Panne RAK-50PEA Hitachi
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
3983
Question Forum Climatisation : Panne RAK-50PEA Hitachi
Bonjour à tous.
Je tente ma chance parmi vous car j'ai un soucis avec ma clim.
Unité intérieur référence : rak 50pea s'allume quelques minutes puis s'éteint sans raison.
Le bouton timer clignote donc 4 fois qui d'après ce que je sais me renvoi sur le groupe extérieur.
De référence : rac 50wea.
Je contrôle donc la led 301 qui clignote 7 fois, et mes compétences s'arrêtent là, je ne trouve aucune correspondance à ce code erreur et donc aucune piste de solution.
Je compte sur vous pour un coup de pouce svp.

Je tente ma chance parmi vous car j'ai un soucis avec ma clim.
Unité intérieur référence : rak 50pea s'allume quelques minutes puis s'éteint sans raison.
Le bouton timer clignote donc 4 fois qui d'après ce que je sais me renvoi sur le groupe extérieur.
De référence : rac 50wea.
Je contrôle donc la led 301 qui clignote 7 fois, et mes compétences s'arrêtent là, je ne trouve aucune correspondance à ce code erreur et donc aucune piste de solution.
Je compte sur vous pour un coup de pouce svp.

08 juin 2017 à 14:03
Réponse 1 du forum climatisation
Panne RAK-50PEA Hitachi
Bonjour.
D'après les codes pannes il s'agirait d'un problème de sonde.
Mais ils ne disent pas laquelle.
Mais normalement il y en à 3, sur la platine principale, une sonde de refoulement compresseur CN5, une sonde de dégivrage CN6, et une sonde température extérieure CN7.
Il faudrait effectuer une mesure la plus précise possible, à l'aide d'un appareil de mesure en ohmmètre, hors tension, les débrancher.
Nous communiquer cette mesure en nous donnant aussi la température lors de cette mesure.
Le plus souvent c'est la sonde de refoulement compresseur qui lâche (?) on verra bien
D'après les codes pannes il s'agirait d'un problème de sonde.
Mais ils ne disent pas laquelle.
Mais normalement il y en à 3, sur la platine principale, une sonde de refoulement compresseur CN5, une sonde de dégivrage CN6, et une sonde température extérieure CN7.
Il faudrait effectuer une mesure la plus précise possible, à l'aide d'un appareil de mesure en ohmmètre, hors tension, les débrancher.
Nous communiquer cette mesure en nous donnant aussi la température lors de cette mesure.
Le plus souvent c'est la sonde de refoulement compresseur qui lâche (?) on verra bien
08 juin 2017 à 17:12
Réponse 2 du forum climatisation
Invité

Panne RAK-50PEA Hitachi
Invité
Merci beaucoup pour cette réponse rapide, j'effectue les mesures dès que possible pour vous communiquer les résultats.
08 juin 2017 à 19:25