Bonjour.
C'est normal que vos tensions soient nulles.
Le connecteur CN200 doit être raccordé et PAC sous tension, multimètre en DC
Puis mesurez la tension en AC entre borne W28 (orange) et W29 (brun) situées sur la carte de droite.
Cordialement. Jima
C'est normal que vos tensions soient nulles.
Le connecteur CN200 doit être raccordé et PAC sous tension, multimètre en DC
Puis mesurez la tension en AC entre borne W28 (orange) et W29 (brun) situées sur la carte de droite.
Cordialement. Jima
12 novembre 2023 à 14:34
consulter ce sujet Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTUBonjour.
Voir question 9009
Cordialement. Jima
Voir question 9009
Cordialement. Jima
10 novembre 2023 à 15:07
consulter ce sujet Valeur condensateur C18 clim Toshiba MCC 867 04Bonjour.
Au pire vous avez fait fondre le fusible interne de votre nouveau multimètre et au mieux vous avez fait fondre le fusible F100 qui se trouve dans la carte électronique de droite .:-)
Mesurez avec les deux multimètres que vous avez 228V sur les bornes 1 et 2 du bornier indoor.
Vous n'avez pas d'alimentation 5V DC dans votre carte, mesurez la tension sur les deux pins du connecteur CN200.
Attention, 320V DC attendu.
Puis la tension entre le pin 2 de CN 200 et les deux extrémités du fusible F201 le tout sur la carte électronique de gauche.
Cordialement. Jima
Au pire vous avez fait fondre le fusible interne de votre nouveau multimètre et au mieux vous avez fait fondre le fusible F100 qui se trouve dans la carte électronique de droite .:-)
Mesurez avec les deux multimètres que vous avez 228V sur les bornes 1 et 2 du bornier indoor.
Vous n'avez pas d'alimentation 5V DC dans votre carte, mesurez la tension sur les deux pins du connecteur CN200.
Attention, 320V DC attendu.
Puis la tension entre le pin 2 de CN 200 et les deux extrémités du fusible F201 le tout sur la carte électronique de gauche.
Cordialement. Jima
08 novembre 2023 à 11:43
consulter ce sujet Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTUBonsoir.
Cordon rouge correspond au fil rouge du multimètre qui est la polarité+
Cordon noir correspond au fil noir du multimètre qui est la polarité -
PAC sous tension mesurez la tension entre le pic 1 + (pin1) du bornier CN65 , situé à gauche du bornier CN65 et le pin 2 - de CN90 situé à droite de CN90.
Le module de conversation de l'UE est alimenté en 5V DC, cette mesure n'est pas facile à faire, c'est pour cela que je cherche à trouver cette tension entre les deux borniers.
Une photo de votre multimètre est nécessaire, pas la peine de le changer.
Il est vrai que les fils raccordés sur les deux borniers sont rouges et noirs. :-)
Les coupures répétitives provoquent des pannes mais pas là où on attend.
Cordialement, Jima
Cordon rouge correspond au fil rouge du multimètre qui est la polarité+
Cordon noir correspond au fil noir du multimètre qui est la polarité -
PAC sous tension mesurez la tension entre le pic 1 + (pin1) du bornier CN65 , situé à gauche du bornier CN65 et le pin 2 - de CN90 situé à droite de CN90.
Le module de conversation de l'UE est alimenté en 5V DC, cette mesure n'est pas facile à faire, c'est pour cela que je cherche à trouver cette tension entre les deux borniers.
Une photo de votre multimètre est nécessaire, pas la peine de le changer.
Il est vrai que les fils raccordés sur les deux borniers sont rouges et noirs. :-)
Les coupures répétitives provoquent des pannes mais pas là où on attend.
Cordialement, Jima
06 novembre 2023 à 22:08
consulter ce sujet Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTUCoupez l'alimentation de la PAC.
Débranchez les connecteurs CN90 et CN65.
Réalimentez la PAC et mesurez entre calibre DC (continu) la tension entre pin 1+ cordon rouge de CN65 et pin 2 - cordon noir de CN90. Vous devez mesurer 5 V DC
Coupez l'alim, rebranchez les connecteurs.
Cordialement. Jima
Débranchez les connecteurs CN90 et CN65.
Réalimentez la PAC et mesurez entre calibre DC (continu) la tension entre pin 1+ cordon rouge de CN65 et pin 2 - cordon noir de CN90. Vous devez mesurer 5 V DC
Coupez l'alim, rebranchez les connecteurs.
Cordialement. Jima
05 novembre 2023 à 17:14
consulter ce sujet Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTUPuis la mesure de tension entre la borne 1 du bornier INDOOR et la borne 2 du bornier marqué CN500 (blanc).
Et entre la borne 1 du bornier INDOOR et la borne 1 du bornier CN500.
Cordialement. Jima
Et entre la borne 1 du bornier INDOOR et la borne 1 du bornier CN500.
Cordialement. Jima
05 novembre 2023 à 11:33
consulter ce sujet Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTUBonjour.
Vos mesures nous indiquent que vous avez un fil coupé et plus probable une soudure froide.
PAC sous tension, position demande de chaud (soleil ) et mise en service.
