Installation climatiseur à cassette Mitsubishi
Actuellement
10 393
questions dans le
forum climatisation
2975
Questions forum dépannage climatisation : Installation climatiseur à cassette Mitsubishi
Bonjour
Je voudrais savoir sur une cassette pla Mitsubishi s'il est obligatoire de faire une remontée pour le PVC.
Est-ce que si je mets 50 cm droit et après ça descend, est-ce que l'eau retournera dans la cassette.
Merci.
Je voudrais savoir sur une cassette pla Mitsubishi s'il est obligatoire de faire une remontée pour le PVC.
Est-ce que si je mets 50 cm droit et après ça descend, est-ce que l'eau retournera dans la cassette.
Merci.
18 septembre 2015 à 08:54
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Installation climatiseur à cassette Mitsubishi
Bonjour.
Et non, l'eau ne peut retourner dans la cassette car il y a une pompe de relevage qui peut remonter cette eau jusqu'aux mesures données auparavant et par principe ne peut donc pas retourner dans l'autre sens, il n'est pas nécessaire aussi de mettre un clapet anti retour sur le réseau.
Un siphon en bout de ligne si il n'y en a pas d'origine suffit.
Citation :Non pas forcément, mais il faut quand même une descente en gravitaire, donc en fonction de la pente que vous pouvez avoir il sera peut-être nécessaire d'effectuer une remontée, ce qui nous amène à la question suivante.
Je voudrais savoir sur une cassette pla Mitsubishi si il est obligatoire de faire une remontée pour le PVC
Citation :La remontée varie en fonction des constructeurs, elle varie de 50 à 70 cm à partir de la limite du faux plafond.
Est-ce que si je mets 50 cm droit et après ça descend est-ce que l'eau retournera dans la cassette.
Et non, l'eau ne peut retourner dans la cassette car il y a une pompe de relevage qui peut remonter cette eau jusqu'aux mesures données auparavant et par principe ne peut donc pas retourner dans l'autre sens, il n'est pas nécessaire aussi de mettre un clapet anti retour sur le réseau.
Un siphon en bout de ligne si il n'y en a pas d'origine suffit.
18 septembre 2015 à 11:41
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Installation climatiseur à cassette Mitsubishi
Image du jour BricoVidéo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Photo Patrice Faro
En image "Lumière Rouge" (Photo numérique Fuji X10). Dans Paris, de nuit, j'ai essayé en modifiant les réglages de cet appareil photo numérique de me rapprocher le plus possible d'une photo que j'avais déjà réalisée en argentique avec du Kodachrome 64.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Photo Patrice Faro
En image "Lumière Rouge" (Photo numérique Fuji X10). Dans Paris, de nuit, j'ai essayé en modifiant les réglages de cet appareil photo numérique de me rapprocher le plus possible d'une photo que j'avais déjà réalisée en argentique avec du Kodachrome 64.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
18 septembre 2015 à 12:00
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Installation climatiseur à cassette Mitsubishi
Bonjour,
La remontée n'est pas obligatoire surtout si une seule K7.
Cependant comme le dit l'ami PL il faudra donner une pente à votre écoulement afin que l'eau ne stagne pas ou ne revienne pas vers la pompe.
Sur vos 50 cm si vous avez 1 cm voire 2 cm de différentiel entre l'amont et l'aval, cela suffira largement.
Ensuite un siphon sera très appréciable pour éviter les remontées d'odeur en cas de liaison sur un réseau d'eau usée etc.
Mais aussi en cas où votre écoulement est rejeté à l'extérieur cela évitera que l'air extérieur pénètre par l'écoulement puis influence le fonctionnement.
La remontée nous la pratiquons lorsque nous sommes sur du multi / super multi / ou VRV (plusieurs UI qui se partagent la même ligne principale d'écoulement.
Dans ce cas en sortie de chaque K7 (UI) nous pratiquons une remontée avec coude et contre coude (cela crée un siphon artisanal), la remontée est au-dessus de l'évacuation principale, ainsi aucun risque qu'une K7 refoule dans une autre etc.
Attachez-vous à donner suffisamment de pente et soit mettre un siphon que vous achèterez, soit un que vous fabriquerez avec des coudes (en gros vos coudes serviront à créer une sorte de U).
Cordialement.
Adelclimatisation
La remontée n'est pas obligatoire surtout si une seule K7.
Cependant comme le dit l'ami PL il faudra donner une pente à votre écoulement afin que l'eau ne stagne pas ou ne revienne pas vers la pompe.
Sur vos 50 cm si vous avez 1 cm voire 2 cm de différentiel entre l'amont et l'aval, cela suffira largement.
Ensuite un siphon sera très appréciable pour éviter les remontées d'odeur en cas de liaison sur un réseau d'eau usée etc.
