Question dépannage climatisation : Erreur E5 Unité Airton TAC-12CHSA/ZI
Bonjour,
Ma climatisation affiche un code E5 sur mon installation Airton TAC-12CHSA/ZI
Celle-ci est composée d'un Split réversible intérieur et un groupe extérieur !
En démontant le capot de l'unité extérieure, j'ai observé 2 composants cramés sur la carte qui d'après mes recherches est la carte "PCF".
Après recherche sur le sujet suivant de 2016 : Diode D13 Power Module climatiseur Airton TAC-12CHSA/ZI
Il semble que mes composants U4 et PC5 ont subi un cour-circuit (U4 a explosé sous le choc du flash je suppose).
Composants annotés sur l'image suivante provenant de ce forum :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il me semble que l'utilisateur ALBRE37 pourrait m'aider à avoir le nom de ces composants pour les acheter en pièces détachées afin de les remplacer.
Cordialement, bonne journée à vous.
Ma climatisation affiche un code E5 sur mon installation Airton TAC-12CHSA/ZI
Celle-ci est composée d'un Split réversible intérieur et un groupe extérieur !
En démontant le capot de l'unité extérieure, j'ai observé 2 composants cramés sur la carte qui d'après mes recherches est la carte "PCF".
Après recherche sur le sujet suivant de 2016 : Diode D13 Power Module climatiseur Airton TAC-12CHSA/ZI
Il semble que mes composants U4 et PC5 ont subi un cour-circuit (U4 a explosé sous le choc du flash je suppose).
Composants annotés sur l'image suivante provenant de ce forum :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il me semble que l'utilisateur ALBRE37 pourrait m'aider à avoir le nom de ces composants pour les acheter en pièces détachées afin de les remplacer.
Cordialement, bonne journée à vous.
30 octobre 2017 à 16:33
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
Erreur E5 Unité Airton TAC-12CHSA/ZI
Bonjour.
Notre ami ALBRE37 a disparu peut-être momentanément, par contre Dom-Aom vous sera sûrement d'une grande utilité.
En espérant qu'il ne nous quittera pas de suite.

Notre ami ALBRE37 a disparu peut-être momentanément, par contre Dom-Aom vous sera sûrement d'une grande utilité.
En espérant qu'il ne nous quittera pas de suite.


31 octobre 2017 à 18:57
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo
Erreur E5 Unité Airton TAC-12CHSA/ZI
Bonjour.
En général, quand je ne réponds pas, c'est que je ne m'estime pas compétent ou équipé pour amener quelque chose. Et de fait, je n'ai aucune doc ou schéma Airton, ni de cartes chez moi. Peut-être l'internaute va trouver sa vie sur ce forum, en tapant "TAC-12CHSA/ZI" dans le champ de recherche en haut de cette page. 19 résultats à explorer.
Cordialement, Dom.
En général, quand je ne réponds pas, c'est que je ne m'estime pas compétent ou équipé pour amener quelque chose. Et de fait, je n'ai aucune doc ou schéma Airton, ni de cartes chez moi. Peut-être l'internaute va trouver sa vie sur ce forum, en tapant "TAC-12CHSA/ZI" dans le champ de recherche en haut de cette page. 19 résultats à explorer.
Cordialement, Dom.
31 octobre 2017 à 20:00
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo
Erreur E5 Unité Airton TAC-12CHSA/ZI
J'avais trouvé pour l'un des composants :
Le U4 est un "régulateur intégré qui gère l'alimentation, KA5L0380R de chez Fairchild."
Airton inverter TAC 12 CHSA/CI erreur E7
Ce composant est trouvable sur les boutiques en ligne.
Cependant pour le PC5, je n'ai pas d'info sauf l'inscription sur le composant même, mais les recherches internet n'ont pas donné grand chose. :(
Il comporte l'inscription 421 et pourrait être cela : https://compelectronic.fr/optocoupleur-tlp421gb
Mais j'avais vu que vous aviez des membres très compétents donc j'ai tenté ma chance, merci de votre aide.
J'attendrais un peu et si aucun retour je commanderais ces composants, et vous tiendrais informé des suites de ma réparation.
Cordialement.
Le U4 est un "régulateur intégré qui gère l'alimentation, KA5L0380R de chez Fairchild."
Airton inverter TAC 12 CHSA/CI erreur E7
Ce composant est trouvable sur les boutiques en ligne.
Cependant pour le PC5, je n'ai pas d'info sauf l'inscription sur le composant même, mais les recherches internet n'ont pas donné grand chose. :(
Il comporte l'inscription 421 et pourrait être cela : https://compelectronic.fr/optocoupleur-tlp421gb
Mais j'avais vu que vous aviez des membres très compétents donc j'ai tenté ma chance, merci de votre aide.
J'attendrais un peu et si aucun retour je commanderais ces composants, et vous tiendrais informé des suites de ma réparation.
Cordialement.
03 novembre 2017 à 13:59
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo
Erreur E5 Unité Airton TAC-12CHSA/ZI
Bonjour.
Oui, c'est bien un TLP421. Si vous avez des difficultés à le trouver, le PC817 fera aussi l'affaire. Mais attention, on est là dans une alim à découpage, c'est assez méchant : ça hache le secteur redressé (350V continus) en impulsions de 400/500V... Et d'autres composants pourraient avoir souffert aussi sans signes extérieurs. Mesurez un maximum de composants autour des 2 cadavres (résistances et diodes principalement).
Cordialement, Dom.
Oui, c'est bien un TLP421. Si vous avez des difficultés à le trouver, le PC817 fera aussi l'affaire. Mais attention, on est là dans une alim à découpage, c'est assez méchant : ça hache le secteur redressé (350V continus) en impulsions de 400/500V... Et d'autres composants pourraient avoir souffert aussi sans signes extérieurs. Mesurez un maximum de composants autour des 2 cadavres (résistances et diodes principalement).
Cordialement, Dom.
03 novembre 2017 à 21:57
Réponse 5 du forum climatisation Bricovidéo
Erreur E5 Unité Airton TAC-12CHSA/ZI
Bonjour,
Après recherche, le site https://compelectronic.fr/optocoupleur-tlp421gb se trouve être très mauvais, à la limite du frauduleux (commandes qui arrivent 1 fois sur 2).
Avez-vous un revendeur fiable en ligne ou en France, pour acheter les composants KA5L0380R et TLP421 ?
Cordialement.
Après recherche, le site https://compelectronic.fr/optocoupleur-tlp421gb se trouve être très mauvais, à la limite du frauduleux (commandes qui arrivent 1 fois sur 2).
Avez-vous un revendeur fiable en ligne ou en France, pour acheter les composants KA5L0380R et TLP421 ?
Cordialement.
07 novembre 2017 à 13:11
Réponse 6 du forum climatisation Bricovidéo
Erreur E5 Unité Airton TAC-12CHSA/ZI
Bonjour.
rs-particuliers.com
Réf 7390280 pour le KA. Réf 6912154 pour le LTV817, les optos xxx817 sont équivalents à votre TLP. Les opos se vendent par 10, mais c'est donné.
Cordialement, Dom.
rs-particuliers.com
Réf 7390280 pour le KA. Réf 6912154 pour le LTV817, les optos xxx817 sont équivalents à votre TLP. Les opos se vendent par 10, mais c'est donné.
Cordialement, Dom.
07 novembre 2017 à 15:55