FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre JIMA

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 6 915 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit JIMA sur le forum Climatisation

JIMA
a posté 654 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour EK,

A la réponse 40, je vous avais averti : "C'est la bête noire à remplacer pour un non initié. huffy"
En électronique, ce sont les faits qui comptent et pas le hasard. biggrinbiggrin

Maintenant que nous avons la référence on peut continuer les mesures et vous l'identification des pins.
Les soudures de la photo 8 ne sont pas terribles à distance.

Hors tension, mesurez la résistance entre pins 14+ (cordon +) et pin 16- (cordon -), puis inversez les cordons pour une autre mesure.
Sous tension et clim hors demande d'enclenchement.

Mesurez les tensions V DC
pin1+ et pin2- :
pin3+ et pin 4- :
pin 5+ et pin 6-

pin 14+ et pin 16- :

Puis vous mettez en service la clim et refaites les 4 mesures de tension ci-dessus.
Il faut savoir à quel moment il y a le défaut de manque de tension.
Si, il n'y pas de manque de tension, il se peut que la pâte thermique soit vétuste.
Cordialement, JIMA
24 mai 2020 à 12:03
forum consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1

Bonjour EK,
Vous avez un détendeur capillaire, ce qui nous conduit à l'IPM.
Vous l'avez remplacé, pourriez-vous nous fournir sa référence ?
Cordialement, JIMA
20 mai 2020 à 14:46
forum consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1

Publicité

Bonjour,
huffyhuffy Il a toujours raison !!!...-)
J'avais vu l'état des soudures, il suffit qu'un gros condensateur soit en mauvais état pour avoir le même symptôme, mais continuons.

Donc si les condensateurs sont neufs, cela explique que F1 ait disparu.
Donc, je ne sais toujours pas si le pompage de tension entre 30 et 60 V a lieu avant ou après la fermeture de X501.

2ème proposition :
Une bobine du détendeur électronique qui se fout la mâle ???.
Dans la phase de démarrage, on ouvre le détendeur électronique pour faire un démarrage en douceur.
Problème :
J'aperçois le type de connecteur sur la carte, mais le schéma ne nous donne pas d'info.
C'est un des deux connecteurs blancs à 5 et 6 pins sur la carte électronique.

@ EK,
Le détendeur est-il électronique ou c'est un détendeur capillaire (tube de petit diamètre)
Une photo de l'UE côté conduites est la bienvenue.
Et une autre au-dessus des connecteurs blancs pour identification.

@ Tam,
Pouvez-vous nous envoyer la photo d'un détendeur électronique et un détendeur capillaire pour guider EK ?
Cordialement, JIMA
19 mai 2020 à 11:56
forum consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1

Bonjour EK,

À quel moment l'oscillation de tension entre L2 et R750 s'arrête pour devenir 320 V DC.
Avant ou après le clac du relais X501?

Les deux gros condensateurs de la photo 3/12 de votre question principale sont HS.
Au démarrage, ces condensateurs se chargent au travers des résistances en parallèle avec le contact de X501.

La capacité des condensateurs étant dégradée, crée des oscillations et ce qui ne facilite pas le diagnostic à distance c'est que la valeur de tension entre L2 et R750 est suffisante pour faire démarrer l'alimentation de X501.
Donc en mode démarrage la tension de l'IPM étant insuffisante crée le défaut P7 et le processeur arrête le démarrage de la clim et alors la tension des condensateurs devient normale.

Donc, condensateurs à remplacer.
Cordialement.
18 mai 2020 à 13:32
forum consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1

Bonsoir EK,
OK pour R750.

Suivant votre réponse 48, avez-vous fait attention à quel moment le relais K501 se ferme ou claque ?
Pouvez-vous nous indiquer la différence entre : "je connecte la tension" et "Quand on commande".

De votre réponse et de l'instant où K501 se ferme on pourra vous indiquer l'origine de votre panne.
Cordialement, JIMA
17 mai 2020 à 22:18
forum consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1

Bonsoir ek,
Vous devrez faire une nouvelle manip pour détecter un phénomène transitoire.
Pour ce faire, vous devez être 2 intervenants.
Vous devez contrôler la tension à nouveau entre la borne L2 et la résistance R702 en continu et en même temps l'autre intervenant doit mettre en service la PAC depuis l'UI.
Avec le MM à aiguille, vous devez constater une baisse importante de la tension mesurée.
Cordialement, JIMA
13 mai 2020 à 22:10
forum consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1

Bonjour Ek,

Vous faites n'importe quoi. tongue

Les tests sur table nous indiquaient que B701 était en bon état !!
La panne persistant, vous avez remplacé l'IPM pour rien, l'IPM était en bon état !!!!
Nous, on ne paie pas mais cela nous prend du temps inutile. huffy

