Unité extérieure climatisation s’arrête
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
8716
Questions / Réponses Climatisation : Unité extérieure climatisation s’arrête
Bonjour à tous.
J'ai un petit souci et j'aurais besoin de vos lumières.
Je possède une climatisation gainable Atlantic Fujitsu.
Je n'ai aucune LED de défaut sur l'unité intérieure, que ce soit gainable ou zone contrôle, et rien non plus sur les télécommandes filaires.
Il en est de même pour l'unité extérieure, référence AOYG45 LETL (sonde extérieure déportée située au nord-ouest). En mode climatisation, l'unité extérieure démarre (compresseur et ventilos), mais le compresseur s'arrête au bout de quelques minutes, et les ventilos un peu après.
Cela ne m'arrive pas en mode chauffage. Sur la carte, j'ai une LED rouge allumée, D38 (voir photo). Impossible de savoir à quoi cela correspond.
Le service client Atlantic m'a dit que si ce n'était pas normal, j'aurais un défaut.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Note d'un modérateur.
La photo que vous avez envoyée a été réduite pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais la photo dans sa résolution d'origine est accessible pour les contributeurs du forum de climatisation qui en font la demande.
J'ai un petit souci et j'aurais besoin de vos lumières.
Je possède une climatisation gainable Atlantic Fujitsu.
Je n'ai aucune LED de défaut sur l'unité intérieure, que ce soit gainable ou zone contrôle, et rien non plus sur les télécommandes filaires.
Il en est de même pour l'unité extérieure, référence AOYG45 LETL (sonde extérieure déportée située au nord-ouest). En mode climatisation, l'unité extérieure démarre (compresseur et ventilos), mais le compresseur s'arrête au bout de quelques minutes, et les ventilos un peu après.
Cela ne m'arrive pas en mode chauffage. Sur la carte, j'ai une LED rouge allumée, D38 (voir photo). Impossible de savoir à quoi cela correspond.
Le service client Atlantic m'a dit que si ce n'était pas normal, j'aurais un défaut.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Note d'un modérateur.
La photo que vous avez envoyée a été réduite pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais la photo dans sa résolution d'origine est accessible pour les contributeurs du forum de climatisation qui en font la demande.
28 juin 2023 à 21:35
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Unité extérieure climatisation s’arrête
Bonjour.
Sur le tableautin de commande intérieur :
Appuyez simultanément sur les boutons flèche en haut et flèche en bas pendant 10 secondes ou apparition d'un code (EE: XX) où XX est le code de défaut.
Qu'appelez-vous quelques minutes, 1, 3, 10, comptez ce temps.
Puis mesurez la température de soufflage sur la bouche la plus proche de l'UI
Cordialement. Jima
Sur le tableautin de commande intérieur :
Appuyez simultanément sur les boutons flèche en haut et flèche en bas pendant 10 secondes ou apparition d'un code (EE: XX) où XX est le code de défaut.
Qu'appelez-vous quelques minutes, 1, 3, 10, comptez ce temps.
Puis mesurez la température de soufflage sur la bouche la plus proche de l'UI
Cordialement. Jima
30 juin 2023 à 11:05
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Unité extérieure climatisation s’arrête
Bonsoir merci beaucoup de votre réponse, je ne comprend pas bien (excusez moi) ce qu’est le tableautin ?
Sur le zone contrôle gainable aucun code défaut.
Sur l’UE rien non plus juste cette diode sur le circuit imprimé.
L’unité extérieur se coupe au bout de 3 minutes.
Merci beaucoup.
Sur le zone contrôle gainable aucun code défaut.
Sur l’UE rien non plus juste cette diode sur le circuit imprimé.
L’unité extérieur se coupe au bout de 3 minutes.
Merci beaucoup.
30 juin 2023 à 22:03
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Unité extérieure climatisation s’arrête
Bonjour,
Le tableautin ou module de contrôle interne doit être ce que vous appelez le zone contrôle, une photo de cet élément est nécessaire parce qu'il existe 2 types différents.
Coupure au bout de 3 minutes c'est le maque d'information d'une sonde ou un manque de fluide frigorigène.
Vous n'avez pas répondu à la température de soufflage de la bouche la plus proche de l'UI
De même, vous avez un tableautin ou moniteur de contrôle sur l'UE (unité extérieure) une photo pendant le défaut peut nous aiguiller dans le diagnostic
Cordialement. JIMA
Le tableautin ou module de contrôle interne doit être ce que vous appelez le zone contrôle, une photo de cet élément est nécessaire parce qu'il existe 2 types différents.
Coupure au bout de 3 minutes c'est le maque d'information d'une sonde ou un manque de fluide frigorigène.
Vous n'avez pas répondu à la température de soufflage de la bouche la plus proche de l'UI
De même, vous avez un tableautin ou moniteur de contrôle sur l'UE (unité extérieure) une photo pendant le défaut peut nous aiguiller dans le diagnostic
Cordialement. JIMA
01 juillet 2023 à 11:08