Bonjour,
En 2004, j'ai fait installer une clim de marque Général Fujitsu ASY 12L (DC inverter code 816312).
Depuis cet été, elle ne produit ni chaleur, ni froid.
Le compresseur tourne mal : il ne monte pas en puissance.
Après contrôle au voltmètre, l'intensité du courant à l'unité extérieure varie entre 130 et 240 volts sur le fil jaune.
Après vérification, pour le gaz c'est O.K.
Merci d'avance pour les réponses que vous pourrez m'apporter afin de résoudre la panne.
Cordialement.
En 2004, j'ai fait installer une clim de marque Général Fujitsu ASY 12L (DC inverter code 816312).
Depuis cet été, elle ne produit ni chaleur, ni froid.
Le compresseur tourne mal : il ne monte pas en puissance.
Après contrôle au voltmètre, l'intensité du courant à l'unité extérieure varie entre 130 et 240 volts sur le fil jaune.
Après vérification, pour le gaz c'est O.K.
Merci d'avance pour les réponses que vous pourrez m'apporter afin de résoudre la panne.
Cordialement.
17 octobre 2015 à 15:44
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème climatiseur General Fujitsu ASY 12L
Bonjour,
Vous dites l'intensité, normalement c'est l’Ampérage.
La tension c'est le voltage, mais je ne suis pas spécialiste ou électricien, mais les fils jaunes c'est plutôt la terre.
J'espère que quelqu’un pourra vous dépanner.
Cordialement, cathars
Vous dites l'intensité, normalement c'est l’Ampérage.
La tension c'est le voltage, mais je ne suis pas spécialiste ou électricien, mais les fils jaunes c'est plutôt la terre.
J'espère que quelqu’un pourra vous dépanner.
Cordialement, cathars
17 octobre 2015 à 16:15
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème climatiseur General Fujitsu ASY 12L
Bonjour,
Êtes-vous sûr que le compresseur est en route ou est ce simplement le ventilateur du groupe extérieur seulement ?
Le gaz c'est OK.
Comment en êtes-vous sûr ? Avez-vous mis les manos ? Si oui à combien est la pression en mode chaud en demande à fond ?
Quels sont les autres symptômes code erreur ou clignotements de LED de l'unité intérieure ou du groupe extérieur ?
Lesquels et à quelles fréquences ?
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Êtes-vous sûr que le compresseur est en route ou est ce simplement le ventilateur du groupe extérieur seulement ?
Le gaz c'est OK.
Comment en êtes-vous sûr ? Avez-vous mis les manos ? Si oui à combien est la pression en mode chaud en demande à fond ?
Quels sont les autres symptômes code erreur ou clignotements de LED de l'unité intérieure ou du groupe extérieur ?
Lesquels et à quelles fréquences ?
Cordialement.
www.maclimatisation.com
18 octobre 2015 à 11:34
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Problème climatiseur General Fujitsu ASY 12L
Invité
Bonjour,
Je cherche des infos sur la fiabilité et surtout le sav sur la marque General Fujitsu.
Qu'en diriez-vous ?
Merci.
Cordialement.
Je cherche des infos sur la fiabilité et surtout le sav sur la marque General Fujitsu.
Qu'en diriez-vous ?
Merci.
Cordialement.
29 février 2016 à 09:20
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème climatiseur General Fujitsu ASY 12L
Bonsoir,
Pour la fiabilité cela peut-être correcte si posé dans les règles de l’art par un pro, mais je pencherai plutôt sur du produit Atlantic, qui utilise des machines Fujitsu avec le SAV qui est de plus très bien !! produit très largement distribué en France !
Après vous avez Mitsubishi, Daikin, ou Toshiba ou Panasonic qui sont aussi très bien !!
Cordialement, cathars.
Pour la fiabilité cela peut-être correcte si posé dans les règles de l’art par un pro, mais je pencherai plutôt sur du produit Atlantic, qui utilise des machines Fujitsu avec le SAV qui est de plus très bien !! produit très largement distribué en France !
Après vous avez Mitsubishi, Daikin, ou Toshiba ou Panasonic qui sont aussi très bien !!
Cordialement, cathars.
29 février 2016 à 18:52
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Problème climatiseur General Fujitsu ASY 12L
Invité
Bonjour,
Il suffit de contacter le SAV de la marque General... qui vous indiquera la station technique à contacter.
Il suffit de contacter le SAV de la marque General... qui vous indiquera la station technique à contacter.
08 septembre 2016 à 23:01