La suite c'est de faire les manips en mode dynamique contrairement au mode statique.
Carte remontée sur la clim, mettez la clim en service à distance et vous sur l'UE vous devez faire les 3 mesures suivantes, PAC en défaut et sous tension :

1 - Mesurer 220V AC entre borne 1 et borne 2 du bornier de l'unité extérieure (UE)
Pour vérifier que la panne ne vient pas de la carte de l'UI (unité intérieure)
2- Mesurer 220V AC entre borne 2 du bornier de l'UE et borne AC1 sur la carte électronique pour vérifier que le reliais X501 ne soit pas charbonné (ou faux contact)
3 - mesurer 325V DC (MM en tension continue) entre la borne L2 de la carte électronique (cordon rouge) et une polarité de la résistance R702 (cordon noir)
Pour vérifier la qualité des condensateurs de puissance.
Pour cette manip, il aurait été préférable d’utiliser un MM à aiguille à la place d'un numérique à cause du taux d'ondulation.

Ensuite vous pourrez refaire les mesures de tension continue DC sur les régulateurs de tension 5V, 12V et 15V aux mêmes points que vous avez déjà faits pour savoir si ces tensions ne se soient pas écroulées.
Pas facile l'électronique. huffyhuffy
Cordialement, JIMA
12 mai 2020 à 12:16
forum consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1

Bonjour EK,

Maintenant c'est un peu plus clair.
Personne ne vous a proposé de remplacer l'IPM. C'est la bête noire à remplacer pour un non initié. huffyhuffy

Faites les mesures demandées au post 37 pour un contrôle de l'IPM puisque vous tenez à connaître son état interne.

Ouvrez le disjoncteur dédié à votre PAC.
Maintenant, prenez un tournevis isolé électriquement et vous allez serrer toutes les bornes de raccordement de votre PAC.
Commencez par le tableau électrique sur lequel se trouve le départ de la PAC en amont et en aval du disjoncteur.
Ouvrez le capot de l'unité intérieure et serrez toutes les bornes de raccordement des câbles en amont et en aval.
Puis fermez le capot de l'unité intérieure.
Ouvrez le capot de l'unité extérieure et resserrez toutes les bornes de raccordement des câbles.
Fermez le disjoncteur dédié à votre PAC et mettez la en service.

Cette manip permet de lever le doute sur un faux contact de câblage.
Cordialement, JIMA
28 avril 2020 à 12:19
forum consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1

Bonjour.

@ EK
Pour réaliser un dépannage au travers d'un forum, il faut en moyenne un échange de 60 questions, vous en êtes à la 35ème.
Je vous pose pour la 3ème fois la même question :
Précédemment vous avez écrit : Le deux Fils AC1 & AC2 Mesures MM en 200 Ohms = 02, AC1 et 0,2 AC 2.
Cela ne nous dit pas que vous avez mesuré 0,2 ohms entre les points :
N-OUT (fil rouge) et connecteur AC2 (fil noir) = ....ohms
Pin 3 du relais K501 et connecteur AC1= ...ohms

Si vous avez inversé ces deux fils, le défaut P7 est tout à fait normal. Jusqu'ici nous n'avons pas eu votre réponse.

Pour contrôler l'IPM : Hors tension ! Moteur déconnecté.
MM en mode diode
Fil noir sur connecteur L2 ( près du condensateur)
Fil rouge successivement sur U, puis V, puis W (3 mesures)
Puis vous recommencez en inversant les deux fils : encore 3 mesures.

Fil rouge sur soudure de droite de R750
Fil noir successivement sur U, puis sur V, puis W (3 mesures)
Puis vous recommencez en inversant les deux fils : encore 3 mesures.

@Tam
Citation :
Une polarité de R750, je comprends votre pensée mais ce terme pique les yeux, non ?
Réponse, une résistance est un dipôle (ou deux polarités) donc ça ne pique pas aux yeux.

Concernant la question 6093, elle est close avec succès.
Au post 113 : je suis titulaire de l'attestation de capacité à la manipulation des fluides frigorigènes depuis 2017.

