Bonjour,
Pourquoi prendre plus gros ? Pour consommer plus ? Est-ce vraiment nécessaire ?
La configuration :
MULTISPLIT MXZ-2D42VA
MSZ-SF15 (chambre)
MSZ-SF25 (salle à manger)
Me paraît bien. En effet vous aurez une puissance nominale de 4,500 Kw pour un besoin d'environ (calcul approximatif) de 3,200 Kw. Votre confort chauffage sera alors assuré jusqu'à -2°C extérieur.
Pour les températures en dessous il faudra passer sur le MXZ-2D53VA. Mais je pense que pour Vitrolles cela devrait aller.
Par ailleurs il existe chez Mitsubishi Electric la gamme essentiel avec :
MULTISPLIT MXZ-2HJ40
MSZ-HJ25 (chambre)
MSZ-HJ25 (salle à manger)
Qui revient un peu moins cher.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Pourquoi prendre plus gros ? Pour consommer plus ? Est-ce vraiment nécessaire ?
La configuration :
MULTISPLIT MXZ-2D42VA
MSZ-SF15 (chambre)
MSZ-SF25 (salle à manger)
Me paraît bien. En effet vous aurez une puissance nominale de 4,500 Kw pour un besoin d'environ (calcul approximatif) de 3,200 Kw. Votre confort chauffage sera alors assuré jusqu'à -2°C extérieur.
Pour les températures en dessous il faudra passer sur le MXZ-2D53VA. Mais je pense que pour Vitrolles cela devrait aller.
Par ailleurs il existe chez Mitsubishi Electric la gamme essentiel avec :
MULTISPLIT MXZ-2HJ40
MSZ-HJ25 (chambre)
MSZ-HJ25 (salle à manger)
Qui revient un peu moins cher.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
15 novembre 2015 à 09:10

Bonjour,
Cathars votre analyse est à mon avis mauvaise. En effet si Lesud13 veut avoir un chauffage confortable, c'est à dire chaque pièce indépendante le 4,2Kw est idéal et non surdosé.
De plus trouver un bipslit de moins de 4,2Kw. Je n'en connais pas.
Pour moi son installateur l'a correctement orienté. Votre analyse revient à la façon dont on se chauffait au 18ème siècle, une grosse puissance chauffage et laisser toutes les portes ouvertes. Bonjour l'intimité et la répartition chauffage.
Pour avoir 19°C dans la pièce la plus éloignée de la maison aura 25°C dans la pièce principale.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Cathars votre analyse est à mon avis mauvaise. En effet si Lesud13 veut avoir un chauffage confortable, c'est à dire chaque pièce indépendante le 4,2Kw est idéal et non surdosé.
De plus trouver un bipslit de moins de 4,2Kw. Je n'en connais pas.
Pour moi son installateur l'a correctement orienté. Votre analyse revient à la façon dont on se chauffait au 18ème siècle, une grosse puissance chauffage et laisser toutes les portes ouvertes. Bonjour l'intimité et la répartition chauffage.
Pour avoir 19°C dans la pièce la plus éloignée de la maison aura 25°C dans la pièce principale.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
14 novembre 2015 à 17:05

Bonjour,
Étant moi-même installateur et de plus dans vôtre secteur, je rejoins ce que vous conseille votre installateur et PL.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Étant moi-même installateur et de plus dans vôtre secteur, je rejoins ce que vous conseille votre installateur et PL.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
13 novembre 2015 à 21:04

Bonjour PL,
Oui l'attestation revient chère, c'est la raison pour laquelle je te le signalais afin de ne pas mettre en péril la tienne.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Oui l'attestation revient chère, c'est la raison pour laquelle je te le signalais afin de ne pas mettre en péril la tienne.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
08 novembre 2015 à 09:50

Bonjour,
Les fabricants conseillent généralement dans votre cas les distances suivantes :
100 à 300 mm sur chaque côté
250mm mini devant
300mm à l’arrière
600mm à 1000mmm au dessus
ou
600mm devant et 100mm à l’arrière.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Les fabricants conseillent généralement dans votre cas les distances suivantes :
100 à 300 mm sur chaque côté
250mm mini devant
300mm à l’arrière
600mm à 1000mmm au dessus
ou
600mm devant et 100mm à l’arrière.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
08 novembre 2015 à 09:06

