Bonjour à tous,
Je sollicite votre aide car je rencontre un souci avec ma climatisation Daikin installée en 2007 par un professionnel.
Split intérieur : FTXS25CAVN (climatisation réversible)
Groupe extérieur : RX25E2V1B
L'année dernière premiers symptômes : en cas de fortes chaleurs la climatisation se mettait en sécurité (défaut U4) et n'acceptait de démarrer qu'après plusieurs heures. Après avoir fait vérifier la connectique par un professionnel celui n'a rien pu mettre en évidence. Un défaut aléatoire de mise en sécurité thermique a été évoqué.
En hiver la climatisation a parfaitement marché en mode chauffage.
Depuis quinze jours elle fonctionnait correctement en mode froid et hier soir de nouveau défaut U4 avec impossibilité de la redémarrer.
J'ai vérifié l'état des câbles de liaison, l'état des connecteurs, les composants de la carte de l'unité extérieure et tout me parait conforme.
Je soupçonne une faiblesse sur un des composants électroniques (condensateurs ?) qui n'apparait qu'en cas de fortes chaleurs.
Cela vous parait-il possible ?
Dois-je prendre le risque de remplacer la carte extérieure ? dois-je remplacer l'unité complète (les nouveaux modèles seront-ils compatibles avec l'unité intérieure ?).
Merci pour vos conseils avisés.
Je sollicite votre aide car je rencontre un souci avec ma climatisation Daikin installée en 2007 par un professionnel.
Split intérieur : FTXS25CAVN (climatisation réversible)
Groupe extérieur : RX25E2V1B
L'année dernière premiers symptômes : en cas de fortes chaleurs la climatisation se mettait en sécurité (défaut U4) et n'acceptait de démarrer qu'après plusieurs heures. Après avoir fait vérifier la connectique par un professionnel celui n'a rien pu mettre en évidence. Un défaut aléatoire de mise en sécurité thermique a été évoqué.
En hiver la climatisation a parfaitement marché en mode chauffage.
Depuis quinze jours elle fonctionnait correctement en mode froid et hier soir de nouveau défaut U4 avec impossibilité de la redémarrer.
J'ai vérifié l'état des câbles de liaison, l'état des connecteurs, les composants de la carte de l'unité extérieure et tout me parait conforme.
Je soupçonne une faiblesse sur un des composants électroniques (condensateurs ?) qui n'apparait qu'en cas de fortes chaleurs.
Cela vous parait-il possible ?
Dois-je prendre le risque de remplacer la carte extérieure ? dois-je remplacer l'unité complète (les nouveaux modèles seront-ils compatibles avec l'unité intérieure ?).
Merci pour vos conseils avisés.
04 juin 2017 à 15:58
Réponse 1 du forum climatisation
Problème défaut U4 climatisation Daikin
Bonjour.
U4 : défaut de com entre UI et UE. Vérifier si 15V en sortie entre 1 et 3.
Sinon le changement de la carte UE est à prévoir.
Éventuellement, et à moindre coût et avec l'aide de Dom Aom, le remplacement de certains composants électroniques pourrait être aussi une solution.
U4 : défaut de com entre UI et UE. Vérifier si 15V en sortie entre 1 et 3.
Sinon le changement de la carte UE est à prévoir.
Éventuellement, et à moindre coût et avec l'aide de Dom Aom, le remplacement de certains composants électroniques pourrait être aussi une solution.
04 juin 2017 à 19:27
Réponse 2 du forum climatisation
Problème défaut U4 climatisation Daikin
Merci beaucoup...
C'est ce que je craignais. Je vais essayer de trouver une carte en remplacement à un prix raisonnable.
C'est ce que je craignais. Je vais essayer de trouver une carte en remplacement à un prix raisonnable.
04 juin 2017 à 21:42
Réponse 3 du forum climatisation
Problème défaut U4 climatisation Daikin
Un mot pour vous tenir informés... sans intervention de ma part la climatisation s'est remise à fonctionner correctement durant quelques jours, puis de nouveau sécurité U4...
Les agents Daikin contactés m'indiquent que le prix de la carte de l'unité extérieure est de 500€ + 160€ de main d’œuvre mais que la carte de l'unité intérieure est peut-être également à remplacer...
Bref... le prix d'une clim' neuve...
A moins que l'un d'entre vous n'ait une piste ou un endroit où acheter des cartes reconditionnées ?
(@PL : je vais tenter de mesurer la tension demain entre 1 et 3).
Les agents Daikin contactés m'indiquent que le prix de la carte de l'unité extérieure est de 500€ + 160€ de main d’œuvre mais que la carte de l'unité intérieure est peut-être également à remplacer...
Bref... le prix d'une clim' neuve...
A moins que l'un d'entre vous n'ait une piste ou un endroit où acheter des cartes reconditionnées ?
(@PL : je vais tenter de mesurer la tension demain entre 1 et 3).
15 juin 2017 à 18:58
Réponse 4 du forum climatisation
Invité

