Bonsoir,
Appeler les numéros d'urgence sans carte SIM d'accord mais pour le reste c'est faux.
Vous ne pouvez aller sur internet sur un portable sans carte SIM.
Appeler les numéros d'urgence sans carte SIM d'accord mais pour le reste c'est faux.
Vous ne pouvez aller sur internet sur un portable sans carte SIM.
12 juillet 2017 à 22:02

Bonjour,
C'est comme essayer d'aller sur internet avec un smartphone sans carte SIM.
Cordialement.
maclimatisation.com
C'est comme essayer d'aller sur internet avec un smartphone sans carte SIM.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 juillet 2017 à 20:54

Bonjour,
Attention contrairement aux préconisations de Cathars, Mr propre contient du Sodium Dodecylbenzenesulfonate qui attaque les métaux.
Donc risque de percement de l'échangeur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Attention contrairement aux préconisations de Cathars, Mr propre contient du Sodium Dodecylbenzenesulfonate qui attaque les métaux.
Donc risque de percement de l'échangeur.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 juillet 2017 à 06:47

Bonjour,
Déjà les manipulations que vous avez faites sont STRICTEMENT INTERDITES.
On ne purge pas, on teste l'étanchéité puis on effectue un tirage au vide puis on ouvre les vannes seulement et si seulement on possède l'attestation de capacité.
Très certainement votre machine a un manque de fluide.
Donc il ne vous reste plus qu'à trouver un pro en sachant que si la machine est au R22, impossibilité de dépannage.
maclimatisation.com
Déjà les manipulations que vous avez faites sont STRICTEMENT INTERDITES.
On ne purge pas, on teste l'étanchéité puis on effectue un tirage au vide puis on ouvre les vannes seulement et si seulement on possède l'attestation de capacité.
Très certainement votre machine a un manque de fluide.
Donc il ne vous reste plus qu'à trouver un pro en sachant que si la machine est au R22, impossibilité de dépannage.
maclimatisation.com
03 juillet 2017 à 11:48

Bonsoir,
La carte n'est plus fabriquée, le matériel doit avoir entre 15 et 20 ans.
Cordialement.
La carte n'est plus fabriquée, le matériel doit avoir entre 15 et 20 ans.
Cordialement.
30 juin 2017 à 20:06

Bonsoir,
contrairement à mes confrères je pense que l'idée n'est pas bonne. En effet l'échangeur a été prévu pour fournir du froid dans une petite chambre froide donc dans un petit volume. Vous allez demander à ce groupe de faire du froid pour un volume beaucoup plus important 100, 500 voire beaucoup plus.
De plus l'intervention d'un pro pour le fluide va vous revenir combien ? Combien va vous revenir une clim correctement dimensionnée ? Réfléchissez avant d'entrer dans des dépenses qui ne vous donnerons en aucun cas satisfaction.
Cordialement
maclimatisation.com
contrairement à mes confrères je pense que l'idée n'est pas bonne. En effet l'échangeur a été prévu pour fournir du froid dans une petite chambre froide donc dans un petit volume. Vous allez demander à ce groupe de faire du froid pour un volume beaucoup plus important 100, 500 voire beaucoup plus.
De plus l'intervention d'un pro pour le fluide va vous revenir combien ? Combien va vous revenir une clim correctement dimensionnée ? Réfléchissez avant d'entrer dans des dépenses qui ne vous donnerons en aucun cas satisfaction.
Cordialement
maclimatisation.com
07 juin 2017 à 20:28

Bonjour,
Je verrais bien une erreur de branchement entre le S3 et le L
Cordialement
maclimatisation.com
Je verrais bien une erreur de branchement entre le S3 et le L
Cordialement
maclimatisation.com
06 juin 2017 à 11:47

Bonjour,
Pas évident de se prononcer comme cela.
Car cela peut venir d'une diffusion non conforme de votre nettoyant, d'une dégradation lors de sa manipulation du bac à condensat ou du support plastique général, cela peut aussi venir d'un manque de fluide qui fait prendre l'unité intérieure en givre. Mais si vous avez bougé la machine vous avez peut-être fendu la partie qui va contre le mur et l'eau passe par là.
Bref multitudes de possibilités.
maclimatisation.com
Pas évident de se prononcer comme cela.
Car cela peut venir d'une diffusion non conforme de votre nettoyant, d'une dégradation lors de sa manipulation du bac à condensat ou du support plastique général, cela peut aussi venir d'un manque de fluide qui fait prendre l'unité intérieure en givre. Mais si vous avez bougé la machine vous avez peut-être fendu la partie qui va contre le mur et l'eau passe par là.
Bref multitudes de possibilités.
maclimatisation.com
03 juin 2017 à 18:40

