Question Forum Dépannage Climatisation : Clim split mobile York type PSC15 G fait du froid aléatoirement
Bonjour.
J'avais déjà eu un problème similaire (Question 5392 sur le forum) concernant mon climatiseur split mobile York type PSC 15 G qui ne faisait plus de froid mais avec votre aide j'ai pu résoudre mon problème.
Je reviens vers vous car, il fait un peu de froid pendant 2-3 minutes puis plus de froid, juste la ventilation qui continu de tourner et envoi de l'air à température ambiante.
J'ai repris la même procédure que dans mon précédant dépannage, à savoir, tester les tensions sur la carte électronique et rien de très probant. Elles sembles bonnes (12V et 24v aux bornes des condos chimiques.
Je joins quelques phots et suis preneur de toute aide.
(J'ai du matériel de mesure, multimètres, capacimètre, station de soudage...).
Merci par avance
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




J'avais déjà eu un problème similaire (Question 5392 sur le forum) concernant mon climatiseur split mobile York type PSC 15 G qui ne faisait plus de froid mais avec votre aide j'ai pu résoudre mon problème.
Je reviens vers vous car, il fait un peu de froid pendant 2-3 minutes puis plus de froid, juste la ventilation qui continu de tourner et envoi de l'air à température ambiante.
J'ai repris la même procédure que dans mon précédant dépannage, à savoir, tester les tensions sur la carte électronique et rien de très probant. Elles sembles bonnes (12V et 24v aux bornes des condos chimiques.
Je joins quelques phots et suis preneur de toute aide.
(J'ai du matériel de mesure, multimètres, capacimètre, station de soudage...).
Merci par avance

Pour agrandir les images, cliquez dessus.




22 juin 2026 à 16:19
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Clim split mobile York type PSC15 G fait du froid aléatoirement
Bonjour.
Déjà 7 ans pour ce petit dépannage, le temps passe vite!
La fin du froid s'accompagne-t-elle d'un arrêt du compresseur, ou d'un changement de bruit notable?
Après la fin du froid, est-ce que les 2 ventilos tournent? Celui de l'UI qui vous envoie de l'air frais >>ET<< celui de l'UE qui génère normalement de l'air très chaud?
Les splits mobiles sont fragiles au niveau de leur liaison, un tuyau a vite fait de se fissurer voir même casser si on manipule trop souvent ladite liaison...
Déjà 7 ans pour ce petit dépannage, le temps passe vite!
La fin du froid s'accompagne-t-elle d'un arrêt du compresseur, ou d'un changement de bruit notable?
Après la fin du froid, est-ce que les 2 ventilos tournent? Celui de l'UI qui vous envoie de l'air frais >>ET<< celui de l'UE qui génère normalement de l'air très chaud?
Les splits mobiles sont fragiles au niveau de leur liaison, un tuyau a vite fait de se fissurer voir même casser si on manipule trop souvent ladite liaison...
22 juin 2026 à 18:55
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Clim split mobile York type PSC15 G fait du froid aléatoirement
Bonjour.
Je dirais manque de gaz, surchauffe compresseur et action du klixon (organe de sécurité).
Je dirais manque de gaz, surchauffe compresseur et action du klixon (organe de sécurité).
23 juin 2026 à 09:21
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Clim split mobile York type PSC15 G fait du froid aléatoirement
Bonjour Dom-Aom,
Quel plaisir de vous lire
. En effet, 7ans déjà et la joie d'avoir pu utiliser cet appareil grâce à vos compétences.
Merci encore.
Sinon, pour en revenir à ma panne actuelle, les 2 ventilateurs tournent parfaitement.
La fin du froid s'accompagne bien d'un arrêt du compresseur et celui-ci est brulant (Température > 100°c mesuré à la caméra thermique).
Il ne redémarre plus après. Si j’arrête le climatiseur et attend au moins 1/2 heures, le compresseur redémarre aléatoirement mais s’arrête après 1 ou 2 minutes alors que le climatiseur continu de fonctionner.
Pendant cette période, il fait bien du froid donc je ne pense pas à un problème de gaz.
Je pense que le compresseur se met sécurité vue la température.
J'ai fait quelques recherche et je m'orienterais vers le condensateur de démarrage (voir photo).
Je l'ai testé à l'ESR-mètre, les valeurs étaient correctes mais j'ai déjà eu des problèmes avec des condensateurs chimiques qui avaient des bonnes valeur mais dont le fonctionnement était aléatoire, et après remplacement, tout fonctionnait.
Du coup, j'ai commandé un nouveau condensateur au cas ou ce soir lui le coupable.
Mais si d'autres pistes ou tests pourraient confirmer ou infirmer mon diagnostique, je suis preneur.
En tous cas, mille mercis pour l'aide apportée
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Quel plaisir de vous lire
. En effet, 7ans déjà et la joie d'avoir pu utiliser cet appareil grâce à vos compétences.Merci encore.
Sinon, pour en revenir à ma panne actuelle, les 2 ventilateurs tournent parfaitement.
La fin du froid s'accompagne bien d'un arrêt du compresseur et celui-ci est brulant (Température > 100°c mesuré à la caméra thermique).
Il ne redémarre plus après. Si j’arrête le climatiseur et attend au moins 1/2 heures, le compresseur redémarre aléatoirement mais s’arrête après 1 ou 2 minutes alors que le climatiseur continu de fonctionner.
Pendant cette période, il fait bien du froid donc je ne pense pas à un problème de gaz.
Je pense que le compresseur se met sécurité vue la température.
J'ai fait quelques recherche et je m'orienterais vers le condensateur de démarrage (voir photo).
Je l'ai testé à l'ESR-mètre, les valeurs étaient correctes mais j'ai déjà eu des problèmes avec des condensateurs chimiques qui avaient des bonnes valeur mais dont le fonctionnement était aléatoire, et après remplacement, tout fonctionnait.
Du coup, j'ai commandé un nouveau condensateur au cas ou ce soir lui le coupable.
Mais si d'autres pistes ou tests pourraient confirmer ou infirmer mon diagnostique, je suis preneur.
En tous cas, mille mercis pour l'aide apportée

Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 juin 2026 à 12:36
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Clim split mobile York type PSC15 G fait du froid aléatoirement
Bonjour.
Ce genre de condensateur n'a jamais de résistance série notable, car pas d'électrolyte, juste des films plastiques métallisés. On va voir ce que donne le neuf, mais je suis sceptique.
Une surchauffe compresseur pourrait venir d'un court-circuit dans un bobinage, ou alors d'un manque de gaz. Comme tout est soudé dedans, peu de chance de fuite, sauf peut-être au niveau de la valve de remplissage type Schrader (= pneus de voiture).
Vous pouvez mesurer entre les 3 fils du compresseur pris 2 à 2, vous devez trouver 2 valeurs assez proches, dans la gamme 4-8 ohms.
Ce genre de condensateur n'a jamais de résistance série notable, car pas d'électrolyte, juste des films plastiques métallisés. On va voir ce que donne le neuf, mais je suis sceptique.
Une surchauffe compresseur pourrait venir d'un court-circuit dans un bobinage, ou alors d'un manque de gaz. Comme tout est soudé dedans, peu de chance de fuite, sauf peut-être au niveau de la valve de remplissage type Schrader (= pneus de voiture).
Vous pouvez mesurer entre les 3 fils du compresseur pris 2 à 2, vous devez trouver 2 valeurs assez proches, dans la gamme 4-8 ohms.
24 juin 2026 à 08:08
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Clim split mobile York type PSC15 G fait du froid aléatoirement
Bonjour,
J'ai mesuré les résistances entre les bobinages :
Marron-Noir : 10,9 ohms
Noir-Bleu : 3,74 ohms
Marron-Bleu : 7,6 ohms
Donc, pas de soucis de ce côté là je pense.
Comme disait PL et une réflexion que je mettais fait aussi, une mise en sécurité du compresseur à cause d'un organe de sécurité?
Par contre, je ne sais pas où le trouver s'il y en a un. Il devrait être très proche du compresseur et je ne vois rien à part sous le capot où arrivent les fils de raccordement (Voir photo).
J'ai aussi pensé à la sonde de température qui pourrait avoir un défaut mais j'ai écarté l'idée car le fait que le compresseur soit très chaud infirme cette hypothèse non?
Il y an environ une quinzaine de jour, j'avais vérifié la température en sortie de climatiseur qui était de 7°, donc je ne pense pas à un manque de fluide.
Enfin, voila, beaucoup de questions en attente,
Merci de l'aide apportée en tous cas,
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



