Bonjour.
Sur Daikin, j'ai depuis quelques temps un défaut U4 sur une console FTXS20CAVMB couplée à une UE 4MXS68E2V1B
quand je coupe l'alimentation électrique environ 2 minutes, et que je remets en service, OK quelques jours ou quelques heures.
- 4 consoles raccordées, une seule pose problème.
- Les consoles sont toutes en mode chauffage.
- J'ai constaté que la console se met en "défaut" au bout de une à deux minutes après démarrage.
- Par moment elle indique un défaut puis "redémarre" sans rien faire.
Merci pour votre aide.
Sur Daikin, j'ai depuis quelques temps un défaut U4 sur une console FTXS20CAVMB couplée à une UE 4MXS68E2V1B
quand je coupe l'alimentation électrique environ 2 minutes, et que je remets en service, OK quelques jours ou quelques heures.
- 4 consoles raccordées, une seule pose problème.
- Les consoles sont toutes en mode chauffage.
- J'ai constaté que la console se met en "défaut" au bout de une à deux minutes après démarrage.
- Par moment elle indique un défaut puis "redémarre" sans rien faire.
Merci pour votre aide.
04 décembre 2015 à 19:18
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Défaut U4 sur console FTXS20 clim Daikin
Bonjour,
Le défaut U4 correspond à une erreur de communication entre l'unité intérieure et extérieure.
Cela peut être soit une erreur de câblage d'interconnexion soit la carte de l'unité extérieure et/ou intérieure.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Le défaut U4 correspond à une erreur de communication entre l'unité intérieure et extérieure.
Cela peut être soit une erreur de câblage d'interconnexion soit la carte de l'unité extérieure et/ou intérieure.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
05 décembre 2015 à 08:27
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Défaut U4 sur console FTXS20 clim Daikin
Bonjour.
Comme AAC, vérifier les serrages entre UI et UE. Afin de vérifier si c'est la carte UI intervertir la carte UI de la clim qui pose problème, avec une de même réf / taille afin d'effectuer un essai.
Comme AAC, vérifier les serrages entre UI et UE. Afin de vérifier si c'est la carte UI intervertir la carte UI de la clim qui pose problème, avec une de même réf / taille afin d'effectuer un essai.
06 décembre 2015 à 10:21
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Défaut U4 sur console FTXS20 clim Daikin
Bonjour.
Merci pour vos réponses, désolé pour mon retard.
Depuis cet échange, le solénoïde de la console concernée et le jeu de sondes sur le groupe extérieur ont été remplacés sans résultat.
L'inversion des cartes sur les unités intérieures de même type n'ont rien changé au défaut.
Toujours le même symptôme.
Merci pour vos réponses, désolé pour mon retard.
Depuis cet échange, le solénoïde de la console concernée et le jeu de sondes sur le groupe extérieur ont été remplacés sans résultat.
L'inversion des cartes sur les unités intérieures de même type n'ont rien changé au défaut.
Toujours le même symptôme.
14 février 2016 à 10:26
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Invité

Défaut U4 sur console FTXS20 clim Daikin
Invité
Origine du problème trouvée : Un rat a "bouffé" le câble, ce qui provoquait un défaut aléatoire.