@ Dom,
L'erreur était hélas dans le principe de physique : Qu'il n'y a pas de courant dans un circuit où il n'y pas de différence de tension.
Citation :
En tous cas, il ne coûtait rien de s'assurer qu'elle était bonne.
Vous avez tout à fait raison car souvent on la traite comme un fusible alors qu'il s'agit d'une résistance shunt pour mesurer un courant.
Le fait de mesurer les tensions sur chacune de ses bornes aurait donné le même résultat... :-)

Cordialement, JIMA
27 avril 2020 à 12:13
forum consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1

Bonsoir,
@ek
Vous passez d'un défaut F1 à un défaut P7.
Or, le F1 est prioritaire au F7, ce qui nous indique que le défaut F1 a disparu.
Le défaut F7 peut avoir son origine dans le raccordement des deux fils qui relient AC1 et AC2.

Contrôler avec MM en calibre ohmmètre que vous avez 0,2 ohm entre :
Fil rouge sur connecteur 3 de K501 et fil noir sur AC1
Puis
Fil rouge sur connecteur N-OUT et fil noir sur AC2.

2ème manip
Mettez votre PAC sous tension et pendant que vous aurez le défaut P7.
Mesurez la tension VDC entre le connecteur L2 de l'inductance et une polarité de R750.
Attention ordre de valeur 320 VDC.
Puis vous arrêterez votre PAC.

@ Dom,
Le défaut P7 est un défaut de tension d'alimentation et R750 traduit un courant à partir d'une tension.
Cherchez l'erreur... :-)
Cordialement, JIMA
25 avril 2020 à 21:46
forum consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1

Bonjour,
@Tam,
-7dBA de réduction de bruit c'est de l'attrape nigauds.
J'osais m'attendre à mieux de votre part ...:-)

@Serrure,
Consultez le site pac-silence vous avez dans la rubrique "réalisations" un cas semblable au vôtre.

La protection installée par votre voisin c'est un cache et nullement un réducteur de bruit.

Si votre voisin n'est pas d'accord pour trouver une solution vous convenant, il ne vous reste que la voie juridique malheureusement, si non ce sera votre santé qui prendra un coup hélas.
Cordialement, JIMA
24 avril 2020 à 17:06
forum consulter ce sujet Problème bruit extérieur split

Bonjour,
Avant de contrôler l'IPM vous devez être sûr que vous n'avez pas inversé les deux fils blancs.
La borne 3 du relais doit être raccordée sur le connecteur L et l'autre fil doit relier les deux N.
Cordialement, JIMA
24 avril 2020 à 11:55
forum consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1

Bonjour,

Merci Maître Dom pour la correction de mon "lapsus manuae"

@ golf,
En mode froid c'est bien l'UE qu'il faut contrôler.
En mode chaud contrairement à ma réponse 11 c'est l'UI qu'il faut contrôler.
Cordialement, JIMA
23 avril 2020 à 10:51
forum consulter ce sujet Clim inverter Comfee fonctionne en tout ou rien

Bonsoir Golf,
Si votre PAC est en mode chaud et que le courant atteint 4 Ampères vous avez probablement la batterie de l'unité extérieure UE colmatée.
Contrôlez son état de propreté.
Cordialement, JIMA
22 avril 2020 à 21:57
forum consulter ce sujet Clim inverter Comfee fonctionne en tout ou rien

Bonsoir Ector,
Bravo, vous avez réussi à vous dépanner vous-même.

C'est votre choix, si votre réseau électrique est perturbé par des orages, vous pouvez déplacer R07 et son connecteur.
Si non, vous pouvez continuer comme cela.
R07 a la fonction d'un parafoudre.
Cordialement,
Bye. JIMA
22 avril 2020 à 21:06
forum consulter ce sujet Recherche carte pour une clim Toshiba

@ek.
Sur table, vous devez brancher votre carte électronique derrière une lampe à incandescence ou halogène et un interrupteur pour faire des coupures franches.
Pour alimenter correctement votre carte, vous devez raccorder aussi l'inductance entre L1 près du pont de diodes et L2 près du condensateur.
N'ouvre pas vos pistes avant de faire cette manip.

Suivez surtout la réponse 4 de Sir Dom ...:-)
@Dom,
Pour l'instant le circuit de puissance est ouvert, les 14,5V sont aux bornes du condensateur qui ferme le circuit, ce n'est pas une fuite.
Je vous laisse la suite Sir Dom ....:-)

Cordialement, JIMA
22 avril 2020 à 17:28
forum consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1

Bonjour.
@ek
À quel instant avez-vous fait vos mesures de tension ?
Attendez avant de couper les pistes.
@Dom
C'est n'est pas clair pour moi, attendons la réponse de ek à votre 1ère question.
Cordialement, JIMA
22 avril 2020 à 15:17
forum consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1

Bonjour,

Vous pouvez demander à votre voisin de fabriquer un piège à son.
I I
I/ / / / \ \ \ I
I\ \ \ \ / / / I

Réalisé en tôle et qui couvre la face avant.
Composé de lames verticales en forme de chevrons comme le logo Citroën
Les lames peuvent être réalisées en tôle perforées.

