Panne tri split Fujitsu Général model AOHG18LAT3
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
7834
Question Dépannage Climatisation : Panne tri split Fujitsu Général model AOHG18LAT3
Bonjour.
J'ai un tri split Fujitsu Général modèle AOHG18LAT3 et 2 de mes splits ne produisent plus de froid.
A votre avis qu'est-ce que cela peut être comme panne ?
Merci de m'aider, ça chauffe grave dehors.
Bien à vous.
J'ai un tri split Fujitsu Général modèle AOHG18LAT3 et 2 de mes splits ne produisent plus de froid.
A votre avis qu'est-ce que cela peut être comme panne ?
Merci de m'aider, ça chauffe grave dehors.
Bien à vous.

19 juin 2022 à 16:47
Réponse 1 du forum climatisation climatiseur
Panne tri split Fujitsu Général model AOHG18LAT3
Bonjour.
Cartes ? manque de gaz ?, vannes ?
Faites un essai en faisant fonctionner qu'une clim, une/une dites nous ce qu'il se passe.
Cartes ? manque de gaz ?, vannes ?
Faites un essai en faisant fonctionner qu'une clim, une/une dites nous ce qu'il se passe.
22 juin 2022 à 17:51
Réponse 2 du forum climatisation climatiseur
Panne tri split Fujitsu Général model AOHG18LAT3
Bonjour et merci PL d'avoir répondu.
Seul la HP gel sur les 2 splits qui ne refroidissent plus, le problème de refroidissent très légèrement, un des 2 splits commence a refroidir la chambre mais cela dur a peine 10 minutes, après il ne fait plus que du vent, j'ai pensé la vanne 4 voies mais le 3éme split fonctionne très bien.
Aucune trace de gras sur les sorites HP et BP du groupes extérieure, ni sur les entrés des splits des 3 chambres.
Reste plus que les électrovannes , mais y a t'il une électrovanne par split ?
J'ai beaucoup dépanné et posé de chambre froide ainsi que du matériel commercial dans divers magasin, genre boulangerie ,Pmu, bar, restaurant eu 37 de métier j'ai du posé 4 ou 5 clim pour rendre service a un client ,on ne peux pas tout savoir un coup de main pour trouvé la panne serais le bien venu, car le prix du dépannage pour cette clim est hors de prix je suis a la retraite et je n'ai plus trop les moyen.
J’attend avec un grand intérêt une réponse de votre part merci.
Cordialement. Christian
Seul la HP gel sur les 2 splits qui ne refroidissent plus, le problème de refroidissent très légèrement, un des 2 splits commence a refroidir la chambre mais cela dur a peine 10 minutes, après il ne fait plus que du vent, j'ai pensé la vanne 4 voies mais le 3éme split fonctionne très bien.
Aucune trace de gras sur les sorites HP et BP du groupes extérieure, ni sur les entrés des splits des 3 chambres.
Reste plus que les électrovannes , mais y a t'il une électrovanne par split ?
J'ai beaucoup dépanné et posé de chambre froide ainsi que du matériel commercial dans divers magasin, genre boulangerie ,Pmu, bar, restaurant eu 37 de métier j'ai du posé 4 ou 5 clim pour rendre service a un client ,on ne peux pas tout savoir un coup de main pour trouvé la panne serais le bien venu, car le prix du dépannage pour cette clim est hors de prix je suis a la retraite et je n'ai plus trop les moyen.
J’attend avec un grand intérêt une réponse de votre part merci.
Cordialement. Christian
30 juin 2022 à 07:45