Bonjour,
Alors les frigolos, un dit oui et l'autre non, lequel croire ??
Fsdu26 ne nous dit pas pourquoi il ferme le derrière du coffre.
Il devra mettre dans son cahier des charges que les raccordements électriques et fluide devront se faire en hauteur sur une plateforme (réglementation oblige) et dans un espace de 19 cm (s'il colle l'unité extérieure de l'autre côté des raccordements).
Il ne nous a pas dit quel est le coefficient d'efficacité de la grille qu'il envisage d'installer !
(Un coefficient de 0,7 est mieux que 0,5, la grille n'aura pas la même apparence)
La surface nette doit être égale à celle de la façade de l'unité extérieure pour ne pas faire de recyclage.
La façade de l'unité extérieure devra être collée à la grille pour éviter le recyclage.
Cette grille ne devra pas être équipée de grille anti-volatiles (à l'intérieur) pour ne pas recycler.
Il ne nous précise pas non plus la position du rayonnement solaire en milieu de journée notamment s'il veut conserver le fond du coffre fermé.
En respectant au moins les critères cités ci-dessus, son climatiseur fonctionnera.
Il faudra qu'il trouve un frigolo qui respecte au moins les critères ci-dessus pour que son climatiseur fonctionne.
Cordialement. JIMA
Alors les frigolos, un dit oui et l'autre non, lequel croire ??

Fsdu26 ne nous dit pas pourquoi il ferme le derrière du coffre.

Il devra mettre dans son cahier des charges que les raccordements électriques et fluide devront se faire en hauteur sur une plateforme (réglementation oblige) et dans un espace de 19 cm (s'il colle l'unité extérieure de l'autre côté des raccordements).
Il ne nous a pas dit quel est le coefficient d'efficacité de la grille qu'il envisage d'installer !
(Un coefficient de 0,7 est mieux que 0,5, la grille n'aura pas la même apparence)

La surface nette doit être égale à celle de la façade de l'unité extérieure pour ne pas faire de recyclage.

La façade de l'unité extérieure devra être collée à la grille pour éviter le recyclage.
Cette grille ne devra pas être équipée de grille anti-volatiles (à l'intérieur) pour ne pas recycler.

Il ne nous précise pas non plus la position du rayonnement solaire en milieu de journée notamment s'il veut conserver le fond du coffre fermé.

En respectant au moins les critères cités ci-dessus, son climatiseur fonctionnera.
Il faudra qu'il trouve un frigolo qui respecte au moins les critères ci-dessus pour que son climatiseur fonctionne.

Cordialement. JIMA
05 novembre 2017 à 19:46
consulter ce sujet Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VEP. S. : Les électriciens considèrent qu'une résistance d'isolement est bonne lorsqu'elle correspond à une valeur de
1000 ohms/volt, dans votre cas 200 kohms pour 230 volts, malgré qu'elle soit vétuste et qu'il faut la remplacer.
Elle peut être considéré comme en bon état momentanément.
D'autre part, cette inductance est soumise à une fréquence de 100 Hz au lieu de 50 Hz. Le professionnel mesure cette résistance d'isolement avec un ohmmètre générant 500 volts.
Cordialement. JIMA
1000 ohms/volt, dans votre cas 200 kohms pour 230 volts, malgré qu'elle soit vétuste et qu'il faut la remplacer.
Elle peut être considéré comme en bon état momentanément.
D'autre part, cette inductance est soumise à une fréquence de 100 Hz au lieu de 50 Hz. Le professionnel mesure cette résistance d'isolement avec un ohmmètre générant 500 volts.
Cordialement. JIMA
05 novembre 2017 à 18:26
consulter ce sujet Erreur E7 et Défaut d'isolement clim AirtonBonjour Ling,
Suivez les conseils de Dom.
Dans l'image 5 de la réponse 18 :
Pouvez-vous me préciser quel disjoncteur vous considérez comme disjoncteur différentiel ?
Celui qui est dans le carré rouge ou celui qui est dans le rectangle bleu ?
Dans la réponse 29, vous avez la procédure pour contrôler l’isolement du compresseur.
Cordialement. JIMA
Suivez les conseils de Dom.
Dans l'image 5 de la réponse 18 :
Pouvez-vous me préciser quel disjoncteur vous considérez comme disjoncteur différentiel ?
Celui qui est dans le carré rouge ou celui qui est dans le rectangle bleu ?
Dans la réponse 29, vous avez la procédure pour contrôler l’isolement du compresseur.
Cordialement. JIMA
05 novembre 2017 à 18:00
consulter ce sujet Erreur E7 et Défaut d'isolement clim AirtonDom, je ne connais pas cet oscilloscope et suis d'accord avec votre questionnement sur ces amplitudes.
32 V AC divisé par racine de 2 est égal à 22,6 V efficace, pour un raccordement sur une sortie de 13V AC c'est un peu trop.
La sonde ou pointe de touche a-t-elle une réduction de tension. Le manipulateur devra nous expliquer ce point.
Sur les deux photos il a été rapporté manuellement la valeur de 10 V, sur les photos on peut lire "lebel 10,2 V" correspondant à la valeur efficace ou valeur moyenne ?
Je constate que l'entrée et la sortie ont la même tension que j'interprète comme une continuité électrique entre l'entrée et la sortie du régulateur, seul un contrôle après dépose pourra confirmer ce point.
De plus, d'après la position de la pointe de la touche, les mesures sont inversées : la mesure de l'entrée correspond à la sortie du régulateur et vice-versa.
Les pôles négatifs des deux ponts et le point milieu du régulateur sont bien reliés ensembles.
Quand je fais un zoom sur la carte, le point A est nettement plus contrasté (noir) que les autres points (bruns), c'est pour cela que je me questionne sur ce point.
Cordialement. JIMA
32 V AC divisé par racine de 2 est égal à 22,6 V efficace, pour un raccordement sur une sortie de 13V AC c'est un peu trop.
La sonde ou pointe de touche a-t-elle une réduction de tension. Le manipulateur devra nous expliquer ce point.
Sur les deux photos il a été rapporté manuellement la valeur de 10 V, sur les photos on peut lire "lebel 10,2 V" correspondant à la valeur efficace ou valeur moyenne ?
Je constate que l'entrée et la sortie ont la même tension que j'interprète comme une continuité électrique entre l'entrée et la sortie du régulateur, seul un contrôle après dépose pourra confirmer ce point.
De plus, d'après la position de la pointe de la touche, les mesures sont inversées : la mesure de l'entrée correspond à la sortie du régulateur et vice-versa.
Les pôles négatifs des deux ponts et le point milieu du régulateur sont bien reliés ensembles.
Quand je fais un zoom sur la carte, le point A est nettement plus contrasté (noir) que les autres points (bruns), c'est pour cela que je me questionne sur ce point.
Cordialement. JIMA
04 novembre 2017 à 19:06
consulter ce sujet Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panneBonjour,
Adelclim, pouvez-vous nous communiquer la marque et la référence des cosses que vous installez ???
Les forumeurs sont fortement intéressés.
Cordialement, JIMA
Adelclim, pouvez-vous nous communiquer la marque et la référence des cosses que vous installez ???
Les forumeurs sont fortement intéressés.
Cordialement, JIMA
04 novembre 2017 à 14:36
consulter ce sujet Fil brûlé au niveau du compresseur PAC Mitsubishi Dom, vous souhaitez 9,6 V DC et il y a 10,2 V DC vous n'en avez pas assez ?? 
Dvr55 àacollé le même écran d'oscilloscope pour que son ami nous confirme que le régulateur est en court-circuit
(encore une pièce à changer !).
La panne est encore active ou existante
si non, on aurait une tension de 13 V AC en sortie du transformateur non ??
Dans le dos de la carte (réponse 7) il y a la présence d'une tache sur le raccordement de la bobine du relai du haut (partie droite de la carte).
Est-ce l'ami soudeur de Dvr55 qui l'a créée ou bien nous sommes en présence d'un point chaud ?
Il faut contrôler la résistance du relai en question avec la résistance de son voisin. Tenant en compte qu'il y a sûrement une diode en parallèle. Autrement il faut le dessouder pour le contrôler.
Un pont redresseur, quelques condensateurs chimiques, un régulateur et un circuit intégré (pour la commande des relais) coûtent moins cher que la carte neuve ?
Encore un effort, on avance.
Cordialement. JIMA

