Panne clim HIYASU unité intérieure ne fonctionnent pas ni chaud ni froid
Actuellement
10 418
questions dans le
forum climatisation
2680
Question forum climatisation : Panne clim HIYASU unité intérieure ne fonctionnent pas ni chaud ni froid
Bonjour à tous.
Un client possède un groupe extérieur Hiyasu HOM-30 L4A sur cette UE il y a de branché deux convecteurs modèle HB 14LA et un split HSM7 LA
Le compresseur fonctionne, le ventilo tourne mais les appareils intérieurs ne fonctionnent pas ni chaud ni froid en ventilation au ralenti pression BP et de 8,5 bars à 10,2 bars R410A
Pas de voyant clignote pour une panne défaut.
Pourquoi pas de chaud et pas de froid ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Un client possède un groupe extérieur Hiyasu HOM-30 L4A sur cette UE il y a de branché deux convecteurs modèle HB 14LA et un split HSM7 LA
Le compresseur fonctionne, le ventilo tourne mais les appareils intérieurs ne fonctionnent pas ni chaud ni froid en ventilation au ralenti pression BP et de 8,5 bars à 10,2 bars R410A
Pas de voyant clignote pour une panne défaut.
Pourquoi pas de chaud et pas de froid ?
Merci d'avance pour vos réponses.
21 février 2015 à 07:47
Réponse 1 conseil dépannage clim
Panne clim HIYASU unité intérieure ne fonctionnent pas ni chaud ni froid
Bonjour,
Par rapport aux pressions annoncées votre compresseur ne fonctionne pas, c'est uniquement le ventilo qui fonctionne.
Les pressions annoncées me paraissent être la relation pression/température extérieure.
Un contrôle approfondi des cartes est à faire.
Par rapport aux pressions annoncées votre compresseur ne fonctionne pas, c'est uniquement le ventilo qui fonctionne.
Les pressions annoncées me paraissent être la relation pression/température extérieure.
Un contrôle approfondi des cartes est à faire.
21 février 2015 à 10:24
Réponse 2 conseil dépannage clim
Panne clim HIYASU unité intérieure ne fonctionnent pas ni chaud ni froid
Bonjour AAC
Merci pour la réponse comment savoir si la carte est HS il y a trois cartes ???
Une led rouge clignote sur une des cartes de UE.
Normal ou pas ?
Merci.
Merci pour la réponse comment savoir si la carte est HS il y a trois cartes ???
Une led rouge clignote sur une des cartes de UE.
Normal ou pas ?
Merci.
21 février 2015 à 11:27
Réponse 3 conseil dépannage clim
Panne clim HIYASU unité intérieure ne fonctionnent pas ni chaud ni froid
Bonsoir,
Vous devriez vérifier les points suivants avant de mettre la cause sur le compresseur directement :
- En mettant votre climatiseur en mode froid, les vannes sur l'unité extérieure sont-elles froides ? Sont-elles glacées ? (si du givre se forme, c'est certainement dû à un manque de fluide frigorigène).
- En mettant votre clim' en mode chaud, les vannes sont-elles chaudes ? (normalement vous pouvez laisser votre main dessus, si c'est brûlant c'est qu'il y a peut-être une manque de charge).
- Vous dites que le split ne produit pas de chaud/froid, est-ce que de l'air ambiant est brassé ou rien du tout ? Si le ventilateur ne tourne pas à l'intérieur, peut-être problème de sonde ou de carte.
Je crois que la pression du r410a à 0°C est de 7 bars (100 PSI), la pression semble pourtant correcte (je ne m'y connais pas assez pour fournir une analyse sûre).
Paul.
Vous devriez vérifier les points suivants avant de mettre la cause sur le compresseur directement :
- En mettant votre climatiseur en mode froid, les vannes sur l'unité extérieure sont-elles froides ? Sont-elles glacées ? (si du givre se forme, c'est certainement dû à un manque de fluide frigorigène).
- En mettant votre clim' en mode chaud, les vannes sont-elles chaudes ? (normalement vous pouvez laisser votre main dessus, si c'est brûlant c'est qu'il y a peut-être une manque de charge).
- Vous dites que le split ne produit pas de chaud/froid, est-ce que de l'air ambiant est brassé ou rien du tout ? Si le ventilateur ne tourne pas à l'intérieur, peut-être problème de sonde ou de carte.

