Ma PAC AIR/AIR sera-t-elle bien dimensionnée ?
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
9966
Avis Installation Climatiseur : Ma PAC AIR/AIR sera-t-elle bien dimensionnée ?
Bonjour à tous.
Je compte installer une PAC AIR/AIR dans mon salon, surtout dans le but de le chauffer (pas vraiment besoin de la clim chez moi).
le contexte :
- Maison des années 80 dans le Rhône
- Isolation par l’extérieur faite en 2022
- Apport solaires inexistant du fait de l'orientation de la maison (le sud est à gauche)
Dimensionnement actuel du chauffage (les 4 grilles pains en rouge)
3kw pour le salon, 1kw pour la cuisine et 1kw pour l'entrée/toilettes/débarras.
La puissance est largement suffisante en bas : même récemment lors des journées où il a fait -2°C de moyenne, j'atteignais facilement les 19° dans le salon.
Dimensionnement de la PAC envisagée (le split en Bleu)
je souhaite qu'elle chauffe mon salon et si possible l'entrée, les 2 étant séparés par une grande porte vitrée.
Voici mes questions :
1) est-ce qu'un MSZ-AY35VGK+MUZ-AY35VG ferait l'affaire ? ou est ce que ça risque d'être surdimensionné ?
Puissance calorifique min / nominale / max à +7°C = 1.3 / 4.0 / 4.6
Puissance calorifique min / nominale / max à -7°C = 0.9 / 2.6 / 3.2
2) est-ce que l’emplacement envisagé en bleu parait OK pour bien "arroser" le salon et le couloir?
Merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je compte installer une PAC AIR/AIR dans mon salon, surtout dans le but de le chauffer (pas vraiment besoin de la clim chez moi).
le contexte :
- Maison des années 80 dans le Rhône
- Isolation par l’extérieur faite en 2022
- Apport solaires inexistant du fait de l'orientation de la maison (le sud est à gauche)
Dimensionnement actuel du chauffage (les 4 grilles pains en rouge)
3kw pour le salon, 1kw pour la cuisine et 1kw pour l'entrée/toilettes/débarras.
La puissance est largement suffisante en bas : même récemment lors des journées où il a fait -2°C de moyenne, j'atteignais facilement les 19° dans le salon.
Dimensionnement de la PAC envisagée (le split en Bleu)
je souhaite qu'elle chauffe mon salon et si possible l'entrée, les 2 étant séparés par une grande porte vitrée.
Voici mes questions :
1) est-ce qu'un MSZ-AY35VGK+MUZ-AY35VG ferait l'affaire ? ou est ce que ça risque d'être surdimensionné ?
Puissance calorifique min / nominale / max à +7°C = 1.3 / 4.0 / 4.6
Puissance calorifique min / nominale / max à -7°C = 0.9 / 2.6 / 3.2
2) est-ce que l’emplacement envisagé en bleu parait OK pour bien "arroser" le salon et le couloir?
Merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 janvier 2025 à 13:14
Questions / Réponses Climatisation 1
Ma PAC AIR/AIR sera-t-elle bien dimensionnée ?
Bonjour.
Depuis, vous avez peut être effectué des travaux d'isolation, ce qui serait très bien, donc la donne change, deux devis trois peuvent aider votre porte monnaies.
Priorité Daikin, Mitsubishi Electric sont porteurs sur le marché depuis quelques années.
Depuis, vous avez peut être effectué des travaux d'isolation, ce qui serait très bien, donc la donne change, deux devis trois peuvent aider votre porte monnaies.
Priorité Daikin, Mitsubishi Electric sont porteurs sur le marché depuis quelques années.
27 janvier 2025 à 19:20
Questions / Réponses Climatisation 2
Ma PAC AIR/AIR sera-t-elle bien dimensionnée ?
Bonjour.
Je n'ai fait aucun travaux d'isolation depuis 2022.
