Bonjour,

Vous devez contrôler la tension +340V dc aux bornes 1(+) et 4(-) du connecteur CN04 DCFM qui alimente le ventilateur. Vous devez débrancher ce connecteur hors tension, le ventilateur ne sera pas raccordé pendant cette mesure, vous réalimentez votre clim et vous faites cette mesure sans commander la clim. Vous pourrez raccorder le connecteur, toujours hors tension après la mesure. En L1 et L2 vous avez une tension impulsionnelle que vous n'arriverez pas à lire avec un multimètre.

Le relais RY01 est alimenté en continu, essayez avec une pile de 9 V cela devrait fonctionner ou vous rajouterez en série une pile de 4.5V mais pas sur un transformateur au sens propre du terme.
Cette manipulation étant le dernier recours et si vous n'êtes pas sûr de la faire, remplacez directement votre relais, il coûte plus cher en transport que sa valeur d'achat.

Pour votre trou, vous allez à la Mac Gyver :
Sur une feuille d'aluminium de cuisine, vous tracez un rectangle de 4 fois la largeur et 3 ou 4 fois la hauteur de votre IGBT, vous tracez une grille sur ce rectangle, largeur et hauteur de votre IGBT, vous découpez le rectangle et vous le pliez en soufflet d’accordéon, vous placez le rectangle obtenu sous l'IGBT et avec la pointe de votre ciseaux vous percez le trou pour la passage du canon isolant servant à la fixation de votre IGBT. Ainsi votre trou sera shunté thermiquement. Pas besoin de rajouter une couche de graisse thermique entre le pliage et le radiateur si vous n'avez pas froissé les faces extérieures.

Cordialement, JIMA
13 avril 2018 à 09:33
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH

Bonjour Climinel,

Je suis un simple amateur dans le domaine de l'électronique, mes connaissances m'ont permis de réparer une dizaine de climatiseurs sur place et j'ai souhaité vous apporter une aide dans la recherche de solution à votre problème malgré que je n'aie pas le schéma de votre climatiseur.

Vous avez la chance que Maître Dom participe également à votre question, il nous attire l'attention sur l'importance de l’orthographe dans nos écrits et je le remercie des informations constructives qu'il nous dispense.

Vous écrivez "lutte contre l'obsolescence programmée..." , le concepteur de votre carte a implanté un condensateur près du régulateur de tension (7805), la dissipation de ce régulateur que j'estime à 15W finira un jour par faire vieillir ce condensateur, ce n'étant pas la cause de votre panne, il est souhaitable que vous l’éloigniez de la probable source de chaleur.

Les voyants orthographiés ou chiffrés nous donnent l'information que la procédure de démarrage de votre compresseur ne peut aboutir. Le contrôle du module IPM ( intelligent power module) qui alimente alternativement les bobines de votre compresseur nous indique que le circuit de puissance est correct coté puissance.

La tension que vous avez entre P et N (+ 325 V) nous indique que le module ACT ( module actif) qui modifie le courant consommé pour que le réseau électrique voit votre charge comme une résistance est hors service ; puisque le compresseur ne tourne pas, la tension entre P et N doit être de l'ordre de +340V.

Le module ACT doit être alimenté par le 17,3 V qui est créé dans votre carte C2 , cette tension devrait sortir de la carte par le connecteur blanc à deux broches sur lequel vous avez mesuré cette tension.

Dans les photos que vous avez envoyé, je constate qu'il existe un double pont de diodes qui me laisse penser qu'il existe une carte ACT et qu'aucun câble est raccordé sur ce petit connecteur, pouvez-vous m'informer sur ce point?

Donnez la priorité aux conseils de Maître Dom, je vous rappelle que je ne suis qu'un amateur dans le domaine de l'électronique.

Cordialement, JIMA
12 avril 2018 à 11:25
forum consulter ce sujet Panne carte clim Saunier Duval

Publicité

P. S. : Ne pas débrancher un connecteur sous tension.
Cordialement, JIMA
11 avril 2018 à 14:43
forum consulter ce sujet Panne carte clim Saunier Duval

Bonjour,
Pour la ZD022 1AK c'est OK.
Pour le gaz, ce n'est pas la peine de le contrôler puisque un manque de gaz ne génère pas de dégâts sur un IGBT.
Le plus simple est de contrôler le serrage des bornes de raccordement de vos fils électriques.
Pour l'inductance, vous pouvez contrôler le tension entre P et N clim sous tension, commande à l'arrêt et si vous avez autour de 340 V DC c'est que l'inductance est en bon état.
Pour le relais, après contrôle des continuités, il ne vous reste qu'à le dessouder, voir s'il est démontable.
Sinon, alimenter la bobine sur une source de 12V continu (piles électriques), il faut mettre une diode 1n400x en parallèle, cathode au (+) et mettre en charge un appareil électrique de 10A pour voir s'il fonctionne.

Cordialement, JIMA
11 avril 2018 à 14:37
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH

Bonjour,
L comme dans Lille et pas I comme Ici dort...-)

Bon, il faut refaire les mesures demandées dans le tableau du post 1 de la carte C2 cette fois-ci avec le multimètre en fonction "diode" y compris le test ohmmètre du compresseur.

Peut-être que votre IPM est grillé mais pour l'instant vous n'avez pas une condition de démarrage qui est la tension P et N correcte avec la carte C2, celle-ci doit être autour de 340 V DC (continu) et bien entendu sous tension.
Vous enlèverez le connecteur à 5 broches pour mesurer les tensions DC entre 3(-) et 1 (+) et entre 3(-) et 2(+) ; la borne 1 étant celle située au bord de la carte. Les bornes 4 et 5 sont dédiées à la com entre les processeurs ou contrôleurs.
Avoir une ampoule de 15W allumée et à proximité quand il fait 45°C dehors ça peut faire un peu chaud ...-)

Pour tester les cartes en laboratoire, il faudrait avoir un banc d'essai équivalent à un climatiseur, ce pour cela que c'est l'oscilloscope qui se déplace. Toutefois, si vous disposez d'une source de tension de 340 V DC vous pouvez tester les cartes C2 et C3 pour les manipulations que vous sont demandées mais vous n'aurez pas la réponse attendue de l'autre carte.
Voyez-vous que tout est relié ?
Cordialement, JIMA
11 avril 2018 à 10:42
forum consulter ce sujet Panne carte clim Saunier Duval

Bonjour,

Adel je ne suis qu'un piètre amateur dans le domaine d'excellence de maître Dom, il me semble que les clim TCL sont connues par ALBRE37 mais il intervient épisodiquement dans le forum.
Dje93, postez les photos peut-être que quelqu’un pourra vous répondre.

