Clim Atlantic ACC18XP compresseur HS ?
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
4269
Forum dépannage climatisation : Clim Atlantic ACC18XP compresseur HS ?
Bonjour à tous,
Ma clim Atlantic ACC18XP, refuse de démarrer.
J'ai démonté l'UE pour accéder à la carte électronique et à la fameuse diode, indiquant éventuellement un code erreur.
Résultat : 14 éclats. Ce code erreur correspondrait à un défaut compresseur.
Comment être sûr que le compresseur est HS ou pourrait-il s'agir simplement d'un condensateur de démarrage HS.
Lors du démarrage, le compresseur "grogne" durant 2 secondes puis se met en défaut.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci d'avance.
Ma clim Atlantic ACC18XP, refuse de démarrer.
J'ai démonté l'UE pour accéder à la carte électronique et à la fameuse diode, indiquant éventuellement un code erreur.
Résultat : 14 éclats. Ce code erreur correspondrait à un défaut compresseur.
Comment être sûr que le compresseur est HS ou pourrait-il s'agir simplement d'un condensateur de démarrage HS.
Lors du démarrage, le compresseur "grogne" durant 2 secondes puis se met en défaut.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci d'avance.
21 octobre 2017 à 22:23
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Atlantic ACC18XP compresseur HS ?
Bonjour,
Déjà un inverter n'a pas de condensateur de démarrage.
Par ailleurs pour vérifier votre compresseur cela est assez simple si vous savez vous servir d'un ampèremètre.
Vous vérifiez hors tension la résistance ohmique de vos trois phases du compresseur, si elles sont égales le compresseur est OK sinon compresseur HS.
Cordialement.
Déjà un inverter n'a pas de condensateur de démarrage.
Par ailleurs pour vérifier votre compresseur cela est assez simple si vous savez vous servir d'un ampèremètre.
Vous vérifiez hors tension la résistance ohmique de vos trois phases du compresseur, si elles sont égales le compresseur est OK sinon compresseur HS.
Cordialement.
22 octobre 2017 à 07:30
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Atlantic ACC18XP compresseur HS ?
Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
Je fais la mesure au plus vite et je mets le résultat
Je fais la mesure au plus vite et je mets le résultat

22 octobre 2017 à 09:52
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Atlantic ACC18XP compresseur HS ?
Bonjour.
AAC la nuit a été courte.

La résistance se mesure avec un ohmmètre ou multimètre en ohmmètre.
Les résistances des bobinages ne sont pas égales puisque ce n'est pas un compresseur inverter.
Goups :
Sur le compresseur il y a 3 broches, il faut mesurer :
Entre R et C la bobine principale : X ohms
Entre S et C la bobine de demarrage : Y ohms
Entre R et S la somma des deux : X +Y ohms
La résistance du bobinage est de quelques ohms.
Il faut également mesurer entre les 3 bornes individuellement la résistance par rapport à l'enveloppe, celle-ci doit être de l'ordre du M ohm ou infinie.
Si ces mesures sont correctes, il faudra contrôler et/ou remplacer le condensateur de démarrage.
Cordialement. JIMA
AAC la nuit a été courte.


La résistance se mesure avec un ohmmètre ou multimètre en ohmmètre.

Les résistances des bobinages ne sont pas égales puisque ce n'est pas un compresseur inverter.