Dvr55 àacollé le même écran d'oscilloscope pour que son ami nous confirme que le régulateur est en court-circuit
(encore une pièce à changer !).La panne est encore active ou existante
si non, on aurait une tension de 13 V AC en sortie du transformateur non ??Dans le dos de la carte (réponse 7) il y a la présence d'une tache sur le raccordement de la bobine du relai du haut (partie droite de la carte).
Est-ce l'ami soudeur de Dvr55 qui l'a créée ou bien nous sommes en présence d'un point chaud ?

Il faut contrôler la résistance du relai en question avec la résistance de son voisin. Tenant en compte qu'il y a sûrement une diode en parallèle. Autrement il faut le dessouder pour le contrôler.
Un pont redresseur, quelques condensateurs chimiques, un régulateur et un circuit intégré (pour la commande des relais) coûtent moins cher que la carte neuve ?
Encore un effort, on avance.

Cordialement. JIMA
04 novembre 2017 à 14:24
consulter ce sujet Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panneBonjour Dom,
La masse est prise sur le dissipateur du 7805 (touche jaune).
Cordialement, JIMA
La masse est prise sur le dissipateur du 7805 (touche jaune).
Cordialement, JIMA
04 novembre 2017 à 07:47
consulter ce sujet Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panneBonjour,
Avez-vous coupé le disjoncteur d'alimentation quelques minutes (3 à 5) pour initialiser votre clim ??
Cordialement.
Avez-vous coupé le disjoncteur d'alimentation quelques minutes (3 à 5) pour initialiser votre clim ??
Cordialement.
03 novembre 2017 à 13:53
consulter ce sujet Gainable Hiyasu bloque en mode climBonjour,
Le connecteur repéré 6 est celui qui alimenté la commande filaire.
RC sous le connecteur = remonte control.
Le schéma préconisé par Sanyo comprend deux fils actifs et une masse à raccorder à la terre sans plus de précision. L'installateur a bien respecté les consignes constructeur.
Dom, dans votre réponse 12 il fallait préciser "la broche - (moins) du petit pont"
(pardon !).
On peut créer le 3ème fil en utilisant le feuillard du câble qui alimentait la commande filaire.
Ce feuillard il faut le raccorder de chaque côté, l'idéal au petit moins du petit pont et de l'autre côté à la borne de masse (côté commande filaire).
Chez Atlantic la commande filaire est en 12V DC et reliée par un câble tripolaire.
D'où mes quelques erreurs.
Dvr 55, ROM de EEPROM = Read Only Memory ou mémoire uniquement en lecture, il est préconisé de remettre celle d'origine.
Alors la suite !
Cordialement, JIMA
Le connecteur repéré 6 est celui qui alimenté la commande filaire.
RC sous le connecteur = remonte control.
Le schéma préconisé par Sanyo comprend deux fils actifs et une masse à raccorder à la terre sans plus de précision. L'installateur a bien respecté les consignes constructeur.
Dom, dans votre réponse 12 il fallait préciser "la broche - (moins) du petit pont"
(pardon !).On peut créer le 3ème fil en utilisant le feuillard du câble qui alimentait la commande filaire.
Ce feuillard il faut le raccorder de chaque côté, l'idéal au petit moins du petit pont et de l'autre côté à la borne de masse (côté commande filaire).
Chez Atlantic la commande filaire est en 12V DC et reliée par un câble tripolaire.
D'où mes quelques erreurs.