Voilà ci-dessous l'extrait du journal officiel :
JORF n°158 du 10 juillet 2007 page 11688
texte n° 95
AVIS
Avis destiné aux détenteurs d'équipements de réfrigération et de climatisation contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), dont le R-22
NOR: ECEI0758113V
ELI: Non disponible
Les HCFC sont des substances appauvrissant la couche d'ozone stratosphérique et, à ce titre, soumises au règlement n° 2037/2000 du 29 juin 2000. Les HCFC, notamment le R-22, sont utilisés comme fluides frigorigènes dans des équipements de réfrigération et de climatisation.
Le règlement n° 2037/2000 établit un calendrier d'élimination des HCFC :
- interdiction de mettre sur le marché des équipements de réfrigération et de climatisation chargés avec un HCFC à compter du 1er janvier 2004 ;
- interdiction de stocker et d'utiliser des HCFC vierges dans la maintenance et l'entretien de tels équipements à compter du 1er janvier 2010 ;
- interdiction de stocker et d'introduire des HCFC, même recyclés, à compter du 1er janvier 2015.
Il sera donc interdit, au-delà de cette date, de charger ou recharger un équipement avec un HCFC, le stockage de fluide étant considéré comme une recharge.
Les pouvoirs publics attirent l'attention des professionnels concernés sur une probable difficulté d'approvisionnement en R-22 recyclé, et ce dès 2010.
Il est donc de la responsabilité des différents acteurs de mettre en place dès aujourd'hui une politique sérieuse et cohérente de maîtrise des émissions.
Cette démarche responsable consiste à :
- s'assurer du confinement (*) des équipements ;
- réaliser les travaux susceptibles d'améliorer le confinement (*) ;
- faire appel à du personnel compétent ;
- récupérer les HCFC en fin de vie de l'installation ;
- programmer des actions de conversion ou remplacement dès aujourd'hui.
Dans le cas où des solutions technologiques alternatives répondraient mieux aux besoins, il est important de noter qu'une réaction trop lente de la part des investisseurs pourrait générer une pénurie de main-d’œuvre de personnels qualifiés susceptibles de réaliser les travaux.
Les pouvoirs publics incitent donc les détenteurs d'équipements à faire rapidement un audit de leur parc et à anticiper la conversion, voire le remplacement de leurs équipements actuels au R-22, au profit d'équipements répondant aux normes et réglementations en vigueur, en particulier en termes de confinement des fluides frigorigènes qu'ils utilisent et d'efficacité énergétique."
J'ai par ailleurs fait une erreur dans mon précédent post ; il ne s'agit pas d'une amende de IV catégorie mais de V catégorie.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
JORF n°158 du 10 juillet 2007 page 11688
texte n° 95
AVIS
Avis destiné aux détenteurs d'équipements de réfrigération et de climatisation contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), dont le R-22
NOR: ECEI0758113V
ELI: Non disponible
Les HCFC sont des substances appauvrissant la couche d'ozone stratosphérique et, à ce titre, soumises au règlement n° 2037/2000 du 29 juin 2000. Les HCFC, notamment le R-22, sont utilisés comme fluides frigorigènes dans des équipements de réfrigération et de climatisation.
Le règlement n° 2037/2000 établit un calendrier d'élimination des HCFC :
- interdiction de mettre sur le marché des équipements de réfrigération et de climatisation chargés avec un HCFC à compter du 1er janvier 2004 ;
- interdiction de stocker et d'utiliser des HCFC vierges dans la maintenance et l'entretien de tels équipements à compter du 1er janvier 2010 ;
- interdiction de stocker et d'introduire des HCFC, même recyclés, à compter du 1er janvier 2015.
Il sera donc interdit, au-delà de cette date, de charger ou recharger un équipement avec un HCFC, le stockage de fluide étant considéré comme une recharge.
Les pouvoirs publics attirent l'attention des professionnels concernés sur une probable difficulté d'approvisionnement en R-22 recyclé, et ce dès 2010.
Il est donc de la responsabilité des différents acteurs de mettre en place dès aujourd'hui une politique sérieuse et cohérente de maîtrise des émissions.
Cette démarche responsable consiste à :
- s'assurer du confinement (*) des équipements ;
- réaliser les travaux susceptibles d'améliorer le confinement (*) ;
- faire appel à du personnel compétent ;
- récupérer les HCFC en fin de vie de l'installation ;
- programmer des actions de conversion ou remplacement dès aujourd'hui.
Dans le cas où des solutions technologiques alternatives répondraient mieux aux besoins, il est important de noter qu'une réaction trop lente de la part des investisseurs pourrait générer une pénurie de main-d’œuvre de personnels qualifiés susceptibles de réaliser les travaux.
Les pouvoirs publics incitent donc les détenteurs d'équipements à faire rapidement un audit de leur parc et à anticiper la conversion, voire le remplacement de leurs équipements actuels au R-22, au profit d'équipements répondant aux normes et réglementations en vigueur, en particulier en termes de confinement des fluides frigorigènes qu'ils utilisent et d'efficacité énergétique."
J'ai par ailleurs fait une erreur dans mon précédent post ; il ne s'agit pas d'une amende de IV catégorie mais de V catégorie.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
07 novembre 2015 à 21:42

Bonsoir,
PL il est STRICTEMENT INTERDIT DEPUIS LE 01/01/15 de faire un rajout de R22 même si ce dernier est entièrement récupéré via une bouteille de transfert.
A titre pro vous risquez de perdre votre habilitation dans le meilleur des cas et une amende correspondant à un délit de la classe IV de 1500 € et en cas de récidive de 75 000 € et deux ans d'emprisonnement.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
PL il est STRICTEMENT INTERDIT DEPUIS LE 01/01/15 de faire un rajout de R22 même si ce dernier est entièrement récupéré via une bouteille de transfert.
A titre pro vous risquez de perdre votre habilitation dans le meilleur des cas et une amende correspondant à un délit de la classe IV de 1500 € et en cas de récidive de 75 000 € et deux ans d'emprisonnement.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
07 novembre 2015 à 21:32

Bonjour,
Après vérification votre code erreur indique une erreur sonde température d'ambiance donc sur l'unité intérieure.
Attention Fujitsu a plusieurs modèles et l'on peut se tromper.
J'ai pris le code erreur pour les modèles ASY 7 9 12 LMACW.
Par ailleurs il faudrait regarder les leds du groupe extérieur et indiquer comment elles sont allumées, éteintes, clignotantes et si oui combien de fois et ce pour les led A, B et C.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Après vérification votre code erreur indique une erreur sonde température d'ambiance donc sur l'unité intérieure.
Attention Fujitsu a plusieurs modèles et l'on peut se tromper.
J'ai pris le code erreur pour les modèles ASY 7 9 12 LMACW.
Par ailleurs il faudrait regarder les leds du groupe extérieur et indiquer comment elles sont allumées, éteintes, clignotantes et si oui combien de fois et ce pour les led A, B et C.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
01 novembre 2015 à 12:13

Bonsoir,
Vous avez deux marques différentes le SRF50ZJX-S est du Mitsubishi Heavy Industrie alors que le SUZ-KA-VA2 est du Mitsubishi Electric, donc aucune compatibilité.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Vous avez deux marques différentes le SRF50ZJX-S est du Mitsubishi Heavy Industrie alors que le SUZ-KA-VA2 est du Mitsubishi Electric, donc aucune compatibilité.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
27 octobre 2015 à 19:38

Bonjour PL,
Normalement non car ils se connectent tout deux à la broche CN105
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Normalement non car ils se connectent tout deux à la broche CN105
Cordialement.
www.maclimatisation.com
25 octobre 2015 à 10:53