Cordialement, JIMA
11 avril 2018 à 09:34
forum consulter ce sujet Clim TCL erreur E5

Bonjour,
Le PC 817 est au repos. Il attend que la carte de puissance (power) CP1 ou CP2 là ou il y l'afficheur puisse fournir la bonne tension pour qu'il travaille.

A la réponse 2 ci-dessus, on décèle une contradiction entre :
"Avec la carte C1, N1 et N2 fonctionnent parfaitement donc les niveaux de gaz et les compresseurs sont bons." et "+325 V entre P et N." avec C2.
La 1ère citation nous indique que la carte CP (N) de l'unité N sur laquelle ,vous avez mis sous tension votre carte C2 fonctionne bien et dans la 2ème citation nous indique que la carte CP(N) ne fonctionne pas bien.

Avez-vous omis de faire la liaison entre les deux cartes via le connecteur à 5 broches (situé à côté du régulateur TLV) lors de vos mesures de tension ?

Cordialement, JIMA
10 avril 2018 à 10:58
forum consulter ce sujet Panne carte clim Saunier Duval

Bonjour,
A tout hasard une petite question avant une recherche plus conséquente : il est souhaitable de connaître si vous avez mis la bonne référence de diode, faut-il une diode zener mono ou bipolaire, en mono selon mes fiches elle devrait être référencée 954- z1 022 ou 954-z2 022 en bipolaire chez Mouser. Merci de nous donner la référence de la diode qui a été posée et je remercie Dom de bien vouloir nous donner une réponse.

Pour la mise en cause de l'inductance, celle-ci n'est pas à mettre en cause puisqu'elle aurait provoque une panne dans les 5 premières minutes comme cela a été le cas dans la question 2664.

Pour la mise en cause du gaz frigorigène, cela est peu probable car un manque de gaz ne peut provoquer une surpression dans le compresseur, piste à abandonner.

Il faut chercher votre panne dans la production de "micro-coupures de tension dues à une augmentation de l'intensité" :
- A l'extérieur de l'unité extérieure, vous coupez le disjoncteur général et à l'intérieur de votre tableau électrique vous tirez sur les fils d'alimentation de votre clim, aussi bien la phase que le neutre et ce depuis la barrette de distribution ou de répartition ;
- Au raccordement de votre unité extérieure, et hors tension, vous tirez sur les fils de raccordement de son alimentation électrique.
- A l'intérieur de l'unité extérieure, il faut contrôler :
- Le raccordement de l'inductance elle même ;
- Tout raccordement visible entre le bornier et la carte de filtration, la carte de filtration est celle de la réponse 23 ;
- Contrôler qu'il n'y a pas de point de surchauffe ou de coupure visible sur la carte de filtration ;
- Pour aboutir au contact du relais de démarrage RY01 de l'image 1 de votre réponse 23 ci-dessus, si tous les contrôles ci dessus sont négatifs (qu'il y a continuité électrique), il faudrait envisager de remplacer le relais RY01.

Cordialement, JIMA
10 avril 2018 à 10:06
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH

Bonjour Climinel,
Le fait que vous ayez les relais "qui montent" vous avez la tension de 12V dc, ce 12V dc doit fabriquer le 5 V sur le 1er régulateur et le deuxième régulateur fabrique 3,3V dc pour l'alimentation du micro processeur.
Les cycles de démarrage se font toutes les 3 minutes et après plusieurs tentatives (de 3 à 5) l'équipement se met en sécurité et il faut couper complètement la tension pour réinitialiser le micro processeur.

Sur la clim en service (carte C1), sous tension, vous devez relever les 3 tensions aux bornes des diodes citées dans ma réponse précédente, pour cela, vous devez poser votre fil (- noir) de votre multimètre sur le condensateur situé entre les diodes et le connecteur blanc à 2 pôles, puis le fil rouge sur les pattes marquées d'un anneau des diodes (ne pas mesures les deux diodes suivantes, elles sont sur un circuit impulsionnel).

Nous devons suivre le parcours de la diode qui fournira entre 15 et 18V dc.
Le fait que la carte C1 fasse fonctionner vos équipements nous donne l'information qu'il n'y a pas de coupure ou de court-circuit dans le circuit de correction du facteur de puissance.
Il nous reste à contrôler :
- le transformateur.
- la diode.
- un éventuel condensateur.
Et le circuit de commande de l'inverseur du compresseur.

En suivant le circuit des 15 V dc il sera possible de trouver votre panne.
Ce dépannage vous coûtera le prix de fourniture d'au moins un élément cité ci-dessus et du temps.

Concernant votre proposition de monter "un arduino" sur vos machines cela vous est peut être possible mais avant il vous faudra maîtriser au moins deux domaines spécifiques qui sont l'électronique, la physique des fluides frigorigènes, etc.
Je pense que le nombre de fabricants est assez grand pour ne pas en avoir un de plus. :-)

Cordialement, JIMA
08 avril 2018 à 12:15
forum consulter ce sujet Panne carte clim Saunier Duval

Bonjour Climinel,
Un peu plus, vous auriez pu vous dépanner vous-même.
Les tests que vous avez réalisés et suivant vos écrits cela nous conduit à un manque de tension dans le circuit qui alimente l'inverseur (inverter) qui commande le compresseur et également l'étage de correction du facteur de puissance.
Je dois partir, je reprendrai mes écrits demain.
Testez les 3 diodes sur 5 en partant du bord de la carte image 11 au multimètre en position diode situées près du transformateur jaune.
Relevez les références des deux régulateurs de tension, 1 sur radiateur et l'autre couché à sa proximité.
Cordialement, JIMA
07 avril 2018 à 10:24
forum consulter ce sujet Panne carte clim Saunier Duval

Bonsoir,
Il n'y a pas de mystère !
Airzen,
Vous avez acheté encore une carte de rébus.
Au post 39 les mesures ont été réalisées côté haute tension et non en basse tension.
Heureusement que les deux résistances ont bien travaillé car elles ont bloqué l'IPM.
Les fusibles dans ce matériel servent par normalisation à couper en cas de surchauffe pour ne pas créer un incendie, le temps de réponse des protections électroniques est bien plus rapide.
Dom,
La mesure de 14 ohms correspond à la résistance en sens direct d'une des trois diodes spécifiques de bootstrap dont son extrémité est raccordée au milieu de deux transistors IGBT en push-pull ce qui veut dire que l'IGBT pull est en court-circuit ; la sortie du push-pull est raccordée à la porte de l'un des IGBT de puissance, ce qui provoque un court-circuit permanent, ce courant de court-circuit est détecté aux bornes des deux résistances et ce signal bloque l'IPM.
Ces cartes électroniques sont testées en laboratoire, celle-ci étant défectueuse elle a été déclassée et mise en vente par le réseau de pièces déclassés et vendues sur Internet.
Ce n'est pas le module de puissance qui a abîmé cette carte.
Je crains que la boutade du 1er avril soit bien la cause de l'origine de cette panne. :-)
Le condensateur C934 chauffe au contact avec l'IPM proche, ce qui entraîne une modification de sa capacité, celle-ci entraîne un décalage du signal d'amortissement de l'IGBT de commande et la mise en court-circuit drain-source de ce dernier.
Airzen, vous devez écarter les 3 condensateurs chimiques qui jouxtent l'IPM du ventilateur si vous ne voulez pas recommencer votre dépannage (la plage de température extérieure actuelle est plus basse que celle des laboratoires d'essais).
Toute réponse constructive est bienvenue.

