Enlever les mano en mode chaud
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
3760
Question Forum Climatisation : Enlever les mano en mode chaud
Bonjour.
Je voudrais poser une question qui concerne la VRV.
Je travaille en ce moment sur des VRV (entretien, prise de pression ex.).
Comme il fait froid les VRV ne donnent pas du froid donc je voudrais savoir comment enlever les mano en mode chaud sans perte de gaz.
Merci d'avance.
Je voudrais poser une question qui concerne la VRV.
Je travaille en ce moment sur des VRV (entretien, prise de pression ex.).
Comme il fait froid les VRV ne donnent pas du froid donc je voudrais savoir comment enlever les mano en mode chaud sans perte de gaz.
Merci d'avance.
12 janvier 2017 à 20:42
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Enlever les mano en mode chaud
Bonsoir.
Déjà on ne met pas les manos sur une installation en entretien tant que l'on est pas certain qu'il y ait un souci ou un doute sur une installation, surtout en inverter, car mettre les manos ne veut rien dire du tout.. ///, et là je rigole

Bien sûr il faut mettre soit en mode froid soit en pow down et pas certain que cela fonctionne car plus de gaz que l'installation peut en contenir = complément de charge.
E gros sur ce type d'installation si toutes les UI soufflent à une température de 40/45° c'est le top.
Par contre, ça vous pouvez le savoir avec la commande filaire ou la Hi touch.
Et rien n’empêche de demander du froid du moment que l'installation ne l'interdit pas. -15°C ext.
Déjà on ne met pas les manos sur une installation en entretien tant que l'on est pas certain qu'il y ait un souci ou un doute sur une installation, surtout en inverter, car mettre les manos ne veut rien dire du tout.. ///, et là je rigole

Bien sûr il faut mettre soit en mode froid soit en pow down et pas certain que cela fonctionne car plus de gaz que l'installation peut en contenir = complément de charge.
E gros sur ce type d'installation si toutes les UI soufflent à une température de 40/45° c'est le top.
Par contre, ça vous pouvez le savoir avec la commande filaire ou la Hi touch.
Citation :Ça c'est à vous de lui demander par la commande maitre ou la Hi touch, à partir du moment où vous prenez la mains...
Comme il fait froid les VRV ne donnent pas du froid
Et rien n’empêche de demander du froid du moment que l'installation ne l'interdit pas. -15°C ext.
13 janvier 2017 à 17:21
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Enlever les mano en mode chaud
Re.
VRV III ou VI ? Quelle machine réf ?
VRV III ou VI ? Quelle machine réf ?
13 janvier 2017 à 17:40
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Enlever les mano en mode chaud
Ce sont des VRV III de marque Daikin et DRV Fujitsu.
13 janvier 2017 à 18:06
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Enlever les mano en mode chaud
Bonjour.
Que ce soit n'importe quelle taille du VRV ou DRV au split, la pose des manos n'est pas systématique.
Sauf s'il y a un vrai doute sur le fonctionnement et encore cette opération ne veut pas toujours dire grand chose.
En règle générale le pesage du gaz est dans pratiquement tous les cas la principale chose à effectuer en 1er.
Mais bien sûr tout dépend de la panne.
Que ce soit n'importe quelle taille du VRV ou DRV au split, la pose des manos n'est pas systématique.
Sauf s'il y a un vrai doute sur le fonctionnement et encore cette opération ne veut pas toujours dire grand chose.
En règle générale le pesage du gaz est dans pratiquement tous les cas la principale chose à effectuer en 1er.
Mais bien sûr tout dépend de la panne.
14 janvier 2017 à 12:23
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Enlever les mano en mode chaud
Merci pour vos réponses PL.
14 janvier 2017 à 13:43
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Enlever les mano en mode chaud
Bonjour,
Lors des mises en service de petites installations en hiver, une fois avoir pris le relevé de fonctionnement en chaud ; j'éteins mon ou mes unités intérieures, je prend un sèche cheveux et le met en face de la sonde d'un split et ensuite je fais ma demande en froid et le groupe se met en fonction et on peut ravaler le fluide sans aucune perte.
Je pense que vous pouvez faire de même sur un VRV.
Cordialement.
maclimatisation.com
Lors des mises en service de petites installations en hiver, une fois avoir pris le relevé de fonctionnement en chaud ; j'éteins mon ou mes unités intérieures, je prend un sèche cheveux et le met en face de la sonde d'un split et ensuite je fais ma demande en froid et le groupe se met en fonction et on peut ravaler le fluide sans aucune perte.
Je pense que vous pouvez faire de même sur un VRV.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2017 à 17:55
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Enlever les mano en mode chaud
Bonjour.
Si vous avez un sélecteur C/F ou la commande maitre ou une commande centralisée, le mettre sur froid et faire une demande pour Daikin, Mitsubishi il y a un potard à mettre sur ON je ne sais plus lequel ce qui donne une marche forcée.
Si vous avez un sélecteur C/F ou la commande maitre ou une commande centralisée, le mettre sur froid et faire une demande pour Daikin, Mitsubishi il y a un potard à mettre sur ON je ne sais plus lequel ce qui donne une marche forcée.
15 janvier 2017 à 08:54
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Enlever les mano en mode chaud
Bonsoir.
Chez Panasonic, idem il faut appuyer plus de 5s sur le bouton de l'unité intérieure.
Donc pas besoin de prendre le décapeur thermique pour chauffer la sonde.
Citation :Chez Daikin comme chez Mitsubishi Electric vous avez le mode "pump down" qui force le démarrage de l'unité extérieure en mode froid pendant 20 minutes chez Daikin de tête, et pendant 1h chez Mitsubishi Electric.
Bonjour,
Lors des mises en service de petites installations en hiver, une fois avoir pris le relevé de fonctionnement en chaud ; j'éteins mon ou mes unités intérieures, je prend un sèche cheveux et le met en face de la sonde d'un split et ensuite je fais ma demande en froid et le groupe se met en fonction et on peut ravaler le fluide sans aucune perte.
Je pense que vous pouvez faire de même sur un VRV.
Chez Panasonic, idem il faut appuyer plus de 5s sur le bouton de l'unité intérieure.
Donc pas besoin de prendre le décapeur thermique pour chauffer la sonde.
15 janvier 2017 à 17:30