Si Tam passe par là, peut-être qu'il aurait une photo à vous montrer.
Cordialement, JIMA
21 avril 2020 à 17:29
forum consulter ce sujet Problème bruit extérieur split

Bonsoir Ector,
R07 est un varistor : résistance qui diminue fortement quand la tension aux bornes dépasse sa valeur nominale.
Vous pouvez la dessouder de l'ancienne carte et la souder sur la nouvelle. N'oubliez pas le connecteur à son côté.

Vous pouvez contrôler la nouvelle carte sur une table.
Branchez une rallonge électrique avec un interrupteur sur une prise de courant.
Mettez une ampoule incandescente ou halogène entre le CN 24 et la phase de la prise femelle de la rallonge.
Puis un autre fil entre CN23 et le neutre de la prise femelle de la rallonge.
Mettez sous tension en mesurez les tensions indiquées sur la carte électronique.
Si les tensions correspondent aux valeurs indiquées, vous pouvez monter la nouvelle carte électronique sur l'Unité Intérieure UI.

Vous avez une chance sur deux pour que votre unité intérieure fonctionne.
Si, elle ne fonctionne pas, il faudra remplacer l'eeprom, c'est la mémoire programmable qui contient le bios ou programme de démarrage. C'est le circuit intégré IC13 situé à côté du processeur.

Vous écrivez qu'il y a deux éléments différents, la qualité de votre photo ne permet pas de voir clairement le deuxième composant, pouvez-vous faire une photo de la zone indiquée en rouge ?
Cordialement, JIMA
20 avril 2020 à 21:54
forum consulter ce sujet Recherche carte pour une clim Toshiba

Re,
IC10 est en bon état. Donc il vous reste à commander cet article sur un site internet, c'est la bonne référence.
Si vous commandez chez Daikin, il y a peu de chance qu'ils vous vendent cette pièce parce que vous n'êtes pas professionnel de clim.
Réponse 27, c'est normal Gentil Modérateur a fait une information que par ce temps de confinement les messages peuvent suivre un léger retard.
Vous pouvez commander la pièce, remonter votre matériel et remettre en service votre PAC.
A bientôt.
Cordialement, JIMA
18 avril 2020 à 22:20
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin 30mA disjoncte

Bonjour.
Vous n'avez fait que la moitié du contrôle, vous devez continuer en inversant les cordons.
Sinon, cela s'annonce pas trop mal. Conclusion après les mesures complètes.
Si c'est la bonne référence, vous pouvez la commander ou attendre que le chinois Tam nous montre la doc de la référence que vous proposez... :-)
Cordialement, JIMA
18 avril 2020 à 19:31
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin 30mA disjoncte

Bonsoir Fred,
Le circuit intégré IC10 qui se situe à côté du connecteur 20 est à contrôler.
Multimètre en calibre diode.
Pin1 = point de marquage, pin 2 le suivant en sens anti-horaire.

Sortie 1= pin2 - Sortie 2 = pin7 - Sortie 3 = pin 9 - sortie 4 = pin 16
Gnd = partie centrale plate qui fait office de radiateur.
Commun com = pin 1 et pin 8
Test 1 :
Cordon rouge sur gnd mesurer avec le cordon noir les 4 sorties
Gnd + à pin 2 - =
Gnd + à pin 7 - =
.... pin 9 - =
... pin 16 - =
Puis vous recommencerez en inversant les cordons.

2ème test.
Com pin 1+ ou pin 8 + à pin 2 - =
.... ... pin 7 - =
.... ... pin 9 - =
.... ... pin 16 - =

Puis vous recommencerez en inversant à nouveau les cordons.
Donc 16 mesures à faire.
Les sorties pouvant supporter 1,25 A il se peut que le courant de 30 mA soit passé inaperçu et que IC10 soit en bon état, on doit faire ce contrôle impérativement avant de remplacer le bobinage du détendeur. C'est un moteur pas à pas.
À vous. Cordialement, JIMA
17 avril 2020 à 22:24
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin 30mA disjoncte

On vous fait rêver peut-être à moitié car vous devez contrôler le circuit intégré qui se trouve normalement à côté du connecteur.
En plus, il nous manque la référence de ce circuit intégré pour contrôler les sorties.
Une photo nous fera du bien.
Cordialement, JIMA
17 avril 2020 à 16:36
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin 30mA disjoncte

Bonjour Fred,
Et bien, votre réponse 10 n'était pas bonne.
Vous êtes bien dans le cas de la question 3094. tongue

@Dom,
À mon répertoire de la réponse 5, je dois ajouter le contrôle des détendeurs de fluide frigorigène.
La présence du condensateur entre la polarité négative du bobinage primaire et les masses des bobinages secondaires permet de rencontrer ce type de panne.
Comme quoi, le répertoire des pannes rencontrées est encore en activité dans votre esprit... :-)
Cordialement, JIMA
17 avril 2020 à 13:57
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin 30mA disjoncte

Bonsoir Fred,
La question 3094 concerne le détendeur électronique de fluide frigorigène.
Débranchez les connecteurs des éventuels détendeurs (je n'ai pas le schéma) hors tension bien sûr.

