Récupérer le gaz dans le mode chaud en hiver
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
197
Réparation climatisation dépannage : Récupérer le gaz dans le mode chaud en hiver
Invité
Bonjour,
Je voudrais savoir la méthode pour récupérer le gaz dans le mode chaud dans un climatiseur split-system 12000 BTU.
Merci.
Je voudrais savoir la méthode pour récupérer le gaz dans le mode chaud dans un climatiseur split-system 12000 BTU.
Merci.
Conseils 1 climatisations dépannage
Invité

Récupérer le gaz dans le mode chaud en hiver
Invité
Bonjour, la meilleure solution c'est de faire appel à un professionnel. Car ce dernier aura le matériel nécessaire pour la récupération du fluide frigorigène. Cordialement.
Conseils 2 climatisations dépannage
Invité

Récupérer le gaz dans le mode chaud en hiver
Invité
Pour récupérer le gaz, il vous faut une station de récupération, et une bouteille de récupération, on le récupère la machine à l'arrêt.
Conseils 3 climatisations dépannage
Invité

Récupérer le gaz dans le mode chaud en hiver
Invité
Passez en mode froid, faire croire à la sonde qu'il fait chaud (mais pas trop quand même... faut pas abuser), laisser tourner le compresseur au moins 5 mn, puis fermer la conduite liquide (p'tit tube) dit aussi "refoulement" et c'est ainsi que vous aspirez toute la charge de gaz et qui va se stocker dans l'unité extérieure ! Et vous fermez la vanne bp (l'autre) un manomètre serait bienvenu, sinon une pince ampèremétrique sur le compresseur (intensité stabilisée)... Pour les "inverter" il faut trouver le "pumpdown" sur la carte électronique de l'unité extérieure... autant appeler un technicien.
25 janvier 2008 à 02:47
Conseils 4 climatisations dépannage
Invité

Récupérer le gaz dans le mode chaud en hiver
Invité
Où voulez-vous récupérer le gaz dans le groupe extérieur ou dans une bouteille de récup ? De toute façon en mode aucune récup possible.
Conseils 5 climatisations dépannage
Invité

Récupérer le gaz dans le mode chaud en hiver
Invité
Je reviens à la réponse 3 qui est parfaite, mais si vous ouvrez les tubes n'oubliez pas de tirer au vide (pas d'air dans le circuit), sinon risque de casser le compresseur.
Conseils 6 climatisations dépannage
Invité

Récupérer le gaz dans le mode chaud en hiver
Invité
Il vous faut des mano pour faire rentrer le gaz dans le groupe.
Conseils 7 climatisations dépannage
Invité

Récupérer le gaz dans le mode chaud en hiver
Invité
Bonjour,
Je suis d'accord avec la réponse (3), j'ai souvent utilisé cette méthode et ça marche très très bien.
Cordialement (Farid d'Algérie).
Je suis d'accord avec la réponse (3), j'ai souvent utilisé cette méthode et ça marche très très bien.
Cordialement (Farid d'Algérie).
21 mars 2009 à 00:49
Conseils 8 climatisations dépannage
Invité

Récupérer le gaz dans le mode chaud en hiver
Invité
Merci pour la troisième proposition mais je veux savoir après combien de temps après la fermeture de la petite vanne je ferme la deuxième celle d'aspiration. Merci d'avance
03 septembre 2011 à 23:07
Conseils 9 climatisations dépannage
Invité

Récupérer le gaz dans le mode chaud en hiver
Invité
Bonjour.
J'ai actuellement une climatisation fonctionnant au R410 et je vais prochainement déménager.
Ainsi je voudrais ne pas perdre la charge de gaz lors de la déconnexion des tuyaux.
L'idée serait de chasser le gaz dans le groupe extérieur.
Savez-vous comment procéder et surtout quelles vannes fermer ?
Je ne possède pas de matériels spécifiques pour faire cela : Manos ou bouteille de récupération.
J'ai actuellement une climatisation fonctionnant au R410 et je vais prochainement déménager.
Ainsi je voudrais ne pas perdre la charge de gaz lors de la déconnexion des tuyaux.
L'idée serait de chasser le gaz dans le groupe extérieur.
Savez-vous comment procéder et surtout quelles vannes fermer ?
Je ne possède pas de matériels spécifiques pour faire cela : Manos ou bouteille de récupération.
26 juillet 2013 à 11:46
Conseils 10 climatisations dépannage
Invité

Récupérer le gaz dans le mode chaud en hiver
Invité
Bonjour.
La réponse 3 est parfaite, et puis contrôle d'étanchéité et tirage au vide avant la mise en service.
La réponse 3 est parfaite, et puis contrôle d'étanchéité et tirage au vide avant la mise en service.
01 novembre 2017 à 20:09
Conseils 11 climatisations dépannage
Récupérer le gaz dans le mode chaud en hiver
Bonne journée à toutes et à tous.
Obligatoirement en mode climatisation le mano pour cette manipulation n'est pas un luxe.
La plus grande majorité des groupes ont un bouton dédié à la récupération du fluide et donc à sa réintégration dans le groupe.
Il est noté PUMPDOWN.
La vanne liquide (petit tuyau) sera à fermer en premier.
Dès lors que la pression chute à 0,1 bar on ferme vite la vanne vapeur et on coupe le tout.
La méthode de laisser 5 minutes et couper n'est pas judicieuse.
Le mieux étant de faire un cycle en chaud 5 bonnes minutes puis de repartir en froid à fond les manettes.
Il ne s'agit pas uniquement de réintégrer le fluide mais aussi de ramener le maximum d'huile au carter du compresseur.
Vu que vous n'avez certainement pas de pompe à vide inutile de préciser qu'il ne faut pas utiliser de mano qui nécessite un tirage au vide ni pump down.
La méthode de laisser 5 minutes peut s'avérer négative si le circuit n'est pas étanche d'une part et d'autre part c'est le meilleur moyen de faire tirer au vide via le compresseur.
Bon courage et en cas d'hésitation n'ayez pas de crainte à demander de l'aide encore.
Cordialement.
Obligatoirement en mode climatisation le mano pour cette manipulation n'est pas un luxe.
La plus grande majorité des groupes ont un bouton dédié à la récupération du fluide et donc à sa réintégration dans le groupe.
Il est noté PUMPDOWN.
La vanne liquide (petit tuyau) sera à fermer en premier.
Dès lors que la pression chute à 0,1 bar on ferme vite la vanne vapeur et on coupe le tout.
La méthode de laisser 5 minutes et couper n'est pas judicieuse.
Le mieux étant de faire un cycle en chaud 5 bonnes minutes puis de repartir en froid à fond les manettes.
Il ne s'agit pas uniquement de réintégrer le fluide mais aussi de ramener le maximum d'huile au carter du compresseur.
Vu que vous n'avez certainement pas de pompe à vide inutile de préciser qu'il ne faut pas utiliser de mano qui nécessite un tirage au vide ni pump down.
La méthode de laisser 5 minutes peut s'avérer négative si le circuit n'est pas étanche d'une part et d'autre part c'est le meilleur moyen de faire tirer au vide via le compresseur.

Bon courage et en cas d'hésitation n'ayez pas de crainte à demander de l'aide encore.
Cordialement.
02 novembre 2017 à 18:44