Dvr 55, ROM de EEPROM = Read Only Memory ou mémoire uniquement en lecture, il est préconisé de remettre celle d'origine.
Alors la suite !
Cordialement, JIMA
03 novembre 2017 à 13:36
consulter ce sujet Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panneBonjour Dom,
L'afficheur filaire de la clim n'est plus alimenté correctement d'où mon interrogation le connecteur bleu repéré 6. Il devrait être alimenté en 12 V DC.
Le deuxième afficheur correspond à l'automate de la partie hydraulique dont je ne connais pas le fonctionnement néanmoins, la PAC étant en panne, le groupe hydraulique devrait enclencher la résistance de chauffage.
S'il n'y a pas une tension correcte sur l'afficheur filaire, que le défaut signalé est une tension non conforme de la carte ACT (carte module actif) si par une soudure relie le +12 VDC au +5 V DC ce sont des conditions pour bloquer les régulateurs de tension et s'écrouler les tensions au niveau du transformateur d'alimentation.
Je comprends qu'il y a beaucoup de si, c'est le diagnostic proposé.
Cordialement, JIMA
L'afficheur filaire de la clim n'est plus alimenté correctement d'où mon interrogation le connecteur bleu repéré 6. Il devrait être alimenté en 12 V DC.
Le deuxième afficheur correspond à l'automate de la partie hydraulique dont je ne connais pas le fonctionnement néanmoins, la PAC étant en panne, le groupe hydraulique devrait enclencher la résistance de chauffage.
S'il n'y a pas une tension correcte sur l'afficheur filaire, que le défaut signalé est une tension non conforme de la carte ACT (carte module actif) si par une soudure relie le +12 VDC au +5 V DC ce sont des conditions pour bloquer les régulateurs de tension et s'écrouler les tensions au niveau du transformateur d'alimentation.
Je comprends qu'il y a beaucoup de si, c'est le diagnostic proposé.
Cordialement, JIMA
02 novembre 2017 à 15:25
consulter ce sujet Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panneBonjour Goups,
Le défaut de tension ACT correspond à un court-circuit après PTC1, qui fait son travail.
Il faut déposer FU3,FU4 et FU5 pour savoir si le court-circuit est sur un de ces éléments.
Le défaut tension ACT doit être remplacé par un autre défaut.
Remettre sous-tension l'UE et démarrer la clim en mode test.
Aux bornes de C116A et B vous devez mesurer entre 310 et 340 V en DC (courant continu).
Attention à ne pas faire un court-circuit avec les pointes de touches !!!
Couper la tension et vider les condensateurs avec le multimètre en diminuant les calibres aux bornes de C116A.
Remettre en place FU3 et recommencer les essais jusqu'à ce que le défaut manque de tension ACT apparaisse de nouveau.
Portez des lunettes de sécurité et des gants souples pour ces essais impérativement !!!
En attente de vos nouvelles informations.
Cordialement. JIMA
Le défaut de tension ACT correspond à un court-circuit après PTC1, qui fait son travail.
Il faut déposer FU3,FU4 et FU5 pour savoir si le court-circuit est sur un de ces éléments.
Le défaut tension ACT doit être remplacé par un autre défaut.
Remettre sous-tension l'UE et démarrer la clim en mode test.
Aux bornes de C116A et B vous devez mesurer entre 310 et 340 V en DC (courant continu).
Attention à ne pas faire un court-circuit avec les pointes de touches !!!
Couper la tension et vider les condensateurs avec le multimètre en diminuant les calibres aux bornes de C116A.
Remettre en place FU3 et recommencer les essais jusqu'à ce que le défaut manque de tension ACT apparaisse de nouveau.
Portez des lunettes de sécurité et des gants souples pour ces essais impérativement !!!
En attente de vos nouvelles informations.
Cordialement. JIMA
02 novembre 2017 à 14:26
consulter ce sujet Clim Atlantic ACC18XP compresseur HS ?Bonjour,
Nous avons 2 problèmes.
De la réponse 9, je déduis que dvr55 n'est pas mentalement prêt à participer à son dépannage car il semble donner la priorité au remplacement de la carte.
Les tensions à mesurer sont celles de la réponse 3 à refaire avec les fils du connecteur 3 raccordés, puis les mêmes mesures avec le connecteur débranché.
2ème problème, il nous manque 1 épisode. Lorsque les soudures ont été refaites (réponse 9) une soudure a dû dépasser et relie deux tensions différentes sans faire de court-circuit (voir circuit imprimé derrière des relais, en partie droite).
A vous la suite.
Cordialement. JIMA
Nous avons 2 problèmes.
De la réponse 9, je déduis que dvr55 n'est pas mentalement prêt à participer à son dépannage car il semble donner la priorité au remplacement de la carte.
Les tensions à mesurer sont celles de la réponse 3 à refaire avec les fils du connecteur 3 raccordés, puis les mêmes mesures avec le connecteur débranché.
2ème problème, il nous manque 1 épisode. Lorsque les soudures ont été refaites (réponse 9) une soudure a dû dépasser et relie deux tensions différentes sans faire de court-circuit (voir circuit imprimé derrière des relais, en partie droite).
A vous la suite.
Cordialement. JIMA
02 novembre 2017 à 12:13
consulter ce sujet Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panneRe,
IC002 est le boîtier noir sur le U à l'envers deux pièces à gauche de la led (réponse 5 photo 1).
A la verticale de votre repère 3.
Cordialement, JIMA
IC002 est le boîtier noir sur le U à l'envers deux pièces à gauche de la led (réponse 5 photo 1).
A la verticale de votre repère 3.
Cordialement, JIMA
01 novembre 2017 à 21:03
consulter ce sujet Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panneBonjour Ling.
Depuis août vous vous réveillez.
Il me semble que vous avez bien un court-circuit et non un défaut d'isolement.
Débranchez P1 et P2 de la carte PFC Board et raccordez P3 et P4 et enclenchez le disjoncteur.
Résultat ?
Hors tension !!
Débrancher le compresseur et contrôler les résistances aux bornes U-V;U-W ;V-W et U-V-W et masse.
Débrancher la carte module board et mesures les résistances entre chacune des bornes faston.
P2-P3 ; P3-P2 dans les deux sens (2 mesures)
P2-P4 ; P4-P2 dans les deux sens (2 mesures)
Ainsi de suite avec les autres bornes.
Faire un tableau Excel pour enregistrer vos mesures.
Cordialement. JIMA
Depuis août vous vous réveillez.