Mais aussi en cas où votre écoulement est rejeté à l'extérieur cela évitera que l'air extérieur pénètre par l'écoulement puis influence le fonctionnement.
La remontée nous la pratiquons lorsque nous sommes sur du multi / super multi / ou VRV (plusieurs UI qui se partagent la même ligne principale d'écoulement.
Dans ce cas en sortie de chaque K7 (UI) nous pratiquons une remontée avec coude et contre coude (cela crée un siphon artisanal), la remontée est au-dessus de l'évacuation principale, ainsi aucun risque qu'une K7 refoule dans une autre etc.
Attachez-vous à donner suffisamment de pente et soit mettre un siphon que vous achèterez, soit un que vous fabriquerez avec des coudes (en gros vos coudes serviront à créer une sorte de U).
Cordialement.
Adelclimatisation
18 septembre 2015 à 13:11
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Installation climatiseur à cassette Mitsubishi
Bonsoir à tous.
Je suis intéressé par la réponse d'Adelclimatisation sur la possibilité de mettre un petit siphon sur l'évacuation des condensats en sortie extérieure donc 2 m plus bas que le Split !!
C'est vrai que je n'avais pas pensé au retour d'air frais et à la possibilité d'odeur de remontée, à étudier avec intérêt.
Cordialement, cathars
Je suis intéressé par la réponse d'Adelclimatisation sur la possibilité de mettre un petit siphon sur l'évacuation des condensats en sortie extérieure donc 2 m plus bas que le Split !!
C'est vrai que je n'avais pas pensé au retour d'air frais et à la possibilité d'odeur de remontée, à étudier avec intérêt.

Cordialement, cathars
18 septembre 2015 à 17:42
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Installation climatiseur à cassette Mitsubishi
Bonjour cathars et à tous.
Le siphon vaut mieux qu'il soit à l’intérieur. Si ce n'est pas possible et que vous êtes obligé de le mettre à l’extérieur, dans ce cas quelques précautions à prendre :
- Cordon chauffant auto-régulant pour l’hiver (mais c'est coûteux pour le peu de fois que vous utilisez la clim).
- Isolation thermique (mais pas assez suffisant si T° négative).
- Vidanger le siphon avant chaque hiver puis y mettre de l'huile (solution la moins coûteuse).
L'eau s’évaporera quoiqu'il arrive givrera si T° basse tandis que l'huile elle restera là tant que vous ne la vidangez pas et ainsi elle fera office de bouchon contre les remontées d'odeur ou d'air extérieur.
Cordialement.
adelclimatisation
Le siphon vaut mieux qu'il soit à l’intérieur. Si ce n'est pas possible et que vous êtes obligé de le mettre à l’extérieur, dans ce cas quelques précautions à prendre :
- Cordon chauffant auto-régulant pour l’hiver (mais c'est coûteux pour le peu de fois que vous utilisez la clim).
- Isolation thermique (mais pas assez suffisant si T° négative).
- Vidanger le siphon avant chaque hiver puis y mettre de l'huile (solution la moins coûteuse).
L'eau s’évaporera quoiqu'il arrive givrera si T° basse tandis que l'huile elle restera là tant que vous ne la vidangez pas et ainsi elle fera office de bouchon contre les remontées d'odeur ou d'air extérieur.
Cordialement.
adelclimatisation
19 septembre 2015 à 08:31
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Installation climatiseur à cassette Mitsubishi
Bonjour adelclimatisation et à tous,
Merci pour votre réponse, je pense alors que ce n'est pas la solution idéale pour mon utilisation, mais c'est vrai que je n'avais pas penser au gel du conduit à condensats.
Et c'est vrai aussi que pour les odeurs je rejette dans un drain de puisard, donc pas de souci.
Merci encore de votre réponse.
Cordialement, cathars
Merci pour votre réponse, je pense alors que ce n'est pas la solution idéale pour mon utilisation, mais c'est vrai que je n'avais pas penser au gel du conduit à condensats.
Et c'est vrai aussi que pour les odeurs je rejette dans un drain de puisard, donc pas de souci.
Merci encore de votre réponse.

Cordialement, cathars
19 septembre 2015 à 16:58
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Installation climatiseur à cassette Mitsubishi
Bonsoir cathars et à tous.
Si j'ai bien compris, votre installation vous l'utilisez surtout en mode chaud n'est-ce pas ?
Par ailleurs en me relisant j'ai l'impression que je propose de faire les 3 solutions simultanément n'est-ce pas le cas ?
Vous pouvez choisir l'une des trois solutions.
Puisque vous utilisez peu (ou pas) la clim, dans votre cas la solution de l'huile dans le siphon est excellente.
L'huile ne givrera pas.
N'importe quelle huile fera l'affaire.
