Fonctionnement permanent ventilateur climatiseurs Mitsubishi MSZ FD 25 VABH
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
3014
Question dépannage climatisation : Fonctionnement permanent ventilateur climatiseurs Mitsubishi MSZ FD 25 VABH
D'abord, bonjour à tout le monde car je viens de m'inscrire sur ce forum.
J'habite une maison équipée de 2 climatiseurs Mitsubishi MSZ FD 25 VABH, lors d'un cycle de chauffe, le ventilateur souffle normalement pour la vitesse demandée (3 barres à la télécommande), puis au bout d'un moment lorsque la température de consigne est atteinte, il ralentit mais continue de tourner.
C'est désagréable car à ce moment là on ressent du froid.
Ne devrait-il pas s'arrêter complètement et ne se remettre à fonctionner qu'au prochain cycle de chauffe ?
Quelle configuration choisir sur la télécommande pour éviter ce problème ?
Cordialement.
Michel.
J'habite une maison équipée de 2 climatiseurs Mitsubishi MSZ FD 25 VABH, lors d'un cycle de chauffe, le ventilateur souffle normalement pour la vitesse demandée (3 barres à la télécommande), puis au bout d'un moment lorsque la température de consigne est atteinte, il ralentit mais continue de tourner.
C'est désagréable car à ce moment là on ressent du froid.
Ne devrait-il pas s'arrêter complètement et ne se remettre à fonctionner qu'au prochain cycle de chauffe ?
Quelle configuration choisir sur la télécommande pour éviter ce problème ?
Cordialement.
Michel.
18 octobre 2015 à 13:21
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Fonctionnement permanent ventilateur climatiseurs Mitsubishi MSZ FD 25 VABH
Bonjour,
Ce que vous décrivez est le fonctionnement d'un climatiseur inverter.
Une fois la température atteinte il brasse l'air ambiant.
Après il faut que vous mettiez l'orientation des ailettes en mode automatique (sigle petit escargot) de ce fait lorsque la température sera atteinte les volets s’orienteront automatiquement vers le haut.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Ce que vous décrivez est le fonctionnement d'un climatiseur inverter.
Une fois la température atteinte il brasse l'air ambiant.
Après il faut que vous mettiez l'orientation des ailettes en mode automatique (sigle petit escargot) de ce fait lorsque la température sera atteinte les volets s’orienteront automatiquement vers le haut.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
18 octobre 2015 à 16:33
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Fonctionnement permanent ventilateur climatiseurs Mitsubishi MSZ FD 25 VABH
Bonjour,
Merci pour votre réponse, donc rien à faire pour arrêter les ventilateurs, c'est un fonctionnement normal, dommage.
Quelle est la meilleure façon de faire fonctionner ces appareils ?
Je m'explique, il y a un mode auto ou manuel pour les ailettes verticales, idem pour les ailettes horizontales, et pour les vitesses de ventilation.
Que choisir, tout auto, tout manuel ou mixer ?
Il existe sur mon modèle un capteur qui si j'ai bien compris surveille la température en oscillant, doit-on l'activer ?
Je suis un peu perdu avec le fonctionnement de ces appareils.
Cordialement.
Michel
Merci pour votre réponse, donc rien à faire pour arrêter les ventilateurs, c'est un fonctionnement normal, dommage.
Quelle est la meilleure façon de faire fonctionner ces appareils ?
Je m'explique, il y a un mode auto ou manuel pour les ailettes verticales, idem pour les ailettes horizontales, et pour les vitesses de ventilation.
Que choisir, tout auto, tout manuel ou mixer ?
Il existe sur mon modèle un capteur qui si j'ai bien compris surveille la température en oscillant, doit-on l'activer ?
Je suis un peu perdu avec le fonctionnement de ces appareils.
Cordialement.