Bonjour,
Si vous n'êtes pas titulaire de l'attestation de capacité à la manipulation des fluides cela vous est strictement interdit sous peines de sanction.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si vous n'êtes pas titulaire de l'attestation de capacité à la manipulation des fluides cela vous est strictement interdit sous peines de sanction.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 juin 2017 à 18:35

Bonjour,
vous avez peut être la cellule infra rouge de l'appareil HS.
Cordialement
maclimatisation.com
vous avez peut être la cellule infra rouge de l'appareil HS.
Cordialement
maclimatisation.com
03 juin 2017 à 07:32

Bonjour,
La première version est sortie en France en 2008.
Cordialement.
maclimatisation.com
La première version est sortie en France en 2008.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 juin 2017 à 08:42

Bonjour,
Le cintrage ne pose aucun problème à un pro, par contre il faut bien au minimum 3ml de liaisons frigo car autrement le fluide qui passe en deux phases liquide ou gazeux, risque de retourner partie liquide au compresseur provoquant la casse de ce dernier.
Certaines marques imposent d'ailleurs pour la garantie 5ml de liaisons.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le cintrage ne pose aucun problème à un pro, par contre il faut bien au minimum 3ml de liaisons frigo car autrement le fluide qui passe en deux phases liquide ou gazeux, risque de retourner partie liquide au compresseur provoquant la casse de ce dernier.
Certaines marques imposent d'ailleurs pour la garantie 5ml de liaisons.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 juin 2017 à 08:32

Bonjour,
Dans votre titre vous mentionnez erreur E4. Ce code correspond à une anomalie sur la carte de l'unité extérieure.
Pour le reste vos explications sont floues, dites-nous plutôt à quelle fréquence la ou les diodes clignotent.
Cordialement.
maclimatisation.com
Dans votre titre vous mentionnez erreur E4. Ce code correspond à une anomalie sur la carte de l'unité extérieure.
Pour le reste vos explications sont floues, dites-nous plutôt à quelle fréquence la ou les diodes clignotent.
Cordialement.
maclimatisation.com
25 mai 2017 à 17:57

Bonsoir,
vous pouvez demander mes coordonnées à l'administrateur.
Cordialement
maclimatisation.com
vous pouvez demander mes coordonnées à l'administrateur.
Cordialement
maclimatisation.com
21 mai 2017 à 19:57

Bonjour,
Il est fortement conseillé de changer le moteur du ventilateur et la carte électronique.
Je peux vous envoyer si vous le désirez un devis pour ces pièces qui seront garanties d'origine.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il est fortement conseillé de changer le moteur du ventilateur et la carte électronique.
Je peux vous envoyer si vous le désirez un devis pour ces pièces qui seront garanties d'origine.
Cordialement.
maclimatisation.com
21 mai 2017 à 09:00

Bonsoir,
Ce modèle est je pense bloqué en mode chaud. Pour ravaler le fluide il faut procéder comme suit :
Rafraîchissement forcé
- À l'aide de l'interrupteur MARCHE/ARRÊT de l'unité intérieure, appuyez sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT de l'unité intérieure pendant au
moins 5 secondes (l'unité démarre).
- Le rafraîchissement forcé s'arrête automatiquement après 15 minutes environ.
Pour stopper le fonctionnement, appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT (sources Daikin).
Cordialement.
maclimatisation.com
Ce modèle est je pense bloqué en mode chaud. Pour ravaler le fluide il faut procéder comme suit :
Rafraîchissement forcé
- À l'aide de l'interrupteur MARCHE/ARRÊT de l'unité intérieure, appuyez sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT de l'unité intérieure pendant au
moins 5 secondes (l'unité démarre).
- Le rafraîchissement forcé s'arrête automatiquement après 15 minutes environ.
Pour stopper le fonctionnement, appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT (sources Daikin).
Cordialement.
maclimatisation.com
19 mai 2017 à 18:05

Bonjour,
Avant de choisir une puissance quels sont les besoins ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Avant de choisir une puissance quels sont les besoins ?
Cordialement.
maclimatisation.com
12 mai 2017 à 10:25