J'ai mesuré les résistances entre les bobinages :
Marron-Noir : 10,9 ohms
Noir-Bleu : 3,74 ohms
Marron-Bleu : 7,6 ohms
Donc, pas de soucis de ce côté là je pense.
Comme disait PL et une réflexion que je mettais fait aussi, une mise en sécurité du compresseur à cause d'un organe de sécurité?
Par contre, je ne sais pas où le trouver s'il y en a un. Il devrait être très proche du compresseur et je ne vois rien à part sous le capot où arrivent les fils de raccordement (Voir photo).
J'ai aussi pensé à la sonde de température qui pourrait avoir un défaut mais j'ai écarté l'idée car le fait que le compresseur soit très chaud infirme cette hypothèse non?
Il y an environ une quinzaine de jour, j'avais vérifié la température en sortie de climatiseur qui était de 7°, donc je ne pense pas à un manque de fluide.
Enfin, voila, beaucoup de questions en attente,
Merci de l'aide apportée en tous cas,

Pour agrandir les images, cliquez dessus.



24 juin 2026 à 10:58
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Clim split mobile York type PSC15 G fait du froid aléatoirement
Comme indiqué dans la 1ère photo, le compresseur est "thermally protected". Soit à l'intérieur, soit sous le capuchon de la 3ème photo.
Attendons votre condo neuf pour éliminer une défaillance chez lui. Si un de ses fils internes se déconnecte, alors le compresseur va s'arrêter, du coup il ne va plus générer de fcem, va surconsommer et donc surchauffer.
Attendons votre condo neuf pour éliminer une défaillance chez lui. Si un de ses fils internes se déconnecte, alors le compresseur va s'arrêter, du coup il ne va plus générer de fcem, va surconsommer et donc surchauffer.
24 juin 2026 à 14:14
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Clim split mobile York type PSC15 G fait du froid aléatoirement
Merci pour la réponse
Je reviens dès que je reçois le nouveau condo.
Je reviens dès que je reçois le nouveau condo.

24 juin 2026 à 18:35
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Clim split mobile York type PSC15 G fait du froid aléatoirement
Bonjour.
Température compresseur excessive, soit il y a un klixon sous le capot de protection du branchement du compresseur, mais je ne vois que deux fils sortir de ce capot, soit sécu interne compresseur soit il y a comme cela se fait de plus en plus, des pressostats de pression ou sondes température HP/ BP donc liés avec la température du fluide pour stopper le fonctionnement du compresseur par sécurité.
Si on insiste de trop sur le fonctionnement risque de casse et là ça coute cher.
Température compresseur excessive, soit il y a un klixon sous le capot de protection du branchement du compresseur, mais je ne vois que deux fils sortir de ce capot, soit sécu interne compresseur soit il y a comme cela se fait de plus en plus, des pressostats de pression ou sondes température HP/ BP donc liés avec la température du fluide pour stopper le fonctionnement du compresseur par sécurité.
Si on insiste de trop sur le fonctionnement risque de casse et là ça coute cher.
25 juin 2026 à 17:14
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Clim split mobile York type PSC15 G fait du froid aléatoirement
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
25 juin 2026 à 17:16
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs
Clim split mobile York type PSC15 G fait du froid aléatoirement
Bonjour.
En attendant mon condo de remplacement, je continu de chercher.
J'ai trouvé le klixon sous un capot de protection sur le compresseur (Voir photos).
Test à l’ohmmètre : continuité OK et 1,2 ohm entre les 2 bornes.
Donc le klixon est bon.
Une autre piste d'écartée.
Merci pour votre aide en tous cas,
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




En attendant mon condo de remplacement, je continu de chercher.
J'ai trouvé le klixon sous un capot de protection sur le compresseur (Voir photos).
Test à l’ohmmètre : continuité OK et 1,2 ohm entre les 2 bornes.
Donc le klixon est bon.
Une autre piste d'écartée.
Merci pour votre aide en tous cas,

Pour agrandir les images, cliquez dessus.




