Bonjour,
Ma maison est équipée d'une clim gainable modèle Atlantic / Fujitsu ARY30LUAN
Boitier de température programmable ARYA.
L'installation a 8 ans toujours bien fonctionné.
Actuellement la valeur du thermostat que j'essaye de régler de 18 à 29 ne change rien.
L'air qui sort est toujours la même à savoir 18° environ.
De plus ma maison est équipée de 6 bouches en sortie, 2 en salon, l'air sort à 19°, les 4 autres bouches chambres l'air ne sort pas malgré les thermostats positionnés à fond dans chaque pièce.
Ces mêmes thermostats commandent des bouches motorisées type verso bys 2016 qui ont toujours bien fonctionné.
Donc 2 symptômes :
- Air chaud maxi 18° que dans le salon,
- Partie nuit pas d'air en sortie et donc pas de chauffage.
J'ai vérifié dans les combles les branchements des gaines, tout est en place.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
Ma maison est équipée d'une clim gainable modèle Atlantic / Fujitsu ARY30LUAN
Boitier de température programmable ARYA.
L'installation a 8 ans toujours bien fonctionné.
Actuellement la valeur du thermostat que j'essaye de régler de 18 à 29 ne change rien.
L'air qui sort est toujours la même à savoir 18° environ.
De plus ma maison est équipée de 6 bouches en sortie, 2 en salon, l'air sort à 19°, les 4 autres bouches chambres l'air ne sort pas malgré les thermostats positionnés à fond dans chaque pièce.
Ces mêmes thermostats commandent des bouches motorisées type verso bys 2016 qui ont toujours bien fonctionné.
Donc 2 symptômes :
- Air chaud maxi 18° que dans le salon,
- Partie nuit pas d'air en sortie et donc pas de chauffage.
J'ai vérifié dans les combles les branchements des gaines, tout est en place.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
28 janvier 2017 à 19:36
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim gainable Atlantic Fujitsu pas de chauffage en sortie des bouches
Bonjour,
Un conseil arrêtez la machine car vous êtes très certainement en manque de fluide, le cas contraire casse du compresseur ou dans le meilleur des cas usure prématurée du compresseur ce qui revient au même, à savoir changement du compresseur minimum 2000€.
Faites appel rapidement à un Pro.
Cordialement.
Un conseil arrêtez la machine car vous êtes très certainement en manque de fluide, le cas contraire casse du compresseur ou dans le meilleur des cas usure prématurée du compresseur ce qui revient au même, à savoir changement du compresseur minimum 2000€.
Faites appel rapidement à un Pro.
Cordialement.
29 janvier 2017 à 08:41
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim gainable Atlantic Fujitsu pas de chauffage en sortie des bouches
Bonjour.
Du même avis que AAC. Une fuite peut arriver même après 8 ans de bons services.
Du même avis que AAC. Une fuite peut arriver même après 8 ans de bons services.
29 janvier 2017 à 09:42
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim gainable Atlantic Fujitsu pas de chauffage en sortie des bouches
Bonjour,
Essayez de la basculer en mode froid pour voir, sinon voir sur carte électronique unité extérieure pour le code erreur.
Essayez de la basculer en mode froid pour voir, sinon voir sur carte électronique unité extérieure pour le code erreur.
29 janvier 2017 à 12:18
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim gainable Atlantic Fujitsu pas de chauffage en sortie des bouches
Bonjour.
Pour polaire : le fait de passer en mode froid ne changera rien qu'il y ait une fuite de gaz.
Pour polaire : le fait de passer en mode froid ne changera rien qu'il y ait une fuite de gaz.
29 janvier 2017 à 14:40
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim gainable Atlantic Fujitsu pas de chauffage en sortie des bouches
Je suis OK pour le manque de fluide, par contre pour les volets motorisés ?? Peut-être leur alimentation, avez-vous vérifié ?
29 janvier 2017 à 21:08
Réponse 6 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim gainable Atlantic Fujitsu pas de chauffage en sortie des bouches
Bonjour,
En réponse à PL je pensais à un problème sur la vanne 4 voies après les températures négatives de ces derniers jours et donc un dégivrage régulier... j'avoue qu'une fuite après huit ans surtout si aucune manip n'a été faite, j'ai beaucoup de mal à y croire.
Sinon sûrement un problème d'électronique.
En réponse à PL je pensais à un problème sur la vanne 4 voies après les températures négatives de ces derniers jours et donc un dégivrage régulier... j'avoue qu'une fuite après huit ans surtout si aucune manip n'a été faite, j'ai beaucoup de mal à y croire.
Sinon sûrement un problème d'électronique.
29 janvier 2017 à 21:25
Réponse 7 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim gainable Atlantic Fujitsu pas de chauffage en sortie des bouches
Bonjour.