Mesures la tension entre borne 2 du bornier INDOOR et patte FH 110 du fusible F110 qui se trouve dans la partie supérieure de la carte de gauche à proximité du marquage TM600.
Puis entre la borne 2 et l'autre patte du fusible F100 patte FH111
La partie qui nous concerne est alimentée par le bornier jaune marqué CN110
Cordialement. Jima
Vos mesures nous indiquent que vous avez un fil coupé et plus probable une soudure froide.
PAC sous tension, position demande de chaud (soleil ) et mise en service.
Mesures la tension entre borne 2 du bornier INDOOR et patte FH 110 du fusible F110 qui se trouve dans la partie supérieure de la carte de gauche à proximité du marquage TM600.
Puis entre la borne 2 et l'autre patte du fusible F100 patte FH111
La partie qui nous concerne est alimentée par le bornier jaune marqué CN110
Cordialement. Jima
05 novembre 2023 à 11:17
consulter ce sujet Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTUHupps!
Bravo vous suivez bien :-)
Borne 1 et TM600 gray vous devez mesurer 228 V AC lorsque la PAC est alimentée.
Cordialement, Jima
Bravo vous suivez bien :-)
Borne 1 et TM600 gray vous devez mesurer 228 V AC lorsque la PAC est alimentée.
Cordialement, Jima
04 novembre 2023 à 07:26
consulter ce sujet Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTUDeuxième manipulation :
Mettez votre PAC sous tension et mesurez la tension entre la borne 2 du bornier indoor et l'extrémité du fil gris qui relie les deux cartes a coté du transformateur marqué CT- 18
Cordialement. Jima
Mettez votre PAC sous tension et mesurez la tension entre la borne 2 du bornier indoor et l'extrémité du fil gris qui relie les deux cartes a coté du transformateur marqué CT- 18
Cordialement. Jima
03 novembre 2023 à 22:03
consulter ce sujet Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTUBonsoir.
Les tensions variables entre bornes 3 et 1 sont normales car elles nous indiquent que l'UI dialogue.
Par contre, la tension entre bornes 3 et 2 très faible et non variable nous indique que l'UE ne communique pas.
Coupez l'alimentation de votre PAC et après 10 minutes resserrez avec un tournevis toutes les vis de votre bornier.
Puisque à la réponse 7 vous avez mesure 110 V AC entre bornes 3 et 2 ; vous devez avoir très probablement une soudure froide entre la borne 2 du bornier et le pin 6 du circuit hybride de communication.
Cordialement. Jima
Les tensions variables entre bornes 3 et 1 sont normales car elles nous indiquent que l'UI dialogue.
Par contre, la tension entre bornes 3 et 2 très faible et non variable nous indique que l'UE ne communique pas.
Coupez l'alimentation de votre PAC et après 10 minutes resserrez avec un tournevis toutes les vis de votre bornier.
Puisque à la réponse 7 vous avez mesure 110 V AC entre bornes 3 et 2 ; vous devez avoir très probablement une soudure froide entre la borne 2 du bornier et le pin 6 du circuit hybride de communication.
Cordialement. Jima
03 novembre 2023 à 21:42
consulter ce sujet Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTUBonsoir.
Ces tensions sont normales quand la PAC ne dialogue pas.
Mesurez les tensions avec votre voltmètre calibre 300V AC
Entre borne 1 et châssis (raccordement fil vert/jaune)
Entre borne 2 et châssis (dito)
Refaites les mesures de la réponse 7 dès la demande de mise en service avec l'aide d'un autre personne.
Le but est de constater le dialogue centre les unités pendant les deux premières minutes.
Mesure à 0V : peut-être un fil desserré.
Cordialement. Jima
Ces tensions sont normales quand la PAC ne dialogue pas.
Mesurez les tensions avec votre voltmètre calibre 300V AC
Entre borne 1 et châssis (raccordement fil vert/jaune)
Entre borne 2 et châssis (dito)
Refaites les mesures de la réponse 7 dès la demande de mise en service avec l'aide d'un autre personne.
Le but est de constater le dialogue centre les unités pendant les deux premières minutes.
Mesure à 0V : peut-être un fil desserré.
Cordialement. Jima
02 novembre 2023 à 21:35
consulter ce sujet Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTUSachant que la protection de surtension ou OVP peu atteindre 27V DC je vous propose une tension nominale de 50V DC
Vous avez vos valeurs selon mon avis :-)
Cordialement. Jima
Vous avez vos valeurs selon mon avis :-)
Cordialement. Jima
01 novembre 2023 à 21:02
consulter ce sujet Dépannage carte MCC 867 04 ToshibaBonjour.
OK ! :-)
Le C18 de votre carte est bien entre pin 7 et 8
Sa taille devait être de 3,6 x 1,2 mm et sa valeur de 10nf puisque vous l'avez mesurée.
Il sert à supprimer les hautes fréquences de l'alimentation du pin 8.
Cordialement. Jima
OK ! :-)
Le C18 de votre carte est bien entre pin 7 et 8
Sa taille devait être de 3,6 x 1,2 mm et sa valeur de 10nf puisque vous l'avez mesurée.
Il sert à supprimer les hautes fréquences de l'alimentation du pin 8.