Michel
19 octobre 2015 à 08:18
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Fonctionnement permanent ventilateur climatiseurs Mitsubishi MSZ FD 25 VABH
Bonjour,
La meilleure façon de faire fonctionner votre climatiseur, c'est de mettre en automatique là où il y a la petite hélice, puis régler les volets vers le sol pour permettre à l'air chaud de descendre un maximum, afin de rallonger vos cycles de fonctionnement, car l'air chaud monte et stratifie au plafond favorisant les cycles courts !!
Le fait que de ressentir de l'air ambiant quand l'unité l'extérieure se met à l’arrêt est normal, c'est un peu général sur la plupart des clims !
Si les températures sont douces et que votre installation est un peu surdimensionnée par rapport à votre pièce, privilégier des programmations de marche de 1 à 2 heures, puis arrêt de 2 à 3 heures pour éviter les cycles courts !!
Cordialement, cathars.
La meilleure façon de faire fonctionner votre climatiseur, c'est de mettre en automatique là où il y a la petite hélice, puis régler les volets vers le sol pour permettre à l'air chaud de descendre un maximum, afin de rallonger vos cycles de fonctionnement, car l'air chaud monte et stratifie au plafond favorisant les cycles courts !!
Le fait que de ressentir de l'air ambiant quand l'unité l'extérieure se met à l’arrêt est normal, c'est un peu général sur la plupart des clims !
Si les températures sont douces et que votre installation est un peu surdimensionnée par rapport à votre pièce, privilégier des programmations de marche de 1 à 2 heures, puis arrêt de 2 à 3 heures pour éviter les cycles courts !!
Cordialement, cathars.
19 octobre 2015 à 14:46
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Invité

Fonctionnement permanent ventilateur climatiseurs Mitsubishi MSZ FD 25 VABH
Invité
Bonjour.
Vous pouvez tout à fait obtenir le fonctionnement désiré.
A savoir arrêt ventilation lorsque la consigne est atteinte.
Pour cela sur votre UI au niveau de la carte de commande (ou carte intermédiaire) vous avez une série E3 switch de 0 à 9.
Faites une photo, puis je vous dirai lequel changer afin d’obtenir le fonctionnement désiré.
Cependant pour que cela soit optimal et fonctionnel vous devez avoir une télécommande filaire.
Vous devez passer la régulation sur sonde de la télécommande, incrémenter le paramètre anti stratification et ensuite le paramètre arrêt ventilation.
Donnez-nous le modèle exact de l’UI ainsi que le type de télécommande.
Cordialement.
adelclimatisation
Vous pouvez tout à fait obtenir le fonctionnement désiré.
A savoir arrêt ventilation lorsque la consigne est atteinte.
Pour cela sur votre UI au niveau de la carte de commande (ou carte intermédiaire) vous avez une série E3 switch de 0 à 9.
Faites une photo, puis je vous dirai lequel changer afin d’obtenir le fonctionnement désiré.
Cependant pour que cela soit optimal et fonctionnel vous devez avoir une télécommande filaire.
Vous devez passer la régulation sur sonde de la télécommande, incrémenter le paramètre anti stratification et ensuite le paramètre arrêt ventilation.
Donnez-nous le modèle exact de l’UI ainsi que le type de télécommande.
Cordialement.
adelclimatisation
19 octobre 2015 à 15:46
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Fonctionnement permanent ventilateur climatiseurs Mitsubishi MSZ FD 25 VABH
Image du jour BricoVidéo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En image "La Tour Montparnasse" (Photo numérique Canon EOS 5D Mark II). A Saint-Germain-des-Prés en bas de la rue de Rennes dans le 6ème arrondissement de Paris, j'ai réalisé cette photo de la Tour Montparnasse avec un 50mm et l'ajout de deux filtres à prismes pour donner un effet de photo psychédélique, très utilisé dans les années 70. Ces filtres sont incolores mais la couleur de la photo (dominante de couleur rouge) a été modifiée avec un logiciel graphique.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En image "La Tour Montparnasse" (Photo numérique Canon EOS 5D Mark II). A Saint-Germain-des-Prés en bas de la rue de Rennes dans le 6ème arrondissement de Paris, j'ai réalisé cette photo de la Tour Montparnasse avec un 50mm et l'ajout de deux filtres à prismes pour donner un effet de photo psychédélique, très utilisé dans les années 70. Ces filtres sont incolores mais la couleur de la photo (dominante de couleur rouge) a été modifiée avec un logiciel graphique.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
19 octobre 2015 à 16:33
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Fonctionnement permanent ventilateur climatiseurs Mitsubishi MSZ FD 25 VABH
Bonjour,
Merci de votre réponse.