Goups :
Sur le compresseur il y a 3 broches, il faut mesurer :
Entre R et C la bobine principale : X ohms
Entre S et C la bobine de demarrage : Y ohms
Entre R et S la somma des deux : X +Y ohms
La résistance du bobinage est de quelques ohms.
Il faut également mesurer entre les 3 bornes individuellement la résistance par rapport à l'enveloppe, celle-ci doit être de l'ordre du M ohm ou infinie.
Si ces mesures sont correctes, il faudra contrôler et/ou remplacer le condensateur de démarrage.
Cordialement. JIMA
22 octobre 2017 à 10:40
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Atlantic ACC18XP compresseur HS ?
Bonjour.
Comme expliqué par AAC il n'y a pas de capacité de démarrage avec un inverter.
Comme expliqué par AAC il n'y a pas de capacité de démarrage avec un inverter.
22 octobre 2017 à 11:07
Réponse 5 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Atlantic ACC18XP compresseur HS ?
Bonjour JIMA,
Je viens à nouveau de consulter la fiche ACC18XP et il en ressort que c'est un inverter.
Pourquoi dites-vous que c'est un TOR ?
Cordialement.
Je viens à nouveau de consulter la fiche ACC18XP et il en ressort que c'est un inverter.
Pourquoi dites-vous que c'est un TOR ?
Cordialement.
22 octobre 2017 à 13:39
Réponse 6 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Atlantic ACC18XP compresseur HS ?
Re,
J'oubliai une pince ampèremétrique dispose des fonctions de mesures nécessaires.



Cordialement.
J'oubliai une pince ampèremétrique dispose des fonctions de mesures nécessaires.




Cordialement.
22 octobre 2017 à 13:48
Réponse 7 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Atlantic ACC18XP compresseur HS ?
Bonjour, toutes les mesures effectuées sont correctes.
La Led de code erreur sur la carte indique : un train de 14x3 éclats.
La Led de code erreur sur la carte indique : un train de 14x3 éclats.
25 octobre 2017 à 12:16
Réponse 8 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Atlantic ACC18XP compresseur HS ?
14 éclats selon le schéma, correspondent : Abnormal ACT Voltage and ACT Clock signal.
25 octobre 2017 à 12:47
Réponse 9 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Atlantic ACC18XP compresseur HS ?
Bonjour,
Le test que je vous avais demandé de faire était pour savoir si une phase n'était pas défectueuse, coupée, oxydée.
Mais il est aussi possible que votre compresseur soit bloqué mécaniquement.
Cordialement.
Le test que je vous avais demandé de faire était pour savoir si une phase n'était pas défectueuse, coupée, oxydée.
Mais il est aussi possible que votre compresseur soit bloqué mécaniquement.
Cordialement.
25 octobre 2017 à 19:28
Réponse 10 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Atlantic ACC18XP compresseur HS ?
Bonjour,
Oups !!! Le compresseur est un inverter.
On peut se tromper parfois. Mea culpa.
Maintenant que les mesures des résistances concernant le compresseur avec une pince ampèremétrique sont bonnes, passons à l'étape suivante.
Fournir le schéma de câblage de la clim si possible.
Débrancher le compresseur et le ventilateur de l'unité extérieure UE.
Mettre en service la clim et mesurer les tensions U-V ; U-W ; V-W.
Arrêter la clim et rebrancher le ventilateur.
Recommencer les mesures de tension U-V...
La suite après transmission des mesures de tension.
Cordialement, JIMA
Oups !!! Le compresseur est un inverter.
On peut se tromper parfois. Mea culpa.