Cordialement. Jima
01 novembre 2023 à 16:28
consulter ce sujet Dépannage carte MCC 867 04 ToshibaHélas vous ne répondez pas à ma question :-)
Il est normal qu'à 18h38 en Lorraine il faisait "nuit" et que vous n'ayez pas pu mesurer les tensions demandées.
La carte citée dans ma question gère le dialogue entre UE et UI ; ce dialogue ne se fait pas correctement et par conséquent votre PAC se met en arrêt.
Faites vous même les mesures demandées et donnez-nous les valeurs trouvées svp pour qu'on puisse vous aider :-)
Cordialement. Jima
Il est normal qu'à 18h38 en Lorraine il faisait "nuit" et que vous n'ayez pas pu mesurer les tensions demandées.
La carte citée dans ma question gère le dialogue entre UE et UI ; ce dialogue ne se fait pas correctement et par conséquent votre PAC se met en arrêt.
Faites vous même les mesures demandées et donnez-nous les valeurs trouvées svp pour qu'on puisse vous aider :-)
Cordialement. Jima
31 octobre 2023 à 21:42
consulter ce sujet Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTUBonjour.
Dans la notice technique strl en page 13 (voir question 4763)
Il est indiqué que C18 doit être compris entre 0,1 et 0,47 nf
Si cette valeur est trop forte, le courant de coupure serait trop important.
Cordialement. Jima
Dans la notice technique strl en page 13 (voir question 4763)
Il est indiqué que C18 doit être compris entre 0,1 et 0,47 nf
Si cette valeur est trop forte, le courant de coupure serait trop important.
Cordialement. Jima
31 octobre 2023 à 18:56
consulter ce sujet Dépannage carte MCC 867 04 ToshibaBonjour.
Est-ce que la carte de gauche dans la photo 3 de la réponse 2 a été changée ?
Mettez votre PAC en marche et mesurez les tensions avec un multimètre en calibre 600V AC (tension alternative)
Sur bornier INDOOR UNIT /
Entre borne 3 et borne 1
Entre borne 3 et borne 2 et
Entre borne 1 et borne 2
Trois mesures
Cordialement. Jima
Est-ce que la carte de gauche dans la photo 3 de la réponse 2 a été changée ?
Mettez votre PAC en marche et mesurez les tensions avec un multimètre en calibre 600V AC (tension alternative)
Sur bornier INDOOR UNIT /
Entre borne 3 et borne 1
Entre borne 3 et borne 2 et
Entre borne 1 et borne 2
Trois mesures
Cordialement. Jima
31 octobre 2023 à 18:38
consulter ce sujet Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTUBonjour.
Lorsque le strl et les composants autour dérapent, il est conseillé de remplacer le condensat C4 car celui-ci est très sollicité.
Cordialement. Jima
Lorsque le strl et les composants autour dérapent, il est conseillé de remplacer le condensat C4 car celui-ci est très sollicité.
Cordialement. Jima
31 octobre 2023 à 13:59
consulter ce sujet Dépannage carte MCC 867 04 ToshibaBonsoir.
Vérifiez que C18 est accordé sur les pins 7 et 9.
Il correspond au C5 de la notice strl.
Sa valeur est de 100 pico farads ou 0,1 nano farad.
Cordialement. Jima
Vérifiez que C18 est accordé sur les pins 7 et 9.
Il correspond au C5 de la notice strl.
Sa valeur est de 100 pico farads ou 0,1 nano farad.
Cordialement. Jima
30 octobre 2023 à 21:49
consulter ce sujet Dépannage carte MCC 867 04 ToshibaBonjour.
Le climaticien qui a installé la PAC de l'étage aurait du installer une AOY24 pour être en conformité avec les UI installées.
Les PAC fonctionnent sur la base de températures prises à des endroits précis, ici l'excès de puissance de l'UE et l'excès de fluide nous donnent un "un défaut de condenseur trop petit" ou "évaporateur saturé" donc le climaticien doit enlever du fluide pour enlever de la puissance à cette installation.
Suivant les données du tableau et les remarques de Casimir, la longueur minimum des circuits doit être de 15 ml, la pac est remplie pour 40 ml donc le climaticien peut enlever (40-15) ml x 20 g/ml = 500g
Ici, nous avons 24ml, il devra enlever "environ" (40-24)ml x 20 g/ml = 320g de fluide.
Je précise "environ" : le climaticien doit tenir compte des surchauffes en mode froid et des sous-refroidissements en mode chaud des UI.
Le métier de climaticien se base sur des phénomènes physiques en pratique et pas sur des mesures faites en laboratoire d'essai.
Les données des tableaux sont basées sur des mesures en laboratoire qui donnent les capacités extrêmes des équipements dans un montage choisi par le fabricant. Je n'écris pas qu'elles sont inutiles.
Cordialement, JIMA
Le climaticien qui a installé la PAC de l'étage aurait du installer une AOY24 pour être en conformité avec les UI installées.
Les PAC fonctionnent sur la base de températures prises à des endroits précis, ici l'excès de puissance de l'UE et l'excès de fluide nous donnent un "un défaut de condenseur trop petit" ou "évaporateur saturé" donc le climaticien doit enlever du fluide pour enlever de la puissance à cette installation.
