Bonjour à tous,
J'ai une clim réversible inverter General posée en 2016 dans un appartement de 65 m², je demande 19° donc elle fonctionne au premier démarrage et souffle en sortie de grille vers 40°, elle s'arrête vers 20.3° mais ne reprend qu'à 18.5°.
Étant restée allumée elle va souffler en sortie de grille à peine 29° parfois 25° dont elle tourne hyper longtemps avant de remonter jusqu'à 20.3 pour s'arrêter, elle peut tourner des heures et c'est très long ?
Si je demande 20° c'est encore pire elle tourne sans arrêt et monte d'à peine 2° en 2 heures voire plus...
Je trouve l'air qui sort de la grille peu chaude pour pouvoir chauffer rapidement et puis aussi l'écart de démarrage et d'arrêt est élevé...
Une idée si elle déraille ou tout est normal ?
Merci.
J'ai une clim réversible inverter General posée en 2016 dans un appartement de 65 m², je demande 19° donc elle fonctionne au premier démarrage et souffle en sortie de grille vers 40°, elle s'arrête vers 20.3° mais ne reprend qu'à 18.5°.
Étant restée allumée elle va souffler en sortie de grille à peine 29° parfois 25° dont elle tourne hyper longtemps avant de remonter jusqu'à 20.3 pour s'arrêter, elle peut tourner des heures et c'est très long ?
Si je demande 20° c'est encore pire elle tourne sans arrêt et monte d'à peine 2° en 2 heures voire plus...
Je trouve l'air qui sort de la grille peu chaude pour pouvoir chauffer rapidement et puis aussi l'écart de démarrage et d'arrêt est élevé...
Une idée si elle déraille ou tout est normal ?
Merci.
19 février 2018 à 23:24
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Problème clim réversible inverter General
Bonjour,
Déjà est-ce que vos filtres sont propres ?
A-t-elle toujours fonctionné comme cela ?
Si oui problème soit de dimensionnement soit de quantité de fluide.
Si non problème de fluide.
Cordialement.
Déjà est-ce que vos filtres sont propres ?
A-t-elle toujours fonctionné comme cela ?
Si oui problème soit de dimensionnement soit de quantité de fluide.
Si non problème de fluide.
Cordialement.
20 février 2018 à 06:51
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Problème clim réversible inverter General
Bonne journée à toutes et à tous.
Ce que vous décrivez est un fonctionnement normal.
En effet lorsqu'on demande une consigne x la régulation va maintenir le fonctionnement à + - 1k.
Les fois où vous sentez de l'air tiède au soufflage c'est certainement lorsque la consigne est proche.
Jusqu'à là rien d'inquiétant ni d'anormal.
Cependant et pour supprimer toutes suspicions, mettez une consigne à fond et ventilation maximale.
Laissez vivre 1/4h puis mesurez les températures entrée/sortie d air, température ambiante à différents endroits de la pièce.
Cordialement.
Ce que vous décrivez est un fonctionnement normal.
En effet lorsqu'on demande une consigne x la régulation va maintenir le fonctionnement à + - 1k.
Les fois où vous sentez de l'air tiède au soufflage c'est certainement lorsque la consigne est proche.
Jusqu'à là rien d'inquiétant ni d'anormal.
Cependant et pour supprimer toutes suspicions, mettez une consigne à fond et ventilation maximale.
Laissez vivre 1/4h puis mesurez les températures entrée/sortie d air, température ambiante à différents endroits de la pièce.
Cordialement.
20 février 2018 à 13:08
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Problème clim réversible inverter General
Bonjour.
Oui elle chauffe bien à fond si je la mets à 30° mais en fait au démarrage si je l'allume elle va envoyer de l'air bien chaud plus de 35° à 43°, donc une fois atteint la consigne elle s'arrête vers 20.3 mais ne reprend qu'à 18,5 donc, je trouve cela trop bas elle devrait s'enclencher vers les 19.5 voire 19 pour tourner juste un peu car descendre à 18.5 et souffler de l'air a à peine 25° je trouve ça trop juste et donc elle tourne beaucoup plus longtemps.
Oui elle chauffe bien à fond si je la mets à 30° mais en fait au démarrage si je l'allume elle va envoyer de l'air bien chaud plus de 35° à 43°, donc une fois atteint la consigne elle s'arrête vers 20.3 mais ne reprend qu'à 18,5 donc, je trouve cela trop bas elle devrait s'enclencher vers les 19.5 voire 19 pour tourner juste un peu car descendre à 18.5 et souffler de l'air a à peine 25° je trouve ça trop juste et donc elle tourne beaucoup plus longtemps.
