Panne pompe à chaleur Hitachi
Actuellement
10 417
questions dans le
forum climatisation
3658
Forum Dépannage Climatisation : Panne pompe à chaleur Hitachi
Bonjour,
Besoin d'aide, notre UI (3 unités dans la maison) ne chauffe plus et clignote 4 fois, nous avons ouvert l'unité extérieure et il n'y a que les leds 306 et 307 qui sont allumés, aucun led clignotant.
La marque c'est Hitachi modèle 2 unités intérieures RAK 50NH6 et une unité intérieure RAK 65 NH5
Unité extérieure RAM 90QH5
Merci de votre aide.
Besoin d'aide, notre UI (3 unités dans la maison) ne chauffe plus et clignote 4 fois, nous avons ouvert l'unité extérieure et il n'y a que les leds 306 et 307 qui sont allumés, aucun led clignotant.
La marque c'est Hitachi modèle 2 unités intérieures RAK 50NH6 et une unité intérieure RAK 65 NH5
Unité extérieure RAM 90QH5
Merci de votre aide.
28 novembre 2016 à 18:46
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Panne pompe à chaleur Hitachi
Bonjour.
Effectivement, 4 clignotements appellent à aller voir les LEDs dans l'UE. Mais 306/307 allumés n'est pas un truc courant...
Vos 2 autres UI ont-elles des voyants allumés ou clignotants aussi? Si elles ne montrent aucun signe de vie, mesurez en sortie d'UE la tension sur les 3 paires de fils qui partent vers les UI. Normalement environ 35V continus.
On verra pour la suite suivant vos résultats.
Cordialement, Dom.
Effectivement, 4 clignotements appellent à aller voir les LEDs dans l'UE. Mais 306/307 allumés n'est pas un truc courant...
Vos 2 autres UI ont-elles des voyants allumés ou clignotants aussi? Si elles ne montrent aucun signe de vie, mesurez en sortie d'UE la tension sur les 3 paires de fils qui partent vers les UI. Normalement environ 35V continus.
On verra pour la suite suivant vos résultats.
Cordialement, Dom.
29 novembre 2016 à 00:35
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Panne pompe à chaleur Hitachi
Oui les 2 autres UI sont aussi à l’arrêt et clignote 4 fois, aussi ça fait 4 jours on essaye de trouver le problème mais on ne voit pas.
Merci de votre aide.
Merci de votre aide.
29 novembre 2016 à 01:45
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Panne pompe à chaleur Hitachi
Bonjour.
Pour pas être courant c'est certain, les leds 306/307 n’existent pas avec cette référence d'UE, donc à vérifier vos dires, leds 301 (rouge) / 302 (rouge) / 303 (rouge) / 304 (verte) oui.
En tout cas, moi j'ai pas cela dans mes docs.
Nous dire combien de X clignotent la led 301 et comment sont les autres leds, fixes, clignotantes etc.
Pour pas être courant c'est certain, les leds 306/307 n’existent pas avec cette référence d'UE, donc à vérifier vos dires, leds 301 (rouge) / 302 (rouge) / 303 (rouge) / 304 (verte) oui.
En tout cas, moi j'ai pas cela dans mes docs.
Nous dire combien de X clignotent la led 301 et comment sont les autres leds, fixes, clignotantes etc.
29 novembre 2016 à 18:40
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Panne pompe à chaleur Hitachi
Bonjour.
Quand on a ouvert l'UE tout à fait à droite il y a une rangée de leds dont le 301, 302, 303 et 304 mais il n'y a aucun de ces 4 qui s'allument sauf que on a aussi du 305 au 308 et il y a que le 306 et 307 qui s'allument vert.
Il n'y a aucun qui clignotent, je vais aller revérifier...
Merci.
Quand on a ouvert l'UE tout à fait à droite il y a une rangée de leds dont le 301, 302, 303 et 304 mais il n'y a aucun de ces 4 qui s'allument sauf que on a aussi du 305 au 308 et il y a que le 306 et 307 qui s'allument vert.
Il n'y a aucun qui clignotent, je vais aller revérifier...
Merci.
29 novembre 2016 à 18:55
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Panne pompe à chaleur Hitachi
Désolé PL, j'ai le bouquin du RAM90, il y a bien 8 LEDs, 301-308. Si on en croit ce qui est écrit (carré gris = LED allumée, carré blanc = LED éteinte), 306/307 allumées ne correspond à rien...
Vous n'auriez pas des traces de corrosion sur la carte? (taches brunâtres sur le cuivre)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous n'auriez pas des traces de corrosion sur la carte? (taches brunâtres sur le cuivre)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 novembre 2016 à 19:00
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Panne pompe à chaleur Hitachi
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum dépannage climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum dépannage climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
29 novembre 2016 à 19:13
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Panne pompe à chaleur Hitachi
Non pas de tache brunâtre.
29 novembre 2016 à 19:21
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Panne pompe à chaleur Hitachi
Je viens de revérifier l'UE et c'est bien les LEDs 306 et 307 qui s'allument vert rien d'autre...
29 novembre 2016 à 19:39
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Panne pompe à chaleur Hitachi
Vos UI sont câblées en quelles positions, sur les 5 possibles que permet le RAM90? Parce qu'on pourrait avoir un pb de communication général, sur les UI 1, 2 et 5...
29 novembre 2016 à 19:51
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Panne pompe à chaleur Hitachi
Comment on vérifie la position du câblage des UI ???
29 novembre 2016 à 20:01
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Panne pompe à chaleur Hitachi
Pour info j'ai 3 unités intérieures dont 2 RAK 50NH6 et 1 RAK 65 NH5
29 novembre 2016 à 20:06
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Panne pompe à chaleur Hitachi
Ben à peu près, sauf qu'on ne voit pas grand chose. S'il y a des choses d'écrites sur les borniers, on ne peut pas les lire.