Suivant les données du tableau et les remarques de Casimir, la longueur minimum des circuits doit être de 15 ml, la pac est remplie pour 40 ml donc le climaticien peut enlever (40-15) ml x 20 g/ml = 500g
Ici, nous avons 24ml, il devra enlever "environ" (40-24)ml x 20 g/ml = 320g de fluide.
Je précise "environ" : le climaticien doit tenir compte des surchauffes en mode froid et des sous-refroidissements en mode chaud des UI.
Le métier de climaticien se base sur des phénomènes physiques en pratique et pas sur des mesures faites en laboratoire d'essai.
Les données des tableaux sont basées sur des mesures en laboratoire qui donnent les capacités extrêmes des équipements dans un montage choisi par le fabricant. Je n'écris pas qu'elles sont inutiles.
Cordialement, JIMA
16 octobre 2023 à 11:32
consulter ce sujet Erreur 22 climatisation AtlanticBonjour.
La notice technique nous donne une puissance mini de 3 kW soit 10230 Btu
3 unités de 7000 Btu soit 21000 Btu est bien supérieur à 10230 Btu.
La même notice nous indique que l'UE est remplie pour un réseau de 2x40 m soit 40 ml.
En additionnant les circuits, votre réseau frigorifique est de 23 ml
Une puissance installée inférieure proche de la puissance mini de fonctionnement de l'UE et un réseau "court" par rapport à la charge frigorifique nous conduit à un excès de fluide frigorifique
Votre climaticien devra prélever un peu de fluide frigorifique pour que votre installation fonctionne correctement.
Cordialement. Jima
La notice technique nous donne une puissance mini de 3 kW soit 10230 Btu
3 unités de 7000 Btu soit 21000 Btu est bien supérieur à 10230 Btu.
La même notice nous indique que l'UE est remplie pour un réseau de 2x40 m soit 40 ml.
En additionnant les circuits, votre réseau frigorifique est de 23 ml
Une puissance installée inférieure proche de la puissance mini de fonctionnement de l'UE et un réseau "court" par rapport à la charge frigorifique nous conduit à un excès de fluide frigorifique
Votre climaticien devra prélever un peu de fluide frigorifique pour que votre installation fonctionne correctement.
Cordialement. Jima
12 octobre 2023 à 18:36
consulter ce sujet Erreur 22 climatisation AtlanticLa chaleur du chauffage va faire vieillir prématurément votre isolant.
Le fonctionnement de votre UI va être chaotique car dans le mode chaud les deux conduites vont surchauffer.
Si vous ne faites pas un Coffrage indépendant vous allez au devant de problèmes de fonctionnement.
Cordialement, Jima
Le fonctionnement de votre UI va être chaotique car dans le mode chaud les deux conduites vont surchauffer.
Si vous ne faites pas un Coffrage indépendant vous allez au devant de problèmes de fonctionnement.
Cordialement, Jima
08 octobre 2023 à 22:19
consulter ce sujet Installer enveloppe gaine de liaison frigorifique clim copropriétéBonjour.
Il faut faire un coffrage pour le chauffage et en parallèle un deuxième coffrage pour la clim.
Ce deuxième coffrage aura la longueur entre le plafond et la partie basse de la clim.
Cordialement. Jima
Il faut faire un coffrage pour le chauffage et en parallèle un deuxième coffrage pour la clim.
Ce deuxième coffrage aura la longueur entre le plafond et la partie basse de la clim.
Cordialement. Jima
08 octobre 2023 à 18:55
consulter ce sujet Installer enveloppe gaine de liaison frigorifique clim copropriétéBonjour.
Quelle est la distance linéaire de chacune des UI par rapport à l'UI de l'étage.
Il faut compter la longueur des deux conduites assemblées (petit + gros tuyaux assemblés = une longueur)
Cordialement, Jima
Quelle est la distance linéaire de chacune des UI par rapport à l'UI de l'étage.
Il faut compter la longueur des deux conduites assemblées (petit + gros tuyaux assemblés = une longueur)
Cordialement, Jima
08 octobre 2023 à 18:25
consulter ce sujet Erreur 22 climatisation AtlanticBonsoir,
Encore bla, bla, bla et bla, bla, bla!! :-)
Remplacer la carte électronique n'arrangera pas la situation ; votre UE est trop chargée pour le circuit frigorifique que vous avez.
Les frigolos ne sont pas confrontés à ce type de circuit parceque ils imaginent que les régularisations vont se faire naturellement or votre régularisation fonctionne très bien car elle se met en sécurité.
Même les climaticiens de la marque ne comprennent pas le fonctionnement de votre installation et pourtant un simple relevé des températures de l'UE et des UI aurait suffit pour comprendre votre excès de fluide.
Cordialement, Jima
Encore bla, bla, bla et bla, bla, bla!! :-)
Remplacer la carte électronique n'arrangera pas la situation ; votre UE est trop chargée pour le circuit frigorifique que vous avez.
Les frigolos ne sont pas confrontés à ce type de circuit parceque ils imaginent que les régularisations vont se faire naturellement or votre régularisation fonctionne très bien car elle se met en sécurité.
Même les climaticiens de la marque ne comprennent pas le fonctionnement de votre installation et pourtant un simple relevé des températures de l'UE et des UI aurait suffit pour comprendre votre excès de fluide.
