Température unité intérieure clim Airton en mode chaud
Actuellement
10 398
questions dans le
forum climatisation
3877
Question Forum Climatisation : Température unité intérieure clim Airton en mode chaud
Bonjour à tous,
J'aimerais poser une question aux membres du forum.
Voila ma question est simple je pense, j' ai une clim bas de gamme Airton que je compte encore utiliser un an ou deux avant de changer pour du mieux.
J'ai voulu la tester, il fait une température extérieur de 16°, une température interne de 16° aussi.
J'ai mis la clim en route en mode chaud, au maximum soit 31° juste pour tester son fonctionnement.
Au bout de 15 minutes environ j'ai une température de 52° en sortie du split, mesure prise avec une sonde.
Ma question, est-ce correcte ?
Merci à tous pour vos réponses pertinentes.
Jérôme.


J'aimerais poser une question aux membres du forum.
Voila ma question est simple je pense, j' ai une clim bas de gamme Airton que je compte encore utiliser un an ou deux avant de changer pour du mieux.
J'ai voulu la tester, il fait une température extérieur de 16°, une température interne de 16° aussi.
J'ai mis la clim en route en mode chaud, au maximum soit 31° juste pour tester son fonctionnement.
Au bout de 15 minutes environ j'ai une température de 52° en sortie du split, mesure prise avec une sonde.
Ma question, est-ce correcte ?
Merci à tous pour vos réponses pertinentes.
Jérôme.