Il me semble que vous avez bien un court-circuit et non un défaut d'isolement.
Débranchez P1 et P2 de la carte PFC Board et raccordez P3 et P4 et enclenchez le disjoncteur.
Résultat ?
Hors tension !!
Débrancher le compresseur et contrôler les résistances aux bornes U-V;U-W ;V-W et U-V-W et masse.
Débrancher la carte module board et mesures les résistances entre chacune des bornes faston.
P2-P3 ; P3-P2 dans les deux sens (2 mesures)
P2-P4 ; P4-P2 dans les deux sens (2 mesures)
Ainsi de suite avec les autres bornes.
Faire un tableau Excel pour enregistrer vos mesures.
Cordialement. JIMA
01 novembre 2017 à 19:51
consulter ce sujet Erreur E7 et Défaut d'isolement clim AirtonUh là là !!! 

Vous faites des photos avec des ombres portées (donc inutilisables). Et surtout sur du papier aluminium pour faire des courts-circuits avec les charges résiduelles.
Dom-Aom va attraper des cheveux blancs pour vous dépanner.

Vous pouvez les refaire sans ombre sur une table où l'éclairage est perpendiculaire à la table.
IC002 est le repère de la pièce située sous le chiffre 3 et 7805 est une proposition de référence de pièce.
On remarque quelques soudures où le vernis semble avoir chauffé.
Pouvez-vous nous indiquer sur quel connecteur vous raccordez le tableau ou afficheur de commande ?
A vous la suite.
Cordialement. JIMA


Vous faites des photos avec des ombres portées (donc inutilisables). Et surtout sur du papier aluminium pour faire des courts-circuits avec les charges résiduelles.
Dom-Aom va attraper des cheveux blancs pour vous dépanner.