20 février 2018 à 13:47
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
Problème clim réversible inverter General
Filtres nettoyés. Mais j'ai l'impression qu'elle tourne plus longtemps et sur des périodes plus longues entre chaque mise en route c'est à dire que je trouve sa consigne de départ et de fin trop longues, plutôt que de souffler des temps courts plus régulièrement, elle souffle des temps très longs moins régulièrement...
20 février 2018 à 13:52
Réponse 5 du forum dépannage climatisation
Problème clim réversible inverter General
Bonjour.
Il se peut que la température chute très vite car un problème d'isolation.
En effet si vous demandez 20/21°C une fois la température atteinte il est normal que la régulation stoppe l'installation, mais si l'isolation de votre appartement est mal adaptée le temps que la sonde plus la temporisation de fonctionnement plus le temps que la température remonte il peut se passer "un certain temps" 10 minutes voire plus, donc vous ressentez un sentiment d'inconfort, ce qui serait logique.
Soi dit en passant 35/43°C de soufflage est un peu juste, il se pourrait comme souligné par AAC qu'un manque de gaz est possible.
Il faudrait nous en dire plus sur cette installation, qui, quand, ou comment a-t-elle été installée ?
Il se peut que la température chute très vite car un problème d'isolation.
En effet si vous demandez 20/21°C une fois la température atteinte il est normal que la régulation stoppe l'installation, mais si l'isolation de votre appartement est mal adaptée le temps que la sonde plus la temporisation de fonctionnement plus le temps que la température remonte il peut se passer "un certain temps" 10 minutes voire plus, donc vous ressentez un sentiment d'inconfort, ce qui serait logique.
Soi dit en passant 35/43°C de soufflage est un peu juste, il se pourrait comme souligné par AAC qu'un manque de gaz est possible.
Il faudrait nous en dire plus sur cette installation, qui, quand, ou comment a-t-elle été installée ?
20 février 2018 à 17:04
Réponse 6 du forum dépannage climatisation
Problème clim réversible inverter General
Climatisation gainable dans le couloir qui souffle par un faux plafond isolé et distribue au dessus de 2 chambres et le salon par une grille au dessus des portes, installer en septembre 2016.
C'est un inverter télécommande filaire posé par des professionnels selon la dimension de l'appartement, il est bien adapté, le problème c'est pas qu'il ne fonctionne pas c'est qu'il tourne trop longtemps et la prise de température est dans le couloir sur télécommande et mes pièces ont le plafond haut 3.10 mètres donc toujours chaud dans les pièces au démarrage et pas dans le couloir qui n'a pas de soufflerie, le couloir est carré et donne sur toutes les pièces de l'appartement ainsi que l'entrée principale.
Faut toujours laisser les portes ouvertes pour que la chaleur arrive dans le couloir par les portes mais il y a toujours une différence de température, ensuite une fois la température demandée, arrêter quand il va vouloir reprendre une fois que la température sera basse il va souffler de l'air tiède entre 24 et 30° pour remonter à la température souhaitée, c'est vachement long et cette année je trouve qu'il tourne pas comme l'année dernière, voilà...
Possible de régler la reprise de consigne plus courte car descendre de presque 2° avant de se remettre en route on sent bien la différence de température.
C'est un inverter télécommande filaire posé par des professionnels selon la dimension de l'appartement, il est bien adapté, le problème c'est pas qu'il ne fonctionne pas c'est qu'il tourne trop longtemps et la prise de température est dans le couloir sur télécommande et mes pièces ont le plafond haut 3.10 mètres donc toujours chaud dans les pièces au démarrage et pas dans le couloir qui n'a pas de soufflerie, le couloir est carré et donne sur toutes les pièces de l'appartement ainsi que l'entrée principale.
Faut toujours laisser les portes ouvertes pour que la chaleur arrive dans le couloir par les portes mais il y a toujours une différence de température, ensuite une fois la température demandée, arrêter quand il va vouloir reprendre une fois que la température sera basse il va souffler de l'air tiède entre 24 et 30° pour remonter à la température souhaitée, c'est vachement long et cette année je trouve qu'il tourne pas comme l'année dernière, voilà...
Possible de régler la reprise de consigne plus courte car descendre de presque 2° avant de se remettre en route on sent bien la différence de température.
20 février 2018 à 19:20
Réponse 7 du forum dépannage climatisation
Problème clim réversible inverter General
Bonsoir,
Et bien là c'est plus clair.
Si vous aviez dit dès le départ que vous aviez un gainable avec un seul thermostat filaire.