Bravo à vous deux pour ce dépannage laborieux à partir de cartes électroniques "neuves".
Cordialement, JIMA
03 avril 2018 à 22:24
forum consulter ce sujet Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA

Bonjour Climinel.

Il va être difficile de vous dépanner sans un schéma, auriez-vous une notice technique qui contienne le schéma de votre machine ?
Citation :
Étant donné que le N2 fonctionne avec la bonne carte...
Je n'ai pas compris, est-ce que c'est bien la N1 qui fonctionne bien avec la carte de la N2 ?

Votre carte de l'image 11 comporte 3 parties différentes qui sont reliées entre elles, il faudra à un certain temps de trouver leurs points de séparation pour les contrôler individuellement.
A un certain moment, il faudra faire des mesures de tension alternatives dont la tension est de l'ordre de 340 V. Il est nécessaire de vous équiper d'une paire de lunettes de sécurité et une paire de gants isolants.

Pour démarrer, servez-vous d'un multimètre hors tension pour faire les mesures suivantes :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
mesures carte clim Saunier Duval


Cordialement, JIMA
31 mars 2018 à 19:51
forum consulter ce sujet Panne carte clim Saunier Duval

Bonjour,

Je reviens vers le sujet, car il y a quand même des détails sur l'explication qui m’échappent :
Vous dites que l'on doit évaporer à -7°C.Au maximum

Donc vous faites la soustraction :
Température d'évaporation (To) = Température air ext - DT total à l'évaporateur ?
On admet que le Delta T doit être de 15 du coup : 8-15= - 7 °C

Les valeurs de références avec un Évaporateur à air et un condenseur a eau :

Écart de température sur l'air entrée / sortie évaporateur : entre 6 à 10 °C sur évaporateur à 'air
Écart de température entrée d'air / température d'évaporation : entre 16 à 20 °C Non entre 10 et 15 °C
Si on prend température de référence delta de 20 °C on a température d'évaporation : -12 °C
Votre donnée entre 16 et 20°C est fausse en évaporation et vraie en condensation par air

Le R410A est un mélange presque azéotropique.Oui dans la pratique : le R410 est un gaz zéotrope avec un glissement de 0,1°K

Pour les valeurs de références sur le condenseur :
Delta T sur l'eau :10°C à 15°C
Dans votre machine cette valeur nominale est de 5°C, et variable entre 3 et 8 °C selon sa notice
Écart de température de condensation / entrée d'eau : 5°C Non : 15 à 20°C
Températures de références Surchauffe et sous-refroidissement :
Surchauffe dans l'évaporateur : 4°C à 7 °C (moyenne à 5,5 °C)
Sous refroidissement dans le condenseur : 3°C à 7 °C Moyenne à 6 °C
La surchauffe se calcule comme suit : ((Relevé de la température du liquide au bulbe du détendeur) - (Température d'évaporation lu au manomètre)) Oui
Le sous-refroidissement dans le condenseur : ((Température de condensation lu au mano) - ( Température du liquide à la sortie du condenseur)) Oui

Le rapport nous indique :
HP : 22 bars avec relation température : 37,5°C ou pression absolue de 23 bars
BP : 5 bars avec relation température : -10°C.ou pression absolue de 6 bars

Apparemment il a indiqué : (sous-refroidissement = 4°C) oui dans la pratique(37.5-33.5 °C).
Température de soufflage Ext : 1,5°C
Température de reprise Ext : 8°C
Et température Ext : 8°C.

Le Delta T sur l'eau est de : 33,5°C - 28°C = 5,5°C Ce qui est bien sûr trop faible.
la valeur nominale est de 5°C votre circuit hydraulique est normal
Maintenant, pouvez-vous me dire comment avez-vous même conclu une surchauffe trop élevée et un sous-refroidissement trop bas ?
Voir la réponse 6
L'écart d'intensité est également normal puisqu'il sert à l'alimentation des auxiliaires, cette alimentation se fait en monophasé.
Vous citez que votre départ d'eau doit être de 30°C, il n'est que de 24°C dans le rapport.
Ce manque de gaz entraîne une baisse importante de l'efficacité de votre installation

Cordialement, JIMA
27 mars 2018 à 11:49
forum consulter ce sujet PAC Airwell avis manque de gaz ?

Bonjour,

Vous soignez un mal d'estomac avec un traitement pour le mal de tête.
De la mousse pour calfeutrer les fenêtres coûte moins cher et c'est efficace.
Si vous bouchez les espaces vides, vous allez empêcher l'air de circuler et vous rencontrerez d'autres problèmes.

Cordialement, JIMA
26 mars 2018 à 13:59
forum consulter ce sujet Vibration groupe extérieur Daikin

Bonjour,
Non !
La protection anti-bruit d'origine doit être conservée, elle sera utile lors des dégivrages en hiver.
Contentez-vous de remplir le jeu entre le capot et la machine avec une matière souple résistant aux intempéries.
Après vous on verra s'il faut faire une autre intervention.

Cordialement, JIMA
25 mars 2018 à 19:56
forum consulter ce sujet Vibration groupe extérieur Daikin

Bonjour,

Mutoi06250, votre unité extérieure joue des castagnettes (y olé !).
Le technicien frigoriste devient technicien du son. Votre vidéo est claire pour résoudre votre problème.
L'enclume de la castagnette est le compresseur et les conduites qui lui sont raccordées, le marteau est la tôle d'habillage ou de protection.
La différence entre l'énergie solidienne et l'énergie par rayonnement créées par le compresseur met en résonance la tôle et celle-ci tape sur l'enclume.
Quand vous appuyez sur la tôle, cette énergie est atténuée parce qu'elle est absorbée par votre main.
Mettre une vis pour lier les deux n'est pas la meilleure solution car vous allez transmettre ces vibrations à un autre élément de l'installation.
Pour dissiper cette énergie, vous devez l'absorber en mettant une mousse de bourrelet de fenêtre (ou élément souple qui vous trouverez en grande surface) entre l'enclume et le marteau.
Ainsi votre bruit disparaîtra comme par enchantement.
Vous devez conserver la protection anti-bruit autour du compresseur car celle-ci a une autre raison d'être présente.
Cordialement, JIMA
24 mars 2018 à 10:10
forum consulter ce sujet Vibration groupe extérieur Daikin

Bonsoir,
Si vous faites intervenir PL pour vous dépanner, j'aurais des sérieux doutes sur les prestations car mesurer des températures d'air sur un plancher chauffant ce n'est pas si simple.

