Erreur 370 PAC Atlantic Alfea S5 communication unité extérieure
Actuellement
10 419
questions dans le
forum climatisation
9157
Question Forum Climatisation : Erreur 370 PAC Atlantic Alfea S5 communication unité extérieure
Bonjour très chère équipe :)
Je vous expose mon problème :
Nous avons une pompe à chaleur Atlantic Alfea S5 avec un module extérieur AOYG18LALL.
A la suite d'une tempête, notre pompe à chaleur s'est arrêté et indique une erreur 370 générateur thermodynamique.
Nous avons suivi le procédure Atlantic (éteindre 15/30 min aux disjoncteurs les deux modules puis les rallumer) à plusieurs reprises mais l'erreur reste. La led clignote sur la carte interface intérieur pour indiquer un problème de communication avec le module extérieur (1Flash toutes les 10s environ).
La carte de régulation extérieure n'est pas allumée et lorsqu'on déconnecte une sonde, la led s'allume bien.
Un technicien est venu et à décider de changer les cartes suivantes : carte de régulation extérieure (891836), carte de puissance (197165) et carte interface (197166).
Bien sûr que dans le devis, il s'est bien dédouaner que si ça ne marchait pas, il fallait investiguer plus.
Après ce changement le problème est toujours présent.
Il ne trouve pas le problème et dit que notre pompe est vieille...
Nous avons décidé d'appeler un autre professionnel mais il ne veut pas intervenir car le problème est jugé trop "complexe" par eux et notre dossier ne vaut pas le coup.
J'essaie d'avoir Atlantic pour obtenir un vrai document technique afin de voir d'où pourrait venir le problème car le problème semble bien électrique et j'aimerais connaitre les tensions sur le bus de communication.
J'ai bien vérifier les tensions d'alimentation et elles sont bonnes (230V).
En mesurant la tension au niveau du bus de communication, nous remarquons quelques choses de bizarre.
A la prise sur la borne du module extérieur, nous avons une fluctuation entre 70 et 100V AC et lorsque nous mesurons cette tension sur le module intérieur, nous avons 60V AC.
En déconnectant les fils sur le borniers, nous avons bien une tension qui fluctue de l'extérieure et une tension fixe sur notre module intérieur. Je me dis qu'il reste une carte que je n'ai pas changé (la carte de régulation intérieure) mais elle semble fonctionner car elle clignote en vert avec le problème actuel et se fige lorsque je déconnecte la carte interface.
Savez vous ce que je peux faire afin de déterminer d'où peut venir le problème (module intérieur ou extérieur) ? J'ai mesuré les sondes extérieures afin de voir si j'ai un problème non détecté par le module extérieur mais elles ont l'air correctes (CN71 : 4k et 12.6k; CN73 : 12k; CN72 : 3.7k; CN70 : 14.7; CN30 : 1.3k; Fan motor : 6Mohm) pour une température de 3 degrés à l’extérieure.
Merci d'avance pour votre retour et je croise les doigts pour avoir un sauveur ici
Je vous expose mon problème :
Nous avons une pompe à chaleur Atlantic Alfea S5 avec un module extérieur AOYG18LALL.
A la suite d'une tempête, notre pompe à chaleur s'est arrêté et indique une erreur 370 générateur thermodynamique.
Nous avons suivi le procédure Atlantic (éteindre 15/30 min aux disjoncteurs les deux modules puis les rallumer) à plusieurs reprises mais l'erreur reste. La led clignote sur la carte interface intérieur pour indiquer un problème de communication avec le module extérieur (1Flash toutes les 10s environ).
La carte de régulation extérieure n'est pas allumée et lorsqu'on déconnecte une sonde, la led s'allume bien.
Un technicien est venu et à décider de changer les cartes suivantes : carte de régulation extérieure (891836), carte de puissance (197165) et carte interface (197166).
Bien sûr que dans le devis, il s'est bien dédouaner que si ça ne marchait pas, il fallait investiguer plus.
Après ce changement le problème est toujours présent.
Il ne trouve pas le problème et dit que notre pompe est vieille...
Nous avons décidé d'appeler un autre professionnel mais il ne veut pas intervenir car le problème est jugé trop "complexe" par eux et notre dossier ne vaut pas le coup.
