Problème PAC Atlantic WOYA060LFCA groupe extérieur Fujitsu
Actuellement
10 398
questions dans le
forum climatisation
9064
Question Forum Climatisation : Problème PAC Atlantic WOYA060LFCA groupe extérieur Fujitsu
Bonjour à tous.
Je viens pour la première fois sur ce forum en espérant trouver de l'aide pour résoudre mon problème.
Donc, l'erreur 370 apparaît et le clignotement des LED de la carte interface me donne l'erreur 95 (erreur de position du rotor. Erreur de démarrage du compresseur).
Aux premiers essais, le moteur du ventilateur semblait avoir du mal à prendre de la vitesse et l'erreur 370 apparaissait après quelques minutes.
Ce n'est qu'en fin d'après-midi qu'il a accéléré progressivement et là, le compresseur semblait tourner.
À noter que je n'ai rien fait qui pourrait avoir modifié quelque chose.
Après une heure environ, l'erreur 370 est réapparue (plus l'erreur 95).
Je suis tenté de penser que mon problème vient de la carte, mais je ne connais pas ce matériel et donc je me pose des questions.
Puisque le ventilateur avait des vitesses différentes, a-t-il une variation de vitesse comme le compresseur ou bien est-ce un problème d'alimentation ?
L'alimentation du groupe est correcte à vide et en charge.
J'exclus un problème du compresseur puisqu'il a tourné un moment et une panne intermittente sur un moteur serait surprenante.
Puisque la vitesse est ajustée en fonction de la température demandée (si j'ai bien compris), mon problème ne peut-il pas venir de la partie intérieure où se fait le réglage de température ?
Si quelqu'un peut m'apporter aide, conseil ou précisions, je l'en remercie d'avance.
Merci d'avoir lu jusqu'à la fin.
Je viens pour la première fois sur ce forum en espérant trouver de l'aide pour résoudre mon problème.
Donc, l'erreur 370 apparaît et le clignotement des LED de la carte interface me donne l'erreur 95 (erreur de position du rotor. Erreur de démarrage du compresseur).
Aux premiers essais, le moteur du ventilateur semblait avoir du mal à prendre de la vitesse et l'erreur 370 apparaissait après quelques minutes.
Ce n'est qu'en fin d'après-midi qu'il a accéléré progressivement et là, le compresseur semblait tourner.
À noter que je n'ai rien fait qui pourrait avoir modifié quelque chose.
Après une heure environ, l'erreur 370 est réapparue (plus l'erreur 95).
Je suis tenté de penser que mon problème vient de la carte, mais je ne connais pas ce matériel et donc je me pose des questions.
Puisque le ventilateur avait des vitesses différentes, a-t-il une variation de vitesse comme le compresseur ou bien est-ce un problème d'alimentation ?
L'alimentation du groupe est correcte à vide et en charge.
J'exclus un problème du compresseur puisqu'il a tourné un moment et une panne intermittente sur un moteur serait surprenante.
Puisque la vitesse est ajustée en fonction de la température demandée (si j'ai bien compris), mon problème ne peut-il pas venir de la partie intérieure où se fait le réglage de température ?
Si quelqu'un peut m'apporter aide, conseil ou précisions, je l'en remercie d'avance.
Merci d'avoir lu jusqu'à la fin.
11 novembre 2023 à 22:37
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Problème PAC Atlantic WOYA060LFCA groupe extérieur Fujitsu
Bonjour.
Contrairement à ce que vous pensez cela vient de votre compresseur.
Si vous avez une erreur mauvaise position du rotor cela veut dire que votre compresseur ne se positionne pas correctement.
Il pourra redémarrer en faisant des coupures électriques, ce qui a pour effet d'annuler toutes erreurs.
Il faut changer le compresseur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Contrairement à ce que vous pensez cela vient de votre compresseur.
Si vous avez une erreur mauvaise position du rotor cela veut dire que votre compresseur ne se positionne pas correctement.
Il pourra redémarrer en faisant des coupures électriques, ce qui a pour effet d'annuler toutes erreurs.
Il faut changer le compresseur.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 novembre 2023 à 13:12
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Problème PAC Atlantic WOYA060LFCA groupe extérieur Fujitsu
Bonjour,
Si cela peut vous intéresser, nous revendons une unité extérieure WOYA060LFCA pour PAC Atlantic Alfea Extensa Duo R410.
Le matériel est neuf et dans son emballage d'origine intact.