Bonsoir,
PL la wifi est à part chez Mitsubishi Electric.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
PL la wifi est à part chez Mitsubishi Electric.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
24 octobre 2015 à 20:33

Bonsoir,
Cathars, certes les installateurs sont tenus d'avoir une assurance décennale. Mais cette assurance ne jouera que si la structure du bâtiment est affectée. Par contre dans le cas ci-dessus, si anomalie il y a, est à la charge de l'installateur car nous devons selon code civil 12 mois de garantie dite de bon fonctionnement.
Par ailleurs pour accéder à une pompe de relevage nul besoin d'un grand trou. En effet il passe simplement par le trou allant dans le plafond un fil électrique et un tuyau cristal qui doit avoir un diamètre d'environ 4mm.
Par ailleurs une pompe de relevage est garantie généralement entre deux à trois ans pièces uniquement.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Cathars, certes les installateurs sont tenus d'avoir une assurance décennale. Mais cette assurance ne jouera que si la structure du bâtiment est affectée. Par contre dans le cas ci-dessus, si anomalie il y a, est à la charge de l'installateur car nous devons selon code civil 12 mois de garantie dite de bon fonctionnement.
Par ailleurs pour accéder à une pompe de relevage nul besoin d'un grand trou. En effet il passe simplement par le trou allant dans le plafond un fil électrique et un tuyau cristal qui doit avoir un diamètre d'environ 4mm.
Par ailleurs une pompe de relevage est garantie généralement entre deux à trois ans pièces uniquement.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
24 octobre 2015 à 16:55

Bonsoir,
vos symptômes ont l'air d'un manque de fluide.
www.maclimatisation.com
vos symptômes ont l'air d'un manque de fluide.
www.maclimatisation.com
19 octobre 2015 à 20:44

Bonjour,
Ce que vous décrivez est le fonctionnement d'un climatiseur inverter.
Une fois la température atteinte il brasse l'air ambiant.
Après il faut que vous mettiez l'orientation des ailettes en mode automatique (sigle petit escargot) de ce fait lorsque la température sera atteinte les volets s’orienteront automatiquement vers le haut.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Ce que vous décrivez est le fonctionnement d'un climatiseur inverter.
Une fois la température atteinte il brasse l'air ambiant.
Après il faut que vous mettiez l'orientation des ailettes en mode automatique (sigle petit escargot) de ce fait lorsque la température sera atteinte les volets s’orienteront automatiquement vers le haut.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
18 octobre 2015 à 16:33

Bonjour,
Êtes-vous sûr que le compresseur est en route ou est ce simplement le ventilateur du groupe extérieur seulement ?
Le gaz c'est OK.
Comment en êtes-vous sûr ? Avez-vous mis les manos ? Si oui à combien est la pression en mode chaud en demande à fond ?
Quels sont les autres symptômes code erreur ou clignotements de LED de l'unité intérieure ou du groupe extérieur ?
Lesquels et à quelles fréquences ?
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Êtes-vous sûr que le compresseur est en route ou est ce simplement le ventilateur du groupe extérieur seulement ?
Le gaz c'est OK.
Comment en êtes-vous sûr ? Avez-vous mis les manos ? Si oui à combien est la pression en mode chaud en demande à fond ?
Quels sont les autres symptômes code erreur ou clignotements de LED de l'unité intérieure ou du groupe extérieur ?
Lesquels et à quelles fréquences ?
Cordialement.
www.maclimatisation.com
18 octobre 2015 à 11:34

Bonjour,
En général on change le ventilo et la carte en même temps.
www.maclimatisation.com
En général on change le ventilo et la carte en même temps.
www.maclimatisation.com
14 octobre 2015 à 17:05

Bonjour,
Qu'appelez-vous très souvent ?
Quelle superficie traitez-vous avec quelle température en demande et extérieure ?
www.maclimatisation.com
Qu'appelez-vous très souvent ?
Quelle superficie traitez-vous avec quelle température en demande et extérieure ?
www.maclimatisation.com
14 octobre 2015 à 17:01

Bonsoir PL,
Pourquoi isoler à nouveau une liaison isolée ? Si les tubes sont jumelés ils sont obligatoirement isolés.
Par ailleurs il peut y avoir des contrôles à terme et demande de remboursement de l’État majorés de pénalités.
Je crois, sauf erreur de ma part, que les contrôles peuvent intervenir dans les 5 ans.
www.maclimatisation.com
Pourquoi isoler à nouveau une liaison isolée ? Si les tubes sont jumelés ils sont obligatoirement isolés.

Par ailleurs il peut y avoir des contrôles à terme et demande de remboursement de l’État majorés de pénalités.
Je crois, sauf erreur de ma part, que les contrôles peuvent intervenir dans les 5 ans.
www.maclimatisation.com
13 octobre 2015 à 18:08

Oui tout à fait.
www.maclimatisation.com

www.maclimatisation.com
12 octobre 2015 à 20:09

Re,
Vous pouvez passer sans problème soit par le faux plafond, soit par le vide sanitaire, ceci ne pose aucun problème.
www.maclimatisation.com
Vous pouvez passer sans problème soit par le faux plafond, soit par le vide sanitaire, ceci ne pose aucun problème.
www.maclimatisation.com
12 octobre 2015 à 18:33

Re,
Je viens de voir que je n'ai pas répondu à toutes vos questions.
Pour les canalisations peu importe. Le seul truc si cela passe dans la chape il faudra les protéger avec un fourreau sur toute la longueur.
L'écoulement des condensats peut se faire dans le vide sanitaire dans la mesure où c'est de la terre.
C'est l'installateur qui verrouille en mode chaud.
Il est possible de le débloquer mais là attention en cas de contrôle ultérieur vous risquez une amende.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Je viens de voir que je n'ai pas répondu à toutes vos questions.
Pour les canalisations peu importe. Le seul truc si cela passe dans la chape il faudra les protéger avec un fourreau sur toute la longueur.
L'écoulement des condensats peut se faire dans le vide sanitaire dans la mesure où c'est de la terre.
C'est l'installateur qui verrouille en mode chaud.
Il est possible de le débloquer mais là attention en cas de contrôle ultérieur vous risquez une amende.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
12 octobre 2015 à 18:12