Demandez un devis à la société qui a fait le contrôle de maintenance, le rapport ne précise pas si les traces de gras proviennent du raccordement ou du pressostat HP lui même, dans ce dernier cas, il faudra le remplacer.

Cette opération est normalement réalisée en une demi-journée. Selon la qualité de l'intervenant, soit il fait l'appoint ou le remplacement du fluide frigorigène après vidange, mise sous pression d'azote, réparation de la fuite, tirage au vide, remplissage de l'installation et mise en service.

J'espère de ne pas vous avoir donné des sueurs froides, mais un professionnel ne travaille pas sans respecter les règles de l'art : on n'intervient pas sur un circuit sous pression.

Vous pouvez trouver "un kamikaze" qui resserre le pressostat HP et qui fait l'appoint en gaz.
Voilà pourquoi je ne peux vous donner un prix pour cette intervention.
Cordialement, JIMA
22 mars 2018 à 22:02
forum consulter ce sujet PAC Airwell avis manque de gaz ?

Bonjour,

Le rapport indique un manque de gaz frigorigène.
Le delta T total de l'évaporateur (ici la batterie extérieure) doit être compris entre 10 et 15°C.
Vous devez évaporer à 8 - 15 = -7 °C : vous évaporez à -10 °C ce qui donne une surchauffe trop importante.

Le delta T total de votre condenseur (ici votre échangeur de chaleur) doit être compris entre 15 et 20°C.
Vous devez condenser à 28 + 15 = 43 °C : vous condensez à 37,5 °C ce qui donne un sous refroidissement trop bas.

En conclusion, vous avez le diagnostic d'un manque de gaz frigorigène.
Remarque : Le technicien aurait dû faire le contrôle d'étanchéité à proximité du pressostat HP, cela lui aurait pris moins de 5 minutes.
La recherche de fuite d'un tel équipement est de l'ordre de 15 minutes.

Cordialement, JIMA
22 mars 2018 à 12:07
forum consulter ce sujet PAC Airwell avis manque de gaz ?

Bonsoir Adel,
Il ne faut pas généraliser le problème de Julien40.
Tout comme l'invité du post 13, vous avez expliqué dans une autre question que les clim vendues sur Internet peuvent être des machines déclassées d'usine et pour lesquelles les fabricants ne souhaitent pas intervenir en dépannage pour ne pas développer une voie parallèle de vente.
J'ai déjà donné mon avis à Julien40 à propos de cette panne.
Petite remarque, dans la vidéo d'Adel le distributeur est positionné verticalement en sens montant alors que dans l'UE de Julien40 il doit être positionné en sens descendant pour qu'il puisse se boucher (problème technique de place).
Patrice, prenez du repos sinon vous allez attraper le karma de Julien40. titter
Cordialement. JIMA
13 mars 2018 à 21:17
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter

Bonjour Seb2g.
Je suis en déplacement et je n'ai pas pu vous répondre plus tôt.
Il paraît que depuis votre dernière intervention, la pluie s'est invitée en Lorraine.
Lors de mon post 6, je vous ai transmis un maximum de contrôles pour éviter de vous faire ouvrir votre UE trop fréquemment, contrôles qui auraient pu vous décourager.
Vous vous êtes bien débrouillé, les résultats sont cohérents avec un court-circuit derrière les bornes W5 et W6.
Il faut continuer les contrôles par la vérification du filtre actif, dans ma procédure il fallait faire le contrôle de cette carte avant le module IPM, en tout cas les mesures que vous avez fait doivent être faites impérativement.
Actuellement, la thermistance R201 joue le rôle d'une protection contre les court-circuits, celle-ci augmente sa résistance lorsque le courant qui la traverse augmente anormalement; son rôle est également de réduire le courant d'appel des gros condensateurs de filtration en partie 6 de votre schéma UE.
En plus du module actif ACTPM, vous pouvez contrôler hors tension le circuit de la thermistance en mettant
votre contrôleur en ohmmètre entre (+) en borne W6 et (-) en borne W1 de la carte de contrôle ; vous devez avoir une valeur supérieure ou égale à 40 ohms. Puis même contrôle entre W2 et W5 (contrôle de continuité).
Bonne continuation en attendant que la pluie cesse huffy

Cordialement, Jima
11 mars 2018 à 20:03
forum consulter ce sujet Défaut PAC Fujitsu ASH12LSACW

P.S : Dans la feuille 2-47 le symbole (diode) du multimètre veut dire que votre multimètre doit être positionné sur le calibre "diode".

Cordialement, JIMA
01 mars 2018 à 12:38
forum consulter ce sujet Défaut PAC Fujitsu ASH12LSACW

Bonjour,

@Seb2g,
Je vous remercie de la transmission de votre document technique, il est utile pour avoir des repères en commun.
Maintenant nous allons travailler sur l'unité extérieure:
Le document ci-joint comprend 3 parties :
Partie 1 : Sous tension avec les équipements de sécurité
Mesurer en courant alternatif 220V ac la tension entre (W1 noir ) et (W2 blanc) de la carte électronique :
Mesurer en ac la tension entre (W5 gris) et (W6 orange) en sortie :
Mesurer en courant continu 320V dc entre (+ rouge) et (- rouge) du filtre actif :
Mesurer dc entre (TM1 blanc) et (Tm² violet) de la carte électronique
Mesurer dc entre (P jaune ) et (N bleu) de la carte module IPM :

Partie 2 : Hors tension et après quelques minutes pour décharger les condensateurs
Mesurer les résistances du module actif et module IPM selon les feuilles 2-46 et 2-47 ci-jointes :
Mesurer les résistances des 3 bobines du compresseur (entre les 3 pôles ,3 mesures < 1 ohm :
Mesurer résistance entre 1 borne du compresseur et sa masse :
Contrôler fusible (F2) du schéma de l'unité extérieure (voir image 2 de votre question)

Partie 3 : contrôle des alimentations secondaires :
Mesurer les tensions du TA7805 régulateurs de tension :
I (+) et G (-) :
O (+) et G (-) :
Mesurer les tensions du UPC24M18 régulateur de tension :
I (+) et G (-) :
O (+) et G (-) :

Après, on verra la suite, bonne continuation.