Si intéressé, vous pouvez me contacter sur le site dont voici le lien de l'annonce :
http://www.petites-annonces-bricolage.com/view_annonce.php?a=2240
Cordialement.
Si cela peut vous intéresser, nous revendons une unité extérieure WOYA060LFCA pour PAC Atlantic Alfea Extensa Duo R410.
Le matériel est neuf et dans son emballage d'origine intact.
Si intéressé, vous pouvez me contacter sur le site dont voici le lien de l'annonce :
http://www.petites-annonces-bricolage.com/view_annonce.php?a=2240
Cordialement.
24 novembre 2023 à 16:49
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Problème PAC Atlantic WOYA060LFCA groupe extérieur Fujitsu
Bonjour.
Votre compresseur est en bon état :-)
Ouvrez le capot et avec un multimètre mesurez les tensions demandées sur la carte électronique IPM celle où est raccordé le compresseur :
En calibre AC 300V : mesure entre point marqué TM1 ( fil orange) et point TM102 (fil orange)
En calibre DC 600V : mesure entre point W17 (fil noir) et point W18 (fil rouge)
Même calibre : mesure entre point TM302 (fil bleu) et point TM301 (fil jaune)
Ces mesures se font quand la PAC est en fonctionnement, attention à ne pas faire de court-circuit !!
Cordialement. Jima
Votre compresseur est en bon état :-)
Ouvrez le capot et avec un multimètre mesurez les tensions demandées sur la carte électronique IPM celle où est raccordé le compresseur :
En calibre AC 300V : mesure entre point marqué TM1 ( fil orange) et point TM102 (fil orange)
En calibre DC 600V : mesure entre point W17 (fil noir) et point W18 (fil rouge)
Même calibre : mesure entre point TM302 (fil bleu) et point TM301 (fil jaune)
Ces mesures se font quand la PAC est en fonctionnement, attention à ne pas faire de court-circuit !!
Cordialement. Jima
27 novembre 2023 à 11:36
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Problème PAC Atlantic WOYA060LFCA groupe extérieur Fujitsu
Bonsoir,
Je reviens tardivement car j'étais toujours dans la recherche et je n'avais rien de nouveau à écrire.
Je présente mes excuses aux membres qui m'ont apporté des réponses que je n'ai vues que ce soir.
La première réponse que j'ai reçue, bien que très affirmative, ne m'avait pas convaincu, j'ai donc persévéré et pris mon temps, car compte tenu du prix de la carte, je préférais être sûr.
Je me suis conforté dans ma première hypothèse de la carte avec l'aide d'une vidéo que j'ai trouvée sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=UCcG2nKBa7g
J'ai donc remplacé cette carte mercredi 13 décembre et cela fonctionne depuis.
La carte m'a coûté 600 € mais l’installateur proposait le remplacement du groupe complet pour environ 5000 €. J’espère que mon expérience pourra un peu aider d'autres membres qui ont le même problème.
JIMA, dans sa réponse, a dit : "Attention aux courts-circuits", je rajoute : "attention où vous mettez les doigts, manipuler l’électricité est toujours dangereux.
Si l'habit ne fait pas le moine, le multimètre ne fait pas l'électricien."
Merci. Bonne soirée.
Je reviens tardivement car j'étais toujours dans la recherche et je n'avais rien de nouveau à écrire.
Je présente mes excuses aux membres qui m'ont apporté des réponses que je n'ai vues que ce soir.
La première réponse que j'ai reçue, bien que très affirmative, ne m'avait pas convaincu, j'ai donc persévéré et pris mon temps, car compte tenu du prix de la carte, je préférais être sûr.
Je me suis conforté dans ma première hypothèse de la carte avec l'aide d'une vidéo que j'ai trouvée sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=UCcG2nKBa7g
J'ai donc remplacé cette carte mercredi 13 décembre et cela fonctionne depuis.
La carte m'a coûté 600 € mais l’installateur proposait le remplacement du groupe complet pour environ 5000 €. J’espère que mon expérience pourra un peu aider d'autres membres qui ont le même problème.
JIMA, dans sa réponse, a dit : "Attention aux courts-circuits", je rajoute : "attention où vous mettez les doigts, manipuler l’électricité est toujours dangereux.
Si l'habit ne fait pas le moine, le multimètre ne fait pas l'électricien."
Merci. Bonne soirée.
23 décembre 2023 à 00:07