Cordialement, Jima
17 septembre 2023 à 21:33
consulter ce sujet Et si Jima et Dom-Aom avaient raison ?Bonsoir.
Je vous propose de contacter le site : electro-standard.com
Cette société possède des bancs de test pour les PAC.
Merci de nous tenir informés de la proposition de dépannage de votre carte auprès de cette société.
Cordialement. Jima
Je vous propose de contacter le site : electro-standard.com
Cette société possède des bancs de test pour les PAC.
Merci de nous tenir informés de la proposition de dépannage de votre carte auprès de cette société.
Cordialement. Jima
01 septembre 2023 à 20:36
consulter ce sujet Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plusBonsoir,
Remplacer l’EEPROM ne sera pas nécessaire puisque dans les 4 à 5 premières minutes le processeur nous indique au travers des diodes que les équipements de l'UE ne sont pas en défaut.
Vous avez un problème de dialogue entre l'UE et les UIs et ceci est du à la mise en place d'une nouvelle carte avec des équipements un peu vétustes.
Quels ont été les clignotements des diodes quand l'ancienne carte était montée dans l'UE ?
Cordialement, Jima
Remplacer l’EEPROM ne sera pas nécessaire puisque dans les 4 à 5 premières minutes le processeur nous indique au travers des diodes que les équipements de l'UE ne sont pas en défaut.
Vous avez un problème de dialogue entre l'UE et les UIs et ceci est du à la mise en place d'une nouvelle carte avec des équipements un peu vétustes.
Quels ont été les clignotements des diodes quand l'ancienne carte était montée dans l'UE ?
Cordialement, Jima
18 août 2023 à 21:56
consulter ce sujet Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure Bonjour.
Merci Dom de votre intervention, quand j'avais proposé IC20, je n'avais pas la notice.
Peut-être que Dom pourra nous aider s'il arrive à lire la notice qui vous a été transmise.
1 - Cette carte comporte 2 processeurs un qui est maître et l'autre qui est esclave ; or la page 84 de la notice est illisible pour mon matériel pour pouvoir dire qui est le maître et qui est l’esclave.
Je pense qu'il faut abandonner cette voie.
2 - Lorsque Dom (qui possède un niveau de langue de chespir supérieur au mien) ; il pourra nous donner la procédure pour lire le code d’adressage de la nouvelle carte qui est installée dans votre UE ;
En suite, il faudra remplacer la nouvelle carte par l'ancienne pour lire son code d'adressage ;
Comparer les deux code
Remettre la nouvelle carte dans l'UE et changer le code existant par le code de l'ancienne carte.
@Dom, c'est une proposition à la "Jima"
3 - @José, vous n'avez pas écrit "pourquoi avez-vous remplacé un transistor"
Cordialement. Jima
Merci Dom de votre intervention, quand j'avais proposé IC20, je n'avais pas la notice.
Peut-être que Dom pourra nous aider s'il arrive à lire la notice qui vous a été transmise.
1 - Cette carte comporte 2 processeurs un qui est maître et l'autre qui est esclave ; or la page 84 de la notice est illisible pour mon matériel pour pouvoir dire qui est le maître et qui est l’esclave.
Je pense qu'il faut abandonner cette voie.
2 - Lorsque Dom (qui possède un niveau de langue de chespir supérieur au mien) ; il pourra nous donner la procédure pour lire le code d’adressage de la nouvelle carte qui est installée dans votre UE ;
En suite, il faudra remplacer la nouvelle carte par l'ancienne pour lire son code d'adressage ;
Comparer les deux code
Remettre la nouvelle carte dans l'UE et changer le code existant par le code de l'ancienne carte.
@Dom, c'est une proposition à la "Jima"
3 - @José, vous n'avez pas écrit "pourquoi avez-vous remplacé un transistor"
Cordialement. Jima
18 août 2023 à 16:12
consulter ce sujet Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure Bonjour José.
La notice a été envoyée.
Votre panne, n'est pas une panne.
C'est une programmation du code 21 "Samsung" qu'il faut initialiser sur la nouvelle carte.
Essayez de trouver sur internet un centre technique Samsung qui pourra vous aiguiller vers un installateur capable de programmer votre carte.
Hélas je ne peux vous aider d'avantage.
Cordialement, Jima
La notice a été envoyée.
Votre panne, n'est pas une panne.
C'est une programmation du code 21 "Samsung" qu'il faut initialiser sur la nouvelle carte.
Essayez de trouver sur internet un centre technique Samsung qui pourra vous aiguiller vers un installateur capable de programmer votre carte.
Hélas je ne peux vous aider d'avantage.
Cordialement, Jima
14 août 2023 à 12:30
consulter ce sujet Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure Merci modérateur d'insérer ce fichier dans la question 8837 du forum climatisation.
Cordialement, Jima
Service manual clim Samsung MH080FXEA4A
Cordialement, Jima
Service manual clim Samsung MH080FXEA4A
14 août 2023 à 11:59
consulter ce sujet Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure L'allumage de la diode rouge, le clignotement de la diode verte et diode jaune éteinte nous indique que les équipements de l'UE n'ont pas de défaut.
Cordialement, Jima
Cordialement, Jima
13 août 2023 à 19:02
consulter ce sujet Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure Bonjour.