J'essaie d'avoir Atlantic pour obtenir un vrai document technique afin de voir d'où pourrait venir le problème car le problème semble bien électrique et j'aimerais connaitre les tensions sur le bus de communication.
J'ai bien vérifier les tensions d'alimentation et elles sont bonnes (230V).
En mesurant la tension au niveau du bus de communication, nous remarquons quelques choses de bizarre.
A la prise sur la borne du module extérieur, nous avons une fluctuation entre 70 et 100V AC et lorsque nous mesurons cette tension sur le module intérieur, nous avons 60V AC.
En déconnectant les fils sur le borniers, nous avons bien une tension qui fluctue de l'extérieure et une tension fixe sur notre module intérieur. Je me dis qu'il reste une carte que je n'ai pas changé (la carte de régulation intérieure) mais elle semble fonctionner car elle clignote en vert avec le problème actuel et se fige lorsque je déconnecte la carte interface.
Savez vous ce que je peux faire afin de déterminer d'où peut venir le problème (module intérieur ou extérieur) ? J'ai mesuré les sondes extérieures afin de voir si j'ai un problème non détecté par le module extérieur mais elles ont l'air correctes (CN71 : 4k et 12.6k; CN73 : 12k; CN72 : 3.7k; CN70 : 14.7; CN30 : 1.3k; Fan motor : 6Mohm) pour une température de 3 degrés à l’extérieure.
Merci d'avance pour votre retour et je croise les doigts pour avoir un sauveur ici

14 décembre 2023 à 11:42
Réponse 1 forum-climatisation-climatiseurs
Erreur 370 PAC Atlantic Alfea S5 communication unité extérieure
Bonjour.
Vous devez mesurer sur le bornier de l'UE qui part vers l'UI, en calibre AC :
entre borne 3 avec cordon noir et borne 1 avec cordon rouge.
entre borne 3 cordon noir et borne 2 cordon rouge.
Ces tensions fluctuent entre 70 et 100V.
Puis entre borne 1 et borne 2.
Cordialement. Jima
Vous devez mesurer sur le bornier de l'UE qui part vers l'UI, en calibre AC :
entre borne 3 avec cordon noir et borne 1 avec cordon rouge.
entre borne 3 cordon noir et borne 2 cordon rouge.
Ces tensions fluctuent entre 70 et 100V.
Puis entre borne 1 et borne 2.
Cordialement. Jima
14 décembre 2023 à 16:46
Réponse 2 forum-climatisation-climatiseurs
Erreur 370 PAC Atlantic Alfea S5 communication unité extérieure
Bonjour Jima.
Merci pour votre retour. Je n'ai pas bien compris votre réponse car vous avez indiqué que les câbles des bornes 1 et 2 étaient de couleur rouge.
Vous trouverez des photos de mon installation ci-jointes. Le câble noir du bornier 1 est la phase et le câble blanc du bornier 2 est le neutre. La tension entre les deux est bien de 230V en alternatif. Entre le bornier 2 et le bornier 3 (câble rouge) j'ai bien la fluctuation entre 70 V et 100 V en alternatif. Je n'ai pas testé de mesurer entre le bornier 1 et 3 car le 1 étant la phase...
Merci d'avance pour votre retour.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci pour votre retour. Je n'ai pas bien compris votre réponse car vous avez indiqué que les câbles des bornes 1 et 2 étaient de couleur rouge.
Vous trouverez des photos de mon installation ci-jointes. Le câble noir du bornier 1 est la phase et le câble blanc du bornier 2 est le neutre. La tension entre les deux est bien de 230V en alternatif. Entre le bornier 2 et le bornier 3 (câble rouge) j'ai bien la fluctuation entre 70 V et 100 V en alternatif. Je n'ai pas testé de mesurer entre le bornier 1 et 3 car le 1 étant la phase...
Merci d'avance pour votre retour.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


14 décembre 2023 à 20:04
Réponse 3 forum-climatisation-climatiseurs
Erreur 370 PAC Atlantic Alfea S5 communication unité extérieure
Bonjour.
On ne peut pas avancer si vous ne mesurez pas entre 1 et 3.