Bonjour,
Connaissant parfaitement ce modèle, vous avez une construction RT2012 le 35 suffit largement.
Selon la RT2012 vous avez besoin de 1,620Kw de puissance chauffage mais il faut penser aussi au froid c'est la raison pour laquelle je resterai sur le 35 (le 25 suffit largement pour le chauffage).
Pour la position je vous déconseille fortement la position 1 car trop près de la cuisine et encrassement gras très rapide.
La position 2 est la meilleure.
En effet ce nouveau modèle possède 2 x 2 volets réglable indépendamment et ceci vous permettant de traiter la droite et la gauche à part au niveau de la ventilation.
La position 3 est mauvaise.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Connaissant parfaitement ce modèle, vous avez une construction RT2012 le 35 suffit largement.
Selon la RT2012 vous avez besoin de 1,620Kw de puissance chauffage mais il faut penser aussi au froid c'est la raison pour laquelle je resterai sur le 35 (le 25 suffit largement pour le chauffage).
Pour la position je vous déconseille fortement la position 1 car trop près de la cuisine et encrassement gras très rapide.
La position 2 est la meilleure.
En effet ce nouveau modèle possède 2 x 2 volets réglable indépendamment et ceci vous permettant de traiter la droite et la gauche à part au niveau de la ventilation.
La position 3 est mauvaise.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
12 octobre 2015 à 18:05

Bonjour,
Généralement le manque de puissance soufflage vient d'un écrasement excessif de la volute de soufflage c'est à dire de la pièce qui envoie l'air de l'unité intérieure.
En effet les lamelles étant plus ou moins bouchée la volute tourne mais n'envoie plus ou quasiment plus d'air.
www.maclimatisation.com
Généralement le manque de puissance soufflage vient d'un écrasement excessif de la volute de soufflage c'est à dire de la pièce qui envoie l'air de l'unité intérieure.
En effet les lamelles étant plus ou moins bouchée la volute tourne mais n'envoie plus ou quasiment plus d'air.
www.maclimatisation.com
08 octobre 2015 à 04:04

Bonsoir,
Vérifiez la propreté de la volute de soufflage.
www.maclimatisation.com
Vérifiez la propreté de la volute de soufflage.
www.maclimatisation.com
07 octobre 2015 à 20:15

Bonsoir,
La nouvelle réglementation F-GazCe qu'il faut savoir :
Ventes de fluides et équipements
Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, entretien, maintenance ou réparation des équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés, les fluides sont exclusivement vendus à des entreprises et achetés par des entreprises titulaires des certificats ou des attestations correspondants (Attestation de Capacité). (Art.11.4)
Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée (Art.11.5).
Justificatifs de l’acquéreur
Par l’obligation faite aux distributeurs de s’assurer que l’acheteur est habilité à acquérir du fluide ou un équipement non hermétiquement scellé, (Art. 11) les opérations de contrôle que l’État peut être amené à faire obligent le distributeur à tenir une archive de ses ventes et les copies de contrats de raccordement entre chaque client et son AdC.
Exemple :
La vente de climatiseur split système qui nécessite obligatoirement un raccordement du circuit de fluide entre les unités intérieures et extérieures, quelle que soit la nature de la connexion, est restreinte à :
> Un autre distributeur, déclarant ses quantités.
> Un opérateur titulaire d’une Attestation de Capacité (AdC) en cours de validité
> Une société n’ayant pas d’AdC apportant la preuve qu’elle a contractualisé avec un opérateur AdC le raccordement et la mise en service de cet équipement.
Les distributeurs d’équipements peuvent par exemple inclure le raccordement et/ou l’installation dans leur offre de vente en prenant accord avec des opérateurs AdC locaux.
Attestation de capacité et d’aptitude
Le nouveau règlement maintient l’obligation pour les entreprises qui manipulent et donc achètent des fluides, de détenir une attestation de capacité (AdC) et de disposer de personnel titulaire d’une attestation d’aptitude (AdA).
Sanctions
Les sanctions pour les distributeurs d’équipements seront définies par l’Etat francais dans le décret à paraître à la mi-2015. Néanmoins on peut se référer aux sanctions prévues pour les distributeurs de fluide déjà en vigueur. Non respect des interdictions : Maximum 2 ans d’emprisonnement et 75000 € d’amende.
Vente de fluide en emballages jetables, non reprise sans frais supplémentaires et retraitement de fluides usagés ou de leurs emballages: Contravention de 5e classe (1500 € doublée en cas de récidive) par infraction.
Cession de fluide à un opérateur n’ayant pas d’AdC, non transmission des déclarations annuelles à l’ADEME : Contravention de 3e classe (450 €) par infraction.
Donc pour conclure Castorama est entièrement responsable, réclamez le remboursement intégral et non un bon d'achat sinon porter plainte, car il n'ont pas respecté la loi pourtant en vigueur depuis le 01/01/15. Je ne pense pas qu'ils vous fassent problème car en cas de contrôle des ventes de clim ils risquent une énorme amende.
www.maclimatisation.com
La nouvelle réglementation F-GazCe qu'il faut savoir :
Ventes de fluides et équipements
Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, entretien, maintenance ou réparation des équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés, les fluides sont exclusivement vendus à des entreprises et achetés par des entreprises titulaires des certificats ou des attestations correspondants (Attestation de Capacité). (Art.11.4)
Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée (Art.11.5).
Justificatifs de l’acquéreur
Par l’obligation faite aux distributeurs de s’assurer que l’acheteur est habilité à acquérir du fluide ou un équipement non hermétiquement scellé, (Art. 11) les opérations de contrôle que l’État peut être amené à faire obligent le distributeur à tenir une archive de ses ventes et les copies de contrats de raccordement entre chaque client et son AdC.
Exemple :
La vente de climatiseur split système qui nécessite obligatoirement un raccordement du circuit de fluide entre les unités intérieures et extérieures, quelle que soit la nature de la connexion, est restreinte à :
> Un autre distributeur, déclarant ses quantités.
> Un opérateur titulaire d’une Attestation de Capacité (AdC) en cours de validité
> Une société n’ayant pas d’AdC apportant la preuve qu’elle a contractualisé avec un opérateur AdC le raccordement et la mise en service de cet équipement.
Les distributeurs d’équipements peuvent par exemple inclure le raccordement et/ou l’installation dans leur offre de vente en prenant accord avec des opérateurs AdC locaux.
Attestation de capacité et d’aptitude
Le nouveau règlement maintient l’obligation pour les entreprises qui manipulent et donc achètent des fluides, de détenir une attestation de capacité (AdC) et de disposer de personnel titulaire d’une attestation d’aptitude (AdA).
Sanctions
Les sanctions pour les distributeurs d’équipements seront définies par l’Etat francais dans le décret à paraître à la mi-2015. Néanmoins on peut se référer aux sanctions prévues pour les distributeurs de fluide déjà en vigueur. Non respect des interdictions : Maximum 2 ans d’emprisonnement et 75000 € d’amende.
Vente de fluide en emballages jetables, non reprise sans frais supplémentaires et retraitement de fluides usagés ou de leurs emballages: Contravention de 5e classe (1500 € doublée en cas de récidive) par infraction.
Cession de fluide à un opérateur n’ayant pas d’AdC, non transmission des déclarations annuelles à l’ADEME : Contravention de 3e classe (450 €) par infraction.
Donc pour conclure Castorama est entièrement responsable, réclamez le remboursement intégral et non un bon d'achat sinon porter plainte, car il n'ont pas respecté la loi pourtant en vigueur depuis le 01/01/15. Je ne pense pas qu'ils vous fassent problème car en cas de contrôle des ventes de clim ils risquent une énorme amende.
www.maclimatisation.com
04 octobre 2015 à 19:40