Je viens de recevoir la notice de votre PAC Samsung
Votre nouvelle carte électronique et votre eeprom fonctionnent bien !!
Chez Samsung les 5 premières minutes sont dédiées à l'état de fonctionnement des équipements de l'UE.
En suite commence le dialogue avec les UI.
Donc, vous devez programmer votre nouvelle carte avec l'adresse de l'ancienne carte.
Puis indiquer à votre nouvelle carte l'adresse des UI que vous avez et pour cela, hélas mes connaissances sont limitées.
Il faudra contacter un technicien qui connaisse les codes à paramétrer et comment les paramétrer.
Un exemple est donné dans la notice technique mais n'étant pas sur place, je ne puis vous aider d'avantage.
Cordialement, Jima
Je viens de recevoir la notice de votre PAC Samsung
Votre nouvelle carte électronique et votre eeprom fonctionnent bien !!
Chez Samsung les 5 premières minutes sont dédiées à l'état de fonctionnement des équipements de l'UE.
En suite commence le dialogue avec les UI.
Donc, vous devez programmer votre nouvelle carte avec l'adresse de l'ancienne carte.
Puis indiquer à votre nouvelle carte l'adresse des UI que vous avez et pour cela, hélas mes connaissances sont limitées.
Il faudra contacter un technicien qui connaisse les codes à paramétrer et comment les paramétrer.
Un exemple est donné dans la notice technique mais n'étant pas sur place, je ne puis vous aider d'avantage.
Cordialement, Jima
13 août 2023 à 18:54
consulter ce sujet Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure L'EEPROM est le circuit intégré à 8 pattes marqué IC20.
Avec la nouvelle carte, comptez le nombre de clignotements de la diode verte. À un moment, l'extinction de cette diode doit être plus longue.
Cordialement,
Jima
Avec la nouvelle carte, comptez le nombre de clignotements de la diode verte. À un moment, l'extinction de cette diode doit être plus longue.
Cordialement,
Jima
12 août 2023 à 18:36
consulter ce sujet Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure Bonjour,
Une photo de la carte est nécessaire et idéalement sans ombre portée.
Cordialement, Jima
Une photo de la carte est nécessaire et idéalement sans ombre portée.
Cordialement, Jima
12 août 2023 à 14:26
consulter ce sujet Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure Bonsoir,
Si votre carte électronique est trop ancienne et que vous avez trouvé la même référence : je vous propose de remplacer l'eeprom de la nouvelle carte par l'eeprom de l'ancienne c'est le circuit intégré proche du processeur.
Je n'ai pas d'autre proposition.
Cordialement, Jima
Si votre carte électronique est trop ancienne et que vous avez trouvé la même référence : je vous propose de remplacer l'eeprom de la nouvelle carte par l'eeprom de l'ancienne c'est le circuit intégré proche du processeur.
Je n'ai pas d'autre proposition.
Cordialement, Jima
11 août 2023 à 21:51
consulter ce sujet Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure Bonjour
Je ne comprends pas
Vous arrivez à remplacer un hacheur STRL... et vous n'arrivez pas à souder un condensateur ?
Vous pouvez souder à cet endroit si le condensateur ne vous gênera pas de problèmes au remontage de la carte.
Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné : Les soudures du condensateur ou la mise en en service de la pac?
Hélas, je n'ai pas pu vous répondre avant :-)
Cordialement, Jima
Je ne comprends pas

Vous arrivez à remplacer un hacheur STRL... et vous n'arrivez pas à souder un condensateur ?
Vous pouvez souder à cet endroit si le condensateur ne vous gênera pas de problèmes au remontage de la carte.
Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné : Les soudures du condensateur ou la mise en en service de la pac?
Hélas, je n'ai pas pu vous répondre avant :-)
Cordialement, Jima
10 juillet 2023 à 10:57
consulter ce sujet Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plusBonjour.
Même en maintenant le fer sur les soudures des pins de la réponse 85 ?
Attention aux polarités.
Cordialement. Jima
Même en maintenant le fer sur les soudures des pins de la réponse 85 ?
Attention aux polarités.
Cordialement. Jima
05 juillet 2023 à 17:40
consulter ce sujet Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plusBonjour,
Le tableautin ou module de contrôle interne doit être ce que vous appelez le zone contrôle, une photo de cet élément est nécessaire parce qu'il existe 2 types différents.
Coupure au bout de 3 minutes c'est le maque d'information d'une sonde ou un manque de fluide frigorigène.
Vous n'avez pas répondu à la température de soufflage de la bouche la plus proche de l'UI
De même, vous avez un tableautin ou moniteur de contrôle sur l'UE (unité extérieure) une photo pendant le défaut peut nous aiguiller dans le diagnostic
Cordialement. JIMA
Le tableautin ou module de contrôle interne doit être ce que vous appelez le zone contrôle, une photo de cet élément est nécessaire parce qu'il existe 2 types différents.
Coupure au bout de 3 minutes c'est le maque d'information d'une sonde ou un manque de fluide frigorigène.
Vous n'avez pas répondu à la température de soufflage de la bouche la plus proche de l'UI
De même, vous avez un tableautin ou moniteur de contrôle sur l'UE (unité extérieure) une photo pendant le défaut peut nous aiguiller dans le diagnostic
Cordialement. JIMA
01 juillet 2023 à 11:08
consulter ce sujet Unité extérieure climatisation s’arrête Bonjour.