Cordialement, JIMA
Schéma UE Fujitsu
01 mars 2018 à 12:31
forum consulter ce sujet Défaut PAC Fujitsu ASH12LSACW

Bonsoir,

On va essayer de dépanner votre clim, mais avant vous avez des précautions de sécurité à respecter :
Vous équiper d'une paire de lunette de sécurité, d'une paire de gants isolants pour une tension de 500 Volts alternatifs et d'un multimètre pouvant mesurer 500 Volts courant alternatifs (ac) et 500 Volts courant continu (dc).
Votre climatiseur est composé d'une unité extérieure UE qui contient un compresseur, un échangeur thermique, un ventilateur, une vanne 4 voies, un détendeur électronique, une ou des cartes de circuits électroniques et deux circuits : un circuit frigorifique et un circuit électrique.
A l'intérieur, vous avez l'unité intérieure UI qui contient un échangeur thermique, un ventilateur, une ou des cartes de circuit électronique et deux circuits : un frigorifique et un électrique.
L'unité extérieure UE communique avec l'unité intérieure UI par un câble qui comprend l'alimentation de l'UI à partir de l'UE et un fil de dialogue servant à la communication des deux unités.
Le dialogue des deux unités se fait à l'aide de deux circuits hybrides (composé de divers éléments informatiques) c'est comme si vous aviez un interphone dans votre salon et un deuxième au fond du jardin.
Sur la photo 2 de votre question, le 1er interphone est le circuit HYIC1, le 2ème interphone est le circuit noir entre le connecteur blanc et le fil rouge en bas de la photo 1 de la réponse 2.
Aux extrémités du câble d'alim de l'UI, équipement sous tension, entre les bornes 1 et 2 vous devez avoir 220 V ac et entre les bornes 1 et 3 vous devez avoir entre 70 et 130 V ac variant entre ces deux valeurs.
Dans la photo 1 de votre réponse 2 et à droite du circuit hybride, vous avez un régulateur de tension nommé 7805 c'est le circuit rectangulaire avec un trou à sa partie supérieure.
Multimètre en continu fil noir (-) positionné sur la patte du milieu et fil rouge (+) sur la patte de gauche vous devez avoir entre 15 et 20 volts dc et entre la patte du milieu (-) et la patte de droite (+) vous devez avoir 5V dc.
Pouvez-vous me fournir une copie partielle du schéma de la carte de l'UI comprenant le transformateur jaune et le régulateur de tension : servez-vous de repères sur le circuit imprimé.

Attention à ne pas faire de court-circuit avec les pointes de vos cordons.
Est-ce à votre niveau ?

Cordialement, JIMA
26 février 2018 à 22:50
forum consulter ce sujet Défaut PAC Fujitsu ASH12LSACW

Re,

Je ne suis pas Madame IRMA sans la pose de manomètre.

Toutefois, mettez votre clim en mode "froid" à 18 °C, si elle fonctionne quinze minutes c'est qu'il n'y a pas de condensables. (laisser passer la vague de froid actuelle).

Faites la solution proposée, de toute façon, la première chose que le frigoriste va faire est la présence de condensables.
Cordialement. JIMA
26 février 2018 à 17:28
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter

@Dom,
P. S. : A la réponse 110, il faut lire "m comme mètre" et pas mm.

Voilà que je perds ma boussole aussi.
Cordialement. JIMA
26 février 2018 à 14:37
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter

Re,

Julien40,
Non ! Non! et Non! Je ne valide pas votre procédure de faire intervenir une autre personne et qui ne soit pas envoyée et payée par la marque via le revendeur. Est-ce clair ??

Vous n'avez pas d'incondensables. Si vous auriez eu des incondensables, votre machine aurait réagi autrement !

Si vous avez acheté votre clim en ligne, vous devez contacter le site où vous l'avez achetée et suivre leurs instructions. Ils vont vous demander sans doute des renseignements pour diluer leur responsabilité.
Si le site est en France, ils ont obligation de vous réparer votre matériel à condition qu'ils vous aient informé de leur procédure de mise en service ET que vous l'ayez suivie.
Si le site est hors de France, il ne vous reste qu'à contacter le technicien agréé pour qu'il vous fasse un devis et ensuite c'est à vous à lui demander s'il peut bien prendre sous garantie.

Mais donnez la priorité à votre revendeur, c'est le seul qui peut vous sortir de ce problème à moindre frais.
Cordialement. JIMA
26 février 2018 à 14:30
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter

Bonjour,

@ Dom, (côté néophyte bien entendu)
Dans le schéma de la réponse 54 : #100 veut dire filtre de 100 microns de mm
L'objet en question fait au moins 2 mm puis qu'il bouche un capillaire de 2 mm.
Si cet objet aurait été introduit à l'installation, depuis la vanne il doit traverser le compresseur pour se trouver là où il est.
Le jeu entre rotor et stator du compresseur est inférieur à une feuille de cigarette.
C'est bien un défaut de construction.
Il faudra démonter l'ensemble de la machine en atelier pour faire cette réparation.

@Julien 40
Réponse 107, il ne faut surtout pas faire intervenir une autre personne sans l'accord du commercial de la marque, lequel va diligenter "son expert" pour réparer votre matériel et prise en charge de la réparation sous garantie.
Le test d'humidité proposé est "du vent" pour vous mettre la pression financière et que vous abandonniez la poursuite du dépannage.

Quel karma !!!! Tenez-nous au courant de la suite.
Cordialement. JIMA
26 février 2018 à 12:24
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter

Bonjour,
Vous commencez par contacter votre revendeur.
Vous lui montrez les quelques photos et lui demander que le commercial de la marque mette en oeuvre le dépannage de votre unité extérieure sous garantie et que ce soit un frigoriste agréé par la marque qui fasse l'intervention.
Vous ne lui parlez pas du frigoriste qui a fait la mise en service.
Et si besoin, vous lui montrez l'attestation de mise en service que votre frigoriste a dû vous avoir donné.