Bonsoir,
Je vais répondre tout simplement peut-on mettre du gas oil dans une voiture essence ?
C'est exactement ce que vous demandez.
www.maclimatisation.com
Je vais répondre tout simplement peut-on mettre du gas oil dans une voiture essence ?
C'est exactement ce que vous demandez.
www.maclimatisation.com
04 octobre 2015 à 19:32

Bonjour,
Le code erreur E4 correspond à l'activation du pressostat de basse température.
Ce dysfonctionnement est du soit à une tuyauterie de réfrigérant obstruée, soit à une quantité de fluide insuffisante, soit la carte électronique de l'unité extérieure défectueuse.
Bref faites appel à un pro car il y a une intervention sur le fluide au moins pour la vérification de la quantité de ce dernier.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Le code erreur E4 correspond à l'activation du pressostat de basse température.
Ce dysfonctionnement est du soit à une tuyauterie de réfrigérant obstruée, soit à une quantité de fluide insuffisante, soit la carte électronique de l'unité extérieure défectueuse.
Bref faites appel à un pro car il y a une intervention sur le fluide au moins pour la vérification de la quantité de ce dernier.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
28 septembre 2015 à 06:52

Bonjour PL,
Les amendes peuvent être beaucoup plus élevées :
Sanctions "Les sanctions pour les distributeurs d’équipements seront définies par l’état français dans le décret à paraître à la mi-2015. Néanmoins on peut se référer aux sanctions prévues pour les distributeurs de fluide déjà en vigueur.
Non respect des interdictions : Maximum 2 ans d’emprisonnement et 75000 € d’amende.
Vente de fluide en emballages jetables, non reprise sans frais supplémentaires et retraitement de fluides usagés ou de leurs emballages : Contravention de 5e classe (1500 € doublée en cas de récidive) par infraction.
Cession de fluide à un opérateur n’ayant pas d’AdC, non transmission des déclarations annuelles à l’ADEME :
Contravention de 3e classe (450 €) par infraction."
Bref aider un particulier, oui, mais pas n'importe comment.
Les gens voudraient qu'on les aide et tant pis pour nous si on a une amende ou si l'on risque la prison.
.
C'est vraiment le comble.

www.maclimatisation.com
Les amendes peuvent être beaucoup plus élevées :
Sanctions "Les sanctions pour les distributeurs d’équipements seront définies par l’état français dans le décret à paraître à la mi-2015. Néanmoins on peut se référer aux sanctions prévues pour les distributeurs de fluide déjà en vigueur.
Non respect des interdictions : Maximum 2 ans d’emprisonnement et 75000 € d’amende.
Vente de fluide en emballages jetables, non reprise sans frais supplémentaires et retraitement de fluides usagés ou de leurs emballages : Contravention de 5e classe (1500 € doublée en cas de récidive) par infraction.
Cession de fluide à un opérateur n’ayant pas d’AdC, non transmission des déclarations annuelles à l’ADEME :
Contravention de 3e classe (450 €) par infraction."
Bref aider un particulier, oui, mais pas n'importe comment.
Les gens voudraient qu'on les aide et tant pis pour nous si on a une amende ou si l'on risque la prison.

