Question Forum Climatisation : Arrêt ventilation sur température de consigne clim Daikin
Bonjour.
J'aimerai pouvoir programmer l'arrêt de la ventilation de l'UI (Daikin FDXS35F2VEB) à la température de consigne en mode chaud.
La sonde déportée est connectée en substitution de la sonde de reprise.
Je dispose d'une télécommande infrarouge (Daikin BRC4C158) et d'un récepteur infrarouge connecté à la carte de l'UI en P1 et P2.
Je ne dispose que de documentations succinctes et en anglais (dont je suis nul).
Comment faire ?
Si l'on peut m'apporter un peu d'éclairage, à l'avance Merci. angelo31.
J'aimerai pouvoir programmer l'arrêt de la ventilation de l'UI (Daikin FDXS35F2VEB) à la température de consigne en mode chaud.
La sonde déportée est connectée en substitution de la sonde de reprise.
Je dispose d'une télécommande infrarouge (Daikin BRC4C158) et d'un récepteur infrarouge connecté à la carte de l'UI en P1 et P2.
Je ne dispose que de documentations succinctes et en anglais (dont je suis nul).
Comment faire ?
Si l'on peut m'apporter un peu d'éclairage, à l'avance Merci. angelo31.
01 avril 2017 à 18:59
Réponse 1 du forum climatisation
Arrêt ventilation sur température de consigne clim Daikin
Bonjour.
Je vous fais parvenir par l'intermédiaire du forum la manipulation à effectuer.
Je vous fais parvenir par l'intermédiaire du forum la manipulation à effectuer.
02 avril 2017 à 11:18
Réponse 3 du forum climatisation
Arrêt ventilation sur température de consigne clim Daikin
Bonjour.
Il faut aller :
Code 22 mode 6-2 02 = arrêt ventilation thermostat off en froid sans redémarrage toutes les 6 minutes.
Code 22 mode 3- 3 03 = arrêt ventilation thermostat off en chaud sans redémarrage toutes les 6 minutes.
Il faut aller :
Code 22 mode 6-2 02 = arrêt ventilation thermostat off en froid sans redémarrage toutes les 6 minutes.
Code 22 mode 3- 3 03 = arrêt ventilation thermostat off en chaud sans redémarrage toutes les 6 minutes.
02 avril 2017 à 17:48
Réponse 4 du forum climatisation
Arrêt ventilation sur température de consigne clim Daikin
Bonjour à tous et un grand merci à PL pour ses réponses.
Effectivement sur la radiocommande les codes de série 20 ne sont pas accessibles.
Toutefois en achetant une commande filaire (pour UI Daikin FDXS35F2VEB) connectée à la place de la radiocommande, pourrai-je modifier ces paramètres ?
Si oui, quelle commande filaire conviendrait pour cette UI, (peut-être BRC1E52A7).
Encore merci. Angelo.
Effectivement sur la radiocommande les codes de série 20 ne sont pas accessibles.
Toutefois en achetant une commande filaire (pour UI Daikin FDXS35F2VEB) connectée à la place de la radiocommande, pourrai-je modifier ces paramètres ?
Si oui, quelle commande filaire conviendrait pour cette UI, (peut-être BRC1E52A7).
Encore merci. Angelo.