Entre 1 et 2 vous avez la phase aussi :-)
Cordialement. Jima
On ne peut pas avancer si vous ne mesurez pas entre 1 et 3.
Entre 1 et 2 vous avez la phase aussi :-)
Cordialement. Jima
15 décembre 2023 à 09:18
Réponse 4 forum-climatisation-climatiseurs
Erreur 370 PAC Atlantic Alfea S5 communication unité extérieure
Bonjour Jima,
Ce n'est faux ^^.
En mesurant entre la borne 1 et 3, j'ai un oscillent entre 210 et 260V en alternatif.
Cordialement,
Ce n'est faux ^^.
En mesurant entre la borne 1 et 3, j'ai un oscillent entre 210 et 260V en alternatif.
Cordialement,
16 décembre 2023 à 14:14
Réponse 5 forum-climatisation-climatiseurs
Erreur 370 PAC Atlantic Alfea S5 communication unité extérieure
Bonjour.
Le rouge et noir étaient les couleurs des deux cordons du multimètre :-)
Vous avez une panne de la carte de l'unité intérieure UI.
Mettez la PAC hors tension, après 10mn, sur l'unité extérieure UE , débranchez le fil noir de la borne 3 et mettez-le en l'air.
Mettre la PAC sous tension et mesurez les tensions en AC :
Borne 1 et 3 ;
Borne 2 et 3 ;
Borne 1 et extrémité du fil noir ;
Borne 2 et extrémité du fil noir.
Laissez la PAC hors tension et rebranchez le fil noir.
Sur l'unité intérieure, faites la photo de la carte électronique où abouti le fil rouge.
Il se peut que la thermistance, organe de protection contre les surtensions soit HS.
Cordialement, Jima
Le rouge et noir étaient les couleurs des deux cordons du multimètre :-)
Vous avez une panne de la carte de l'unité intérieure UI.
Mettez la PAC hors tension, après 10mn, sur l'unité extérieure UE , débranchez le fil noir de la borne 3 et mettez-le en l'air.
Mettre la PAC sous tension et mesurez les tensions en AC :
Borne 1 et 3 ;
Borne 2 et 3 ;
Borne 1 et extrémité du fil noir ;
Borne 2 et extrémité du fil noir.
Laissez la PAC hors tension et rebranchez le fil noir.
Sur l'unité intérieure, faites la photo de la carte électronique où abouti le fil rouge.
Il se peut que la thermistance, organe de protection contre les surtensions soit HS.
Cordialement, Jima
18 décembre 2023 à 19:44
Réponse 6 forum-climatisation-climatiseurs
Erreur 370 PAC Atlantic Alfea S5 communication unité extérieure
Bonjour Jima.
Merci pour votre retour. Je comprend mieux l'histoire des couleurs ^^.
Je viens de faire les manipulations et de prendre les mesures ce matin.
Les voici :
Borne 1 et 3 : oscillation entre 119 V à 124 V en alternatif
Borne 2 et 3 : oscillation entre 100 V à 120 V en alternatif
Borne 1 et 3 extrémité du fil noir : 219 V en alternatif. Pas d'oscillation
Borne 2 et 3 extrémité du fil noir : 10 V en alternatif. Pas d'oscillation
J'ai rebranché le fil noir et redémarrait la PAC. Vous trouverez ci joint les photos.
Je ne pense pas que ça soit la carte de puissance car elle a été remplacée et le problème est toujours d'actualité.
Même principe pour la carte interface à droite. Je pensais au transfo sur le côté gauche mais les cartes sont bien alimentées. Vous trouverez également des photos lorsque les leds clignotent.
Sur la carte de régulation intérieure, la led verte clignote et n'est pas fixe.
Merci d'avance pour votre retour.
Cordialement.
Kevin
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Merci pour votre retour. Je comprend mieux l'histoire des couleurs ^^.
Je viens de faire les manipulations et de prendre les mesures ce matin.
Les voici :
Borne 1 et 3 : oscillation entre 119 V à 124 V en alternatif
Borne 2 et 3 : oscillation entre 100 V à 120 V en alternatif
Borne 1 et 3 extrémité du fil noir : 219 V en alternatif. Pas d'oscillation
Borne 2 et 3 extrémité du fil noir : 10 V en alternatif. Pas d'oscillation
J'ai rebranché le fil noir et redémarrait la PAC. Vous trouverez ci joint les photos.