Votre machine fonctionne correctement, la seule solution pour avoir une meilleure régulation c'est de déplacer votre thermostat filaire dans une chambre, ou d'équiper de volets motorisés contrôlés par des thermostats indépendants les bouches de soufflage.
Cordialement.
Et bien là c'est plus clair.
Si vous aviez dit dès le départ que vous aviez un gainable avec un seul thermostat filaire.
Votre machine fonctionne correctement, la seule solution pour avoir une meilleure régulation c'est de déplacer votre thermostat filaire dans une chambre, ou d'équiper de volets motorisés contrôlés par des thermostats indépendants les bouches de soufflage.
Cordialement.
20 février 2018 à 19:48
Réponse 8 du forum dépannage climatisation
Problème clim réversible inverter General
Merci pour la réponse, oui la solution serait de déplacer le filaire mais j'ai aussi pensé à poser une petite bouche au plafond du couloir pour que l'air chaud y entre et réchauffe cette pièce comme les autres, vu que la télécommande avec sonde est posée dedans ?
Qu'en pensez-vous si je pose une petite bouche ?
Car si je fais un trou dans le plafond du couloir c'est directement dans la gaine.
Car le souci de déplacer le filaire c'est que le couloir sera toujours froid et c'est un lieu de passage entre chaque pièce obligatoire.
Qu'en pensez-vous si je pose une petite bouche ?
Car si je fais un trou dans le plafond du couloir c'est directement dans la gaine.
Car le souci de déplacer le filaire c'est que le couloir sera toujours froid et c'est un lieu de passage entre chaque pièce obligatoire.
20 février 2018 à 21:49
Réponse 9 du forum dépannage climatisation
Problème clim réversible inverter General
Oui cela pourrait peut-être faire mais ce n'est pas sûr suivant la configuration du couloir.
21 février 2018 à 17:18
Réponse 10 du forum dépannage climatisation
Problème clim réversible inverter General
Le couloir fait 3mx2m ça ressemble plus à une entrée qu'à un couloir, quel type de bouche je pourrai poser pour qu'elle ne chauffe pas plus vite que les autres types VMC avec débit réglable manuellement ?
21 février 2018 à 17:42
Réponse 11 du forum dépannage climatisation
Problème clim réversible inverter General
Non cela ne se fait pas comme cela où vous mettez une bouche et là vous chaufferez votre couloir rapidement, donc de ce fait plus de chauffage dans les chambres, où comme dit plus haut vous déplacez la commande filaire, ou vous investissez dans une régulation pièce par pièce.
Cordialement.
Cordialement.
21 février 2018 à 17:50
Réponse 12 du forum dépannage climatisation
Problème clim réversible inverter General
Les régulations sont déjà posées et ça ne règle en rien mon souci de chauffage dans mon entrée où est située la télécommande car les grilles sont à 60 cm au-dessus de chaque porte et comme mes plafonds sont haut 3.10 mètres et pas celui du couloir "entrée" qui lui accueille la partie gainable dans toute sa circonférence et l'unité intérieure cachée dans le plafond, donc dans les chambres et le salon la chaleur monte et a beaucoup de mal à passer par les portes pour chauffer et atteindre la sonde qui est elle à hauteur de poitrine pas évident donc.
Mais je pensais à une bouche dans le couloir qui serait fermable ou réglable à petit débit au cas où ça fonctionnerait pas, je pourrai la fermer et peut-être déplacer la sonde filaire dans le salon...
Ou alors acheter une télécommande sans fil ?.... Pas facile d'avoir de hauts plafonds. :tongue
Mais je pensais à une bouche dans le couloir qui serait fermable ou réglable à petit débit au cas où ça fonctionnerait pas, je pourrai la fermer et peut-être déplacer la sonde filaire dans le salon...
Ou alors acheter une télécommande sans fil ?.... Pas facile d'avoir de hauts plafonds. :tongue
21 février 2018 à 18:27
Réponse 13 du forum dépannage climatisation
Problème clim réversible inverter General
Bonsoir,
Vous n'avez pas de régulation qui commande les volets pièce par pièce donc votre commande filaire servira toujours de thermostat.
Vous n'avez pas de régulation qui commande les volets pièce par pièce donc votre commande filaire servira toujours de thermostat.

21 février 2018 à 21:37
Réponse 14 du forum dépannage climatisation
Invité

Problème clim réversible inverter General
Invité
Pourquoi am ou pm sur les télécommandes ?
06 janvier 2020 à 22:56
Réponse 15 du forum dépannage climatisation
Problème clim réversible inverter General
https://fr.wikipedia.org/wiki/Système_horaire
am NE veut PAS dire après-midi.
am NE veut PAS dire après-midi.
07 janvier 2020 à 08:18