Je ne vous répondrais pas à une autre question tant que vous n'aurez mis en œuvre cette réponse.
Cordialement, JIMA
25 février 2018 à 17:15
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter

Bonjour,
Avez-vous la notice technique de vos équipements ?
Pouvez-vous me confirmer que la carte de la figure1 est bien celle de l'unité intérieure ?
Sur cette carte, il y a un gros condensateur à la partie inférieure, celui-ci semble éclaté ou c'est un effet d'image.
Pouvez-vous faire une photo plus claire de cet élément ?
Je n'ai pas le schéma de votre équipement.
Cordialement, JIMA
25 février 2018 à 15:27
forum consulter ce sujet Défaut PAC Fujitsu ASH12LSACW

Bonsoir,
Julien40, il n'est pas probable que vous alliez faire ouvrir votre unité extérieure sous couvert d'un frigoriste agréé par la marque : C'EST SUR !!!
Votre équipement va tomber en panne irrémédiablement.
Sauf si vous voulez payer votre dépannage sans vous servir de votre garantie.
Suivez les propositions que je vous ai transmises et vous nous tiendrez informés du dénouement.
La responsabilité du frigoriste ayant fait la mise en service n'est nullement mise en cause dans votre panne.
Si ce dernier est le frigoriste agréé par la marque, vous êtes mal parti.

Bonne chance dans la poursuite de votre dépannage.
Cordialement, JIMA
24 février 2018 à 22:34
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter

Bonsoir,
Patrice, c'est normal que les réponses d'Adel ne passent pas.
Depuis la réponse 27, Julien40 a été informé de sa panne.
A la réponse 39, il a une proposition pour qu'il puisse s'en sortir puisque son matériel est sous garantie.
Le frigoriste qui a fait la mise en service est intervenu après coup pour constater la panne et désormais, il est devenu un abonné absent.
AAC est intervenu et il est parti chercher je ne sais quel autre diagnostic.
Adel y perd "son latin" en cherchant de l'eau là où il n'y en a pas.
Dom s'accroche de son mieux pour faire chasser le chenapan (sa ténacité me surprend agréablement "bravo !") au point de proposer la solution irrémédiable pour dépanner Julien40.
Patrice, avez-vous remarqué que vous n'avez pas eu le temps de nous poster une autre de vos photos.
Moi, je suis étonné que deux échangeurs extérieurs, de marques différentes, présentent le même défaut ; mais peut-être que dans la réponse 13 la situation est permanente (capillaires bouchés en permanent).
Il est probable que le chenapan soit de la calamine et qu'elle soit brûlée lors du débrassage des pièces (une chance sur deux), toutefois je rappelle que Julien40 est tombé sur le cadeau qui ne fonctionne pas le jour de Noël.
Cordialement, JIMA
23 février 2018 à 22:15
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter

Bonjour,
Enfin une très bonne réponse de AAC.
Cordialement.
17 février 2018 à 14:42
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter

Bonjour,

Invité, je vais finir par croire que vous avez un mauvais karma, je plaisante.
Avez-vous constaté que Adel a répondu à 3:32 du matin ? On attend qu'il donne une explication de l'action de circulation du fluide frigorigène dans une conduite bouchée et une conduite libre.

En réponse à votre dernière question, imaginez que vous avez une voiture de grosse cylindrée, vous êtes sur une autoroute et vous souhaitez rouler à 130 km/h en mode automatique avec une température extérieure de 7°C.
Un objet bloque l'arrivée de carburant et la régulation vous fait rouler à 90 km/h.
Vous roulez n'est-ce pas ?
Vers 0°C, vous roulez dans les mêmes conditions mais avec la présence de plaques de verglas.
Votre système anti-patinage va constater que vos roues glissent et va réduire la vitesse du véhicule et ce jusqu'à son arrêt.
Je pense vous avoir décrit le fonctionnement de votre climatiseur. Sans appareil de contrôle, vous ne pouvez pas écrire qu'elle fonctionne nickel en mode chaud.
Quant au fonctionnement en mode froid, je ne suis pas Madame Irma, il se peut que l'objet solide réagisse comme un ludion à l'intérieur d'un débitmètre (il flotte en tournant et en laissant passer le fluide frigorigène).
Cordialement, JIMA
14 février 2018 à 11:20
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter

Invité,
Il n'y a rien de complexe, vous avez un corps solide à l'intérieur du répartiteur interne de votre unité extérieure.
Cet objet bouche "à sa guise" la moitié des conduites nécessaires à la circulation du fluide frigorigène en mode "chaud", le liquide qui circule dans les sections libres va s'évaporer sous l'effet de la basse pression créée par le compresseur qui est l'élément actif entrant dans la thermodynamique du fluide frigorigène. Le compresseur n'étant pas suffisamment alimenté, il va accélérer sa vitesse pour baisser encore la pression dans l'échangeur extérieur.
En baissant cette pression, le fluide frigorigène va se trouver à une température négative d'où l'apparition de glace à l'extérieur de l'échangeur.
Votre système est équipé d'une régulation inverter, celle-ci va agit pour assurer la sécurité du compresseur.
Ce type de panne n'est pas programmé dans la régulation puisque cela ne devrait jamais arriver d'où la non croyance des frigoristes.
Je ne vous ait pas préconisé de chasser le corps solide à l'aide de l'azote puisque la tentative réalisée par votre frigoriste a échoué et cela est normal.
Dans ma réponse 27, je vous avais proposé de faire remplacer le matériel ou de faire intervenir un frigoriste agréé par la marque car il faut déposer ou remplacer le répartiteur de fluide, c'est une opération d'une journée de travail pour un frigoriste chevronné, n'oubliez pas que votre matériel est neuf et sous garantie.

Vous habitez dans le sud-ouest c'est donc une condition extérieure pour ne pas solliciter en permanence votre équipement en charge nominale, mais attendez-vous à que vous ayez le même phénomène en mode "froid" durant l'été.
Le corps solide empêche votre climatisation de fonctionner aux capacités extérieures basse et haute d'où la nécessité de réparer car la régulation sera fortement sollicitée et risque de vous provoquer des pannes autres que celle de l'origine.

Cordialement.
13 février 2018 à 17:09
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter

Bonjour,

Invité, vous avez peut-être un mauvais karma.
Ce serait bien que vous preniez un pseudo.
Vous êtes bien avancé avec la dernière réponse.
J'ai un ami frigoriste s'est trouvé à la place du vôtre, il a réclamé 5000€ et le juge lui concédé 3500€ ; le plaignant a abandonné l'envie de poser une clim.
Il ne faut pas que votre pompe à chaleur devienne une pompe à fric.
Vous avez un climatiseur de qualité, que son coût justifie le matériel de régulation qui est à l'intérieur, cette régulation fonctionne correctement aux bons vouloirs de l'objet qui est enfermé dans le répartiteur interne de l'échangeur extérieur.
Votre frigoriste s'est rendu compte de la présence de cet objet et a essayé de faire la méthode proposée ci-dessus pour l'extraire et bien entendu, il ne peut arriver car il faut traverser des éléments qui physiquement ne permettent pas de l'évacuer.
Libre à vous de ne pas croire votre frigoriste.
D'autre part, la proposition de réchauffer l'échangeur avec une source chaude tel qu'un décapeur thermique, et surtout la présence d'une flamme, est réglementairement proscrite.
Votre karma vous met dans la situation d'un enfant qui reçoit un jouet en panne le jour de Noël, pourtant il y a des milliers de contrôles, hélas vous êtes tombé sur le mauvais appareil.
Il vous reste au moins deux solutions.
- vous mettez votre matériel en vente sur un site internet en précisant qu'il est en panne.
- vous apportez une boîte de chocolat à votre frigoriste (avec vos excuses).
Vous lui demandez qu'il vous accompagne dans les démarches à faire avec votre revendeur car c'est le seul moyen à vous et à votre revendeur de faire que la marque de votre climatiseur puisse prendre sous garantie le remplacement de votre équipement.