Maintenant que les mesures des résistances concernant le compresseur avec une pince ampèremétrique sont bonnes, passons à l'étape suivante.
Fournir le schéma de câblage de la clim si possible.
Débrancher le compresseur et le ventilateur de l'unité extérieure UE.
Mettre en service la clim et mesurer les tensions U-V ; U-W ; V-W.
Arrêter la clim et rebrancher le ventilateur.
Recommencer les mesures de tension U-V...
La suite après transmission des mesures de tension.
Cordialement, JIMA
25 octobre 2017 à 22:12
Réponse 11 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Atlantic ACC18XP compresseur HS ?
Bonjour,
Désolé pour ma réponse tardive mais je n'étais pas disponible.
Je vais faire les mesures et je vous informe du résultat. Merci beaucoup.
Cordialement.
Désolé pour ma réponse tardive mais je n'étais pas disponible.
Je vais faire les mesures et je vous informe du résultat. Merci beaucoup.
Cordialement.
01 novembre 2017 à 23:16
Réponse 12 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Atlantic ACC18XP compresseur HS ?
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum dépannage climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 863 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Promenade bords de Marne. Photo Patrice Faro
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
Information à cet emplacement du forum dépannage climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 863 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Promenade bords de Marne. Photo Patrice Faro
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
02 novembre 2017 à 00:31
Réponse 13 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Atlantic ACC18XP compresseur HS ?
Bonjour,
Je viens d'envoyer le schéma électrique de ma clim.
Vous remarquerez la présence de 2 condensateurs 1000 et 1500uf 420v (démarrage compresseur ?).
Dois-je également mesurer une présence tension aux bornes de C14 ?
Merci.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je viens d'envoyer le schéma électrique de ma clim.
Vous remarquerez la présence de 2 condensateurs 1000 et 1500uf 420v (démarrage compresseur ?).
Dois-je également mesurer une présence tension aux bornes de C14 ?
Merci.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 novembre 2017 à 09:19
Réponse 14 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Atlantic ACC18XP compresseur HS ?
Bonjour Goups,
Le défaut de tension ACT correspond à un court-circuit après PTC1, qui fait son travail.
Il faut déposer FU3,FU4 et FU5 pour savoir si le court-circuit est sur un de ces éléments.
Le défaut tension ACT doit être remplacé par un autre défaut.
Remettre sous-tension l'UE et démarrer la clim en mode test.
Aux bornes de C116A et B vous devez mesurer entre 310 et 340 V en DC (courant continu).
Attention à ne pas faire un court-circuit avec les pointes de touches !!!
Couper la tension et vider les condensateurs avec le multimètre en diminuant les calibres aux bornes de C116A.
Remettre en place FU3 et recommencer les essais jusqu'à ce que le défaut manque de tension ACT apparaisse de nouveau.
Portez des lunettes de sécurité et des gants souples pour ces essais impérativement !!!
En attente de vos nouvelles informations.
Cordialement. JIMA
Le défaut de tension ACT correspond à un court-circuit après PTC1, qui fait son travail.
Il faut déposer FU3,FU4 et FU5 pour savoir si le court-circuit est sur un de ces éléments.
Le défaut tension ACT doit être remplacé par un autre défaut.
Remettre sous-tension l'UE et démarrer la clim en mode test.
Aux bornes de C116A et B vous devez mesurer entre 310 et 340 V en DC (courant continu).
Attention à ne pas faire un court-circuit avec les pointes de touches !!!
Couper la tension et vider les condensateurs avec le multimètre en diminuant les calibres aux bornes de C116A.
Remettre en place FU3 et recommencer les essais jusqu'à ce que le défaut manque de tension ACT apparaisse de nouveau.
Portez des lunettes de sécurité et des gants souples pour ces essais impérativement !!!
En attente de vos nouvelles informations.
Cordialement. JIMA
02 novembre 2017 à 14:26
Réponse 15 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Atlantic ACC18XP compresseur HS ?
Bonne journée à toutes et à tous.
Votre compresseur est bien un inverter, donc triphasé.
Comme vous l'a dit AAC, il n'a pas besoin de condensateur de démarrage.
Si les valeurs chimiques sont bonnes et équilibrées, c'est soit un blocage mécanique du compresseur, soit les tensions en sortie IPM ne sont pas équilibrées, soit l'IPM délivre une sous ou une surtension au démarrage etc.
En tout cas votre compresseur tire une intensité trop élevée et donc soit les contraintes sont mécaniques soit électriques.
Vérifiez aussi que les cosses ne soient pas carbonées, coupées, etc.
Si au démarrage votre compresseur monte en flèche à plus de 20 amp sur les 3 phases c'est mort. Il est bloqué mécaniquement.
Si l'intensité varie beaucoup d'une phase à l'autre, c'est l'IPM qui est HS.
Cordialement.
Votre compresseur est bien un inverter, donc triphasé.
Comme vous l'a dit AAC, il n'a pas besoin de condensateur de démarrage.
Si les valeurs chimiques sont bonnes et équilibrées, c'est soit un blocage mécanique du compresseur, soit les tensions en sortie IPM ne sont pas équilibrées, soit l'IPM délivre une sous ou une surtension au démarrage etc.
En tout cas votre compresseur tire une intensité trop élevée et donc soit les contraintes sont mécaniques soit électriques.
Vérifiez aussi que les cosses ne soient pas carbonées, coupées, etc.
Si au démarrage votre compresseur monte en flèche à plus de 20 amp sur les 3 phases c'est mort. Il est bloqué mécaniquement.
Si l'intensité varie beaucoup d'une phase à l'autre, c'est l'IPM qui est HS.
Cordialement.
02 novembre 2017 à 16:13
Réponse 16 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Atlantic ACC18XP compresseur HS ?
Bonjour JIMA.
Ma clim se trouve dans une maison secondaire.
Je dois m'y rendre très prochainement.
Je ferai tous les essais à cette occasion. Je vous tiens au courant.
Merci encore pour votre aide.
Cordialement.
Dominique
Ma clim se trouve dans une maison secondaire.
Je dois m'y rendre très prochainement.
Je ferai tous les essais à cette occasion. Je vous tiens au courant.
Merci encore pour votre aide.
Cordialement.
Dominique
02 novembre 2017 à 16:44
Réponse 17 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Atlantic ACC18XP compresseur HS ?
Bonjour JIMA,
Je n'ai eu que très peu de temps pour faire les tests que vous m'avez conseillés. Aussi je n'ai pu faire que le test sur les 2 condensateurs (1000 et 1500 microF) : Ils sont bons
(test effectué avec un ohmmètre).
Je crains que le compresseur soit HS par blocage mécanique.
Dans ce cas, j'envisage de faire remplacer le compresseur et pour mon expérience personnelle, ouvrir et faire une autopsie du compresseur HS.
Pour info, j'utilise cette clim en Haute Ardèche et l'hiver elle est toujours à fond ; c'est peut-être la raison pour laquelle au bout de 8 ans elle est HS...
Je n'ai eu que très peu de temps pour faire les tests que vous m'avez conseillés. Aussi je n'ai pu faire que le test sur les 2 condensateurs (1000 et 1500 microF) : Ils sont bons
(test effectué avec un ohmmètre).Je crains que le compresseur soit HS par blocage mécanique.