Ainsi vous serez à l'abri de tout désagrément.
Sinon vous achetez un manchon avec clapet anti-retour qui sera monté sur une ligne horizontale.
Ainsi l'eau s’écoulera et dès qu'il n'y a plus d'eau le clapet se referme et empêche ainsi les odeurs / l'air de remonter jusqu’à l'UI.
Cordialement.
adelclimatisation
Si j'ai bien compris, votre installation vous l'utilisez surtout en mode chaud n'est-ce pas ?
Par ailleurs en me relisant j'ai l'impression que je propose de faire les 3 solutions simultanément n'est-ce pas le cas ?
Vous pouvez choisir l'une des trois solutions.
Puisque vous utilisez peu (ou pas) la clim, dans votre cas la solution de l'huile dans le siphon est excellente.
L'huile ne givrera pas.
N'importe quelle huile fera l'affaire.
Ainsi vous serez à l'abri de tout désagrément.
Sinon vous achetez un manchon avec clapet anti-retour qui sera monté sur une ligne horizontale.
Ainsi l'eau s’écoulera et dès qu'il n'y a plus d'eau le clapet se referme et empêche ainsi les odeurs / l'air de remonter jusqu’à l'UI.
Cordialement.
adelclimatisation
19 septembre 2015 à 22:02
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Installation climatiseur à cassette Mitsubishi
Bonjour à tous,
Merci de vos réponses adelclimatisation, le clapet anti-retour serait le mieux je le pense aussi, reste à trouver un clapet pour un tube à condensat de 16 mm.
Et pour l'utilisation juste en chauffage car avec mon isolation refaite en comble comme les RT 2012, je garde la fraîcheur beaucoup plus longtemps l'été.
Merci encore, cordialement cathars.
Merci de vos réponses adelclimatisation, le clapet anti-retour serait le mieux je le pense aussi, reste à trouver un clapet pour un tube à condensat de 16 mm.
Et pour l'utilisation juste en chauffage car avec mon isolation refaite en comble comme les RT 2012, je garde la fraîcheur beaucoup plus longtemps l'été.
Merci encore, cordialement cathars.
20 septembre 2015 à 09:10
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Installation climatiseur à cassette Mitsubishi
Bonjour,
Perso je monte un vrai siphon linéaire car suivant l'environnement de fonctionnement cela permet de déboucher plus facilement le circuit.
Le cordon chauffant est à proscrire car en plein hiver il fera fondre votre canalisation et votre siphon.
De plus l'hiver vous allez faire du chaud donc votre pompe de relevage ne sera pas en fonction car votre unité intérieure ne rejettera pas de condensats mais ce sera l'unité extérieure qui en fera.
Le clapet anti-retour inutile car la machine en est déjà équipée.
www.maclimatisation.com
Perso je monte un vrai siphon linéaire car suivant l'environnement de fonctionnement cela permet de déboucher plus facilement le circuit.
Le cordon chauffant est à proscrire car en plein hiver il fera fondre votre canalisation et votre siphon.
De plus l'hiver vous allez faire du chaud donc votre pompe de relevage ne sera pas en fonction car votre unité intérieure ne rejettera pas de condensats mais ce sera l'unité extérieure qui en fera.
Le clapet anti-retour inutile car la machine en est déjà équipée.
www.maclimatisation.com
20 septembre 2015 à 11:30
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Installation climatiseur à cassette Mitsubishi
Bonjour.
Il y a un truc qui m’échappe, vous voulez installez une cassette c'est bien ça ? Pas une UI mural, ou une UI en allège ? car vous nous parlez d'un tube d’évacuation de diamètre 16 mm avec un clapet anti retour à installer ?
Il y a un truc qui m’échappe, vous voulez installez une cassette c'est bien ça ? Pas une UI mural, ou une UI en allège ? car vous nous parlez d'un tube d’évacuation de diamètre 16 mm avec un clapet anti retour à installer ?
20 septembre 2015 à 18:18
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Installation climatiseur à cassette Mitsubishi
Bonjour,
Je parle d'une cassette PLA Mitsubishi donc sortie 32.
Je parle d'une cassette PLA Mitsubishi donc sortie 32.
20 septembre 2015 à 22:20
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Installation climatiseur à cassette Mitsubishi
Bonsoir.
Donc en tant que pro on ne peut pas rétrécir un diamètre d'évacuation, c'est ancestral.
Une question avez-vous vos habilitations fluides ??
Car pour installer une cassette cela requière des compétences pro ?
OUI = ?
NON = ?
Donc en tant que pro on ne peut pas rétrécir un diamètre d'évacuation, c'est ancestral.
Une question avez-vous vos habilitations fluides ??
Car pour installer une cassette cela requière des compétences pro ?
OUI = ?
NON = ?
21 septembre 2015 à 17:51