Je crois que la pression du r410a à 0°C est de 7 bars (100 PSI), la pression semble pourtant correcte (je ne m'y connais pas assez pour fournir une analyse sûre).
Paul.
21 février 2015 à 19:43
Réponse 4 conseil dépannage clim
Panne clim HIYASU unité intérieure ne fonctionnent pas ni chaud ni froid
Bonjour à tous.
Les vannes ne sont pas chaudes et pas froides les appareils ventilent légèrement et un split ne fonctionne pas.
Sur une des cartes une led rouge clignote mais aucune led sur les appareils intérieurs pas de code défaut.
Merci pour le retour de réponse.
Cordialement.
Philippe
Les vannes ne sont pas chaudes et pas froides les appareils ventilent légèrement et un split ne fonctionne pas.
Sur une des cartes une led rouge clignote mais aucune led sur les appareils intérieurs pas de code défaut.
Merci pour le retour de réponse.
Cordialement.
Philippe
22 février 2015 à 09:00
Réponse 5 conseil dépannage clim
Panne clim HIYASU unité intérieure ne fonctionnent pas ni chaud ni froid
Bonsoir à tous.
Pouvez-vous me confirmer que cela provient bien des cartes électroniques ?
Merci d'avance.
Philippe
Pouvez-vous me confirmer que cela provient bien des cartes électroniques ?

Merci d'avance.
Philippe
23 février 2015 à 19:09
Réponse 6 conseil dépannage clim
Panne clim HIYASU unité intérieure ne fonctionnent pas ni chaud ni froid
Bonjour Nettclim,
Je crois que vous faites principalement l'entretien des clims et si je peux me permettre, simplement à titre de conseil, avant de faire l'entretien assurez-vous que les machines fonctionnent correctement.
Car vous risquez de tomber sur de gens malhonnêtes qui vous diront que vous avez mis leur installation en panne.
Si je vous donne ce conseil c'est parce que je vois que vous faites de temps à autre des demandes.
Faites attention aux clients de mauvaise foi qui risquent de vous revenir cher.
Bonne continuation.
Je crois que vous faites principalement l'entretien des clims et si je peux me permettre, simplement à titre de conseil, avant de faire l'entretien assurez-vous que les machines fonctionnent correctement.
Car vous risquez de tomber sur de gens malhonnêtes qui vous diront que vous avez mis leur installation en panne.
Si je vous donne ce conseil c'est parce que je vois que vous faites de temps à autre des demandes.
Faites attention aux clients de mauvaise foi qui risquent de vous revenir cher.
Bonne continuation.
24 février 2015 à 17:59
Réponse 7 conseil dépannage clim
Panne clim HIYASU unité intérieure ne fonctionnent pas ni chaud ni froid
Merci AAC
Un prénom à la fin d'un texte cela est mieux, j'ai passé mon aptitude et acheté chaque année l'attestation et assurance je débute depuis 2 ans en dépannage donc novice et besoin de conseils, mon activité et entretien maintenance et dépannage il faut bien démarrer n'est-ce pas.
Je nettoie avec une machine par pression et pulvérisation l'évaporateur, le bac à condensat, et la turbine sur tous les appareils d'air conditionné avec des produits 100% bio.
Pas de bombe pour désinfecter à la va vite qui colmate considérablement les clims.
Un bon entretien résout bien des problèmes.
Je suis sur ce forum pour avoir des conseils de collègues compétents et sympas.
Merci à tous pour vos conseils j'en prends bonne note.
Bonne soirée.
Philippe
Un prénom à la fin d'un texte cela est mieux, j'ai passé mon aptitude et acheté chaque année l'attestation et assurance je débute depuis 2 ans en dépannage donc novice et besoin de conseils, mon activité et entretien maintenance et dépannage il faut bien démarrer n'est-ce pas.
Je nettoie avec une machine par pression et pulvérisation l'évaporateur, le bac à condensat, et la turbine sur tous les appareils d'air conditionné avec des produits 100% bio.
Pas de bombe pour désinfecter à la va vite qui colmate considérablement les clims.
Un bon entretien résout bien des problèmes.
Je suis sur ce forum pour avoir des conseils de collègues compétents et sympas.
Merci à tous pour vos conseils j'en prends bonne note.
Bonne soirée.
Philippe

24 février 2015 à 18:41
Réponse 8 conseil dépannage clim
Panne clim HIYASU unité intérieure ne fonctionnent pas ni chaud ni froid
Bonsoir,
C'est bien si vous ne faites pas que le nettoyage, après vous verrez c'est avec l'expérience que cela vient.
Les pannes sont très fréquemment les mêmes.
Perso je n'utilise plus de produit chimique, principalement nettoyage haute vapeur.
Mais mes conseils initiaux restent valables, faites attention surtout quand on débute.
Bonne continuation.
Allo Assistance Climatisation 83560
C'est bien si vous ne faites pas que le nettoyage, après vous verrez c'est avec l'expérience que cela vient.
Les pannes sont très fréquemment les mêmes.
Perso je n'utilise plus de produit chimique, principalement nettoyage haute vapeur.
Mais mes conseils initiaux restent valables, faites attention surtout quand on débute.
Bonne continuation.
Allo Assistance Climatisation 83560