Vous pouvez les refaire sans ombre sur une table où l'éclairage est perpendiculaire à la table.
IC002 est le repère de la pièce située sous le chiffre 3 et 7805 est une proposition de référence de pièce.
On remarque quelques soudures où le vernis semble avoir chauffé.
Pouvez-vous nous indiquer sur quel connecteur vous raccordez le tableau ou afficheur de commande ?
A vous la suite.
Cordialement. JIMA
01 novembre 2017 à 16:33
consulter ce sujet Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panneBonjour,
En tapant "cosses AMP" vous tombez sur le site "farnell" où vous aurez la chance de trouver vos cosses.
En gardant l'espoir de trouver le même faisceau votre petite famille risque d'avoir froid longtemps.
Vous pouvez prendre 4mm² mais faudra peut-être agrandir les fixations côté circuit imprimé.
Vous dites que votre clim s'est arrêtée.
Avez-vous pensé à contrôler les résistances des bobinage et l'isolation du compresseur ?
U-V ; U-W ; V-W mêmes valeurs.
U -V W et masse mêmes valeurs.
Si vos fils sont trop grillés, ils ont suivi le même traitement de l'autre côté (à l'intérieur).
Cordialement, JIMA
En tapant "cosses AMP" vous tombez sur le site "farnell" où vous aurez la chance de trouver vos cosses.
En gardant l'espoir de trouver le même faisceau votre petite famille risque d'avoir froid longtemps.
Vous pouvez prendre 4mm² mais faudra peut-être agrandir les fixations côté circuit imprimé.
Vous dites que votre clim s'est arrêtée.
Avez-vous pensé à contrôler les résistances des bobinage et l'isolation du compresseur ?
U-V ; U-W ; V-W mêmes valeurs.
U -V W et masse mêmes valeurs.
Si vos fils sont trop grillés, ils ont suivi le même traitement de l'autre côté (à l'intérieur).
Cordialement, JIMA
31 octobre 2017 à 13:42
consulter ce sujet Cosses et fils brûlés compresseur PAC MitsubishiBonjour à tous,
Jmag07 vous souhaitez apprendre à réparer les cartes informatiques des clim.
Dans votre cas, lisez le maximum des questions du forum et vous saurez dépanner votre clim.
Toutes les marques ne sont pas identiques vous aurez une occupation bien remplie.
Peut-être que pour pouvoir remplacer la clim sur le dos de l'assurance, vous avez été victime d'une arnaque.
Votre matériel a été déclaré victime de la foudre alors qu'il présente une autre panne.
Bonne continuation dans votre formation.
Cordialement. JIMA
Jmag07 vous souhaitez apprendre à réparer les cartes informatiques des clim.
Dans votre cas, lisez le maximum des questions du forum et vous saurez dépanner votre clim.
Toutes les marques ne sont pas identiques vous aurez une occupation bien remplie.
Peut-être que pour pouvoir remplacer la clim sur le dos de l'assurance, vous avez été victime d'une arnaque.
Votre matériel a été déclaré victime de la foudre alors qu'il présente une autre panne.
Bonne continuation dans votre formation.
Cordialement. JIMA
30 octobre 2017 à 19:31
consulter ce sujet Clim 4 splits Saunier Duval fait disjoncterBonjour Refred, Dom
Nous sommes au pays d'Obélix qui vend des menhirs en granit. Un sol en granit est réputé faible conducteur à cause de sa densité.
Avant de mettre en place la solution précédente, il est nécessaire de contrôler le circuit de terre, ainsi que la valeur de la terre elle-même avec un contrôleur de terre ou "telluromètre".
Les deux propositions de Dom vont dans ce sens.
Cordialement, JIMA
Nous sommes au pays d'Obélix qui vend des menhirs en granit. Un sol en granit est réputé faible conducteur à cause de sa densité.
Avant de mettre en place la solution précédente, il est nécessaire de contrôler le circuit de terre, ainsi que la valeur de la terre elle-même avec un contrôleur de terre ou "telluromètre".
Les deux propositions de Dom vont dans ce sens.
Cordialement, JIMA
30 octobre 2017 à 09:11
consulter ce sujet Problème PAC Daikin disjoncte de façon aléatoireBonsoir,
Votre disjoncteur est bien différentiel ???
Prenez contact avec votre électricien et demandez lui un devis pour remplacer le différentiel existant par un différentiel hpi en lui expliquant votre situation.
De plus, ce disjoncteur alimentant la PAC devrait être séparé des autres disjoncteurs de 1 demi-module (environ 8 mm) est-ce le cas ???
Quel a été le diagnostic pour remplacer les cartes mères ?
Cordialement, JIMA
Votre disjoncteur est bien différentiel ???
Prenez contact avec votre électricien et demandez lui un devis pour remplacer le différentiel existant par un différentiel hpi en lui expliquant votre situation.
De plus, ce disjoncteur alimentant la PAC devrait être séparé des autres disjoncteurs de 1 demi-module (environ 8 mm) est-ce le cas ???
Quel a été le diagnostic pour remplacer les cartes mères ?
Cordialement, JIMA
29 octobre 2017 à 22:29
consulter ce sujet Problème PAC Daikin disjoncte de façon aléatoireBonjour,
Un fusible qui fond, c'est normal quand il y a une surintensité dans le circuit où il est installé.
En augmentant le calibre, vous risquez de provoquer une surchauffe des éléments en aval et provoquer un incendie.
Dans les climatiseurs, il est installé une carte électronique pour corriger les harmoniques engendrées par le redressement du courant alternatif.
Cette carte se nomme PFC (correcteur du facteur de puissance). Elle est équipée de grosses capacités et de serfs (solénoïdes). Dans ce cas, on dit qu'elle est équipée d'un filtre passif. C'est la méthode à faible coût.
Dans un autre cas, elle est équipée de transistors en plus et on dit à filtre actif.
Dans les climatiseurs, les filtres passifs me semblent être prédominants.
Malgré les termes employés je ne suis qu'un passionné comme les forumeurs.
Ma proposition est de chercher où se trouvent ces condensateurs (capacités), les dessouder pour les contrôler et les remplacer.
Avec le temps, tenant compte de la contrainte des températures extérieures l’isolement interne des condensateurs se dégrade.
Le défaut n'étant pas permanent je ne sais pas si le fait de mettre un condensateur en parallèle de capacité égale à celle existante serait efficace ?
L'expérience de Dom-Aom est nécessaire pour continuer dans la résolution du problème car il maîtrise les traitements des recto-verso des cartes électroniques.
Envoyez-nous une photo recto et verso de la carte où est implanté le fusible avec une résolution 2 à 3 Mpixels.
Bruno si vous souhaitez vous lancer dans cette aventure savez-vous utiliser un multimètre, vous allez mesurer des tensions de 220v et il ne faudra pas de faire des court-circuits avec les pointes de mesure.
Ouf !!!
un fusible qui fond et on construit un roman.
A vous la suite.
Cordialement, JIMA
Un fusible qui fond, c'est normal quand il y a une surintensité dans le circuit où il est installé.
En augmentant le calibre, vous risquez de provoquer une surchauffe des éléments en aval et provoquer un incendie.
Dans les climatiseurs, il est installé une carte électronique pour corriger les harmoniques engendrées par le redressement du courant alternatif.
Cette carte se nomme PFC (correcteur du facteur de puissance). Elle est équipée de grosses capacités et de serfs (solénoïdes). Dans ce cas, on dit qu'elle est équipée d'un filtre passif. C'est la méthode à faible coût.
Dans un autre cas, elle est équipée de transistors en plus et on dit à filtre actif.
Dans les climatiseurs, les filtres passifs me semblent être prédominants.
Malgré les termes employés je ne suis qu'un passionné comme les forumeurs.
Ma proposition est de chercher où se trouvent ces condensateurs (capacités), les dessouder pour les contrôler et les remplacer.
Avec le temps, tenant compte de la contrainte des températures extérieures l’isolement interne des condensateurs se dégrade.
Le défaut n'étant pas permanent je ne sais pas si le fait de mettre un condensateur en parallèle de capacité égale à celle existante serait efficace ?
L'expérience de Dom-Aom est nécessaire pour continuer dans la résolution du problème car il maîtrise les traitements des recto-verso des cartes électroniques.
Envoyez-nous une photo recto et verso de la carte où est implanté le fusible avec une résolution 2 à 3 Mpixels.
Bruno si vous souhaitez vous lancer dans cette aventure savez-vous utiliser un multimètre, vous allez mesurer des tensions de 220v et il ne faudra pas de faire des court-circuits avec les pointes de mesure.
Ouf !!!
un fusible qui fond et on construit un roman.A vous la suite.
Cordialement, JIMA
26 octobre 2017 à 10:29
consulter ce sujet Problème pompe à chaleur fusible grilléRe,
Le E signifie qu'il supporte 5A en alternatif au lieu de 3A initialement.
Vous pouvez commander 1 pour le remplacer et 1 autre pour mise en stock.
Cordialement, JIMA
Le E signifie qu'il supporte 5A en alternatif au lieu de 3A initialement.
Vous pouvez commander 1 pour le remplacer et 1 autre pour mise en stock.
Cordialement, JIMA
25 octobre 2017 à 22:45
consulter ce sujet Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1BBonjour,
Oups !!! Le compresseur est un inverter.
On peut se tromper parfois. Mea culpa.
Maintenant que les mesures des résistances concernant le compresseur avec une pince ampèremétrique sont bonnes, passons à l'étape suivante.
Fournir le schéma de câblage de la clim si possible.
Débrancher le compresseur et le ventilateur de l'unité extérieure UE.
Mettre en service la clim et mesurer les tensions U-V ; U-W ; V-W.
Arrêter la clim et rebrancher le ventilateur.
Recommencer les mesures de tension U-V...
La suite après transmission des mesures de tension.
Cordialement, JIMA
Oups !!! Le compresseur est un inverter.
On peut se tromper parfois. Mea culpa.

