Dom.
Je confirme ! (voir le milieu de ma réponse 5).
Cordialement, Dom.
10 octobre 2017 à 07:41