Bonjour,
Il est vrai que les performances sont quasi identiques sur la doc.
Par contre contrairement à ce qui est dit ci-dessus il n'existe pas dans le modèles HJ une puissance de 100.
Par ailleurs je n'ai rien trouvé concernant les dires de l'invité :
Cordialement.
maclimatisation.com
Il est vrai que les performances sont quasi identiques sur la doc.
Par contre contrairement à ce qui est dit ci-dessus il n'existe pas dans le modèles HJ une puissance de 100.
Par ailleurs je n'ai rien trouvé concernant les dires de l'invité :
Citation :Je serai curieux de savoir de quel modèle il s'agit ??
Le modèle 100 est moins performant que le 71 qui lui-même est moins que le 60.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 mai 2017 à 07:36

Bonsoir,
Perso j'opterai pour deux unités de 25, cela suffira.
Dans le Puy de dôme vous n'allez pas avoir 40°C en été.
Cordialement.
maclimatisation.com
Perso j'opterai pour deux unités de 25, cela suffira.
Dans le Puy de dôme vous n'allez pas avoir 40°C en été.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 mai 2017 à 21:08

Bonjour,
Oui le groupe est suffisant dans les deux cas.
Est-ce qu'un split de 3,5kW est suffisant pour votre pièce, je ne sais pas.
Pour vous aider merci de répondre aux questions ci-dessous :
Maison individuelle ou appartement ?
Ville ou village et/ou département de l'installation ?
État de l'isolation de l'habitation ?
Si appartement êtes-vous sous les toits ou au dernier étage ?
Volume des 2 pièces à traiter ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Oui le groupe est suffisant dans les deux cas.
Est-ce qu'un split de 3,5kW est suffisant pour votre pièce, je ne sais pas.
Pour vous aider merci de répondre aux questions ci-dessous :
Maison individuelle ou appartement ?
Ville ou village et/ou département de l'installation ?
État de l'isolation de l'habitation ?
Si appartement êtes-vous sous les toits ou au dernier étage ?
Volume des 2 pièces à traiter ?
Cordialement.
maclimatisation.com
11 mai 2017 à 09:47

Bonjour,
Dans un premier temps on calcule toujours les besoins en froid ou en chaud.
Je vais vous répondre simplement sur la puissance des installations prévues sans avoir plus de renseignements.
Le groupe est assez puissant pour les unités choisies que ce soit 2 DM25 ou un DM25 + un DM35.
La différence c'est la puissance fournie.
Dans votre cas si on ne tient compte que de la puissance froid on aura :
2 DM25. Puissance nominale 2 x 2,150 kW
maximale totale : 4,700 kW
1 DM 25 + 1 DM 35 : Puissance nominale : 1,790 Kw pour DM25 + 2,510 Km pour DM35
maximale totale : 4,800 kW.
Cordialement.
maclimatisation.com
Dans un premier temps on calcule toujours les besoins en froid ou en chaud.
Je vais vous répondre simplement sur la puissance des installations prévues sans avoir plus de renseignements.
Le groupe est assez puissant pour les unités choisies que ce soit 2 DM25 ou un DM25 + un DM35.
La différence c'est la puissance fournie.
Dans votre cas si on ne tient compte que de la puissance froid on aura :
2 DM25. Puissance nominale 2 x 2,150 kW
maximale totale : 4,700 kW
1 DM 25 + 1 DM 35 : Puissance nominale : 1,790 Kw pour DM25 + 2,510 Km pour DM35
maximale totale : 4,800 kW.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 mai 2017 à 06:34

Bonjour,
Trop peu d'éléments pour vous répondre.
Un bilan thermique a-t-il été effectué ?
Quels sont les besoins ?
Quelles sont les références du matériel proposé ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Trop peu d'éléments pour vous répondre.
Un bilan thermique a-t-il été effectué ?
Quels sont les besoins ?
Quelles sont les références du matériel proposé ?
Cordialement.
maclimatisation.com
10 mai 2017 à 20:29