C'est vraiment le comble.


www.maclimatisation.com
26 septembre 2015 à 11:25

Bonjour,
Cathars a bien résumé car nous les Pros nous fournissons une fiche de mise en service avec notre numéro d'agrément et sa date de validité ; et ce n'est qu'avec ce document dûment rempli, tamponné et signé que la garantie pourra marcher.
Les économies effectuées n'en sont pas en réalité à court terme.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Cathars a bien résumé car nous les Pros nous fournissons une fiche de mise en service avec notre numéro d'agrément et sa date de validité ; et ce n'est qu'avec ce document dûment rempli, tamponné et signé que la garantie pourra marcher.
Les économies effectuées n'en sont pas en réalité à court terme.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
24 septembre 2015 à 11:27

Donc si vos tuyaux entre l'unité extérieure et l'unité intérieure ne change pas de températures vous avez un défaut sur votre liaison frigorifique.
www.maclimatisation.com
www.maclimatisation.com
21 septembre 2015 à 15:12

Bonjour,
Si vos tuyaux sont chauds dans le groupe extérieur puis plus rien après ; cela vient de votre liaison frigorifique.
Il est possible que votre liaison prête à l'emploi qui est operculable est un défaut et ne laisse pas passer le fluide.
Par ailleurs avez-vous vérifié le coude de la liaison qui passe dans le mur pour le raccordement à l'intérieur ?
www.maclimatisation.com
Si vos tuyaux sont chauds dans le groupe extérieur puis plus rien après ; cela vient de votre liaison frigorifique.
Il est possible que votre liaison prête à l'emploi qui est operculable est un défaut et ne laisse pas passer le fluide.
Par ailleurs avez-vous vérifié le coude de la liaison qui passe dans le mur pour le raccordement à l'intérieur ?
www.maclimatisation.com
21 septembre 2015 à 14:50

Bonjour,
Perso je monte un vrai siphon linéaire car suivant l'environnement de fonctionnement cela permet de déboucher plus facilement le circuit.
Le cordon chauffant est à proscrire car en plein hiver il fera fondre votre canalisation et votre siphon.
De plus l'hiver vous allez faire du chaud donc votre pompe de relevage ne sera pas en fonction car votre unité intérieure ne rejettera pas de condensats mais ce sera l'unité extérieure qui en fera.
Le clapet anti-retour inutile car la machine en est déjà équipée.
www.maclimatisation.com
Perso je monte un vrai siphon linéaire car suivant l'environnement de fonctionnement cela permet de déboucher plus facilement le circuit.
Le cordon chauffant est à proscrire car en plein hiver il fera fondre votre canalisation et votre siphon.
De plus l'hiver vous allez faire du chaud donc votre pompe de relevage ne sera pas en fonction car votre unité intérieure ne rejettera pas de condensats mais ce sera l'unité extérieure qui en fera.
Le clapet anti-retour inutile car la machine en est déjà équipée.
www.maclimatisation.com
20 septembre 2015 à 11:30

Bonjour,
Je pense que le problème vient de la liaison frigorifique.
A savoir soit un problème sur votre liaison à connexion rapide, soit un tuyau pincé.
Pincer un tuyau dans votre cas est très facile en effet vous avez du 1/4 1/2 et le 1/2 se pince facilement si l'on a pas l'habitude. Dans tous les cas il faut faire venir un VRAI pro qui analysera le problème et changera si nécessaire la liaison frigorifique.
Votre économie d'achat risque de vous revenir cher.
www.maclimatisation.com
Je pense que le problème vient de la liaison frigorifique.
A savoir soit un problème sur votre liaison à connexion rapide, soit un tuyau pincé.
Pincer un tuyau dans votre cas est très facile en effet vous avez du 1/4 1/2 et le 1/2 se pince facilement si l'on a pas l'habitude. Dans tous les cas il faut faire venir un VRAI pro qui analysera le problème et changera si nécessaire la liaison frigorifique.
Votre économie d'achat risque de vous revenir cher.

www.maclimatisation.com
20 septembre 2015 à 11:16

Bonsoir Adelclimatisation,
Ces modèles sont équipés de leds vertes sur la façade de l'unité intérieure qui clignotent pour indiquer l'origine du dysfonctionnement. Dans le cas présent elles sont fixes donc aucun problème.
J'attends la réponde de Flore89 pour savoir ce qui démarre ou non.
www.maclimatisation.com
Ces modèles sont équipés de leds vertes sur la façade de l'unité intérieure qui clignotent pour indiquer l'origine du dysfonctionnement. Dans le cas présent elles sont fixes donc aucun problème.
J'attends la réponde de Flore89 pour savoir ce qui démarre ou non.
www.maclimatisation.com
19 septembre 2015 à 18:24

Bonsoir Cathars,
Sur du Mitsubishi Electric je doute fort car cela fait pus de 15 ans que j'en pose sans avoir eu ce genre de soucis.
Il est vrai que lorsque l'on achète sur internet ont fait des économies qui peuvent devenir un vrai cauchemar à terme.
J'attends la réponse de Flore89 mais je pense déjà à une piste.
www.maclimatisation.com
Sur du Mitsubishi Electric je doute fort car cela fait pus de 15 ans que j'en pose sans avoir eu ce genre de soucis.
Il est vrai que lorsque l'on achète sur internet ont fait des économies qui peuvent devenir un vrai cauchemar à terme.
J'attends la réponse de Flore89 mais je pense déjà à une piste.
www.maclimatisation.com
19 septembre 2015 à 17:49

Commencer par couper l'alimentation électrique du groupe extérieur durant environ 20 secondes.
Puis remettez sous tension et faites une demande en mode chaud en demande puissance maxi et ventilation maxi.
Aller écouter votre groupe extérieur et normalement au bout d'environ trois minutes vous devriez entendre un petit clic ce sera l’excitation de la vanne 4 voies.
Ensuite le ventilateur de l'unité extérieure devrez se mettre en route, puis le compresseur.
Faites cette manipulation et tenez-moi informé.
www.maclimatisation.com
Puis remettez sous tension et faites une demande en mode chaud en demande puissance maxi et ventilation maxi.
Aller écouter votre groupe extérieur et normalement au bout d'environ trois minutes vous devriez entendre un petit clic ce sera l’excitation de la vanne 4 voies.
Ensuite le ventilateur de l'unité extérieure devrez se mettre en route, puis le compresseur.
Faites cette manipulation et tenez-moi informé.
www.maclimatisation.com
19 septembre 2015 à 14:17