Maintenant que les mesures des résistances concernant le compresseur avec une pince ampèremétrique sont bonnes, passons à l'étape suivante.
Fournir le schéma de câblage de la clim si possible.
Débrancher le compresseur et le ventilateur de l'unité extérieure UE.
Mettre en service la clim et mesurer les tensions U-V ; U-W ; V-W.
Arrêter la clim et rebrancher le ventilateur.
Recommencer les mesures de tension U-V...
La suite après transmission des mesures de tension.
Cordialement, JIMA
25 octobre 2017 à 22:12
consulter ce sujet Clim Atlantic ACC18XP compresseur HS ?Ré,
Il n'y a pas de priorité, la charge se faisant en mode froid.
Chez Radio séparé la livraison se fait en 24h.
Bye, JIMA
Il n'y a pas de priorité, la charge se faisant en mode froid.
Chez Radio séparé la livraison se fait en 24h.
Bye, JIMA
25 octobre 2017 à 18:30
consulter ce sujet Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1BBonjour Ephant,
La bouteille A est un silencieux, c'est un volume sur la conduite pour amortir la pression du gaz en amont de la vanne 4 voies. Puisque le volume est plus important, le constructeur a installé la sonde de refoulement.
Le relai K2R est bien celui qui est en haut sur la photo, les 2 fils bleus alimentent la vanne solénoïde.
Hors tension, il faudra dessouder le relai soit pour l'ouvrir, nettoyer le contact, le déformer pour augmenter la pression de contact, le contrôler puis le ressouder ; ou le remplacer, qui est préférable à mon avis. Quelques euros sur Internet.
Pour ressouder le relai, il vous faut :
1 fer à souder ; de l'étain ; une pompe à dessouder.
Concernant le manque de gaz, il faudra bien vider l'installation, la mettre sous pression d'azote, rechercher la fuite, la réparer etc.
seulement un frigoriste ayant son attestation d'aptitude peut le faire.
Je n'ai pas de doute sur l'état des sondes, mais étant un système inverter faites valider le manque de gaz.
Cordialement, JIMA
La bouteille A est un silencieux, c'est un volume sur la conduite pour amortir la pression du gaz en amont de la vanne 4 voies. Puisque le volume est plus important, le constructeur a installé la sonde de refoulement.
Le relai K2R est bien celui qui est en haut sur la photo, les 2 fils bleus alimentent la vanne solénoïde.
Hors tension, il faudra dessouder le relai soit pour l'ouvrir, nettoyer le contact, le déformer pour augmenter la pression de contact, le contrôler puis le ressouder ; ou le remplacer, qui est préférable à mon avis. Quelques euros sur Internet.
Pour ressouder le relai, il vous faut :
1 fer à souder ; de l'étain ; une pompe à dessouder.
Concernant le manque de gaz, il faudra bien vider l'installation, la mettre sous pression d'azote, rechercher la fuite, la réparer etc.
seulement un frigoriste ayant son attestation d'aptitude peut le faire.Je n'ai pas de doute sur l'état des sondes, mais étant un système inverter faites valider le manque de gaz.
Cordialement, JIMA
25 octobre 2017 à 14:34
consulter ce sujet Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1BBonsoir,
Un dossier de maintenance. Atlantic préconise de contacter le service d'un dépanneur agréé.
En appuyant 3 secondes ou plus sur les deux flèches, vous rentrez dans l'historique des erreurs.
De EE vous passez de E0 à EF en appuyant sur la flèche montante.
A l'emplacement des minutes vous aurez les codes ayant provoqué les pannes.
En appuyant de nouveau sur les deux flèches vous quittez l'historique.
Cordialement. JIMA
Un dossier de maintenance. Atlantic préconise de contacter le service d'un dépanneur agréé.
En appuyant 3 secondes ou plus sur les deux flèches, vous rentrez dans l'historique des erreurs.
De EE vous passez de E0 à EF en appuyant sur la flèche montante.
A l'emplacement des minutes vous aurez les codes ayant provoqué les pannes.
En appuyant de nouveau sur les deux flèches vous quittez l'historique.
Cordialement. JIMA
24 octobre 2017 à 21:32
consulter ce sujet Panne climatisation inverter Atlantic Fujitsu AOYA45LATLEphant,
Votre électrovanne est en bon état, ne la touchez pas.

Le relai est identifié K2R, une photo du circuit imprimé proche du connecteur X23 est nécessaire.
Vous demandiez 32 C et la sonde R3T vous indique 36C (refoulement compresseur), avec un delà T de 16 à 20 C, vous auriez dû avoir 40 à 44 C.
Adelclim ou PL peuvent confirmer ces mesures.
Cordialement, JIMA
Votre électrovanne est en bon état, ne la touchez pas.


Le relai est identifié K2R, une photo du circuit imprimé proche du connecteur X23 est nécessaire.
Vous demandiez 32 C et la sonde R3T vous indique 36C (refoulement compresseur), avec un delà T de 16 à 20 C, vous auriez dû avoir 40 à 44 C.
Adelclim ou PL peuvent confirmer ces mesures.
Cordialement, JIMA
24 octobre 2017 à 19:47
consulter ce sujet Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1BBonjour,
Vous avez 2 problèmes :
- le relai de commande de l'électrogène solénoïde présente des dysfonctionnements (un en début de votre test et un autre en décembre 2016). Il faudra le changer.
- Une faible température de soufflage en chaud et en froid : c'est le diagnostic d'un manque de gaz.
L'intervention d'un frigoriste ayant sont attestation d'aptitude à la manipulation de fluides frigorigènes vous est recommandée.
Cordialement, JIMA
Vous avez 2 problèmes :
- le relai de commande de l'électrogène solénoïde présente des dysfonctionnements (un en début de votre test et un autre en décembre 2016). Il faudra le changer.

- Une faible température de soufflage en chaud et en froid : c'est le diagnostic d'un manque de gaz.

L'intervention d'un frigoriste ayant sont attestation d'aptitude à la manipulation de fluides frigorigènes vous est recommandée.
Cordialement, JIMA
24 octobre 2017 à 14:05
consulter ce sujet Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1BBonjour,
En climatisation la température d'évaporation est positive (+2 ; +5C).
En chambre froide négative la température d'évaporation est négative (-8 ; -12C).
La masse volumique d'un gaz frigorifique dans les deux états ci-dessus étant différente non seulement vous aurez une différence de puissance frigorifique que vous aurez probablement une surchauffe de votre moteur.
Cordialement, JIMA
En climatisation la température d'évaporation est positive (+2 ; +5C).
En chambre froide négative la température d'évaporation est négative (-8 ; -12C).
La masse volumique d'un gaz frigorifique dans les deux états ci-dessus étant différente non seulement vous aurez une différence de puissance frigorifique que vous aurez probablement une surchauffe de votre moteur.
Cordialement, JIMA
24 octobre 2017 à 13:34
consulter ce sujet Remplacer compresseur de clim par compresseur de chambre froideBonjour.
AAC la nuit a été courte.