26 juin 2026 à 17:05
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs
Clim split mobile York type PSC15 G fait du froid aléatoirement
Bonjour.
Vos 1.2 Ohm me font lever un sourcil... La valeur est (trop) forte. Je vois 3 raisons possibles :
-- vous aviez un problème de contact entre cosses et pointes de touche
-- votre ohmmètre indique une valeur "appréciable" quand on relie ses pointes de touche, et il faut alors retrancher cette valeur à toute mesure de résistance faible
-- votre klixon est HS, en tous cas il a ses contacts sales et donc résistifs.
Supposons que la vraie valeur soit 1 ohm. Le moteur consomme 4A en moyenne. Puissance dissipée dans le klixon = résistance X carré de l'intensité... soit 16W!! Cette seule dissipation thermique suffit à déclencher le klixon par la propagation de la chaleur des contacts vers la coupelle déformable...
Re-mesurez avec soin cette résistance (et la "tare"), c'est peut-être la cause de vos soucis.
Vos 1.2 Ohm me font lever un sourcil... La valeur est (trop) forte. Je vois 3 raisons possibles :
-- vous aviez un problème de contact entre cosses et pointes de touche
-- votre ohmmètre indique une valeur "appréciable" quand on relie ses pointes de touche, et il faut alors retrancher cette valeur à toute mesure de résistance faible
-- votre klixon est HS, en tous cas il a ses contacts sales et donc résistifs.
Supposons que la vraie valeur soit 1 ohm. Le moteur consomme 4A en moyenne. Puissance dissipée dans le klixon = résistance X carré de l'intensité... soit 16W!! Cette seule dissipation thermique suffit à déclencher le klixon par la propagation de la chaleur des contacts vers la coupelle déformable...
Re-mesurez avec soin cette résistance (et la "tare"), c'est peut-être la cause de vos soucis.
27 juin 2026 à 07:32
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs
Invité

Clim split mobile York type PSC15 G fait du froid aléatoirement
Invité
Bonjour.
Effectivement, c'est une erreur de ma part, mes pointes de touche n'étant pas de grande qualité, je les aient changées et j'ai 0,10 ohm entre les bornes du klixon.
Soit 1,6 W de puissance dissipée.
Cela est-il cohérent ?
J'ai refais un essai, et 3-4 minutes après le démarrage de la clim, le compresseur se met bien en marche et commence à produire du froid mais au bout de 1-2 minutes sa température atteint 62° (mesuré avec une caméra thermique) et cela continu de monter alors je l'ai arrêté.
Je suppose que le gaz qui circule devrait refroidir le compresseur et celui-ci devrait être "relativement frais" si je puis dire, ce qui serait cohérent avec le fait que le compresseur est entouré d'une sorte de gaine en mousse ?
De plus, bonne nouvelle, ma commande a été livrée dans une autre ville et pas proche du tout :huffy, donc je ne suis pas près d'avancer dans le dépannage.
En tous cas, merci pour votre aide
Effectivement, c'est une erreur de ma part, mes pointes de touche n'étant pas de grande qualité, je les aient changées et j'ai 0,10 ohm entre les bornes du klixon.
Soit 1,6 W de puissance dissipée.
Cela est-il cohérent ?
J'ai refais un essai, et 3-4 minutes après le démarrage de la clim, le compresseur se met bien en marche et commence à produire du froid mais au bout de 1-2 minutes sa température atteint 62° (mesuré avec une caméra thermique) et cela continu de monter alors je l'ai arrêté.

Je suppose que le gaz qui circule devrait refroidir le compresseur et celui-ci devrait être "relativement frais" si je puis dire, ce qui serait cohérent avec le fait que le compresseur est entouré d'une sorte de gaine en mousse ?
De plus, bonne nouvelle, ma commande a été livrée dans une autre ville et pas proche du tout :huffy, donc je ne suis pas près d'avancer dans le dépannage.

En tous cas, merci pour votre aide