31 mars 2017 à 16:02
Travaux dépannage 1 climatisation
Température unité intérieure clim Airton en mode chaud
Bonjour,
Aucun problème sur la performance.
Cordialement.
maclimatisation.com
Aucun problème sur la performance.
Cordialement.
maclimatisation.com
31 mars 2017 à 18:37
Travaux dépannage 2 climatisation
Température unité intérieure clim Airton en mode chaud
Bonjour.
Tout à fait, comme AAC, fonctionnement normal, et d'ailleurs contrôler comme cela dans le temps compte-tenu quand même des températures extérieures.
Tout à fait, comme AAC, fonctionnement normal, et d'ailleurs contrôler comme cela dans le temps compte-tenu quand même des températures extérieures.
31 mars 2017 à 19:39
Travaux dépannage 3 climatisation
Température unité intérieure clim Airton en mode chaud
Merci pour vos réponses, je peux vous poser une autre question svp ?
Dans cette configuration le compresseur fonctionne-t-il à pleine puissance ?
Pour savoir si cela correspond à la puissance absorbée réelle comparé à ce qui est indiqué dans la fiche technique.
Merci.
Dans cette configuration le compresseur fonctionne-t-il à pleine puissance ?
Pour savoir si cela correspond à la puissance absorbée réelle comparé à ce qui est indiqué dans la fiche technique.
Merci.
31 mars 2017 à 21:28
Travaux dépannage 4 climatisation
Température unité intérieure clim Airton en mode chaud
Bonjour.
Si c'est un tout ou rien, oui, la puissance absorbée doit être à quelque chose près, les indications données par le constructeur.
Si c'est un inverter, la puissance sera différente car le compresseur va moduler en fonction de la puissance fournie.
Si c'est un tout ou rien, oui, la puissance absorbée doit être à quelque chose près, les indications données par le constructeur.
Si c'est un inverter, la puissance sera différente car le compresseur va moduler en fonction de la puissance fournie.
01 avril 2017 à 07:56
Travaux dépannage 5 climatisation
Température unité intérieure clim Airton en mode chaud
Bonjour à tous,
Une petite explication s'impose, pour effectuer un essai, en général on le fait à une température extérieure de 7 degrés et en moyenne de 20 degrés intérieur ! mon installation un mono-Split Altech de 5.1 kW heating.
1) Lors de mes essais j'ai ouvert les fenêtres de la pièce principale et j'ai mis la consigne sur 30 degrés maxi.
Vitesse maximum et j'ai allumé la clim, 2 sondes de thermomètre électronique, une sur la reprise, et une juste en sortie en soufflage. La mesure de consommation a été vérifiée sur un compteur MEMO4, installée sur l'alimentation de la PAC ! plus une station avec sonde extérieure et intérieure pour vérifier les variations de température lors de l’essai. Température extérieure 6.5°C hygrométrie 79%.
2) Après 15 minutes de fonctionnement j'ai pris mes mesures sur la grande vitesse 800 m3/h conso au compteur 1710 Watts absorbé et 42°C en soufflage et 20°C.2 en reprise delta 22.7°C x 0.34 x 800 m3/h = 6174 Watts de puissance calorifique restitués.
COP = 6174W / 1710W = 3.61 COP. La pression sonore à 1m du Split et de 47 db(A) mesurée avec un sonomètre sl100.
3) Puis je suis passé en première vitesse 600 m3/h et j'ai laissé 15 minutes de plus pour laisser stabiliser la régulation de la machine, température extérieure 7.2°C hygrométrie 79%. Puis reprise des mesures puissance absorbée 1510 W soufflage 48.6°C et reprise 21°C = delta 27.6°C
27.6°C x 0.34 x 600 m3/h = 5630 Watts / 1510 W = 3.72 de COP, la pression sonore à 1m du Split = 37 db(A).
Résultat la machine est plus puissante que les données constructeur, le COP lui est correct la conso est en nominal et de 90 Watts de plus mais rien de grave puisque la puissance de la machine est aussi supérieure !
En régime normal d'utilisation avec des températures de 0°C à 5°C extérieure ma puissance absorbée est de 500 à 550 Watts, mais le COP est bien supérieure car la machine fonctionne à charge partielle !
Voilà un petit résumé des mesures que j'ai effectuées sur mon installation.
Cordialement. cathars
Une petite explication s'impose, pour effectuer un essai, en général on le fait à une température extérieure de 7 degrés et en moyenne de 20 degrés intérieur ! mon installation un mono-Split Altech de 5.1 kW heating.
1) Lors de mes essais j'ai ouvert les fenêtres de la pièce principale et j'ai mis la consigne sur 30 degrés maxi.
Vitesse maximum et j'ai allumé la clim, 2 sondes de thermomètre électronique, une sur la reprise, et une juste en sortie en soufflage. La mesure de consommation a été vérifiée sur un compteur MEMO4, installée sur l'alimentation de la PAC ! plus une station avec sonde extérieure et intérieure pour vérifier les variations de température lors de l’essai. Température extérieure 6.5°C hygrométrie 79%.
2) Après 15 minutes de fonctionnement j'ai pris mes mesures sur la grande vitesse 800 m3/h conso au compteur 1710 Watts absorbé et 42°C en soufflage et 20°C.2 en reprise delta 22.7°C x 0.34 x 800 m3/h = 6174 Watts de puissance calorifique restitués.
COP = 6174W / 1710W = 3.61 COP. La pression sonore à 1m du Split et de 47 db(A) mesurée avec un sonomètre sl100.
3) Puis je suis passé en première vitesse 600 m3/h et j'ai laissé 15 minutes de plus pour laisser stabiliser la régulation de la machine, température extérieure 7.2°C hygrométrie 79%. Puis reprise des mesures puissance absorbée 1510 W soufflage 48.6°C et reprise 21°C = delta 27.6°C
27.6°C x 0.34 x 600 m3/h = 5630 Watts / 1510 W = 3.72 de COP, la pression sonore à 1m du Split = 37 db(A).
Résultat la machine est plus puissante que les données constructeur, le COP lui est correct la conso est en nominal et de 90 Watts de plus mais rien de grave puisque la puissance de la machine est aussi supérieure !
En régime normal d'utilisation avec des températures de 0°C à 5°C extérieure ma puissance absorbée est de 500 à 550 Watts, mais le COP est bien supérieure car la machine fonctionne à charge partielle !
Voilà un petit résumé des mesures que j'ai effectuées sur mon installation.

Cordialement. cathars
01 avril 2017 à 08:35
Travaux dépannage 6 climatisation
Température unité intérieure clim Airton en mode chaud
Merci à tous pour vos réponses, ma clim est une inverter.
Je profiterai d'une baisse de température pour contrôler de nouveau.
Merci
Jérôme
Je profiterai d'une baisse de température pour contrôler de nouveau.
Merci
Jérôme
01 avril 2017 à 21:43