Je fais ça tous les jours, des fuites, cela peut arriver à n'importe quel moment, j'ai vu des clims qui avait 25 ans et récupéré la quantité de gaz affichée sur la plaque signalétique, et sur d'autres 1 an après fuite de gaz.
Je fais ça tous les jours, des fuites, cela peut arriver à n'importe quel moment, j'ai vu des clims qui avait 25 ans et récupéré la quantité de gaz affichée sur la plaque signalétique, et sur d'autres 1 an après fuite de gaz.
30 janvier 2017 à 16:49
Réponse 8 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim gainable Atlantic Fujitsu pas de chauffage en sortie des bouches
Bonjour.
Oui moi aussi je fais ça tous les jours depuis 30 ans, c'est peut-être moins que vous mais ça donne déjà une bonne expérience... Je rappelle simplement que 80% des pannes sont d'ordre électronique ou électrique et donc il me semble un peu prématuré de parler de fuite ou casse du compresseur.
Voilà sur ce, je vous laisse entre "pro".
Oui moi aussi je fais ça tous les jours depuis 30 ans, c'est peut-être moins que vous mais ça donne déjà une bonne expérience... Je rappelle simplement que 80% des pannes sont d'ordre électronique ou électrique et donc il me semble un peu prématuré de parler de fuite ou casse du compresseur.
Voilà sur ce, je vous laisse entre "pro".
30 janvier 2017 à 17:14
Réponse 9 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim gainable Atlantic Fujitsu pas de chauffage en sortie des bouches
Bonjour polaire.
Moi aussi depuis 33 ans, enfin ce n'est pas le sujet, ce que je veux dire est que, les pannes électroniques sont et avec l’expérience, le plus souvent liées de très près avec le fluide, si manque de gaz, micro fuites par ex, dans certains cas cela n’empêche pas le fonctionnement jusqu'au moment ou une sonde va commencer à faire des siennes, puis un défaut puis encore autre chose jusque casse de la carte, et il peut se passer le phénomène inverse, carte HS puis s'en suis le compresseur ou fuites, et comme tu le sais surement, une étanchéité du circuit est primordiale dans une installation, ainsi que la quantité de fluide.
Bon allez bon courage et à la prochaine et merci pour tes réponses qui sont peut être justes, derrière un écran et suivant les explications d'un néophyte on essaye de répondre au mieux et ce n'est pas toujours facile.
Enfin c'est le but de ce site.
La V4V a peut-être un souci ? A ce moment là, il faudrait la tester, passer du chaud au froid afin d'entendre si celle-ci s'enclenche et se déclenche, en fonctionnement si les températures sur les 4 tubes de cette V4V sont correctes.
Oui ce peut être une cause de mauvais fonctionnement.
Plusieurs avis peuvent contribuer à une bonne analyse et trouver une panne à 5 ou 1000 km de notre lieu d'habitation.
Moi aussi depuis 33 ans, enfin ce n'est pas le sujet, ce que je veux dire est que, les pannes électroniques sont et avec l’expérience, le plus souvent liées de très près avec le fluide, si manque de gaz, micro fuites par ex, dans certains cas cela n’empêche pas le fonctionnement jusqu'au moment ou une sonde va commencer à faire des siennes, puis un défaut puis encore autre chose jusque casse de la carte, et il peut se passer le phénomène inverse, carte HS puis s'en suis le compresseur ou fuites, et comme tu le sais surement, une étanchéité du circuit est primordiale dans une installation, ainsi que la quantité de fluide.
Bon allez bon courage et à la prochaine et merci pour tes réponses qui sont peut être justes, derrière un écran et suivant les explications d'un néophyte on essaye de répondre au mieux et ce n'est pas toujours facile.
Enfin c'est le but de ce site.
La V4V a peut-être un souci ? A ce moment là, il faudrait la tester, passer du chaud au froid afin d'entendre si celle-ci s'enclenche et se déclenche, en fonctionnement si les températures sur les 4 tubes de cette V4V sont correctes.
Oui ce peut être une cause de mauvais fonctionnement.
Plusieurs avis peuvent contribuer à une bonne analyse et trouver une panne à 5 ou 1000 km de notre lieu d'habitation.
30 janvier 2017 à 19:12
Réponse 10 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim gainable Atlantic Fujitsu pas de chauffage en sortie des bouches
Bonjour PL.
Je n'ai pas grand chose à ajouter, ta réponse est intelligente et pleine de bon sens, et donc j'essaierai, quand mon temps me le permet de répondre, afin de contribuer dans la limite de mes connaissances à cet intéressant forum.
Je n'ai pas grand chose à ajouter, ta réponse est intelligente et pleine de bon sens, et donc j'essaierai, quand mon temps me le permet de répondre, afin de contribuer dans la limite de mes connaissances à cet intéressant forum.
31 janvier 2017 à 21:28
Réponse 11 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim gainable Atlantic Fujitsu pas de chauffage en sortie des bouches
Bonjour. Merci polaire.
01 février 2017 à 17:34