Je ne pense pas que ça soit la carte de puissance car elle a été remplacée et le problème est toujours d'actualité.
Même principe pour la carte interface à droite. Je pensais au transfo sur le côté gauche mais les cartes sont bien alimentées. Vous trouverez également des photos lorsque les leds clignotent.
Sur la carte de régulation intérieure, la led verte clignote et n'est pas fixe.
Merci d'avance pour votre retour.
Cordialement.
Kevin
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



20 décembre 2023 à 10:21
Réponse 7 forum-climatisation-climatiseurs
Erreur 370 PAC Atlantic Alfea S5 communication unité extérieure
Bonjour Kevin.
Dans la photo 2, sous l'extrémité du fil rouge vous avez un disque noir qui se situe à droite d'une plaque verticale.
Vous allez couper l'alimentation de la PAC, UE et UI puis attendre 10 minute, en suite vous allez couper une patte du disque et séparer le point de coupure pour écarter les deux extrémités d'au moins 6mm.
En suite vous alimenterez de nouveau la PAC, puis mettez-la en service.
Refaites les mesures de tension entre les bornes 1 et 3 puis 2 et 3 de l'UE en AC
Cordialement. Jima
Dans la photo 2, sous l'extrémité du fil rouge vous avez un disque noir qui se situe à droite d'une plaque verticale.
Vous allez couper l'alimentation de la PAC, UE et UI puis attendre 10 minute, en suite vous allez couper une patte du disque et séparer le point de coupure pour écarter les deux extrémités d'au moins 6mm.
En suite vous alimenterez de nouveau la PAC, puis mettez-la en service.
Refaites les mesures de tension entre les bornes 1 et 3 puis 2 et 3 de l'UE en AC
Cordialement. Jima
20 décembre 2023 à 19:18
Réponse 8 forum-climatisation-climatiseurs
Erreur 370 PAC Atlantic Alfea S5 communication unité extérieure
Bonjour Jima.
Si j'ai bien compris, vous voulez que je coupe la pâte du disque noir de la photo ci jointe ?
Ne serait il pas plus judicieux que je le dessoude histoire de ne pas l'abîmer ?
Si oui, dois je le retirer complètement ?
Merci d'avance pour votre retour.
Cordialement.
Kevin
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si j'ai bien compris, vous voulez que je coupe la pâte du disque noir de la photo ci jointe ?
Ne serait il pas plus judicieux que je le dessoude histoire de ne pas l'abîmer ?
Si oui, dois je le retirer complètement ?
Merci d'avance pour votre retour.
Cordialement.
Kevin
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 décembre 2023 à 17:56
Réponse 9 forum-climatisation-climatiseurs
Erreur 370 PAC Atlantic Alfea S5 communication unité extérieure
Bonsoir Kevin.
Ce disque, il faut l'enlever complètement car il est en court-circuit partiel.
Après, vous réaliserez les mesures de la réponse 7
Cordialement. Jima
Ce disque, il faut l'enlever complètement car il est en court-circuit partiel.
Après, vous réaliserez les mesures de la réponse 7
Cordialement. Jima
22 décembre 2023 à 22:17
Réponse 10 forum-climatisation-climatiseurs
Erreur 370 PAC Atlantic Alfea S5 communication unité extérieure
Bonsoir Kevin,
Bonne année.
Hors tension et après 10 mn, vous devez couper la patte supérieure du disque, puis séparer le point de coupure pour couper nettement la continuité électrique, en inclinant le disque sur l'autre patte.
Après, vous pouvez remettre la tension et mise en marche de votre PAC (pompe à chaleur).
Cordialement, Jima
Bonne année.
Hors tension et après 10 mn, vous devez couper la patte supérieure du disque, puis séparer le point de coupure pour couper nettement la continuité électrique, en inclinant le disque sur l'autre patte.
Après, vous pouvez remettre la tension et mise en marche de votre PAC (pompe à chaleur).
Cordialement, Jima
04 janvier 2024 à 21:44