La résistance se mesure avec un ohmmètre ou multimètre en ohmmètre.
Les résistances des bobinages ne sont pas égales puisque ce n'est pas un compresseur inverter.
Goups :
Sur le compresseur il y a 3 broches, il faut mesurer :
Entre R et C la bobine principale : X ohms
Entre S et C la bobine de demarrage : Y ohms
Entre R et S la somma des deux : X +Y ohms
La résistance du bobinage est de quelques ohms.
Il faut également mesurer entre les 3 bornes individuellement la résistance par rapport à l'enveloppe, celle-ci doit être de l'ordre du M ohm ou infinie.
Si ces mesures sont correctes, il faudra contrôler et/ou remplacer le condensateur de démarrage.
Cordialement. JIMA
AAC la nuit a été courte.


La résistance se mesure avec un ohmmètre ou multimètre en ohmmètre.

Les résistances des bobinages ne sont pas égales puisque ce n'est pas un compresseur inverter.

Goups :
Sur le compresseur il y a 3 broches, il faut mesurer :
Entre R et C la bobine principale : X ohms
Entre S et C la bobine de demarrage : Y ohms
Entre R et S la somma des deux : X +Y ohms
La résistance du bobinage est de quelques ohms.
Il faut également mesurer entre les 3 bornes individuellement la résistance par rapport à l'enveloppe, celle-ci doit être de l'ordre du M ohm ou infinie.
Si ces mesures sont correctes, il faudra contrôler et/ou remplacer le condensateur de démarrage.
Cordialement. JIMA
22 octobre 2017 à 10:40
consulter ce sujet Clim Atlantic ACC18XP compresseur HS ?Bonsoir Ephant,
Les valeurs des sondes sont correctes.
Pas besoin d'aimants puisque vous entendez le tiroir de la v4v bouger.
Mettre les équipements en mode chaud, prendre 1 petit tournevis et l'approcher au-dessus de l’électrovanne B.
Le tournevis doit être attiré par l'électrovanne.
Prendre un feutre indélébile de couleur noir et marquer une surface aux endroits suivants :
Proche de R2T ; R3T ; R4T.
Sur R1T.
Photo 10 : Sur le cylindre d'où partent les tubes plus fins (ils montent).
La surface noircie permet d'utiliser un thermomètre à infrarouge.
Ces températures doivent être relevées en mode chaud avec l’électrovanne B sous tension.
Puis recommencer en mode froid.
Vous n'avez pas besoin des manos pour l'instant.
Merci de nous transmettre un tableau de vos températures.
Cordialement, JIMA
Les valeurs des sondes sont correctes.
Pas besoin d'aimants puisque vous entendez le tiroir de la v4v bouger.
Mettre les équipements en mode chaud, prendre 1 petit tournevis et l'approcher au-dessus de l’électrovanne B.
Le tournevis doit être attiré par l'électrovanne.
Prendre un feutre indélébile de couleur noir et marquer une surface aux endroits suivants :
Proche de R2T ; R3T ; R4T.
Sur R1T.
Photo 10 : Sur le cylindre d'où partent les tubes plus fins (ils montent).
La surface noircie permet d'utiliser un thermomètre à infrarouge.
Ces températures doivent être relevées en mode chaud avec l’électrovanne B sous tension.
Puis recommencer en mode froid.
Vous n'avez pas besoin des manos pour l'instant.
Merci de nous transmettre un tableau de vos températures.
Cordialement, JIMA
20 octobre 2017 à 22:19
consulter ce sujet Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1BBonjour Adel,
Dans les établissements de formation, le régime du neutre est de schéma IT pour éviter le déclenchement des installations électriques au premier défaut.
Avec l'apparition des alimentations à découpage, on se sert de la masse électrique des appareils pour la référence des tensions.
Les fabricants de clim imposent que le régime du neutre soit "neutre à la terre".
Aujourd'hui presque tous les appareils sont équipés d'une alimentation à découpage : variateur de vitesse d'ascenseur, groupe de froid triphasé, poste de soudure inventer, etc.
Ce matériel ayant une puissance d'une dizaine de kW sert de source d'harmoniques lorsque vous le raccordez sur un réseau en régime IT. Les cartes d'alimentation électriques des petits matériels de faible puissance ainsi que les sondés d'ionisation des brûleurs (quelques microampères) font office de récepteur et ils servent de fusible.
Pensant avoir répondu à votre intrigue.
Cordialement. JIMA
Dans les établissements de formation, le régime du neutre est de schéma IT pour éviter le déclenchement des installations électriques au premier défaut.
Avec l'apparition des alimentations à découpage, on se sert de la masse électrique des appareils pour la référence des tensions.
Les fabricants de clim imposent que le régime du neutre soit "neutre à la terre".
Aujourd'hui presque tous les appareils sont équipés d'une alimentation à découpage : variateur de vitesse d'ascenseur, groupe de froid triphasé, poste de soudure inventer, etc.
Ce matériel ayant une puissance d'une dizaine de kW sert de source d'harmoniques lorsque vous le raccordez sur un réseau en régime IT. Les cartes d'alimentation électriques des petits matériels de faible puissance ainsi que les sondés d'ionisation des brûleurs (quelques microampères) font office de récepteur et ils servent de fusible.
Pensant avoir répondu à votre intrigue.
Cordialement. JIMA
17 octobre 2017 à 10:48
consulter ce sujet Clim Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plusBonjour,
ALERTE !!!
Votre collègue a reçu "un coup de jus", il doit informer le Responsable de la formation !!
Lequel doit informer le Propriétaire de l'installation pour qu'il recherche la cause de cette surtension et supprimer son apparition.
La responsabilité juridique du Propriétaire de l'installation électrique est engagée en cas d'accident.
Il doit mettre les moyens pour une recherche de défaut soit par un électricien professionnel extérieur à l’établissement et/ou un bureau de contrôle technique.
Concernant votre climatiseur, objet de ce forum, il a bien reçu une surtension, il faudra changer la carte d'alimentation.
Cordialement, JIMA
ALERTE !!!
Votre collègue a reçu "un coup de jus", il doit informer le Responsable de la formation !!
Lequel doit informer le Propriétaire de l'installation pour qu'il recherche la cause de cette surtension et supprimer son apparition.
La responsabilité juridique du Propriétaire de l'installation électrique est engagée en cas d'accident.
Il doit mettre les moyens pour une recherche de défaut soit par un électricien professionnel extérieur à l’établissement et/ou un bureau de contrôle technique.
Concernant votre climatiseur, objet de ce forum, il a bien reçu une surtension, il faudra changer la carte d'alimentation.
Cordialement, JIMA
17 octobre 2017 à 10:01
consulter ce sujet Clim Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plusBonsoir Matsubara,
Le différentiel de tension entre le neutre et la terre a pour origine :
- soit la mise au neutre du réseau qui est défaillante,
- soit un défaut local engendré par un appareil électrique.
Je vous ai demandé de séparer la clim du réseau pour connaître l'origine de cette tension.
Êtes-vous concerné par la question de l'invité de la réponse 10 ci-dessus ??
Bonjour invité,
En France, la norme NF-C 15 100 définit les différentes mises au neutre des réseaux de basse tension.
La distribution du réseau ERDF est réalisée en schéma TN.
Dans le poste de distribution, le neutre est raccordé à la terre. La terre n'est pas distribuée.
Le client doit créer un puits de terre avec une barrette de terre pour pouvoir être mesurée par un organisme de contrôle.
Dans ce cas, il faut contrôler la prise de terre par un électricien agréé ou mieux par un bureau de contrôle.
Vous parlez d'un service technique ???
Un électricien doit connaître la NF-C 15 100 impérativement car il va de sa sécurité et de celle des autres.
Cette question concerne plus le forum-électricité que le forum-climatisation.
Cordialement.
JIMA
Le différentiel de tension entre le neutre et la terre a pour origine :
- soit la mise au neutre du réseau qui est défaillante,
- soit un défaut local engendré par un appareil électrique.
Je vous ai demandé de séparer la clim du réseau pour connaître l'origine de cette tension.
Êtes-vous concerné par la question de l'invité de la réponse 10 ci-dessus ??
Bonjour invité,
En France, la norme NF-C 15 100 définit les différentes mises au neutre des réseaux de basse tension.
La distribution du réseau ERDF est réalisée en schéma TN.
Dans le poste de distribution, le neutre est raccordé à la terre. La terre n'est pas distribuée.
Le client doit créer un puits de terre avec une barrette de terre pour pouvoir être mesurée par un organisme de contrôle.
Dans ce cas, il faut contrôler la prise de terre par un électricien agréé ou mieux par un bureau de contrôle.
Vous parlez d'un service technique ???
Un électricien doit connaître la NF-C 15 100 impérativement car il va de sa sécurité et de celle des autres.
Cette question concerne plus le forum-électricité que le forum-climatisation.
Cordialement.
JIMA
15 octobre 2017 à 22:56
consulter ce sujet Clim Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plusBonjour,
Le frigoriste ayant intervenu est canadien ??
Peut-être que nous n'avons pas la même réglementation.
La panne laisse penser qu'il y a trop de gaz, car les court-cycles se font en mode "chaud" et sur la HP.
Depuis 5 ans, le condensateur de "marche" (permanent) de l'UI a vieilli et entraîne une baisse de la vitesse de soufflage, d'où la possible augmentation de la HP.
Il faut contrôler l'existence de ce condensateur et savoir pourquoi le ventilateur ne tourne pas à une vitesse correcte.
Avez-vous d'autres diagnostics ?
Cordialement.
JIMA
Le frigoriste ayant intervenu est canadien ??
Peut-être que nous n'avons pas la même réglementation.
La panne laisse penser qu'il y a trop de gaz, car les court-cycles se font en mode "chaud" et sur la HP.
Depuis 5 ans, le condensateur de "marche" (permanent) de l'UI a vieilli et entraîne une baisse de la vitesse de soufflage, d'où la possible augmentation de la HP.
Il faut contrôler l'existence de ce condensateur et savoir pourquoi le ventilateur ne tourne pas à une vitesse correcte.
Avez-vous d'autres diagnostics ?