Puis mettez à nouveau votre clim sous tension et mettez là en service pour voir si ça disjoncte de nouveau.
Cordialement, JIMA
15 avril 2020 à 21:35
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin 30mA disjoncte

Bonjour Flo,
Citation :
Personnellement j'aurai bien tout posé nous-même et fait la mise en service et branchement des raccordements par un pro mais ma compagne n'est pas très en phase avec moi sur ce point.
Votre compagne a parfaitement raison ! biggrinbiggrin
Vous ignorez les problèmes que les internautes rencontrent avec le suivi des garanties.

Va voilà, on s'approche d'un projet !!

OK pour la pose de l'unité extérieure, elle ne gênera pas les voisins.
Proposition : MXZ-2F53VF
OK pour LN35 dans le séjour.

Avis mitigé pour AP25 dans le bureau.
Trop de puissance la AP15 conviendrait mieux en puissance.
Sa position est intéressante pour envoyer de l'air frais dans la chambre lorsque le bureau n'est pas utilisé.
Toutefois, une position dans l'angle du pignon de la maison est proposée pour envoyer les condensats par gravité dans la conduite de descente d'eau pluviale.

En gardant les portes ouvertes hors utilisation du bureau, l'UI en version AP25 peut convenir.
Cette puissance permet d'équilibrer mieux l'écart de puissance entre les deux UI.

L'alimentation générale peut être réalisée en 3G 2.5 mm², et disjoncteur différentiel 30 mA, 2x16 A courbe C.
Au démarrage, une clim prend le tiers, voire la moitié de sa puissance nominale contrairement aux "idées reçues".
La goulotte posée en sous-pente sera peinte après mise en service de l'installation, dimension proposée 120x50 mm.
Cordialement.
Bye, JIMA
14 avril 2020 à 11:05
forum consulter ce sujet Proposition de plan et vos avis ?

Bonjour Flo,

Il est inutile d'installer un fil de terre dont la section est supérieure à celle de la phase puisque le courant de défaut dans le fil de terre ne peut être supérieur au courant qui circule dans le conducteur de phase.

Si la foudre tombe sur une ligne électrique, ce sont les parafoudres qui se mettent en court-circuit et ce sont les fusibles qui protègent les parafoudres (le courant de foudre arrive encore par la phase donc pas besoin de doubler le fil de terre).

Concernant votre installation de clim, vous allez faire une grosse bêtise technique et financière, et ce ne sera pas notre faute de vous avoir prévenu. tongue
On définit une clim en fonction des besoins et pas en fonction des longueurs de conduite à installer.
Si vous voulez installer la clim dans les chambres 1 et 2 , mettez votre groupe extérieur au pieds du pignon ouest et les condensats dans les descentes d'eau pluviale, le besoin de chacune des chambre ne dépasse pas le Kw de froid.

Pour le salon, vous pouvez installer la clim LN 35, en version hyper heating si cela vous fait plaisir, mais une clim de Airton de 3 kW conviendra si vous installez la clim dans les chambres.
Petit Hic !!!
Vous avez des panneaux photovoltaïques, prévenez votre installateur de leur présence parce que les deux installations ont besoin de connaître le passage à zéro de la fréquence pour se synchroniser au réseau.
Cordialement, JIMA
12 avril 2020 à 11:57
forum consulter ce sujet Abonnement électrique choix PAC air air et coût d'utilisation

Bonjour Fred,

Vous avez 5 éléments qui peuvent avoir des défauts à la terre :
- les cartes électroniques de l'UE et de l'UI ;
- le compresseur ;
- la vanne 4 voies ;
- le ventilateur de l'UE (Unité Extérieure) ;
- le ventilateur de l'UI (Unité Intérieure).

La vanne 4 voies est alimentée seulement en mode "chaud".
Le ventilateur de l'UE démarre avant le compresseur.

Je ne sais pas en mode froid, mais en mode chaud, le ventilateur de l'UI démarre après le compresseur.
C'est une proposition pour trouver l'élément en défaut.