Re, Pardon les connectiques 1-2-3 et 4.
19 septembre 2015 à 13:21

Est-ce que les leds de l'unité sont fixes ou clignotent ?
Est-ce que vous avez respecté la connectique entre l'unité intérieure et extérieure c'est à dire même couleur sur les connexions 1-2 et 3 ?
www.maclimatisation.com
Est-ce que vous avez respecté la connectique entre l'unité intérieure et extérieure c'est à dire même couleur sur les connexions 1-2 et 3 ?
www.maclimatisation.com
19 septembre 2015 à 13:20

Lorsque le pro a récupéré le fluide en manquait-il ?
www.maclimatisation.com
www.maclimatisation.com
19 septembre 2015 à 12:30

Re,
Question toute bête, est-ce que les vannes de service sont ouvertes ?
www.maclimatisation.com
Question toute bête, est-ce que les vannes de service sont ouvertes ?
www.maclimatisation.com
19 septembre 2015 à 12:25

Bonjour,
Quelles étaient les pressions ?
www.maclimatisation.com
Quelles étaient les pressions ?
www.maclimatisation.com
19 septembre 2015 à 11:07

Re,
Il est vrai que la première des choses à faire est de disjoncter l'installation durant environ 20 secondes, le temps de mettre à zéro la carte de régul, puis de remettre le courant et réessayer.
Bref tant mieux pour vous.
www.maclimatisation.com
Il est vrai que la première des choses à faire est de disjoncter l'installation durant environ 20 secondes, le temps de mettre à zéro la carte de régul, puis de remettre le courant et réessayer.
Bref tant mieux pour vous.
www.maclimatisation.com
16 septembre 2015 à 08:47

Bonjour,
Il s'agissait tout simplement probablement d'un blocage sécurité de la carte de régul suite à une surtension excessive due à ERDF.
Il s'agissait tout simplement probablement d'un blocage sécurité de la carte de régul suite à une surtension excessive due à ERDF.
16 septembre 2015 à 08:44

Pour info Carrier est l'inventeur de la clim et à ce jour ces clims résidentielles sont vraiment hors circuit.
13 septembre 2015 à 22:14

Bonjour,
Totaline est une marque bas de gamme, et d'après votre description de panne il s'agit malheureusement du compresseur.
La réparation est toujours possible, encore faut-il trouver un pro qui voudra bien vous le faire, mais reviendra aussi cher, voire plus cher que de changer le matériel.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Totaline est une marque bas de gamme, et d'après votre description de panne il s'agit malheureusement du compresseur.
La réparation est toujours possible, encore faut-il trouver un pro qui voudra bien vous le faire, mais reviendra aussi cher, voire plus cher que de changer le matériel.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
13 septembre 2015 à 11:36

Re,
Ce problème technique vient de là car vous avez vérifié la résistance du groupe et elles sont identiques.
Donc je persiste moteur du ventilo + carte principale à changer.
Si vous voulez continuer à chercher sans tenir compte des éléments tirés du SAV Hitachi.
Si vous arrivez à remettre en route votre machine en changeant autre chose je serais curieux de le savoir et le transmettrez au fabricant.
Bon courage.
www.maclimatisation.com
Ce problème technique vient de là car vous avez vérifié la résistance du groupe et elles sont identiques.
Donc je persiste moteur du ventilo + carte principale à changer.
Si vous voulez continuer à chercher sans tenir compte des éléments tirés du SAV Hitachi.
Si vous arrivez à remettre en route votre machine en changeant autre chose je serais curieux de le savoir et le transmettrez au fabricant.
Bon courage.
www.maclimatisation.com
12 septembre 2015 à 12:27

Bonjour,
Hormis une tension anormalement basse cela vient du moteur de ventilation et/ou de la platine principale.
Généralement je change les deux.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Hormis une tension anormalement basse cela vient du moteur de ventilation et/ou de la platine principale.
Généralement je change les deux.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
12 septembre 2015 à 11:24