On est déjà au max de ce qu'il est raisonnable de faire dans l'ancien.
Par contre, le constat de "3kW de grille pain suffit à chauffer" a été fait lors du froid de janvier.
Bref, les données que je fournis pour étayer ma question sont à jour, si ça peut vous aider à répondre à mes 2 questions.
Merci.
Je n'ai fait aucun travaux d'isolation depuis 2022.
On est déjà au max de ce qu'il est raisonnable de faire dans l'ancien.
Par contre, le constat de "3kW de grille pain suffit à chauffer" a été fait lors du froid de janvier.
Bref, les données que je fournis pour étayer ma question sont à jour, si ça peut vous aider à répondre à mes 2 questions.
Merci.
27 janvier 2025 à 19:58
Questions / Réponses Climatisation 3
Ma PAC AIR/AIR sera-t-elle bien dimensionnée ?
Bonjour.
Pour les 31 + 5 m², cette clim fera le job. Gardez quand même le grille-pain de droite pour les journées sibériennes, au cas où. Parce que votre puissance à -7 est peut-être donnée en faisant abstraction des dégivrages, qui peuvent vous priver de chauffage 10 mn toutes les 45 ou 60 mn.
Pour les 31 + 5 m², cette clim fera le job. Gardez quand même le grille-pain de droite pour les journées sibériennes, au cas où. Parce que votre puissance à -7 est peut-être donnée en faisant abstraction des dégivrages, qui peuvent vous priver de chauffage 10 mn toutes les 45 ou 60 mn.
27 janvier 2025 à 20:00
Questions / Réponses Climatisation 4
Ma PAC AIR/AIR sera-t-elle bien dimensionnée ?
Bonjour,
En ce qui concerne la répartition de la chaleur, si vous dirigez les ailettes vers les 5m², est-il possible que cela les chauffe ?
La porte mesure 1m x 2m².
En ce qui concerne la répartition de la chaleur, si vous dirigez les ailettes vers les 5m², est-il possible que cela les chauffe ?
La porte mesure 1m x 2m².
28 janvier 2025 à 07:01
Questions / Réponses Climatisation 5
Ma PAC AIR/AIR sera-t-elle bien dimensionnée ?
Oui bien sûr. La partie haute de la porte (ouverte) verra l'air chaud passer de lui-même dans le vestibule, et la partie basse verra l'air froid du vestibule migrer vers le salon. Et ce, même sans diriger l'air vers le vestibule avec les ailettes. Après, vous aurez sans doute un delta de 1 degré, mais on ne vit pas dans l'entrée.
28 janvier 2025 à 11:07
Questions / Réponses Climatisation 6
Ma PAC AIR/AIR sera-t-elle bien dimensionnée ?
Bonjour.
Si vous laissez les portes ouvertes dans la journée vous allez gérer un volume, mais si vous voulez une pièce avec une autre non. L'ensemble des implantations semble correcte.
Si vous laissez les portes ouvertes dans la journée vous allez gérer un volume, mais si vous voulez une pièce avec une autre non. L'ensemble des implantations semble correcte.
28 janvier 2025 à 16:03
Questions / Réponses Climatisation 7
Ma PAC AIR/AIR sera-t-elle bien dimensionnée ?
Après des heures et des heures de lecture, je pense partir sur la MSZ-AY25VGK+MUZ-AY25VG plutôt que la MSZ-AY35VGK+MUZ-AY35VG .
Pourquoi ce choix ?
la puissance de chauffe de mon salon (2 * 1.5kw grille pain) est surdimensionnée, les chauffage s'arrêtent et s'éteignent souvent quand il fait 0° dehors. Et les jours où il a fait 7-8 ° dehors, je n'allume qu'un seul 1.5kw et là encore il fait des cycles ON/OFF.
Pour éviter des cycles trop court avec une PAC, il faut donc que je vise une puissance moindre, aussi bien pour la puissance nominale que pour la puissance minimale.