Daikin ne fournissant pas ses schémas, il est difficile de savoir si les moteurs des ventilateurs sont alimentés en tension continue ou en tension variable.

En tension continue, le défaut d'isolement se fait à l'intérieur du moteur et les points de raccordement aux bobinages sont inaccessibles.
En tension variable vous avez 2 connecteurs pour le même ventilateur. Dans ce cas, l'alimentation de puissance du moteur (3 fils) se contrôle de la même manière que vous avez fait pour le compresseur.

Vous avez donné une seule valeur pour la mesure du bobinage du compresseur, en principe, vous devez faire 3 mesures.
A vous la suite.
Cordialement, JIMA
12 avril 2020 à 11:27
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin 30mA disjoncte

Bonjour,
PE veut dire protection équipotentielle ou fil de masse qui aboutit au puits de terre du client de Enedis.
Communément on l'appelle "le fil de mise à la terre", la norme NF C 15100 normalise sa couleur en vert/jaune.
Cordialement, JIMA
10 avril 2020 à 14:48
forum consulter ce sujet Abonnement électrique choix PAC air air et coût d'utilisation

Bonjour Flo2,

Dans la question 6058, vous avez ma proposition, toutefois, installer des tri-split vous allez surdimensionner la production de froid tenant compte que le plus petit appareil intérieur fait plus que 2 kW de froid et que vous avez une isolation très performante, vos appareils seront constamment en réduit ce qui ne leur fera pas trop de bien.

Vous avez votre expérience en chaud " hiver", en été vous aurez le même comportement de votre maison mais en froid, donc la mise en place d'un mono-split sera suffisant.

De plus, la clim par appareil apparent dans la chambre est bruyant et crée de l'inconfort par la circulation de l'air.
Je ne sais plus sur quelle question vous répondre. sweat
Cordialement, JIMA
09 avril 2020 à 12:21
forum consulter ce sujet Longueur des liaisons frigorifiques rendement et performance

Bonjour,
Citation : Est-ce que ça risque d’endommager la pompe à plus ou moins long terme ?
Les coudes dans la partie extérieure sont utiles pour ne pas cintrer de trop les conduites ; au mieux il aurait pu gagner 20 à 30 cm ce qui ne vaut pas la peine de rentrer puisque les vannes de groupe extérieur sont positionnées en oblique et que lorsqu'on rapproche les coudes, on risque de faire des faux-plats qui sont néfastes pour les conduites frigorifiques.

Votre pompe ne risque rien dans ces conditions.
Cordialement, JIMA
09 avril 2020 à 11:33
forum consulter ce sujet Différence de hauteur entre unité extérieure et intérieure

Bonsoir Tam,

Allez sur le site Kotza international vous serez Gâté. biggrin
Bien entendu c'est payant.

Cordialement, JIMA
07 avril 2020 à 21:12
forum consulter ce sujet Quelle appli pour simuler un circuit frigorifique ?

Bonjour Dom9,
Voilà quand vous voulez bien faire ce qu'on vous demande, ça marche. lol

Moralité : Ne jetez pas la pierre à votre installateur car s'il aurait suivi la proposition de AAC (qui est aussi un pro) il vous aurait remplacé les deux cartes celle de l'UI et celle de l'UE au final et vous auriez retenu que les installateurs sont des voleurs.

Le cheminement de résolution de votre panne comprend également les élucubrations du chinois qui a fabriqué le transformateur. tongue
Vous n'avez pas fait de l'électronique, vous avez fait de l'électrotechnique. biggrin
Encore une fois, et vous êtes coriace ! Vous n'avez pas répondu à la réponse 43 à propos de l'essai à faire avec la chaudière. funk Finalement, au lieu de payer une carte électronique.

Partagez avec modération une bonne bouteille avec Madame (parce qu'elle doit fière de son dépanneur) à la santé des Contributeurs et aussi de Gentil Modérateur et son équipe qui veillent à la bonne tenue du site.
Bonne continuation.
Bye, JIMA
06 avril 2020 à 11:20
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE

Bonjour Dom9,
Quand est-ce que vous allez appliquer les réponses 101 et 102 ?

À quoi ça sert que JIMA se décarcasse ???

La tension LEV sert à la commande du détendeur électronique, le groupe doit être pris sur une autre polarité, la commande de cette vanne n'empêche pas la PAC de démarrer.
Cordialement, JIMA
05 avril 2020 à 14:02
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE

Encore une info.
En remontant la carte, vous devez raccorder les fils jaune et violet sur les cosses respectives.
Et ne pas oublier de raccorder l'inductance avant de mettre sous tension.
Si la PAC ne démarre pas, ce sera le seul moment où vous pouvez rebrancher les fils comme la PAC OK.