Dans ce cas, j'envisage de faire remplacer le compresseur et pour mon expérience personnelle, ouvrir et faire une autopsie du compresseur HS.
Pour info, j'utilise cette clim en Haute Ardèche et l'hiver elle est toujours à fond ; c'est peut-être la raison pour laquelle au bout de 8 ans elle est HS...
16 novembre 2017 à 09:24
Réponse 18 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Atlantic ACC18XP compresseur HS ?
Bonjour à tous.
Je viens de contrôler les tensions aux bornes de C14 et C 116 : 340 V, mais je vois bien IPM sur le schéma mais je n'arrive pas à le repérer sur la carte électronique. S'il est HS, peut-on le remplacer ?
Merci.
Je viens de contrôler les tensions aux bornes de C14 et C 116 : 340 V, mais je vois bien IPM sur le schéma mais je n'arrive pas à le repérer sur la carte électronique. S'il est HS, peut-on le remplacer ?
Merci.
09 décembre 2017 à 16:09
Réponse 19 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Atlantic ACC18XP compresseur HS ?
Bonjour à tous,
Malgré le froid, j'ai pu faire des mesures sur la carte électronique :
Tension sur les câbles du compresseur U-V ; U-W ; V-W : 0v !! toujours 340V sur C14.
IPM HS ?
Merci pour votre aide.
Malgré le froid, j'ai pu faire des mesures sur la carte électronique :
Tension sur les câbles du compresseur U-V ; U-W ; V-W : 0v !! toujours 340V sur C14.
IPM HS ?
Merci pour votre aide.
11 décembre 2017 à 07:33