Bonjour,
Le problème est classique problème soit du moteur soit de la platine électronique.
En règle générale on change les deux.
En effet le dysfonctionnement d'un, entraîne inévitablement le dysfonctionnement de l'autre.
Si vous ne changez que la platine électronique, qui à mon avis est en cause, vous aurez plus tard le moteur du ventilateur qui lâchera et endommagera la platine ; de ce fait vous serez obligé de changer de nouveau la platine en plus du moteur de ventilateur.
Cette panne est malheureusement classique sur toutes les marques principalement lorsque l'on se trouve à proximité d'une ligne haute tension ou d'un transfo EDF.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le problème est classique problème soit du moteur soit de la platine électronique.
En règle générale on change les deux.
En effet le dysfonctionnement d'un, entraîne inévitablement le dysfonctionnement de l'autre.
Si vous ne changez que la platine électronique, qui à mon avis est en cause, vous aurez plus tard le moteur du ventilateur qui lâchera et endommagera la platine ; de ce fait vous serez obligé de changer de nouveau la platine en plus du moteur de ventilateur.
Cette panne est malheureusement classique sur toutes les marques principalement lorsque l'on se trouve à proximité d'une ligne haute tension ou d'un transfo EDF.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 mai 2017 à 09:02

Bonjour,
Vous pouvez toujours essayer mais perso je vous conseille de changer le moteur, vous n'aurez qu'une fois à effectuer le travail.
Vous pouvez toujours essayer mais perso je vous conseille de changer le moteur, vous n'aurez qu'une fois à effectuer le travail.
03 mai 2017 à 13:46

Bonjour,
Comme dit par PL il faut changer le moteur du ventilateur.
Sur ce modèle il se change facilement.
Vous enlevez la grille de devant et les filtres.
Vous apercevrez de droite et de gauche une vis cruciforme que vous enlevez.
Ensuite il faut déboîter la carcasse en appuyant sur la partie qui est contre le mur de droite et de gauche tout en tirant vers soi.
Une fois la carcasse enlevée vous avez accès sur la droite au moteur de la turbine.
Il vous faudra déposer délicatement la partie supérieure tenue par deux vis cruciformes.
Vous débrancherez la connectique pour changer votre moteur.
Dans la turbine sur le côté droit vous aurez une encoche vous permettant d’accéder à une vis que vous dévisserez mais d'un tour car si vous le dévissez complètement ce sera délicat de la replacer.
Bien évidemment l'intervention devra se faire disjoncteur coupé.
Cordialement.
maclimatisation.com
Comme dit par PL il faut changer le moteur du ventilateur.
Sur ce modèle il se change facilement.
Vous enlevez la grille de devant et les filtres.
Vous apercevrez de droite et de gauche une vis cruciforme que vous enlevez.
Ensuite il faut déboîter la carcasse en appuyant sur la partie qui est contre le mur de droite et de gauche tout en tirant vers soi.
Une fois la carcasse enlevée vous avez accès sur la droite au moteur de la turbine.
Il vous faudra déposer délicatement la partie supérieure tenue par deux vis cruciformes.
Vous débrancherez la connectique pour changer votre moteur.
Dans la turbine sur le côté droit vous aurez une encoche vous permettant d’accéder à une vis que vous dévisserez mais d'un tour car si vous le dévissez complètement ce sera délicat de la replacer.
Bien évidemment l'intervention devra se faire disjoncteur coupé.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 mai 2017 à 09:42

Bonjour,
Pour le code E7 il s'agit d'un problème de surcharge ou de surchauffe du ventilateur du groupe extérieur.
Je vous conseille de changer le moteur du ventilateur ainsi que la carte qui l'alimente.
Par ailleurs vous faites part du code J6 cela correspond à un problème de thermistance de l'échangeur.
Mais ce défaut peut être induit par le premier.
Changer donc en premier le moteur du ventilateur ainsi que la carte électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour le code E7 il s'agit d'un problème de surcharge ou de surchauffe du ventilateur du groupe extérieur.
Je vous conseille de changer le moteur du ventilateur ainsi que la carte qui l'alimente.
Par ailleurs vous faites part du code J6 cela correspond à un problème de thermistance de l'échangeur.
Mais ce défaut peut être induit par le premier.
Changer donc en premier le moteur du ventilateur ainsi que la carte électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 mai 2017 à 18:12

Bonsoir PL,
Perso je fais un bilan thermique simplifié chez le client et établi pratiquement toutes les fois mon devis sur place.
Les seuls que je fais au bureau sont les gainables, les air/eau.
Un bilan thermique complet réel va demander plus d'une demi journée de travail pour tenir compte de tout, consistante des matériaux avec coef de déperditions, et avoir un outillage très onéreux.
Un bilan thermique complet revient dans les 350€.
Pour ce qui est d'un bilan thermique simplifié cela est très simple par rapport au volume, à l'année de construction (ce qui nous donnera les coef de déperditions des RT), la température hivernale la plus basse, l'état de l'isolation, la température souhaitée.
Avec ceci en moins de cinq minutes vous déterminez sans problème les besoins de l'habitation.
Concernant le tarif il faut voir sur place une maison standard donne moins de travail qu'une maison avec des murs de pierre de taille d'un mètre. Perso pour du Mitsubishi Electric MXZ-2D53 + 1 split MSZ-SF15VA + 1 split MSZ-SF35VE2, ce qui correspond à peu prés au devis que la personne a fait, je suis à un tarif de 3600€ TTC fourniture + main d’œuvre.
Je pense que par chez vous ils sont chers.
Faites donc d'autres devis. Par ailleurs comme dit PL Toshiba est une excellente marque.
Cordialement.
maclimatisation.com
Perso je fais un bilan thermique simplifié chez le client et établi pratiquement toutes les fois mon devis sur place.
Les seuls que je fais au bureau sont les gainables, les air/eau.
Un bilan thermique complet réel va demander plus d'une demi journée de travail pour tenir compte de tout, consistante des matériaux avec coef de déperditions, et avoir un outillage très onéreux.
Un bilan thermique complet revient dans les 350€.
Pour ce qui est d'un bilan thermique simplifié cela est très simple par rapport au volume, à l'année de construction (ce qui nous donnera les coef de déperditions des RT), la température hivernale la plus basse, l'état de l'isolation, la température souhaitée.
Avec ceci en moins de cinq minutes vous déterminez sans problème les besoins de l'habitation.
Concernant le tarif il faut voir sur place une maison standard donne moins de travail qu'une maison avec des murs de pierre de taille d'un mètre. Perso pour du Mitsubishi Electric MXZ-2D53 + 1 split MSZ-SF15VA + 1 split MSZ-SF35VE2, ce qui correspond à peu prés au devis que la personne a fait, je suis à un tarif de 3600€ TTC fourniture + main d’œuvre.
Je pense que par chez vous ils sont chers.
Faites donc d'autres devis. Par ailleurs comme dit PL Toshiba est une excellente marque.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 avril 2017 à 19:14

Bonsoir,
Je ne suis pas un représentant de la marque
mais un sous-traitant pour les mises en service Airton.
Perso je pose du Mitsubishi Electric et du Daikin.
Donc contrairement à vous j'avance ce que je sais.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je ne suis pas un représentant de la marque

Perso je pose du Mitsubishi Electric et du Daikin.

Donc contrairement à vous j'avance ce que je sais.

Cordialement.
maclimatisation.com
14 avril 2017 à 19:57

Bonjour,
La mise en service est incluse dans le prix de vente de la machine de cette marque.
Cordialement.
maclimatisation.com
La mise en service est incluse dans le prix de vente de la machine de cette marque.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 avril 2017 à 19:36

Bonjour,
Comme vous le dites à ce jour il est obligatoire que la mise en service soit faites par un Pro.
De plus comme vous le stipulez il faut prouver que l'entretien annuel est bien effectué par un pro, autrement aucune garantie.
Donc l'intervention d'un pro est devenu obligatoire.
Cordialement.
maclimatisation.com
Comme vous le dites à ce jour il est obligatoire que la mise en service soit faites par un Pro.
De plus comme vous le stipulez il faut prouver que l'entretien annuel est bien effectué par un pro, autrement aucune garantie.
Donc l'intervention d'un pro est devenu obligatoire.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 avril 2017 à 17:52

Bonjour,
Déjà si votre installation se met à clignoter au bout de 5 minutes de fonctionnement, deux possibilités.
Vos unités intérieures ne sont pas toutes dans le même mode de fonctionnement froid, chaud etc.
Autrement manque de fluide et là la machine se met en sécurité.
Si votre clim sert peu il y a de fortes chances qu'une ou plusieurs valve schrader soient devenues fuyardes ; donc là appel à un pro mais la facture risque d'être salée si il est obligé de louer un engin pour atteindre le groupe extérieur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà si votre installation se met à clignoter au bout de 5 minutes de fonctionnement, deux possibilités.
Vos unités intérieures ne sont pas toutes dans le même mode de fonctionnement froid, chaud etc.
Autrement manque de fluide et là la machine se met en sécurité.
Si votre clim sert peu il y a de fortes chances qu'une ou plusieurs valve schrader soient devenues fuyardes ; donc là appel à un pro mais la facture risque d'être salée si il est obligé de louer un engin pour atteindre le groupe extérieur.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 avril 2017 à 17:31

Bonjour,
Les 2 vis se trouvent au bas de l'unité cachés par deux petits plastique.
Ensuite il faut enlever les ailettes qui s’enlèvent facilement, puis déboiter l'ensemble de la carcasse plastique.
Ensuite il faut enlever le cache recouvert de fer par une vis qui le tient en bas à droite et le faire coulisser.
Il ne vous reste plus qu'à brancher votre wifi en faisant attention de ne pas pincer les fils au remontage.
Cordialement
maclimatisation.com
Les 2 vis se trouvent au bas de l'unité cachés par deux petits plastique.
Ensuite il faut enlever les ailettes qui s’enlèvent facilement, puis déboiter l'ensemble de la carcasse plastique.
Ensuite il faut enlever le cache recouvert de fer par une vis qui le tient en bas à droite et le faire coulisser.
Il ne vous reste plus qu'à brancher votre wifi en faisant attention de ne pas pincer les fils au remontage.
Cordialement
maclimatisation.com
06 avril 2017 à 13:06

Bonsoir,
Attention le compresseur de remplacement ne sera pas garantie 5 ans mais généralement 1 an.
Mais si c'est fait correctement je ne vois aucun problème de longévité.
Cordialement.
maclimatisation.com
Attention le compresseur de remplacement ne sera pas garantie 5 ans mais généralement 1 an.
Mais si c'est fait correctement je ne vois aucun problème de longévité.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 avril 2017 à 19:26

Bonjour,
La valeur de 132V par phase est normale, car nous arrivons au compresseur en triphasé. Donc 132 x 3 = 396 V.
Perso un compresseur neuf à 300€ je fuis. Achèteriez-vous un véhicule neuf à 2500€ ??
Je vous conseille de vous orienter vers la pièce d'origine si vous devez réparer.
De plus c'est comme un moteur auto vous avez des diesels atmosphériques, des turbos diesels, des essences, des turbos essence, des essence à injection directe, des essences standards etc.
Si vous optez pour une réparation faites le correctement autrement casse garantie et là où seront les économies ?
Cordialement.
maclimatisation.com
La valeur de 132V par phase est normale, car nous arrivons au compresseur en triphasé. Donc 132 x 3 = 396 V.
Perso un compresseur neuf à 300€ je fuis. Achèteriez-vous un véhicule neuf à 2500€ ??
Je vous conseille de vous orienter vers la pièce d'origine si vous devez réparer.
De plus c'est comme un moteur auto vous avez des diesels atmosphériques, des turbos diesels, des essences, des turbos essence, des essence à injection directe, des essences standards etc.
Si vous optez pour une réparation faites le correctement autrement casse garantie et là où seront les économies ?
Cordialement.
maclimatisation.com
05 avril 2017 à 17:22

Bonjour,
Contrairement à ce qui est dit dessus votre matériel n'a rien à voir avec du Airton, c'est du Fujitsu Général.
Dans un premier temps il faut savoir avec quel fluide tourne votre machine.
Si c'est du R22 changement complet ; si c'est du R410 ou R407 réparation possible, mais attention le compresseur va vous revenir entre 800 à 1000€ + la brasure de votre technicien 90 € + le fluide.
En sachant qu'une installation neuve à puissance identique va tourner aux alentours de 2500 à 3000€ TTC.
Après c'est vous qui voyez.
Cordialement.
maclimatisation.com
Contrairement à ce qui est dit dessus votre matériel n'a rien à voir avec du Airton, c'est du Fujitsu Général.
Dans un premier temps il faut savoir avec quel fluide tourne votre machine.
Si c'est du R22 changement complet ; si c'est du R410 ou R407 réparation possible, mais attention le compresseur va vous revenir entre 800 à 1000€ + la brasure de votre technicien 90 € + le fluide.
En sachant qu'une installation neuve à puissance identique va tourner aux alentours de 2500 à 3000€ TTC.
Après c'est vous qui voyez.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 avril 2017 à 16:47

Bonjour,
Si le modèle est en 1/4 3/8 pas de problème.
Mais pour cette intervention il vous faudra un pro.
Cordialement
maclimatisation.com
Si le modèle est en 1/4 3/8 pas de problème.
Mais pour cette intervention il vous faudra un pro.
Cordialement
maclimatisation.com
02 avril 2017 à 16:32

Bonjour,
Aucun problème sur la performance.
Cordialement.
maclimatisation.com
Aucun problème sur la performance.
Cordialement.
maclimatisation.com
31 mars 2017 à 18:37

Bonjour,
Si le code erreur dit problème de refoulement, c'est que très certainement il y a un manque de fluide.
Comment avez-vous pu savoir le code erreur si toutes les diodes sont éteintes ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Si le code erreur dit problème de refoulement, c'est que très certainement il y a un manque de fluide.
Comment avez-vous pu savoir le code erreur si toutes les diodes sont éteintes ?
Cordialement.
maclimatisation.com
22 mars 2017 à 10:28

Bonjour,
Vous n'arriverez pas à refroidir un volume de 280m3 avec seulement 4 Kw de puissance.
Il vous faudrait au minimum, sous réserves d'une étude sur place, 12Kw de puissance.
Dans un premier temps axez-vous sur l'isolation qui vous reviendra beaucoup moins chère et vous fera faire des économies en chauffage et vous isolera mieux du chaud.
Par ailleurs avec une bonne isolation les besoins en froid diminueront donc reviendront moins chers.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous n'arriverez pas à refroidir un volume de 280m3 avec seulement 4 Kw de puissance.
Il vous faudrait au minimum, sous réserves d'une étude sur place, 12Kw de puissance.
Dans un premier temps axez-vous sur l'isolation qui vous reviendra beaucoup moins chère et vous fera faire des économies en chauffage et vous isolera mieux du chaud.
Par ailleurs avec une bonne isolation les besoins en froid diminueront donc reviendront moins chers.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 mars 2017 à 07:58

Bonjour,
Tout dépend de la panne.
maclimatisation.com
Tout dépend de la panne.
maclimatisation.com
21 mars 2017 à 18:23

Bonjour,
Cela peut venir de plusieurs choses :
1/ Dysfonctionnement du ventilateur de l'unité extérieure et de la carte mère qui le commande
2/ Carte inverter
3/ Liaisons UI/UE
Ou autres, seule une vérification sur place peut permettre à un pro de donner un diagnostic plus précis.
Ce qui est quasiment sûr c'est que cela ne vient pas du compresseur car on aurait une disjonction du 30mA.
Cordialement.
maclimatisation.com
Cela peut venir de plusieurs choses :
1/ Dysfonctionnement du ventilateur de l'unité extérieure et de la carte mère qui le commande
2/ Carte inverter
3/ Liaisons UI/UE
Ou autres, seule une vérification sur place peut permettre à un pro de donner un diagnostic plus précis.
Ce qui est quasiment sûr c'est que cela ne vient pas du compresseur car on aurait une disjonction du 30mA.
Cordialement.
maclimatisation.com
21 mars 2017 à 10:05

Bonjour,
Plusieurs problèmes :
1/ L'eau qui coule à l'intérieur vient d'une mauvaise installation.
En effet le trou qui va vers l'extérieur doit être impérativement en pente.
Sinon vous avez vu ce que cela donne.
2/ On peut tester une clim en hiver.
Vous la mettez à fond en demande en chaud soufflerie et température pendant environ 15 Minutes.
Puis vous prenez la température de soufflage vous devrez être au minimum entre 40°C et 50°C.
Si c'est le cas aucun problème.
Pour le froid il n'y aura aucun problème car en froid on est en basse pression alors qu'en chaud on est en haute pression.
Cordialement.
maclimatisation.com
Plusieurs problèmes :
1/ L'eau qui coule à l'intérieur vient d'une mauvaise installation.
En effet le trou qui va vers l'extérieur doit être impérativement en pente.
Sinon vous avez vu ce que cela donne.
2/ On peut tester une clim en hiver.
Vous la mettez à fond en demande en chaud soufflerie et température pendant environ 15 Minutes.
Puis vous prenez la température de soufflage vous devrez être au minimum entre 40°C et 50°C.
Si c'est le cas aucun problème.
Pour le froid il n'y aura aucun problème car en froid on est en basse pression alors qu'en chaud on est en haute pression.
Cordialement.
maclimatisation.com
04 mars 2017 à 10:18

Bonjour,
A vérifier :
1/ Bilan thermique car peut-être sous dimensionné.
2/ Longueur des tuyauteries car peut-être manque de charge.
Cordialement.
maclimatisation.com
A vérifier :
1/ Bilan thermique car peut-être sous dimensionné.
2/ Longueur des tuyauteries car peut-être manque de charge.
Cordialement.
maclimatisation.com
25 février 2017 à 12:04

Bonsoir,
Le conseil que je donnais concernant l'assurance c'est que très fréquemment ils participent aux frais de remise en état.
En ce qui concerne la surtension pas mal de petites résistances autres que le transfo ont pu prendre.
Après si vous aviez demandé avant de faire effectuer le remplacement certains éléments sous tension aurait pu nous donner des infos afin de vous aider.
Attention les pièces Hitachi sont chères.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le conseil que je donnais concernant l'assurance c'est que très fréquemment ils participent aux frais de remise en état.
En ce qui concerne la surtension pas mal de petites résistances autres que le transfo ont pu prendre.
Après si vous aviez demandé avant de faire effectuer le remplacement certains éléments sous tension aurait pu nous donner des infos afin de vous aider.
Attention les pièces Hitachi sont chères.
Cordialement.
maclimatisation.com
16 février 2017 à 18:44

Bonjour,
Si vous avez pris du 300V l'addition risque d'être salée à savoir carte où se trouve le transfo, plus carte mère.
Un conseil faites une déclaration à votre assurance.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si vous avez pris du 300V l'addition risque d'être salée à savoir carte où se trouve le transfo, plus carte mère.
Un conseil faites une déclaration à votre assurance.
Cordialement.
maclimatisation.com
16 février 2017 à 18:12

Bonjour,
Un conseil arrêtez la machine car vous êtes très certainement en manque de fluide, le cas contraire casse du compresseur ou dans le meilleur des cas usure prématurée du compresseur ce qui revient au même, à savoir changement du compresseur minimum 2000€.
Faites appel rapidement à un Pro.
Cordialement.
Un conseil arrêtez la machine car vous êtes très certainement en manque de fluide, le cas contraire casse du compresseur ou dans le meilleur des cas usure prématurée du compresseur ce qui revient au même, à savoir changement du compresseur minimum 2000€.
Faites appel rapidement à un Pro.
Cordialement.
29 janvier 2017 à 08:41

Bonjour,
Vous ne me décevez pas et tant mieux pour vous.
Par ailleurs par rapport à votre réponse vous avez, sauf erreur de ma part, une ancienne version non inverter.
En effet sur les systèmes inverter il n'y a pas de condensateur de démarrage.
Les consommations et le confort n'ont au jour d'aujourd'hui avec un système inverter rien à voir.
Cordialement.
Vous ne me décevez pas et tant mieux pour vous.
Par ailleurs par rapport à votre réponse vous avez, sauf erreur de ma part, une ancienne version non inverter.
En effet sur les systèmes inverter il n'y a pas de condensateur de démarrage.
Les consommations et le confort n'ont au jour d'aujourd'hui avec un système inverter rien à voir.
Cordialement.
28 janvier 2017 à 17:04

Bonjour,
Je vous fais un copier coller de ma réponse que je vous ai faite sur autre forum :
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Je vous fais un copier coller de ma réponse que je vous ai faite sur autre forum :
Citation :Faites appel à un spécialiste en climatisation.
Bonjour,
plusieurs possibilités :
1/manque de fluide
2/problème des bobines de contact d'un circuit
3/problème de sonde
4/ problème de carte électroniques
5/ problème moteur ventilateur unité extérieure.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
28 janvier 2017 à 14:26

Bonjour,
Probablement compresseur à la masse donc HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
Probablement compresseur à la masse donc HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
28 janvier 2017 à 02:07

Bonjour,
Lors des mises en service de petites installations en hiver, une fois avoir pris le relevé de fonctionnement en chaud ; j'éteins mon ou mes unités intérieures, je prend un sèche cheveux et le met en face de la sonde d'un split et ensuite je fais ma demande en froid et le groupe se met en fonction et on peut ravaler le fluide sans aucune perte.
Je pense que vous pouvez faire de même sur un VRV.
Cordialement.
maclimatisation.com
Lors des mises en service de petites installations en hiver, une fois avoir pris le relevé de fonctionnement en chaud ; j'éteins mon ou mes unités intérieures, je prend un sèche cheveux et le met en face de la sonde d'un split et ensuite je fais ma demande en froid et le groupe se met en fonction et on peut ravaler le fluide sans aucune perte.
Je pense que vous pouvez faire de même sur un VRV.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2017 à 17:55