Attention : pas de coupure ou de mise sous tension rapides ou brusques, attendez 30 secondes à 1 minute entre chaque action.
Cordialement, JIMA
04 avril 2020 à 21:44
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE

@Dom9,
La tension LEV12 se mesure entre la soudure proche de la lettre L de LEV12 et le point GND.

Le relai que vous entendez est X64.
Votre carte HS est devenue OK.
Vous pouvez la remonter dans l'UE et mettre en service votre PAC.
Cordialement, JIMA
04 avril 2020 à 20:59
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE

Je vous ai pas demandé de mesurer la carte OK.
Encore de la distraction,..:-)

Appliquez la réponse 92 et rien que la réponse 92. huffy
Cordialement, JIMA
04 avril 2020 à 15:16
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE

Bonjour Dom9,
Vous pouvez souder le fil sur le pin4 pour pouvoir contrôler les continuités après soudure de T801.
Vous devez couper le fil après soudure pour qu'il ne gêne pour positionner T801.

Et ensuite passage sur le banc d'essai et vous devez relever toutes les tensions indiquées en voltmètre continu ou dc.
Croisons les doigts. funk

Tiens ! Le chinois Tam a traversé le pan de mie...:-)
Cordialement, JIMA
04 avril 2020 à 14:04
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE

Bonsoir Dom9,

Ne soudez pas votre transformateur tant que vous n'aurez pas 1,5 ohm entre pin 4 et pin 5.
Servez-vous encore du cure dents et soulevez en douceur les extrémités soudées sur les pins 4 et pin 5.

Il se peut qu'il y ait encore une micro coupure sur l'extrémité du bobinage raccordée au pin 4.
Ou dessoudez complètement le fil restant sur le pin4 appartenant au bobinage 4-5 avant de souder le fil volant sur le pin 4 appartenant au bobinage 3-4.
Cordialement, JIMA
03 avril 2020 à 22:38
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE

OK Dom9,
Vous devez souder le fil en l'air au pin4 de T801.
Puis contrôler à nouveau les ohms entre pin 3 et pin5.
Ressouder le transformateur puis mettre la plaque sous le ban d'essai.

Pour info, il est très difficile de trouver le même transformateur y compris dans l'usine de Tam (la marque du transformateur est indiquée dans les références du transformateur).
Cordialement, JIMA
03 avril 2020 à 18:44
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE

Cela fait plaisir que "Oeil de Lynx" soit toujours à l'affût...:-)
JIMA
03 avril 2020 à 16:40
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE

STOP !!
Il se peut que le fil en l'air soit une extrémité du demi bobinage de droite ou de gauche donc avant de souder quoi que ce soit, vous devez vous servir du multimètre pour mesurer à quel pin il est relié.

Un cordon sur l'extrémité du fil en l'air et l'autre successivement sur chacun des pins adjacents au pin4.
Cordialement, JIMA
03 avril 2020 à 14:36
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE

Bonjour Dom9,
Aidez-vous de la photo de la réponse 60 pour souder votre transformateur.
Du côté bas des inscriptions du transformateur vous avez le pin 1 à gauche et pin 7 à droite.

Multimètre en ohmmètre, mettez un cordon sur le pin du milieu c'est le pin4 milieu du bobinage et ensuite l'autre cordon sur le pin à sa droite, si vous avez une valeur de 0L c'est le pin 5 qu'il faut raccorder.
Si vous avez une valeur en ohms autre que 0L il faudra raccorder le fil volant sur le pin 3 (de l'autre côté du pin 5).
Autrement, c'est sur le pin ou vous allez mesurer 0L qu'il faut souder le fil volant.
Cordialement, JIMA
03 avril 2020 à 14:26
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE

Bonjour,
@Tam,
Concernant l'évolution des cartes électroniques, vous avez eu connaissance de la raison à la réponse 17 de la question 6008. cry
Cordialement, JIMA
03 avril 2020 à 11:16
forum consulter ce sujet Panne MSZ-SF25VE3-E4 / MUZ-SF25VE

Bonjour,

@Tam,
1) Pourquoi cette coupure "nette" du fil alors que le fusible est intact ?
Nous sommes en présence d'une soudure dite "froide" (le plus rassurant serait un pincement du fil qui aurait fusible donc un défaut de fabrication du transfo).
Oui, c'est un défaut du transformateur. Cette soudure est à l'intérieur de l'enveloppe du transformateur.
2) Le test précédent n'a pas montré la présence de R807 et D807 (sensés protéger IC802 et le bobinage).

