Bonjour,
J'ai un problème sur mon climatiseur ADLER CONSOLE - 4,9kW.
Il a 2 comportements anormaux.
Soit, quand je démarre la climatisation (en mode chauffage ou froid), le compresseur et le ventilateur extérieur se lancent pendant environ 20 secondes puis se coupent.
Ensuite, au bout de quelques minutes ils se relancent puis recoupent à nouveau.
Et enfin après avoir coupé 4 ou 5 fois, ils s'éteignent définitivement et sur l'unité intérieure le voyant POWER clignote et les voyants TIMER et RUN restent allumés.
Ou soit, quand je démarre la clim (en mode chauffage ou froid), le compresseur se lance pendant 5 secondes puis se coupe et ne redémarre pas dans ce cas, le voyant RUN de l'unité intérieure clignote.
J'ai pris les tensions sur l'alimentation du compresseur. Quand il se lance, je vois la tension monter progressivement à 180V AC, tenir 20 secondes, puis la tension retombe à zéro d'un seul coup et le compresseur se coupe.
Quelqu'un a-t-il une idée du problème de ma clim ? Où il y a-t-il les codes panne de cette clim ?
Merci d'avance pour vos réponses !
J'ai un problème sur mon climatiseur ADLER CONSOLE - 4,9kW.
Il a 2 comportements anormaux.
Soit, quand je démarre la climatisation (en mode chauffage ou froid), le compresseur et le ventilateur extérieur se lancent pendant environ 20 secondes puis se coupent.
Ensuite, au bout de quelques minutes ils se relancent puis recoupent à nouveau.
Et enfin après avoir coupé 4 ou 5 fois, ils s'éteignent définitivement et sur l'unité intérieure le voyant POWER clignote et les voyants TIMER et RUN restent allumés.
Ou soit, quand je démarre la clim (en mode chauffage ou froid), le compresseur se lance pendant 5 secondes puis se coupe et ne redémarre pas dans ce cas, le voyant RUN de l'unité intérieure clignote.
J'ai pris les tensions sur l'alimentation du compresseur. Quand il se lance, je vois la tension monter progressivement à 180V AC, tenir 20 secondes, puis la tension retombe à zéro d'un seul coup et le compresseur se coupe.
Quelqu'un a-t-il une idée du problème de ma clim ? Où il y a-t-il les codes panne de cette clim ?
Merci d'avance pour vos réponses !
18 octobre 2015 à 19:21
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Panne climatiseur réversible ADLER
Bonsoir,
vos symptômes ont l'air d'un manque de fluide.
www.maclimatisation.com
vos symptômes ont l'air d'un manque de fluide.
www.maclimatisation.com
19 octobre 2015 à 20:44
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Panne climatiseur réversible ADLER
Bonjour. Même avis que AAC.
20 octobre 2015 à 13:53
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Panne climatiseur réversible ADLER
Bonsoir,
Merci pour votre réponse.
Cela veut-il dire qu'il y a une fuite ou alors le fluide peut s'évaporer avec le temps sans raison ?
Cordialement.
Merci pour votre réponse.
Cela veut-il dire qu'il y a une fuite ou alors le fluide peut s'évaporer avec le temps sans raison ?
Cordialement.
20 octobre 2015 à 20:49
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Panne climatiseur réversible ADLER
Bonjour.
Le gaz frigorigène (ou fluide frigo) ne s'évapore pas avec le temps.
En fait, il peut y avoir une ou plusieurs fuites, voire micro-fuite dans le circuit frigorifique.
Au bout du temps, la charge de gaz devient très insuffisante jusqu'à provoquer la mise en sécurité du compresseur.
Il faut d'abord faire une recherche de fuite, puis une récupération du fluide usagé, tirage au vide et recharge.
Il s'agit d'une machine de grande surface, probablement installée par un particulier, et donc il est fort possible qu'il y ait une fuite au niveau des raccords dudgeons.
Le gaz frigorigène (ou fluide frigo) ne s'évapore pas avec le temps.
En fait, il peut y avoir une ou plusieurs fuites, voire micro-fuite dans le circuit frigorifique.
Au bout du temps, la charge de gaz devient très insuffisante jusqu'à provoquer la mise en sécurité du compresseur.
Il faut d'abord faire une recherche de fuite, puis une récupération du fluide usagé, tirage au vide et recharge.
Il s'agit d'une machine de grande surface, probablement installée par un particulier, et donc il est fort possible qu'il y ait une fuite au niveau des raccords dudgeons.
21 octobre 2015 à 13:10