Panne clim plus de chaud plus de froid
Actuellement
10 382
questions dans le
forum climatisation
3973
Question forum dépannage climatiseur : Panne clim plus de chaud plus de froid
Bonjour.
Je n'ai plus de chaud ni de froid, tout s'affiche normalement, sur unité intérieure, et unité extérieure le ventilo tourne.
Elle souffle, fort, moyen, faible, mais que de l'air normal, il y a du 220v sur unité intérieure + extérieure.
Quel est le problème ?
Merci à vous.
Je n'ai plus de chaud ni de froid, tout s'affiche normalement, sur unité intérieure, et unité extérieure le ventilo tourne.
Elle souffle, fort, moyen, faible, mais que de l'air normal, il y a du 220v sur unité intérieure + extérieure.
Quel est le problème ?
Merci à vous.
04 juin 2017 à 12:32
Réponse 1 du forum climatisation
Panne clim plus de chaud plus de froid
Bonjour luxor1971
Vous avez posé une question en date du 29 mai, parlez-vous de la même climatisation et est-ce le même problème ?
Clim Klima1stklaas split pas de chaud pas de froid
Merci de répondre.
Cordialement. Manu
Vous avez posé une question en date du 29 mai, parlez-vous de la même climatisation et est-ce le même problème ?
Clim Klima1stklaas split pas de chaud pas de froid
Merci de répondre.
Cordialement. Manu
04 juin 2017 à 17:48
Réponse 2 du forum climatisation
Panne clim plus de chaud plus de froid
Bonjour,
Oui c'est la même.
Mais vue que personne ne répond, enfin une réponse mais aucune suite à ma réponse donc, j'ai relancé.
Oui c'est la même.
Mais vue que personne ne répond, enfin une réponse mais aucune suite à ma réponse donc, j'ai relancé.
06 juin 2017 à 13:33
Réponse 3 du forum climatisation
Panne clim plus de chaud plus de froid
Bonjour.
Quand un moteur est alimenté mais ne tourne pas, il consomme BEAUCOUP plus. Au point de déclencher la sécurité de surintensité ou de surchauffe. Il se peut que votre compresseur ne démarre pas tout simplement parce que le condensateur de démarrage a une valeur trop faible (elle baisse au fil des années). Vérifiez ou faites vérifier sa valeur (gros cylindre en photo 3).
Cordialement, Dom.
Quand un moteur est alimenté mais ne tourne pas, il consomme BEAUCOUP plus. Au point de déclencher la sécurité de surintensité ou de surchauffe. Il se peut que votre compresseur ne démarre pas tout simplement parce que le condensateur de démarrage a une valeur trop faible (elle baisse au fil des années). Vérifiez ou faites vérifier sa valeur (gros cylindre en photo 3).
Cordialement, Dom.
06 juin 2017 à 15:06
Réponse 4 du forum climatisation
Panne clim plus de chaud plus de froid
Merci, en fait j'ai acheté directement un condensateur 5 euros, je vais tester car j'avais déjà le même problème sur la pompe de la piscine, merci à vous.
06 juin 2017 à 16:51
Réponse 5 du forum climatisation
Panne clim plus de chaud plus de froid
Bonjour,
Dom-Aom, et MERCI !! effectivement j'ai reçu mon condensateur, neuf, que j'ai branché, et miracle ça marche, le compresseur tourne à nouveau, et j'ai du chaud et du froid !!
Super, une réparation pour 5 euros.
Vraiment merci à vous.
Salutations.
j.p
Dom-Aom, et MERCI !! effectivement j'ai reçu mon condensateur, neuf, que j'ai branché, et miracle ça marche, le compresseur tourne à nouveau, et j'ai du chaud et du froid !!
Super, une réparation pour 5 euros.
Vraiment merci à vous.
Salutations.
j.p
12 juin 2017 à 13:10
Réponse 6 du forum climatisation
Panne clim plus de chaud plus de froid
Bonjour Jipé.
Merci pour le retour, et heureux de vous avoir aidé!
Cordialement, Dom.
Merci pour le retour, et heureux de vous avoir aidé!
Cordialement, Dom.
12 juin 2017 à 15:06