Re,
Attention surtout de ne pas confondre pression acoustique et puissance acoustique.
Voilà des définitions précises (tirées de Wikipedia)
Puissance acoustique
L’intensité acoustique est la puissance transportée par les ondes sonores dans une direction donnée, par unité de surface perpendiculairement à cette direction.
Elle s’exprime en watt par mètre carré (W/m² ou W⋅m-2)
Comme les sons se propagent dans un espace à trois dimensions, certains auteurs (Fahy 1995) construisent l'intensité acoustique comme un vecteur dont les composantes sont l'intensité acoustique, définie comme précédemment, dans la direction de chacun des axes d'un repère.
L'intensité acoustique est une grandeur essentielle pour la description des espaces sonores. S'il n'y a pas d'intensité acoustique, il n'y a pas de transfert d'énergie d'un endroit à un autre, donc pas de signal sonore. Mais ce n'est pas une quantité directement accessible à la sensation ni à la mesure. La sensation dépend uniquement de la pression acoustique ; une intensité acoustique correspond nécessairement à un son, mais un son intense peut avoir une intensité faible s'il correspond en grande partie à une onde stationnaire causée par une résonance.
La mesure de l'intensité acoustique est indirecte. Des appareils comprenant au moins soit deux transducteurs de pression acoustique soit un transducteur de pression acoustique et un transducteur de vitesse acoustique2 effectuent automatiquement les calculs nécessaires à l'évaluation de l'intensité acoustique dans un espace.
Pression acoustique
La pression acoustique est la valeur efficace, sur un intervalle de temps donné, de l'amplitude de la variation rapide de la pression atmosphérique qui cause une impression sonore. L'unité SI pour la pression est le pascal (équivalent au N/m², symbole : Pa) ; cette unité s'applique à la pression acoustique.
Les variations de la pression atmosphérique capables de causer une sensation auditive peuvent s'analyser en fréquences allant de quelques hertz (unité représentant le nombre de cycles par seconde, abréviation Hz) à plusieurs milliers de hertz. Les vibrations de l'air suivent les mêmes lois physiques, qu'elles soient audibles ou non (ultrasons), aussi l'acoustique fait de l'étude de la mécanique de la transmission des vibrations et de l'étude de l'impression auditive que celles-ci provoquent deux domaines distincts, respectivement, l'acoustique physique et la psychoacoustique.
La variation de pression correspondant aux ondes sonores est d'ordinaire très petite par rapport à la pression atmosphérique (statique). Une personne parlant normalement produit une pression acoustique de l'ordre de 0,01 pascal (Pa) à un mètre de distance, dix millions de fois moins que la pression atmosphérique moyenne au niveau de la mer (101 300 Pa).
Cependant, la pression acoustique développe au contact d'une paroi une puissance qui permet de fabriquer des transducteurs, dans lesquels la force que produit la pression acoustique déforme une membrane conçue spécialement à cet effet, exposée sur une de ses faces à l'espace sonore, tandis que l'autre face donne sur un espace isolé des variations rapides qui conserve la pression atmosphérique moyenne. Les premiers phonographes et sonagraphes utilisaient directement cette énergie mécanique pour graver un support de cire ou mouvoir une pointe traceuse sur un papier. Les microphones la convertissent en courant électrique. Dans l'oreille, un délicat assemblage de membranes, de petits os et de cellules cillées transforme cette même puissance en influx nerveux, à la base de la perception sonore.
www.maclimatisation.com
Attention surtout de ne pas confondre pression acoustique et puissance acoustique.
Voilà des définitions précises (tirées de Wikipedia)
Puissance acoustique
L’intensité acoustique est la puissance transportée par les ondes sonores dans une direction donnée, par unité de surface perpendiculairement à cette direction.
Elle s’exprime en watt par mètre carré (W/m² ou W⋅m-2)
Comme les sons se propagent dans un espace à trois dimensions, certains auteurs (Fahy 1995) construisent l'intensité acoustique comme un vecteur dont les composantes sont l'intensité acoustique, définie comme précédemment, dans la direction de chacun des axes d'un repère.
L'intensité acoustique est une grandeur essentielle pour la description des espaces sonores. S'il n'y a pas d'intensité acoustique, il n'y a pas de transfert d'énergie d'un endroit à un autre, donc pas de signal sonore. Mais ce n'est pas une quantité directement accessible à la sensation ni à la mesure. La sensation dépend uniquement de la pression acoustique ; une intensité acoustique correspond nécessairement à un son, mais un son intense peut avoir une intensité faible s'il correspond en grande partie à une onde stationnaire causée par une résonance.
La mesure de l'intensité acoustique est indirecte. Des appareils comprenant au moins soit deux transducteurs de pression acoustique soit un transducteur de pression acoustique et un transducteur de vitesse acoustique2 effectuent automatiquement les calculs nécessaires à l'évaluation de l'intensité acoustique dans un espace.
Pression acoustique
La pression acoustique est la valeur efficace, sur un intervalle de temps donné, de l'amplitude de la variation rapide de la pression atmosphérique qui cause une impression sonore. L'unité SI pour la pression est le pascal (équivalent au N/m², symbole : Pa) ; cette unité s'applique à la pression acoustique.
Les variations de la pression atmosphérique capables de causer une sensation auditive peuvent s'analyser en fréquences allant de quelques hertz (unité représentant le nombre de cycles par seconde, abréviation Hz) à plusieurs milliers de hertz. Les vibrations de l'air suivent les mêmes lois physiques, qu'elles soient audibles ou non (ultrasons), aussi l'acoustique fait de l'étude de la mécanique de la transmission des vibrations et de l'étude de l'impression auditive que celles-ci provoquent deux domaines distincts, respectivement, l'acoustique physique et la psychoacoustique.
La variation de pression correspondant aux ondes sonores est d'ordinaire très petite par rapport à la pression atmosphérique (statique). Une personne parlant normalement produit une pression acoustique de l'ordre de 0,01 pascal (Pa) à un mètre de distance, dix millions de fois moins que la pression atmosphérique moyenne au niveau de la mer (101 300 Pa).
Cependant, la pression acoustique développe au contact d'une paroi une puissance qui permet de fabriquer des transducteurs, dans lesquels la force que produit la pression acoustique déforme une membrane conçue spécialement à cet effet, exposée sur une de ses faces à l'espace sonore, tandis que l'autre face donne sur un espace isolé des variations rapides qui conserve la pression atmosphérique moyenne. Les premiers phonographes et sonagraphes utilisaient directement cette énergie mécanique pour graver un support de cire ou mouvoir une pointe traceuse sur un papier. Les microphones la convertissent en courant électrique. Dans l'oreille, un délicat assemblage de membranes, de petits os et de cellules cillées transforme cette même puissance en influx nerveux, à la base de la perception sonore.
www.maclimatisation.com
12 septembre 2015 à 10:33

Bonjour,
Cathars vous faites erreur car le MSZ -FH35 est donné pour une pression acoustique de 21dB en petite vitesse et de 42dB en super grande vitesse. Pour exemple un bruit de 50dB correspond à une machine à laver.
Si votre clim fait ce bruit vous avez un gros problème.
Vous avez peut être confondu avec l'unité extérieure la MUZ-FH35VEHZ qui elle a une pression acoustique de 49 dB.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Cathars vous faites erreur car le MSZ -FH35 est donné pour une pression acoustique de 21dB en petite vitesse et de 42dB en super grande vitesse. Pour exemple un bruit de 50dB correspond à une machine à laver.
Si votre clim fait ce bruit vous avez un gros problème.
Vous avez peut être confondu avec l'unité extérieure la MUZ-FH35VEHZ qui elle a une pression acoustique de 49 dB.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
12 septembre 2015 à 08:58

Bonsoir,
Attention la PAR31 risque de ne pas convenir selon le modèle et l'année, suivant le cas il faudra la PAR21.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Attention la PAR31 risque de ne pas convenir selon le modèle et l'année, suivant le cas il faudra la PAR21.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
11 septembre 2015 à 18:08