PAC Général Fujitsu code erreur 09
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
7864
Question Forum Dépannage Climatisation : PAC Général Fujitsu code erreur 09
Bonjour à tous.
J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE.
Voulant la tester en mode froid, elle m’affiche le code erreur 09 au bout de 30 secondes : "Alarme interrupteur de flux actif ou antigel".
Si j’appuie sur le bouton "pump down" elle se met en route le temps de la procédure puis se met en erreur.
Quelqu’un aurait-il une piste ?
Je vous remercie.
Cordialement.
J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE.
Voulant la tester en mode froid, elle m’affiche le code erreur 09 au bout de 30 secondes : "Alarme interrupteur de flux actif ou antigel".
Si j’appuie sur le bouton "pump down" elle se met en route le temps de la procédure puis se met en erreur.
Quelqu’un aurait-il une piste ?
Je vous remercie.
Cordialement.
27 juin 2022 à 12:49
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseur
PAC Général Fujitsu code erreur 09
Bonjour.
Cela ressemble à une coupure antigel au niveau de l'échangeur, attention remettre en service comme vous le faites risque de geler votre échangeur.
Panne causée par un manque de gaz, un problème de débit du circuit d'eau, embouage.
Cela ressemble à une coupure antigel au niveau de l'échangeur, attention remettre en service comme vous le faites risque de geler votre échangeur.
Panne causée par un manque de gaz, un problème de débit du circuit d'eau, embouage.
27 juin 2022 à 18:07
Réponse 2 du forum-climatisation climatiseur
PAC Général Fujitsu code erreur 09
Merci beaucoup pour votre réponse.
J’avais fait un nettoyage du circuit récemment.
J’ai remis de la pression dans le circuit d’eau.
Peut-être effectivement un manque de gaz. Je n’ai pas fait de vérification depuis 10 ans.
Ça vous paraîtrait logique qu’il en manque ?
J’avais fait un nettoyage du circuit récemment.
J’ai remis de la pression dans le circuit d’eau.
Peut-être effectivement un manque de gaz. Je n’ai pas fait de vérification depuis 10 ans.
Ça vous paraîtrait logique qu’il en manque ?
27 juin 2022 à 18:30
Réponse 3 du forum-climatisation climatiseur
PAC Général Fujitsu code erreur 09
Et pour info ça fait le même message si je mets en mode chauffage.
27 juin 2022 à 18:38
Réponse 4 du forum-climatisation climatiseur
PAC Général Fujitsu code erreur 09
Problème finalement résolu.
J’avais voulu tester de ne refroidir qu’une seule pièce et avais donc fermé la quasi totalité des boucles.
Je n’avais laissé que la boucle de la pièce concernée. Il n’y avait donc pas assez de débit de flux.
Merci PL de m’avoir mis la puce à l’oreille en me parlant de problème de débit d’eau.
J’avais voulu tester de ne refroidir qu’une seule pièce et avais donc fermé la quasi totalité des boucles.
Je n’avais laissé que la boucle de la pièce concernée. Il n’y avait donc pas assez de débit de flux.
Merci PL de m’avoir mis la puce à l’oreille en me parlant de problème de débit d’eau.
28 juin 2022 à 10:43
Réponse 5 du forum-climatisation climatiseur
PAC Général Fujitsu code erreur 09
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
28 juin 2022 à 10:51