Cordialement.
13 février 2018 à 11:43
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter

Bonjour,

Bizarre que deux échangeurs extérieurs de marque différente présentent la présence d'un élément solide à l'intérieur du répartiteur du fluide frigorigène à l'état liquide.

Nous sommes en présence d'un défaut de fabrication sans aucun doute.
Pour qu'une pièce solide de dimension pouvant boucher un capillaire et deux dans l'autre cas (4 nappes), il lui faut traverser le compresseur en mode "froid" et le détendeur en mode "chaud".

La présence d'humidité dans le circuit frigorifique se traduit par une surchauffe, ce qui n'est pas le cas ici.
Lorsqu'une nappe est bouchée, le fluide est aspiré brutalement par les autres nappes, ceci crée un régime turbulent pour le fluide frigorigène qui se traduit par une prédétente importante et apparition de glace sur les ailettes de l'échangeur lorsque le taux d'humidité à l'extérieur est suffisant.

A chaque dégivrage la pièce se déplace et reviendra dans une autre position au cycle "chaud" suivant d'où le changement de couleur de l'échangeur extérieur lorsque le taux d'humidité est suffisant.
Il faut donc vider le fluide frigorigène de l'installation, dessouder le répartiteur, évacuer la pièce solide, ressouder le répartiteur et remplir de nouveau l'installation de fluide frigorigène.

Le matériel étant neuf vous devriez montrer les photos à votre revendeur et lui demander le remplacement de votre matériel ou une intervention d'un frigoriste agréé pour faire la réparation sur site.
Cordialement.
09 février 2018 à 18:20
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter

Bonjour,
Lorsque vous aurez relu et compris la mise en œuvre de la question 2600, vous lirez la deuxième phrase de la réponse 2 ci-dessus.
Pour que votre HIC fonctionne, il doit être alimenté en 320 Volts continu pour la puissance ET en 15 ou 17 Volts continu pour la commande. Cette dernière tension est créée dans la partie supérieure gauche de la 1ère photo de votre question.
Si vous souhaitez contrôler votre HIC, mettez en œuvre la réponse 50 de la question 2600, vous remplacera HIC+ par + et HIC- par -
Cordialement.
22 janvier 2018 à 21:39
forum consulter ce sujet Panne PAC Sanyo

Bonjour,
Lisez la 3ème phrase de la réponse 4 concernant la question 2600 :
Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
Chaque carte électronique comporte une alimentation électrique interne, il faut donc les contrôler.
Concernant l'électrovanne, vous avez du 12v courant continu DC pour alimenter le détendeur afin d'équilibrer les pressions pour ne pas démarrer avec un courant de démarrage trop important.
Lire la question 2600 ne veut pas dire que vous avez les mêmes défauts, mais vous avez une méthodologie des mesures à faire.
Cordialement.
11 janvier 2018 à 15:17
forum consulter ce sujet Panne PAC Sanyo

Bonjour,

@Dom,
Vous faites express de faire exécuter des manipulations incomplètes ??? titter
Ce ne sont pas vos habitudes. funk
Vous souhaitez contrôler le module IPM et vous ne demandez pas à Mick50 de débrancher l'alimentation du compresseur. Il est normal que vous ayez les résistances des bobinages.

Lorsqu'un voyant est éteint cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défaut sans contrôler au préalable que la source qui l'alimente soit présente (rappel d'un de vos conseils).

De mon côté, je ne pense pas que les thermistances soient prises en compte par le processus de démarrage avant que le compresseur ait tourné. huffy Toutefois, si une thermistance est à prendre en compte ce sera celle du refoulement du compresseur. Mick50 peut la mesurer (aux environs de 50 ou 60 kOhms).

Permuter les cartes est-ce utile ? le problème se trouve sur cette machine pour l'instant.
Un comparatif des mesurages peut se faire sur l'autre machine, elle n'est pas en panne.

Pour contrôler le module IPM, il faut le séparer électriquement (isolement) du module PFC sinon, on ne saura quel module est en panne (Mick50 c'est du jargon d'électronicien).

Il se peut également que lors du montage de l'IGBT l'épaisseur de la pâte de conduction thermique soit trop importante, ou que la fixation de l'IGBT avec la température se soit desserrée.

Mick50,
Hors tension !!
Il faut débrancher le compresseur et refaire les mesures de résistance entre E, F et G comme en réponse 13.
Puis ajouter
Résistance entre A et E=
Résistance entre A et F=
Résistance entre A et G=
Résistance entre H et E=
Résistance entre H et F=
Résistance entre H et G=
Il faut également refaire ces mesures en inversant les cordons de mesure !!
Vous pouvez mesurer la résistance de la thermistance de refoulement du compresseur , celle-ci se trouve près du tuyau qui sort à la partie supérieure du compresseur.

D'où vient le fil HIC- ? il doit y avoir un fil HIC+.
Pouvez-vous débrancher le fil HIC- et faire la mesure de tension au niveau des condensateurs comme vous avez maintenant l'habitude ??
Cordialement. JIMA
12 novembre 2017 à 19:25
forum consulter ce sujet Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144

Bonjour,

@Adel,
Votre première phrase décrit le symptôme de cette panne.
Heureusement qu'il y a suffisamment de gaz réfrigérant sinon les temps de mise en sécurité seraient plus longs.
Après avoir lancé l'obus, il faut un certain temps pour refroidir le canon lollol
Dans ce cas, c'est l'inverse ça chauffe.

@Jagon17,
Le cliquetis qui doit se faire avant le démarrage du compresseur ne doit pas se faire probablement puisque vous êtes en panne. Dans ce cas, il faut mettre une pince ampèremétrique sur un fil de phase alimentant le compresseur et vérifier que cette intensité monte progressivement au démarrage du compresseur, puis soudainement elle monte plus rapidement jusqu'au moment où la sécurité d'intensité vient bloquer le commande alimentant le compresseur pour le mettre en sécurité.