Problème défaut U4 climatisation Daikin
Invité
Bonne soirée à tous.
Je vous déconseille fortement le remplacement d'une quelconque carte, ni celle du groupe ni celle de l'UI.
Le défaut U4 est dans 75 à 90% des cas généré par des perturbations que par un réel défaut de communication.
Il suffit qu'un élément soit en défaut d'isolement (non franc et pas assez significatif) pour perturber la com.
Exemple : ventilateurs UE, ils sont responsables de 50% des défauts U4.
Résistance de carter, compresseur, v4v, détendeurs, proximité de lignes HT, variateur pour monte charges ou ascenseur proche du groupe (ils génèrent des harmoniques qui perturbent la com), chemin de câble, à forte puissance, branchement sur un courant porteur etc. etc.
Puisque le défaut apparaît que périodiquement il est certain qu'il ne résulte ni de la carte du groupe ni de celle de l'UI.
Y a-t-il une grande longueur entre l'UI et l'UE ?
Cordialement.
Je vous déconseille fortement le remplacement d'une quelconque carte, ni celle du groupe ni celle de l'UI.
Le défaut U4 est dans 75 à 90% des cas généré par des perturbations que par un réel défaut de communication.
Il suffit qu'un élément soit en défaut d'isolement (non franc et pas assez significatif) pour perturber la com.
Exemple : ventilateurs UE, ils sont responsables de 50% des défauts U4.
Résistance de carter, compresseur, v4v, détendeurs, proximité de lignes HT, variateur pour monte charges ou ascenseur proche du groupe (ils génèrent des harmoniques qui perturbent la com), chemin de câble, à forte puissance, branchement sur un courant porteur etc. etc.
Puisque le défaut apparaît que périodiquement il est certain qu'il ne résulte ni de la carte du groupe ni de celle de l'UI.
Y a-t-il une grande longueur entre l'UI et l'UE ?
Cordialement.
16 juin 2017 à 00:32
Réponse 5 du forum climatisation
Problème défaut U4 climatisation Daikin
Merci pour votre aide.
La distance entre l'UI et l'UE est d'environ 2 mètres, les câbles sont en bon état, j'ai testé la continuité également elle est bonne.
J'ai également tenter de déconnecter le ventilateur de l'UE : Toujours le même défaut U4.
L'état de la led verte sur la carte UE est clignotante (comme si elle n'avait aucun défaut).
Cordialement.
La distance entre l'UI et l'UE est d'environ 2 mètres, les câbles sont en bon état, j'ai testé la continuité également elle est bonne.
J'ai également tenter de déconnecter le ventilateur de l'UE : Toujours le même défaut U4.
L'état de la led verte sur la carte UE est clignotante (comme si elle n'avait aucun défaut).
Cordialement.
16 juin 2017 à 12:47
Réponse 6 du forum climatisation
Invité

Problème défaut U4 climatisation Daikin
Invité
Bonjour,
Pour ma part j’ai eu le défaut U4, après vérification de mon installateur le moteur de mon ventilateur est HS et carte électronique UE HS, 900€ avec la main d’œuvre.

Pour ma part j’ai eu le défaut U4, après vérification de mon installateur le moteur de mon ventilateur est HS et carte électronique UE HS, 900€ avec la main d’œuvre.


13 janvier 2018 à 11:33
Réponse 7 du forum climatisation
Problème défaut U4 climatisation Daikin
Bonjour.
Après 9 ans d'installation de ma pompe à chaleur Daikin air /eau fonction base température pour plancher chauffant le code erreur
U04-00 viens mettre notre PAC en défaut..
Après 9 ans d'installation de ma pompe à chaleur Daikin air /eau fonction base température pour plancher chauffant le code erreur
U04-00 viens mettre notre PAC en défaut..
24 février 2024 à 17:12