Question Forum Climatisation : Erreur 11 quadri-split climatiseur Atlantic
Bonjour.
J'ai été embêté un certain temps par une climatisation Atlantic de 2013 (3 autres de la même installation fonctionnent sans problèmes) à cause d'une absence de déclenchement de l'unité extérieure AOYG 30 LAT4 avec un code erreur 74.
Toutes les mesures de tension et de valeurs ohmiques étant conformes, j'ai changé la platine de régulation, et après remise sous tension un code erreur 11 m'est retourné (absence de liaison).
Je dois vous préciser que seulement 3 unités intérieures sont connectées.
Sauriez-vous si il y a une manipulation sur la carte pour lui indiquer l'absence d'une unité ?
L'erreur peut-elle venir du fait que l'UE ne communique qu'avec 3 unités au lieu de 4 ?
Je ne trouve pas de renseignements à ce sujet dans les documents.
Je vous remercie de vos réponses.
J'ai été embêté un certain temps par une climatisation Atlantic de 2013 (3 autres de la même installation fonctionnent sans problèmes) à cause d'une absence de déclenchement de l'unité extérieure AOYG 30 LAT4 avec un code erreur 74.
Toutes les mesures de tension et de valeurs ohmiques étant conformes, j'ai changé la platine de régulation, et après remise sous tension un code erreur 11 m'est retourné (absence de liaison).
Je dois vous préciser que seulement 3 unités intérieures sont connectées.
Sauriez-vous si il y a une manipulation sur la carte pour lui indiquer l'absence d'une unité ?
L'erreur peut-elle venir du fait que l'UE ne communique qu'avec 3 unités au lieu de 4 ?
Je ne trouve pas de renseignements à ce sujet dans les documents.
Je vous remercie de vos réponses.
24 juin 2023 à 10:00
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur 11 quadri-split climatiseur Atlantic
Bonjour.
L'erreur 74 nous indique un défaut sur le circuit de la thermistance de température extérieure.
L'erreur 11 nous indique un défaut de communication entre UE et UI
La raccordement de UI doit se faire de l'UI A à l'UI D.
Si, il n'y pas de UI raccordée, ce n'est pas grave puisqu'elle n dialogue pas avec l'UE.
En remplaçant la carte, assurez vous que la phase (L) est bien raccordée à la borne 1 des 3 UI;
Que le Neutre (N) est bien raccordé sur la borne 2 des UI;
Que le fil rouge (W200 carte) est bien raccordé à la borne 3 du bornier Unit A
Que le fil jaune (W201 carte) est bien raccordé à la borne 3 du bornier Unit B
Que le fil rose (W202 carte) est bien raccordé à la borne 3 du bornier Unit C
Que le fil brun (W203 carte) est bien raccordé à la borne 3 du bornier Unit D
Cordialement. Jima
L'erreur 74 nous indique un défaut sur le circuit de la thermistance de température extérieure.
L'erreur 11 nous indique un défaut de communication entre UE et UI
La raccordement de UI doit se faire de l'UI A à l'UI D.
Si, il n'y pas de UI raccordée, ce n'est pas grave puisqu'elle n dialogue pas avec l'UE.
En remplaçant la carte, assurez vous que la phase (L) est bien raccordée à la borne 1 des 3 UI;
Que le Neutre (N) est bien raccordé sur la borne 2 des UI;
Que le fil rouge (W200 carte) est bien raccordé à la borne 3 du bornier Unit A
Que le fil jaune (W201 carte) est bien raccordé à la borne 3 du bornier Unit B
Que le fil rose (W202 carte) est bien raccordé à la borne 3 du bornier Unit C
Que le fil brun (W203 carte) est bien raccordé à la borne 3 du bornier Unit D
Cordialement. Jima
25 juin 2023 à 11:07
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur 11 quadri-split climatiseur Atlantic
Le test suivant, consiste à mesurer les tension sur le bornier de l'UE qui alimente les UI , multimètre en calibre 600V AC
Entre borne 1 (cordon rouge) et borne 3 (cordon noir) de Unit A
Entre borne 3 (cordon rouge) et borne 2 (cordon noir) de Unit A
Pareil pour les Unit B et C
6 mesures.
Bien entendu les équipements doivent être alimentés ou sous tension.
Cordialement, Jima
Entre borne 1 (cordon rouge) et borne 3 (cordon noir) de Unit A
Entre borne 3 (cordon rouge) et borne 2 (cordon noir) de Unit A
Pareil pour les Unit B et C
6 mesures.
Bien entendu les équipements doivent être alimentés ou sous tension.
Cordialement, Jima
25 juin 2023 à 11:16
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur 11 quadri-split climatiseur Atlantic
Merci JIMA de cette réponse rapide.
Je procéderai aux vérifications dés demain, n'étant pas sur place.
Quelle tension doit on trouver (230 V) ?
Serait il judicieux de rebrancher les UI une par une et de vérifier le code défaut à chaque ajout.
Je vous informe de la suite.
Bon dimanche.
Je procéderai aux vérifications dés demain, n'étant pas sur place.
Quelle tension doit on trouver (230 V) ?
Serait il judicieux de rebrancher les UI une par une et de vérifier le code défaut à chaque ajout.
Je vous informe de la suite.
Bon dimanche.
25 juin 2023 à 14:13
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur 11 quadri-split climatiseur Atlantic
L'idéal c'est un voltmètre à aiguille car les tensions que vous allez mesurer varient entre 70 et 130 V AC
C'est de la communication entre l'UE et les UIs.
Les UIs doivent être en mode climatisation.
Vous pouvez les mettre en service l'une après l'autre, cela n'a pas d'importance.
Cordialement. Jima
C'est de la communication entre l'UE et les UIs.
Les UIs doivent être en mode climatisation.
Vous pouvez les mettre en service l'une après l'autre, cela n'a pas d'importance.
Cordialement. Jima
25 juin 2023 à 21:40