Le bouquin dit : 1 : bleu+jaune.....2 : marron+rouge.....3 : bleu-spiral+jaune-spiral.....4 : marron-spiral+rouge-spiral..... 5 : violet+rose. On voit bien pour 1 et 2. Pour les reste, ça semble différent.
Je pense que ça doit être spécifié aussi au départ des tuyaux. Si on se réfère à la réponse 5, on peut imaginer qu'un pb de comm sur 1, 2 et 5 va éteindre les 304, 305 et 308. Restent les 306 et 307 à être allumées. Mais sous réserves.
Le bouquin dit : 1 : bleu+jaune.....2 : marron+rouge.....3 : bleu-spiral+jaune-spiral.....4 : marron-spiral+rouge-spiral..... 5 : violet+rose. On voit bien pour 1 et 2. Pour les reste, ça semble différent.
Je pense que ça doit être spécifié aussi au départ des tuyaux. Si on se réfère à la réponse 5, on peut imaginer qu'un pb de comm sur 1, 2 et 5 va éteindre les 304, 305 et 308. Restent les 306 et 307 à être allumées. Mais sous réserves.
30 novembre 2016 à 00:34
Réponse 14 d'un contributeur du forum
Panne pompe à chaleur Hitachi
Bonjour.
Nous aussi on pense que c'est un problème de comm mais on ne sait que faire avec ça !!!
Demain je reprends une photo plus visible.
Merci.
Nous aussi on pense que c'est un problème de comm mais on ne sait que faire avec ça !!!
Demain je reprends une photo plus visible.
Merci.
30 novembre 2016 à 03:43
Réponse 15 d'un contributeur du forum
Panne pompe à chaleur Hitachi
Bonjour.
J'ai vérifié, la tension sur les 3 paires de fils qui partent vers les UI sont 2 à 35,7 et 1 à 35,9.
Et concernant les couleurs des câbles, j'ai bien le bleu + jaune, le marron + rouge mais pas de spirale, plutôt du gris + orange, du blanc + noir et du rose + violet, je vais mettre les photos après.
Merci.
J'ai vérifié, la tension sur les 3 paires de fils qui partent vers les UI sont 2 à 35,7 et 1 à 35,9.
Et concernant les couleurs des câbles, j'ai bien le bleu + jaune, le marron + rouge mais pas de spirale, plutôt du gris + orange, du blanc + noir et du rose + violet, je vais mettre les photos après.
Merci.
30 novembre 2016 à 20:23
Réponse 16 d'un contributeur du forum
Panne pompe à chaleur Hitachi
Bonjour.
Je reviens vers vous car j'ai encore besoin de votre aide.
J'ai fait venir un réparateur qui m'a dit que le problème était lié au gaz, il en a remis 712g et les a resserré au niveau des tuyaux mais suite à ça, ça ne marche toujours pas, le moteur ne tourne pas et maintenant il me dit que ça doit être la carte IPM à changer.
Est-ce que vous pensez vraiment que c'est la carte ??
Je suis vraiment perdu, la facture s’alourdit de jour en jour et voilà plus de 2 mois sans chauffage.
Merci de votre aide.
Je reviens vers vous car j'ai encore besoin de votre aide.
J'ai fait venir un réparateur qui m'a dit que le problème était lié au gaz, il en a remis 712g et les a resserré au niveau des tuyaux mais suite à ça, ça ne marche toujours pas, le moteur ne tourne pas et maintenant il me dit que ça doit être la carte IPM à changer.
Est-ce que vous pensez vraiment que c'est la carte ??
Je suis vraiment perdu, la facture s’alourdit de jour en jour et voilà plus de 2 mois sans chauffage.
Merci de votre aide.
20 décembre 2016 à 12:19
Réponse 17 d'un contributeur du forum
Panne pompe à chaleur Hitachi
Bonjour.
Je suis sceptique. Car les LEDs 305-308 ne sont affectées qu'à des problèmes de communication. D'autre part, l'IPM est particulièrement surveillé par le microP et incriminable par plusieurs codes erreur... que vous n'avez pas. La carte principale semble incapable de communiquer avec aucune des UI. Et la même panne sur les 3 UI en même temps est inenvisageable. Lesquelles sont correctement alimentées en 35V. Je verrais donc plutôt un problème sur la carte principale. Mais bon, je n'ai pas vraiment d'expérience sur cette machine...
Bonne chance, Dom.
Je suis sceptique. Car les LEDs 305-308 ne sont affectées qu'à des problèmes de communication. D'autre part, l'IPM est particulièrement surveillé par le microP et incriminable par plusieurs codes erreur... que vous n'avez pas. La carte principale semble incapable de communiquer avec aucune des UI. Et la même panne sur les 3 UI en même temps est inenvisageable. Lesquelles sont correctement alimentées en 35V. Je verrais donc plutôt un problème sur la carte principale. Mais bon, je n'ai pas vraiment d'expérience sur cette machine...
Bonne chance, Dom.
20 décembre 2016 à 17:29
Réponse 18 d'un contributeur du forum
Panne pompe à chaleur Hitachi
Les LEds c'est la 306 et 307 et pour le moment l'UI ne clignote plus 4 fois orange comme avant mais reste vert et clignote de temps en temps (en restant vert) sauf que le moteur dehors ne tourne pas, on entend un petit bruit comme si ça aspirait et après ça s’arrête.
20 décembre 2016 à 18:04
Réponse 19 d'un contributeur du forum
Panne pompe à chaleur Hitachi
Au bout de 30 minutes le timer clignote à nouveau 4 fois.
20 décembre 2016 à 18:21