Oui, R807, C807 et D807 protègent le circuit intégré IC802 mais pas le transformateur.
En électronique, une coupure ne se traite pas de la même méthode qu'un court-circuit.
Cordialement, JIMA
03 avril 2020 à 10:54
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE

Bonsoir,
Vous pouvez vous dépanner à la Mac Gyver :
Avec une lame neuve de cutter, vous allez allonger la lumière la plus proche du pin5.
Avec un fil de cuivre de section au moins équivalente au fil du transformateur et de préférence isolé.
Vous étamez une extrémité et avec une pince à épiler ou mieux Bruxell vous souderez cette extrémité sur la soudure du pin 5 puis vous ferez traverser le fil en le faisant passer dans la lumière agrandie.
Avec le fer à souder vous déposerez une goutte d' étain sur l'extrémité du fil vernis du pin 5.
Vous couperez le fil isolé à la bonne longueur, étamerez son extrémité puis vous souderez les deux extrémités.
Après le test de continuité , vous pourrez déposer une petite couche de vernis à ongles sur les soudures.

La balle est dans votre camps, si vous disposez du matériel cette manip est à votre niveau ou confiez la à une personne capable de la faire (dépanneur d'ordinateur ou téléphonie), bien sûr après le confinement Covid-19.
Cordialement, JIMA
02 avril 2020 à 22:19
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE

C'est plus clair, votre primaire de transformateur est coupé.
Entre pin 5 et pin 8 de IC802, il y a un transistor interrupteur interne qui se ferme lorsque le courant qui traverse T801 arrive sur le pin 5 de IC802. C'est le courant de démarrage pour faire fonctionner cette alimentation par module d'impulsion ou smps en anglais.
Le transformateur ne laisse pas passer ce courant donc pas d'alimentation.

Avec un cure dents ou équivalent, faites une pression sur chacun des fils entre la soudure et le corps du bobinage de T801 sur les pins 3 puis 5, en principe une coupure de fil se produit dans la partie aérienne du bobinage.

Essayez de faire une photo côté composants de T801 sur les pins 3 et 5.
Cordialement, JIMA
02 avril 2020 à 14:32
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE

Bonjour Dom9,
Les réponses 54 et 55 de votre part ne sont pas utiles, je vous propose de pas perdre de temps en faisant ces manips parce que vous allez vous planter et moi aussi:...:-)

Vous avez lu la référence de IC802.
Les manips que vous faites n'ont rien à avoir avec l'électronique jusqu'ici, c'est de l'électricité et vous avez écrit que vous aviez des notions d'électricité. biggrin
Vous avez un ennemi qui s'appelle "vernis" il sert à protéger les cartes électroniques de la corrosion.

Aux bornes de C61 vous avez la source d'alimentation du primaire de T801.
La polarité + alimente le fusible de protection, puis à partir du fusible une liaison alimente le pin 3 de T801.
Le courant passe par T801 et sort par le pin 5 de T801.
Ensuite une autre liaison et alimente le pin 5 de IC802.
Le courant passe par IC802 et sort par le pin 8 de IC802.
Une autre liaison va vers le - de C61 et le circuit est fermé.
On contrôle ce circuit parce que vous n'avez aucune tension en sortie de T801 et pourtant, vous êtes alimenté en C61.

Il faut refaire le mesures uniquement dans cette branche ou maille électrique avant de continuer.
Vos mesures sont contradictoires parce que je ne trouve pas le résultat attendu.

Mettez votre multimètre en calibre diode et donnez-nous la valeur indiquée :
Quand les deux cordons sont en court-circuit.
Quand les deux cordons sont séparés.

Dito pour le calibre ohmmètre :
Les deux cordons en court-circuit.
Les deux cordons séparés.

Refaites cette manip svp.
Sur IC802
mode diode
pin5 et pin8
pin8 et pin5

Mode ohm
pin5 et pin8
pin8 et pin5
pin 3+ et pin 5- de T801
funk
Cordialement, JIMA
02 avril 2020 à 12:04
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE

Bonsoir Dom9,
Ce n'est pas la peine de voir sur la carte OK.
Normalement les inscriptions sont gravées, c'est pour cela qu'il faut une lumière rasante.
La photo demandée était côté cuivre et non côté composants, je n'ai pas été assez précis.
Faites attention aux reflets et ombres portées.
Quid de l'essai concernant la chaudière ?
Cordialement, JIMA
31 mars 2020 à 21:14
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE

Pour voir la référence de IC802 servez-vous d'une lampe à diode de type porte-clefs ou baladeuse en position rasante et vous verrez probablement la référence.
Cordialement, JIMA.
31 mars 2020 à 17:58
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE