Clignotement orange sur clim LG FM19AH
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
3997
Question Forum Climatisation : Clignotement orange sur clim LG FM19AH
Bonjour,
J'ai une clim LG (Tri split) depuis pas mal d'années 5 ans et subitement, mes splits ont l'étoile orange qui clignote (2 fois) en alternance avec le témoin 6 vert de marche-arrêt. Modèle FM19AH
Merci.
J'ai une clim LG (Tri split) depuis pas mal d'années 5 ans et subitement, mes splits ont l'étoile orange qui clignote (2 fois) en alternance avec le témoin 6 vert de marche-arrêt. Modèle FM19AH
Merci.
13 juin 2017 à 22:27
Réponses 1 du forum climatisation
Clignotement orange sur clim LG FM19AH
Bonjour.
Code 26 = défaut de position électrique du compresseur inverter.
Soit carte inverter HS, soit le compresseur.
Code 26 = défaut de position électrique du compresseur inverter.
Soit carte inverter HS, soit le compresseur.
14 juin 2017 à 20:02
Réponses 2 du forum climatisation
Clignotement orange sur clim LG FM19AH
Bonjour,
Merci pour votre réponse, je pense aussi que le compresseur est HS, car j'ai tout vérifié, sonde, la carte donne l'ordre, le ventilo tourne quelques minutes et s’arrête sauf que le compresseur se ne déclenche pas.
Merci pour votre réponse, je pense aussi que le compresseur est HS, car j'ai tout vérifié, sonde, la carte donne l'ordre, le ventilo tourne quelques minutes et s’arrête sauf que le compresseur se ne déclenche pas.
14 juin 2017 à 21:33
Réponses 3 du forum climatisation
Clignotement orange sur clim LG FM19AH
Bonjour,
PL comment je peux vérifier si mon compresseur fonctionne ou la carte inverter marche.
PL comment je peux vérifier si mon compresseur fonctionne ou la carte inverter marche.
15 juin 2017 à 20:34
Réponses 4 du forum climatisation
Clignotement orange sur clim LG FM19AH
Bonjour.
Il y a une méthode pour savoir si la carte inverter est OK, hors tension accéder au compresseur, le débrancher avec un appareil de mesure en mode volt continu, effectuer 3 mesures, mettre l'appareil de mesure sur deux des 3 fils bien séparés, mettre en route en mode froid, attention à la mise en route cette mesure n'apparaît que quelques secondes donc deux personnes pour cette manipe serait plus judicieuse.
Faire ces mesures sur UV UW et VW si les 3 mesures (entre 5 et 15 V) sont équivalentes la carte est OK.
Il y a une méthode pour savoir si la carte inverter est OK, hors tension accéder au compresseur, le débrancher avec un appareil de mesure en mode volt continu, effectuer 3 mesures, mettre l'appareil de mesure sur deux des 3 fils bien séparés, mettre en route en mode froid, attention à la mise en route cette mesure n'apparaît que quelques secondes donc deux personnes pour cette manipe serait plus judicieuse.
Faire ces mesures sur UV UW et VW si les 3 mesures (entre 5 et 15 V) sont équivalentes la carte est OK.
17 juin 2017 à 18:17
Réponses 5 du forum climatisation
Clignotement orange sur clim LG FM19AH
Bonjour,
PL merci, lundi je ramène chez un électronicien car je ne comprends rien, je n'ai de tension sortie compresseur et c'est quoi donc un petit transfo.
Et ça veut dire quoi.

PL merci, lundi je ramène chez un électronicien car je ne comprends rien, je n'ai de tension sortie compresseur et c'est quoi donc un petit transfo.
Et ça veut dire quoi.

17 juin 2017 à 18:44
Réponses 6 du forum climatisation
Clignotement orange sur clim LG FM19AH
Bonjour, je demande de l'aide SVP. 

28 juin 2017 à 16:02
Réponses 7 du forum climatisation
Clignotement orange sur clim LG FM19AH
Bonjour, pourrez-vous m'indiquer la référence du compresseur Modèle FM19AH svp.
Merci.
Merci.
02 juillet 2017 à 21:34