Qu'en pensez-vous ?
MSZ-AY25VGK+MUZ-AY25VG ==>
Puissance calorifique min / nominale / max à +7°C = 1.0 / 3.2 / 4.1
Puissance calorifique min / nominale / max à -7°C = 0.7 / 2.1 / 2.9
MSZ-AY35VGK+MUZ-AY35VG ==>
Puissance calorifique min / nominale / max à +7°C = 1.3 / 4.0 / 4.6
Puissance calorifique min / nominale / max à -7°C = 0.9 / 2.6 / 3.2
Pourquoi ce choix ?
la puissance de chauffe de mon salon (2 * 1.5kw grille pain) est surdimensionnée, les chauffage s'arrêtent et s'éteignent souvent quand il fait 0° dehors. Et les jours où il a fait 7-8 ° dehors, je n'allume qu'un seul 1.5kw et là encore il fait des cycles ON/OFF.
Pour éviter des cycles trop court avec une PAC, il faut donc que je vise une puissance moindre, aussi bien pour la puissance nominale que pour la puissance minimale.
Qu'en pensez-vous ?
MSZ-AY25VGK+MUZ-AY25VG ==>
Puissance calorifique min / nominale / max à +7°C = 1.0 / 3.2 / 4.1
Puissance calorifique min / nominale / max à -7°C = 0.7 / 2.1 / 2.9
MSZ-AY35VGK+MUZ-AY35VG ==>
Puissance calorifique min / nominale / max à +7°C = 1.3 / 4.0 / 4.6
Puissance calorifique min / nominale / max à -7°C = 0.9 / 2.6 / 3.2
02 février 2025 à 07:41
Questions / Réponses Climatisation 8
Ma PAC AIR/AIR sera-t-elle bien dimensionnée ?
Bonjour.
D'accord avec vous, mais, comme je l'ai dit, en gardant le grille pain de droite opérationnel au cas où. Car je ne sais pas si vous aviez prévu de les enlever tous.
D'accord avec vous, mais, comme je l'ai dit, en gardant le grille pain de droite opérationnel au cas où. Car je ne sais pas si vous aviez prévu de les enlever tous.
02 février 2025 à 16:00
Questions / Réponses Climatisation 9
Ma PAC AIR/AIR sera-t-elle bien dimensionnée ?
Bonjour.
Je compte laisser les 2 radiateurs en effet.
Je compte laisser les 2 radiateurs en effet.
03 février 2025 à 10:36
Questions / Réponses Climatisation 10
Ma PAC AIR/AIR sera-t-elle bien dimensionnée ?
Bonjour.
Compte tenu de l'isolation de votre maison, vous avez un besoin de chauffage d'environ 2kW.
En Mitsubishi Electric je vous conseillerez de rester sur le 3,5kW standard.
En effet avec le AY25 vous aurez une puissance chaud de 2,1kW par -7°C et 1,300kW par -10°C alors qu'avec le 35 vous aurez 2,6kW PAR -7°C et 1,600kW par - 10°C.
Par ailleurs vous avez aussi la gamme hyper heating et le MSZ-FT25VGK qui vous donnera 3,2kW jusqu'à -15°C et 2kW à -20°C.
Cordialement.
maclimatisation.com
Compte tenu de l'isolation de votre maison, vous avez un besoin de chauffage d'environ 2kW.
En Mitsubishi Electric je vous conseillerez de rester sur le 3,5kW standard.
En effet avec le AY25 vous aurez une puissance chaud de 2,1kW par -7°C et 1,300kW par -10°C alors qu'avec le 35 vous aurez 2,6kW PAR -7°C et 1,600kW par - 10°C.
Par ailleurs vous avez aussi la gamme hyper heating et le MSZ-FT25VGK qui vous donnera 3,2kW jusqu'à -15°C et 2kW à -20°C.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 février 2025 à 13:14