Code erreurs PAC Samsung AJ050FCJ2EHEU
Actuellement
10 398
questions dans le
forum climatisation
9063
Questions Dépannage Climatisation : Code erreurs PAC Samsung AJ050FCJ2EHEU
Bonjour à tous.
J’ai une PAC Samsung Bi splits AJ050FCJ2EHEU + 1x AR07FSFPDGMNEU + 1x AR12FSFPKGMNET installée depuis 2013.
Quand je l’ai redémarré cette année elle se coupait au bout de 30/45 minutes avec les indicateurs power et godd'sleep qui clignotent sur les splits.
Les code erreurs sur le groupes sont E4- C8 et U16.
J’ai lu ici que l’on pouvait éventuellement coupé au disjoncteur pendant quelques heures et la relancer, ça a fonctionné pendant environ 10 jours.
Aujourd’hui ça recommence avec les mêmes codes erreurs.
J’ai l’impression que ce n’est pas grand-chose, condensateur, une soudure une résistance ?
Mais ce n’est pas mon domaine.
Si l’un d’entre vous pouvais m’aiguiller, ou s’il y a un technicien entre Bordeaux et Libourne je suis preneur.
Merci de votre aide.
J’ai une PAC Samsung Bi splits AJ050FCJ2EHEU + 1x AR07FSFPDGMNEU + 1x AR12FSFPKGMNET installée depuis 2013.
Quand je l’ai redémarré cette année elle se coupait au bout de 30/45 minutes avec les indicateurs power et godd'sleep qui clignotent sur les splits.
Les code erreurs sur le groupes sont E4- C8 et U16.
J’ai lu ici que l’on pouvait éventuellement coupé au disjoncteur pendant quelques heures et la relancer, ça a fonctionné pendant environ 10 jours.
Aujourd’hui ça recommence avec les mêmes codes erreurs.
J’ai l’impression que ce n’est pas grand-chose, condensateur, une soudure une résistance ?
Mais ce n’est pas mon domaine.
Si l’un d’entre vous pouvais m’aiguiller, ou s’il y a un technicien entre Bordeaux et Libourne je suis preneur.
Merci de votre aide.
11 novembre 2023 à 16:43
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Code erreurs PAC Samsung AJ050FCJ2EHEU
Bonjour.
Je possède depuis quelques années une climatisation Samsung multi split AJ050FCJ2EHEU + 1x AR07FSFPDGMNEU + 1x AR12FSFPKGMNET. Depuis cette année, elle s'arrête au bout d'un moment avec les codes erreurs E416 et UC8 sur le groupe extérieur et sur les splits, les voyants power et good'sleep clignotent.
J'ai réussi à trouver sur des documents deux descriptions pour le E416 :
- Température anormalement élevée de l'air évacué par l'unité extérieure (2ième détection).
- Arrêt du système causé par la décharge de température.
Seulement, contrairement aux autres codes, il n'y a pas de descriptif de l'erreur, ni d'indication sur la marche à suivre.
La réponse du support Samsung est de contacter un technicien, seulement il n'y a aucun technicien agréé dans ma région pour la clim.
Si je pouvais avoir un peu d'aide ou des pistes de recherche, ça m'arrangerait bien.
Merci.
Je possède depuis quelques années une climatisation Samsung multi split AJ050FCJ2EHEU + 1x AR07FSFPDGMNEU + 1x AR12FSFPKGMNET. Depuis cette année, elle s'arrête au bout d'un moment avec les codes erreurs E416 et UC8 sur le groupe extérieur et sur les splits, les voyants power et good'sleep clignotent.
J'ai réussi à trouver sur des documents deux descriptions pour le E416 :
- Température anormalement élevée de l'air évacué par l'unité extérieure (2ième détection).
- Arrêt du système causé par la décharge de température.
Seulement, contrairement aux autres codes, il n'y a pas de descriptif de l'erreur, ni d'indication sur la marche à suivre.
La réponse du support Samsung est de contacter un technicien, seulement il n'y a aucun technicien agréé dans ma région pour la clim.
Si je pouvais avoir un peu d'aide ou des pistes de recherche, ça m'arrangerait bien.
Merci.
08 décembre 2023 à 11:49
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Code erreurs PAC Samsung AJ050FCJ2EHEU
Bonjour.
E416 : la température du gaz en sortie du compresseur est trop élevée ("discharge" dans le jargon des clims)
Soit la sonde en charge de cette température est décalibrée, soit, plus probable, une fuite a fait perdre une partie du gaz. Dans ce cas, cette température monte, c'est pas évident à comprendre, mais c'est comme ça.
Plus il fait froid dehors, moins ce phénomène va apparaître, mais il n'est pas bon de rester comme ça, vous perdez du gaz chaque jour.
E416 : la température du gaz en sortie du compresseur est trop élevée ("discharge" dans le jargon des clims)
Soit la sonde en charge de cette température est décalibrée, soit, plus probable, une fuite a fait perdre une partie du gaz. Dans ce cas, cette température monte, c'est pas évident à comprendre, mais c'est comme ça.
Plus il fait froid dehors, moins ce phénomène va apparaître, mais il n'est pas bon de rester comme ça, vous perdez du gaz chaque jour.
16 décembre 2023 à 11:53