Sur le tableautin de commande intérieur :
Appuyez simultanément sur les boutons flèche en haut et flèche en bas pendant 10 secondes ou apparition d'un code (EE: XX) où XX est le code de défaut.
Qu'appelez-vous quelques minutes, 1, 3, 10, comptez ce temps.
Puis mesurez la température de soufflage sur la bouche la plus proche de l'UI
Cordialement. Jima
Sur le tableautin de commande intérieur :
Appuyez simultanément sur les boutons flèche en haut et flèche en bas pendant 10 secondes ou apparition d'un code (EE: XX) où XX est le code de défaut.
Qu'appelez-vous quelques minutes, 1, 3, 10, comptez ce temps.
Puis mesurez la température de soufflage sur la bouche la plus proche de l'UI
Cordialement. Jima
30 juin 2023 à 11:05
consulter ce sujet Unité extérieure climatisation s’arrête Bonsoir.
Le + du condensateur soudé sur les pins 8 et 9 de CN3A et le - (moins) du condensateur soudé sur les pins 10 et 11 de CN3A.
Polarités du condensateur à souder sur les soudures des pins cités après avoir déposé un peu d'étain pour pouvoir les ramollir.
Cordialement. Jima
Le + du condensateur soudé sur les pins 8 et 9 de CN3A et le - (moins) du condensateur soudé sur les pins 10 et 11 de CN3A.
Polarités du condensateur à souder sur les soudures des pins cités après avoir déposé un peu d'étain pour pouvoir les ramollir.
Cordialement. Jima
26 juin 2023 à 21:45
consulter ce sujet Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plusL'idéal c'est un voltmètre à aiguille car les tensions que vous allez mesurer varient entre 70 et 130 V AC
C'est de la communication entre l'UE et les UIs.
Les UIs doivent être en mode climatisation.
Vous pouvez les mettre en service l'une après l'autre, cela n'a pas d'importance.
Cordialement. Jima
C'est de la communication entre l'UE et les UIs.
Les UIs doivent être en mode climatisation.
Vous pouvez les mettre en service l'une après l'autre, cela n'a pas d'importance.
Cordialement. Jima
25 juin 2023 à 21:40
consulter ce sujet Erreur 11 quadri-split climatiseur AtlanticLe test suivant, consiste à mesurer les tension sur le bornier de l'UE qui alimente les UI , multimètre en calibre 600V AC
Entre borne 1 (cordon rouge) et borne 3 (cordon noir) de Unit A
Entre borne 3 (cordon rouge) et borne 2 (cordon noir) de Unit A
Pareil pour les Unit B et C
6 mesures.
Bien entendu les équipements doivent être alimentés ou sous tension.
Cordialement, Jima
Entre borne 1 (cordon rouge) et borne 3 (cordon noir) de Unit A
Entre borne 3 (cordon rouge) et borne 2 (cordon noir) de Unit A
Pareil pour les Unit B et C
6 mesures.
Bien entendu les équipements doivent être alimentés ou sous tension.
Cordialement, Jima
25 juin 2023 à 11:16
consulter ce sujet Erreur 11 quadri-split climatiseur AtlanticBonjour.
L'erreur 74 nous indique un défaut sur le circuit de la thermistance de température extérieure.
L'erreur 11 nous indique un défaut de communication entre UE et UI
La raccordement de UI doit se faire de l'UI A à l'UI D.
Si, il n'y pas de UI raccordée, ce n'est pas grave puisqu'elle n dialogue pas avec l'UE.
En remplaçant la carte, assurez vous que la phase (L) est bien raccordée à la borne 1 des 3 UI;
Que le Neutre (N) est bien raccordé sur la borne 2 des UI;
Que le fil rouge (W200 carte) est bien raccordé à la borne 3 du bornier Unit A
Que le fil jaune (W201 carte) est bien raccordé à la borne 3 du bornier Unit B
Que le fil rose (W202 carte) est bien raccordé à la borne 3 du bornier Unit C
Que le fil brun (W203 carte) est bien raccordé à la borne 3 du bornier Unit D
Cordialement. Jima
L'erreur 74 nous indique un défaut sur le circuit de la thermistance de température extérieure.
L'erreur 11 nous indique un défaut de communication entre UE et UI
La raccordement de UI doit se faire de l'UI A à l'UI D.
Si, il n'y pas de UI raccordée, ce n'est pas grave puisqu'elle n dialogue pas avec l'UE.
En remplaçant la carte, assurez vous que la phase (L) est bien raccordée à la borne 1 des 3 UI;
Que le Neutre (N) est bien raccordé sur la borne 2 des UI;
Que le fil rouge (W200 carte) est bien raccordé à la borne 3 du bornier Unit A
Que le fil jaune (W201 carte) est bien raccordé à la borne 3 du bornier Unit B
Que le fil rose (W202 carte) est bien raccordé à la borne 3 du bornier Unit C
Que le fil brun (W203 carte) est bien raccordé à la borne 3 du bornier Unit D
Cordialement. Jima
25 juin 2023 à 11:07
consulter ce sujet Erreur 11 quadri-split climatiseur AtlanticBonjour.