@Dom,
Dans ce cas, nous sommes dans la thermodynamique des fluides frigorigènes. Les protections et les alimentations du point de vue électronique sont en bon état.

Cordialement, JIMA
12 novembre 2017 à 17:50
forum consulter ce sujet Coupure UE en mode chaud clim Général

Bonjour,

@dvr55
Brancher la TC sur table ne sert strictement à rien !!
Vérifiez IC2 tel qu'on vous a demandé.
Sur site, l'alimentation de cette carte vient de l'unité extérieure. Il faut contrôler le 220 V AC (alternatif), rien ne sert de réparer cette carte si vous ne pouvez pas l'alimenter.
Envoyez-nous la photo au-dessus de IC30 pour connaître comment les commandes sortent de cette carte.
Sur la photo 6 de la réponse 44, il y a un condensateur C7 (sous l'écran à gauche) faites une autre photo car l'indication 5.5v est trop faible.

@Dom
La TC doit être alimentée en 30V DC, le pont DB201 est HS, il ne redresse qu'une alternance sur deux.
Lors du contrôle au connecteur 6, il n'y avait pas de tension parce que l'alimentation 220 V AC est toujours absente.

Cordialement, JIMA
12 novembre 2017 à 16:59
forum consulter ce sujet Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne

On dit "gourdes " et pas bourdes.titter

Jagon17,
Dans ma phrase " les connecteurs des sondes", il faut remplacer par "les connecteurs de la carte informatique de l'unité extérieure". Parmi ces connecteurs vous avez, en plus des températures, l'alimentation du détendeur électronique et l'alimentation de la vanne 4 voies.
En climatisation, l'oxydation "de connecteur" est une panne courante, surtout quand les équipements sont âgés.

Le compresseur inverter est protégé contre les surcharges par des dispositifs électroniques dont l'origine peut être un excès ou manque de pression de gaz réfrigérant, écart de températures, etc.

Le symptôme de votre panne s'appelle "panne du compresseur trop petit".

Si votre clim ne repart pas après désoxydation des connecteurs, contrôlez le fonctionnement du détendeur électronique.
Entre la mise en marche de la clim et le démarrage du compresseur, il y a un délai de 2 à 3 minutes pour équilibrer les pressions HP/BP. Ceci se traduit par un cliquetis du détendeur électronique.
(bobine électrique alimentée par 5 ou 6 fils)

En fonction de vos réponses, on traitera comment contrôler un détendeur électronique. sweat
Cordialement, JIMA
11 novembre 2017 à 22:28
forum consulter ce sujet Coupure UE en mode chaud clim Général

@boumi,

ALBRE37 vous demande à la réponse 8, la photo de la carte informatique de l'unité extérieure, vous avez envoyé celle de l'unité intérieure.
Votre clim est en panne ?

Cordialement, JIMA
11 novembre 2017 à 21:03
forum consulter ce sujet Sonde de température UI Airton erreur E2

Bonjour,

Je suis nouveau dans ce forum et il m'arrive de faire des "bourdes".

Dom, ce compresseur se trouve dans la situation de la bonne du curé : "il veut bien mais il ne peut point" lol

Jagon, hors tension : suite à la demande de Dom, débranchez et rebranchez les connecteurs des sondes, notamment, de température de l'unité extérieure 2 ou 3 fois de suite.
Après cela, remettez sous tension.

Cordialement, Jima
11 novembre 2017 à 10:27
forum consulter ce sujet Coupure UE en mode chaud clim Général

Bonjour,

dvr55 : un détail de la réponse 49 m'a échappé.

Voulez-vous contrôler la présence de tension dans le connecteur du câble 2, sans cette tension la carte ne clignote pas lorsqu'on raccorde les connecteurs du transformateur câbles 1 et 3.
Un autre fusible a dû fondre à la place de celui installé sur la carte.
En attente de votre réponse.
Cordialement, JIMA
11 novembre 2017 à 10:02
forum consulter ce sujet Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne

Boumi,
Quel est le symptôme de votre panne ?
Cordialement, JIMA
10 novembre 2017 à 22:42
forum consulter ce sujet Sonde de température UI Airton erreur E2

@Dom : les 3 mesures d'isolement séparément viennent d'une procédure professionnelle.

@Adel : La clim étant en panne, les mesures de résistance ne peuvent se faire qu'à froid.

Zut !! huffy j'ai omis de demander à StS13 de bien serrer les cosses après contrôles.

Cordialement, JIMA
10 novembre 2017 à 22:36
forum consulter ce sujet Code F3 sur Airton 408551 comment tester le compresseur

Bonsoir,

@dvr55 : les mesures que vous avez faites sont normales.
Continuez par le contrôle de IC2 de la TC comme décrit à la réponse 50.
Faites-vous une photo au-dessus de IC30 comprenant le connecteur EXCT câble 11
Les mesures de TP1 et TP2 semblent normales mais il faut les confirmer avec le contrôle de IC2 et D1 à D4 à venir.

@Dom : Est-ce que les condensateurs au tantale en entrée et sortie du 7805 sont nécessaires ?

Dans cette carte, nous avons la tête et le cœur qui sont en bon état, il nous reste à contrôler les bras et les jambes.
Cordialement, JIMA
10 novembre 2017 à 22:15
forum consulter ce sujet Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne

Bonjour,
Le compresseur est équipé de 3 broches, avec un multimètre en mode ohmmètre vous devez avoir 3 résistances identiques entre chacune des bornes. Une dizaine d'ohms.
Une dizaine d'homme.
Après il faudra contrôler l’isolement entre chaque borne et la tôle du compresseur (masse).
Mesure supérieure à 1000 ohms/volt soit supérieure à 230 K ohms.

Cordialement, JIMA
10 novembre 2017 à 16:34
forum consulter ce sujet Code F3 sur Airton 408551 comment tester le compresseur

Bonjour,
Pas besoin de recherche de fuite pour l'instant, c'est le symptôme "du compresseur trop petit" de prime abord.
Vous ne nous avez pas donné la référence de votre matériel.
Vu son âge, ce doit être probablement une tout ou rien (TOR).
Près du compresseur ou sur la carte électronique qui alimente le compresseur il doit y avoir un condensateur.
Ce condensateur est alimenté en 220 V CA.
Ce condensateur est à contrôler car il a bien travaillé pendant 14 ans d'après vos écrits. sweat
Vérifiez sous le capot de l'unité extérieure s'il n'y aurait pas un schéma.

Cordialement, JIMA
10 novembre 2017 à 16:02