Cordialement.
JIMA
14 octobre 2017 à 18:58
consulter ce sujet Problème clim Mitsubishi M. Slim MSZ-GE15NABonsoir,
Votre installation électrique a dû subir une surtension.
Il faut débrancher votre clim au tableau électrique phase, neutre et terre puis contrôler à nouveau la tension entre neutre et terre.
Cordialement.
Votre installation électrique a dû subir une surtension.
Il faut débrancher votre clim au tableau électrique phase, neutre et terre puis contrôler à nouveau la tension entre neutre et terre.
Cordialement.
12 octobre 2017 à 21:33
consulter ce sujet Clim Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plusBonjour,
Pouvez-vous me donner quelques renseignements :
Installation réalisée par un frigoriste ?
Année de mise en service ?
Avez-vous de documents concernant cette installation ?
A l'intérieur de l'UE savez-vous un schéma ?
Savez-vous pris contact auprès du revendeur ?
Savez-vous utiliser un multimètre ?
Avez-vous des connaissances en électricité ou mieux en électronique ?
Aurez-vous le temps disponible pour ce dépannage ?
Les réponses à ces quelques questions permettront la réussite ou non de ce dépannage.
Vous comprendrez bien que les forumeurs ne sont pas des "Joséphine ange gardien".
Cordialement.
JIMA
Pouvez-vous me donner quelques renseignements :
Installation réalisée par un frigoriste ?
Année de mise en service ?
Avez-vous de documents concernant cette installation ?
A l'intérieur de l'UE savez-vous un schéma ?
Savez-vous pris contact auprès du revendeur ?
Savez-vous utiliser un multimètre ?
Avez-vous des connaissances en électricité ou mieux en électronique ?
Aurez-vous le temps disponible pour ce dépannage ?
Les réponses à ces quelques questions permettront la réussite ou non de ce dépannage.
Vous comprendrez bien que les forumeurs ne sont pas des "Joséphine ange gardien".

Cordialement.
JIMA
11 octobre 2017 à 10:07
consulter ce sujet Clim Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus