Bonjour à tous,
Je reviens vers vous car, je suis de nouveau en panne avec mon DC inverter Airton TCA-21I2HA/DVO.
Sur les unités intérieures le message E4 est inscrit, j'ai effectué le test suivant :
- couper le 220 volts
- déconnecter le câble CN11 qui va à IPM
- remettre le 220 volts
La LED LD01 reste bien allumée.
Puis le test suivant :
Puis contrôler que les deux LED vertes IPM soient allumées.
On entend bien les cliquetis des petites vannes, la LED rouge LD'02 clignote.
Pas de message d'erreur sur la carte outdoor PCB sauf SHAI.
Par contre on observe les LED LD1 s'allume puis s'éteindre puis LD2 et LD3 s'allume.
Merci d'avance pour vos éventuelles réponses.
Je reviens vers vous car, je suis de nouveau en panne avec mon DC inverter Airton TCA-21I2HA/DVO.
Sur les unités intérieures le message E4 est inscrit, j'ai effectué le test suivant :
- couper le 220 volts
- déconnecter le câble CN11 qui va à IPM
- remettre le 220 volts
La LED LD01 reste bien allumée.
Puis le test suivant :
Puis contrôler que les deux LED vertes IPM soient allumées.
On entend bien les cliquetis des petites vannes, la LED rouge LD'02 clignote.
Pas de message d'erreur sur la carte outdoor PCB sauf SHAI.
Par contre on observe les LED LD1 s'allume puis s'éteindre puis LD2 et LD3 s'allume.
Merci d'avance pour vos éventuelles réponses.
25 mai 2017 à 11:03
Réponse 1 du forum climatisation
Clim Airton Erreur E4 DC inverter TCA-21I2HA/DVO
Bonjour,
Dans votre titre vous mentionnez erreur E4. Ce code correspond à une anomalie sur la carte de l'unité extérieure.
Pour le reste vos explications sont floues, dites-nous plutôt à quelle fréquence la ou les diodes clignotent.
Cordialement.
maclimatisation.com
Dans votre titre vous mentionnez erreur E4. Ce code correspond à une anomalie sur la carte de l'unité extérieure.
Pour le reste vos explications sont floues, dites-nous plutôt à quelle fréquence la ou les diodes clignotent.
Cordialement.
maclimatisation.com
25 mai 2017 à 17:57
Réponse 2 du forum climatisation
Clim Airton Erreur E4 DC inverter TCA-21I2HA/DVO
Bonjour,
Pouvez-vous me préciser par où commencer au moins, et quelle LED je dois contrôler ?
Merci.
Pouvez-vous me préciser par où commencer au moins, et quelle LED je dois contrôler ?
Merci.
26 mai 2017 à 13:37
Réponse 3 du forum climatisation
Clim Airton Erreur E4 DC inverter TCA-21I2HA/DVO
Bonjour
Mon afficheur indique SHAI après les 20s, mais aucun code défaut ne s'affiche.
Cordialement.
Mon afficheur indique SHAI après les 20s, mais aucun code défaut ne s'affiche.
Cordialement.
28 mai 2017 à 12:12
Réponse 4 du forum climatisation
Clim Airton Erreur E4 DC inverter TCA-21I2HA/DVO
Bonjour,
Le problème est très certainement dû à une soudure ou traversée entre les 2 faces du PCB ou encore la partie multiplexage/démultiplexage du data entre Outdoor Pcb/IPM.
Dans un 1er temps remplacer la carte principale (Outdoor PCB).
Cordialement.
AB37
Le problème est très certainement dû à une soudure ou traversée entre les 2 faces du PCB ou encore la partie multiplexage/démultiplexage du data entre Outdoor Pcb/IPM.
Dans un 1er temps remplacer la carte principale (Outdoor PCB).
Cordialement.
AB37
22 juin 2017 à 07:36
Réponse 5 du forum climatisation
Clim Airton Erreur E4 DC inverter TCA-21I2HA/DVO
Bonjour,
Si ça peut aider !
J'ai une clim Airton KFR35/AGX1c ref 403753 au gaz R410A qui semblerait-il, est la petite sœur du TCA-21I2HA/DVO
Elle affichait le code "E4".
Après démontages intérieur puis extérieur, j'ai remarqué sur l'unité extérieure que le compresseur était très chaud et qu'il essayait de s'enclencher avec un bruit bizarre.
J'ai remplacé tout bêtement le condensateur de démarrage "450V/35µf" par un "400v/18µf" (parce que je n'avais pas le même et en attendant d'en commander un) et depuis ça marche.
Cordialement.
sir134
Si ça peut aider !
J'ai une clim Airton KFR35/AGX1c ref 403753 au gaz R410A qui semblerait-il, est la petite sœur du TCA-21I2HA/DVO
Elle affichait le code "E4".
Après démontages intérieur puis extérieur, j'ai remarqué sur l'unité extérieure que le compresseur était très chaud et qu'il essayait de s'enclencher avec un bruit bizarre.
J'ai remplacé tout bêtement le condensateur de démarrage "450V/35µf" par un "400v/18µf" (parce que je n'avais pas le même et en attendant d'en commander un) et depuis ça marche.
Cordialement.
sir134
05 août 2017 à 16:59
Réponse 6 du forum climatisation
Invité

Clim Airton Erreur E4 DC inverter TCA-21I2HA/DVO
Invité
Bonjour,
Je suis pro de la clim.
E4 je pense la capa est morte... la capa est un gros condensateur cylindre en plastique souvent blanc avec pôle et autre côté vis de fixation...
Taille de environ 10cm de haut par 5cm de diamètre) remplacé capa par une de même puissance unité en microfarad (symbole : µF).
Ce sont ceux qui démarrent le compresseur extérieur.
Le diagnostic automatique n'est pas entièrement fait car l'unité a diagnostiqué en réalité un manque de pression de fluide et non un manque de fluide.
Le fluide est présent, mais pas suffisamment comprimé donc le diagnostic dit pas de fluide.. Sans faire de distinction.
Je suis pro de la clim.
E4 je pense la capa est morte... la capa est un gros condensateur cylindre en plastique souvent blanc avec pôle et autre côté vis de fixation...
Taille de environ 10cm de haut par 5cm de diamètre) remplacé capa par une de même puissance unité en microfarad (symbole : µF).
Ce sont ceux qui démarrent le compresseur extérieur.
Le diagnostic automatique n'est pas entièrement fait car l'unité a diagnostiqué en réalité un manque de pression de fluide et non un manque de fluide.
Le fluide est présent, mais pas suffisamment comprimé donc le diagnostic dit pas de fluide.. Sans faire de distinction.
27 janvier 2020 à 09:44