Il y a 2 unités intérieures identiques, 1 dans la cuisine et une dans la salle à manger : MSZ-FD 25VA
2 unités extérieures identiques : MUZ- FD 25VABH
Le tout est commandé par une télécommande sans fil et par 1 interface wifi MAC-557IF-E sur chaque unité intérieure, géré par Mel Cloud.
Si je comprends bien il faudrait remplacer l'interface wifi par une télécommande filaire et perdre alors les fonctions gérées par Mel Cloud, à moins que l'on puisse garder les deux.
Quel type de télécommande filaire dois-je monter pour que cela fonctionne ?
Cordialement.
Michel.
Merci de votre réponse.
Il y a 2 unités intérieures identiques, 1 dans la cuisine et une dans la salle à manger : MSZ-FD 25VA
2 unités extérieures identiques : MUZ- FD 25VABH
Le tout est commandé par une télécommande sans fil et par 1 interface wifi MAC-557IF-E sur chaque unité intérieure, géré par Mel Cloud.
Si je comprends bien il faudrait remplacer l'interface wifi par une télécommande filaire et perdre alors les fonctions gérées par Mel Cloud, à moins que l'on puisse garder les deux.
Quel type de télécommande filaire dois-je monter pour que cela fonctionne ?
Cordialement.
Michel.
20 octobre 2015 à 10:00
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Fonctionnement permanent ventilateur climatiseurs Mitsubishi MSZ FD 25 VABH
Bonjour, Merci.
Ci-joint des photos comme demandé, mais je ne vois aucun switch, ni sur la carte de la clim, ni sur celle du module wifi.
Peut-être que ce switch se situe sur le module intermédiaire Mac 397IF-E qui pilote la télécommande filaire, mais comme j'ai un module wifi MAC557IF-E et un seul connecteur CN105 sur la carte je ne peux pas mettre les deux du moins je le pense.
Il faut apparemment faire le choix soit du wifi soit de la télécommande filaire. C'est bien ça ?
Cordialement.
Michel.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Ci-joint des photos comme demandé, mais je ne vois aucun switch, ni sur la carte de la clim, ni sur celle du module wifi.
Peut-être que ce switch se situe sur le module intermédiaire Mac 397IF-E qui pilote la télécommande filaire, mais comme j'ai un module wifi MAC557IF-E et un seul connecteur CN105 sur la carte je ne peux pas mettre les deux du moins je le pense.
Il faut apparemment faire le choix soit du wifi soit de la télécommande filaire. C'est bien ça ?
Cordialement.
Michel.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


27 octobre 2015 à 11:31
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Invité

Fonctionnement permanent ventilateur climatiseurs Mitsubishi MSZ FD 25 VABH
Invité
Bonjour. Merci pour une réponse.
01 novembre 2015 à 13:57
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Invité

Fonctionnement permanent ventilateur climatiseurs Mitsubishi MSZ FD 25 VABH
Invité
Le port sur la carte peut recevoir uniquement un seul connecteur, donc pour les unités intérieures équipées d'une télécommande filaire utilisant le port, il n'est pas possible de connecter une carte wifi, tout comme les cassettes et autres.
21 janvier 2016 à 18:56