Problème carte mère unité extérieure Daikin défaut U4
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
2317
Conseils climatisation dépannage : Problème carte mère unité extérieure Daikin défaut U4
Bonjour à tous.
Mon client a une unité extérieure Daikin 2MXS50FV1B, son problème au départ code défaut H8 d’après la hotline Daikin carte mère HS.
Changement de carte la machine repart et après remontage des carters les plombs de la maison ont sauté code défaut U4 démontage et au niveau de la carte quand je débranche le ventilateur plus de code défaut mais un arc électrique, ce produit au niveau de la carte, que faire ??
Merci de vos suggestions.
Philippe.
Mon client a une unité extérieure Daikin 2MXS50FV1B, son problème au départ code défaut H8 d’après la hotline Daikin carte mère HS.
Changement de carte la machine repart et après remontage des carters les plombs de la maison ont sauté code défaut U4 démontage et au niveau de la carte quand je débranche le ventilateur plus de code défaut mais un arc électrique, ce produit au niveau de la carte, que faire ??
Merci de vos suggestions.
Philippe.
11 mars 2014 à 08:24
Forum dépannage réponse 1
Problème carte mère unité extérieure Daikin défaut U4
Bonjour.
Un arc se produit à quel moment (quand vous enlevez le câble du moteur?...) et où sur la carte (une photo serait la bienvenue) ? Initialement, le code H8 aurait pu être lié au PFC, en général l'IGBT.
Cordialement, Dom.
Un arc se produit à quel moment (quand vous enlevez le câble du moteur?...) et où sur la carte (une photo serait la bienvenue) ? Initialement, le code H8 aurait pu être lié au PFC, en général l'IGBT.
Cordialement, Dom.
11 mars 2014 à 09:36
Forum dépannage réponse 2
Problème carte mère unité extérieure Daikin défaut U4
Bonsoir.
En effet 1er défaut H8 correspondant à un problème de courant alternatif. Donc carte à changer.
U4 correspond à un problème de com entre UI et UE donc carte de l'UI à changer.
Et jamais en 35 ans de métier et surtout avec ces cartes, vues ou aperçues des arcs électriques.
Peut-être un souci de terre une masse très importante les cartes sont dans des boîtiers en plastiques toutes les manœuvres, doivent être effectuées hors tension, je fais une intervention je coupe u
ne fois effectuée je remet etc.
S'il y a un problème de fuite à la terre utiliser un appareil adapté (mégohmmètre) afin d'effectuer une mesure précise et de prouver à votre client que ce n'est pas de votre faute.
En effet 1er défaut H8 correspondant à un problème de courant alternatif. Donc carte à changer.
U4 correspond à un problème de com entre UI et UE donc carte de l'UI à changer.
Et jamais en 35 ans de métier et surtout avec ces cartes, vues ou aperçues des arcs électriques.
Peut-être un souci de terre une masse très importante les cartes sont dans des boîtiers en plastiques toutes les manœuvres, doivent être effectuées hors tension, je fais une intervention je coupe u
ne fois effectuée je remet etc.S'il y a un problème de fuite à la terre utiliser un appareil adapté (mégohmmètre) afin d'effectuer une mesure précise et de prouver à votre client que ce n'est pas de votre faute.
11 mars 2014 à 16:50
Forum dépannage réponse 3
Invité

Problème carte mère unité extérieure Daikin défaut U4
Invité
Bonne journée à tous.
Le défaut u4 ou u9 sur Daikin correspondent à un manque de communication entre ui et ue.
Des fois, bien que la liaison électrique soit bonne et impeccable la carte du groupe donne le défaut u4. A ce moment
il résulte d'un défaut d'isolement qui perturbe la carte du groupe.
Afin de se protéger et protéger les divers éléments, la carte décide volontairement de ne plus communiquer avec les ui.
Que faire. Débrancher hors tension bien sûr, le ou les ventilateurs, le compresseur, la résistance de carter, la V4V , le(s) détendeur(s) à tour de rôle jusqu'à ce que le défaut n'apparaît pas.
Si par exemple le défaut n'apparaît plus après avoir débranché le ventilateur alors c'est le ventilateur qui a un défaut d'isolement ou est en court-circuit. Et d’après ce que vous dites il semblerait que le défaut est lié au ventilateur.
Mais ce qui m’inquiète ce sont les coups d'arc. Pouvez-vous donner plus de précisions à ce sujet.
Cordialement.
Adelclimatisation
Le défaut u4 ou u9 sur Daikin correspondent à un manque de communication entre ui et ue.
Des fois, bien que la liaison électrique soit bonne et impeccable la carte du groupe donne le défaut u4. A ce moment
il résulte d'un défaut d'isolement qui perturbe la carte du groupe.
Afin de se protéger et protéger les divers éléments, la carte décide volontairement de ne plus communiquer avec les ui.
Que faire. Débrancher hors tension bien sûr, le ou les ventilateurs, le compresseur, la résistance de carter, la V4V , le(s) détendeur(s) à tour de rôle jusqu'à ce que le défaut n'apparaît pas.
Si par exemple le défaut n'apparaît plus après avoir débranché le ventilateur alors c'est le ventilateur qui a un défaut d'isolement ou est en court-circuit. Et d’après ce que vous dites il semblerait que le défaut est lié au ventilateur.
Mais ce qui m’inquiète ce sont les coups d'arc. Pouvez-vous donner plus de précisions à ce sujet.
Cordialement.
Adelclimatisation
12 mars 2014 à 07:57
Forum dépannage réponse 4
Problème carte mère unité extérieure Daikin défaut U4
Bonjour.
Le coup d'arc se situe entre la carte mère et le bloc en alu en dessous fixé par 4 vis.
Je n'ai pas fixé les 4 vis pour que je puisse retirer facilement la carte c'est peut être pour cela les coups d'arc entre ce bloc et la carte.
D’après vous la carte est HS après
ce coup d'arc ?? 
En attente de vous lire.
Philippe.
Le coup d'arc se situe entre la carte mère et le bloc en alu en dessous fixé par 4 vis.
Je n'ai pas fixé les 4 vis pour que je puisse retirer facilement la carte c'est peut être pour cela les coups d'arc entre ce bloc et la carte.
D’après vous la carte est HS après
ce coup d'arc ?? 
En attente de vous lire.
Philippe.
13 mars 2014 à 11:11
Forum dépannage réponse 5
Problème carte mère unité extérieure Daikin défaut U4
Bonjour.
Certainement que la carte doit être HS. Le fait de ne pas mettre les vis, n'est pas forcément un gain de temps et d'argent, la preuve, il faut démonter la carte hors tension, et pareil pour le remontage, il suffit que la carte même pour faire un essai n'est pas stable, celle-ci peut rencontrer ce genre de problème.
Donc carte à changer dans les règles de l'art.
Un échange pour non fonctionnement de la carte peut très bien se passer avec le constructeur.
Cela arrive que des cartes neuves soient défectueuses.
Certainement que la carte doit être HS. Le fait de ne pas mettre les vis, n'est pas forcément un gain de temps et d'argent, la preuve, il faut démonter la carte hors tension, et pareil pour le remontage, il suffit que la carte même pour faire un essai n'est pas stable, celle-ci peut rencontrer ce genre de problème.
Donc carte à changer dans les règles de l'art.
Un échange pour non fonctionnement de la carte peut très bien se passer avec le constructeur.
Cela arrive que des cartes neuves soient défectueuses.
14 mars 2014 à 14:47