Avec votre isolation, votre installation sera surdimensionnée prenez 100w/m²
Emura ce sont des appareils muraux et pas gainables

Cordialement. Jima
Avec votre isolation, votre installation sera surdimensionnée prenez 100w/m²
Emura ce sont des appareils muraux et pas gainables

Cordialement. Jima
09 juin 2023 à 12:06
consulter ce sujet Installation climatiseur multisplit gainable Bonjour.
ALBRE37 est de retour, quelle bonne décision :-)
Cordialement, Jima
ALBRE37 est de retour, quelle bonne décision :-)
Cordialement, Jima
06 juin 2023 à 18:04
consulter ce sujet Code erreur H1 climatiseur Airton Bonjour.
Attention !!
Un condensateur électrochimique est polarisé le + doit être raccordé au +5V et le - raccordé au 0V.

Cordialement. Jima
Attention !!
Un condensateur électrochimique est polarisé le + doit être raccordé au +5V et le - raccordé au 0V.


Cordialement. Jima
06 juin 2023 à 18:00
consulter ce sujet Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus@Dom,
Nos réponses se sont croisées, je partage votre proposition :-)
Cordialement, Jima
Nos réponses se sont croisées, je partage votre proposition :-)
Cordialement, Jima
01 juin 2023 à 18:51
consulter ce sujet Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus@Pierre
Vous devez faire le test de la réponse 67.
Vous avez 5V DC sur la résistance , l'alimentation de cette résistance alimente le pin 48 du processeur à travers une résistance.
Une oxydation de la piste entre R295 et le pin 48 du processeur empêche le processeur de démarrer , il faut en être sûr .
Le dernier test, l'avez vous fait avec les fils rouge et gris du pont de diode débranchés?
Ces deux fils alimentent le module de puissance spm en débranchant ces deux fils, vous testez la carte d'alimentations séparément de la carte de puissance.
@Dom,
Le processeur reste sur le défaut réset et ne veut pas aller plus loin d'où ma demande de test.
Je me suis posé la question sur l'état du condensateur électrolytique du circuit 12V qui alimente le circuit réset.
Cordialement. Jima
Vous devez faire le test de la réponse 67.
Vous avez 5V DC sur la résistance , l'alimentation de cette résistance alimente le pin 48 du processeur à travers une résistance.
Une oxydation de la piste entre R295 et le pin 48 du processeur empêche le processeur de démarrer , il faut en être sûr .
Le dernier test, l'avez vous fait avec les fils rouge et gris du pont de diode débranchés?
Ces deux fils alimentent le module de puissance spm en débranchant ces deux fils, vous testez la carte d'alimentations séparément de la carte de puissance.
@Dom,
Le processeur reste sur le défaut réset et ne veut pas aller plus loin d'où ma demande de test.
Je me suis posé la question sur l'état du condensateur électrolytique du circuit 12V qui alimente le circuit réset.
Cordialement. Jima
01 juin 2023 à 18:47
consulter ce sujet Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plusBonjour.
UE nos tension et après 10 mn
Mesurez la résistance entre R295 et le pin 48 du processeur.
5,1 kOhm attendu.
Cordialement. Jima
UE nos tension et après 10 mn
Mesurez la résistance entre R295 et le pin 48 du processeur.
5,1 kOhm attendu.
Cordialement. Jima
01 juin 2023 à 14:32
consulter ce sujet Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plusSuite.
C'est bien les diodes LD301 et suivantes et pas ld3011 :-(
Même manip mais en mesurant la tension aux bornes la led D102.
Le cordon rouge doit être sur la cathode de la diode, le noir de l'autre côté. Mesure attendue 12 V DC.
Attention cette mesure peut durer 1 ou quelques secondes.
Le fait que la led clignote 1 fois cela peut indiquer que le processeur est encore vivant.
Cordialement, Jima
C'est bien les diodes LD301 et suivantes et pas ld3011 :-(
Même manip mais en mesurant la tension aux bornes la led D102.
Le cordon rouge doit être sur la cathode de la diode, le noir de l'autre côté. Mesure attendue 12 V DC.
Attention cette mesure peut durer 1 ou quelques secondes.
Le fait que la led clignote 1 fois cela peut indiquer que le processeur est encore vivant.
Cordialement, Jima
28 mai 2023 à 21:48
consulter ce sujet Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plusBonjour,
A gauche du pont de diodes vous devez être en calibre V AC et à droite en calibre V AC.
Vos 2 UI doivent être en mode "froid", une personne met en service une UI et l'autre fait la mesure, attention les valeurs peuvent changer rapidement, les diodes ld3011, etc. doivent indiquer un autre défaut.
Cette manip, permet d'écarter le module de puissance du reste des alimentations.
Cordialement, Jima
A gauche du pont de diodes vous devez être en calibre V AC et à droite en calibre V AC.
Vos 2 UI doivent être en mode "froid", une personne met en service une UI et l'autre fait la mesure, attention les valeurs peuvent changer rapidement, les diodes ld3011, etc. doivent indiquer un autre défaut.
Cette manip, permet d'écarter le module de puissance du reste des alimentations.
Cordialement, Jima
28 mai 2023 à 18:57