Actuellement, je suis en avarie de climatiseur FUJITSU ASY 14 LSB. Il est de 2006 donc plus tout jeune !
Au début il le faisait de temps en autre et maintenant c'est environ 4 fois sur 5.
Je suis obligé de le disjoncter plusieurs fois d'affilé pour qu’il se remette en marche.
Dès que je le mets en route après un bon moment d'inactivité 5min environ (le GI se met en route normalement mais rien y fait juste un filet d'air froid sort du groupe), les voyants se mettent à clignoter : timer clignote en permanence et opération 5 fois puis en test sur télécommande un code de problème de rotation compresseur apparaît.
La doc technique m'indique vitesse de rotation non synchronisée avec le signal régulation ou vérifier vanne 2 et 3 voies et état du compresseur.
Lorsque ce code erreur apparaît, j’entends un clac au niveau du GI comme une vanne qui se met en sécurité.
J'ai déjà démonté le GE où l'hélice était desserrée mais même en resserrant rien y fait... l'avarie est toujours présente.
Par contre lorsque je réussis à la mettre en route elle fonctionne de façon nominale.
Pouvez-vous m'aider à localiser cette panne et de faire intervenir un pro sans me faire avoir ou si je peux le faire moi-même ça m’arrangerait ?
En vous remerciant par avance pour vos réponses.
....
Actuellement, je suis en avarie de climatiseur FUJITSU ASY 14 LSB. Il est de 2006 donc plus tout jeune !
Au début il le faisait de temps en autre et maintenant c'est environ 4 fois sur 5.
Je suis obligé de le disjoncter plusieurs fois d'affilé pour qu’il se remette en marche.
Dès que je le mets en route après un bon moment d'inactivité 5min environ (le GI se met en route normalement mais rien y fait juste un filet d'air froid sort du groupe), les voyants se mettent à clignoter : timer clignote en permanence et opération 5 fois puis en test sur télécommande un code de problème de rotation compresseur apparaît.
La doc technique m'indique vitesse de rotation non synchronisée avec le signal régulation ou vérifier vanne 2 et 3 voies et état du compresseur.
Lorsque ce code erreur apparaît, j’entends un clac au niveau du GI comme une vanne qui se met en sécurité.
J'ai déjà démonté le GE où l'hélice était desserrée mais même en resserrant rien y fait... l'avarie est toujours présente.
Par contre lorsque je réussis à la mettre en route elle fonctionne de façon nominale.
Pouvez-vous m'aider à localiser cette panne et de faire intervenir un pro sans me faire avoir ou si je peux le faire moi-même ça m’arrangerait ?
En vous remerciant par avance pour vos réponses.
....17 octobre 2015 à 15:04
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème climatisation Fujitsu
Bonjour.
Lors du clignotement en façade, appuyez de nouveau sur le bouton test, les leds devraient clignoter d'une façon.
Nous dire ce qu'il en est.
Lors du clignotement en façade, appuyez de nouveau sur le bouton test, les leds devraient clignoter d'une façon.
Nous dire ce qu'il en est.
21 octobre 2015 à 17:03
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème climatisation Fujitsu
Bonjour,
Merci pour votre aide et de l'intérêt que vous portez à ma question.
Lorsque je passe en test l'un des voyants clignote 5 fois et la documentation technique que j'ai pu trouver sur internet me dit que cela correspond à un problème de rotation compresseur que la vitesse du compresseur n'est pas synchronisée avec le signal de régulation.
Vérifier vanne et 3 voies et état du compresseur.
Ce qui est bizarre c'est que le compresseur fonctionne normalement lorsque par miracle la climatisation se met en route.
Les vannes je ne vois pas ce que c'est ?
Et si c'est vraiment elles en défaut ?
Merci pour votre aide et de l'intérêt que vous portez à ma question.
Lorsque je passe en test l'un des voyants clignote 5 fois et la documentation technique que j'ai pu trouver sur internet me dit que cela correspond à un problème de rotation compresseur que la vitesse du compresseur n'est pas synchronisée avec le signal de régulation.
Vérifier vanne et 3 voies et état du compresseur.
Ce qui est bizarre c'est que le compresseur fonctionne normalement lorsque par miracle la climatisation se met en route.
Les vannes je ne vois pas ce que c'est ?
Et si c'est vraiment elles en défaut ?
21 octobre 2015 à 17:54
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème climatisation Fujitsu
Bonjour. En effet le 2 iem code correspond à = problème de rotation du compresseur. Pour moi le comp serait HS ou encore la carte inverter. Mais là je ne comprend pas car il fonctionne de temps en temps. Je vous propose hors tension, attendre 10/15 mn d'ouvrir l'UE et de déconnecter plusieurs fois toutes les fiches que vous pouvez voir sur la ou les cartes ainsi que sur le compresseur.
24 octobre 2015 à 16:39