Climatiseur Mitsubishi problème air à 10 degrés
Actuellement
10 393
questions dans le
forum climatisation
6772
Question Forum Climatisation : Climatiseur Mitsubishi problème air à 10 degrés
Bonjour.
J'ai un climatiseur Mitsubishi MSV EF 50 VE.
Dès que la température extérieure est négative ma climatisation sort un air à 10 degrés alors que 20 demandés.
Aucun réparateur n’a été capable de me faire un diagnostic.
Il y a 15m entre le split et le module ext., 300 gr de gaz a été mis et il n’y a pas de fuite.
On me dit que c'est un manque de gaz mais sans garantie, et on me demande 1000 euros d'intervention.
Merci par avance.
J'ai un climatiseur Mitsubishi MSV EF 50 VE.
Dès que la température extérieure est négative ma climatisation sort un air à 10 degrés alors que 20 demandés.
Aucun réparateur n’a été capable de me faire un diagnostic.
Il y a 15m entre le split et le module ext., 300 gr de gaz a été mis et il n’y a pas de fuite.
On me dit que c'est un manque de gaz mais sans garantie, et on me demande 1000 euros d'intervention.
Merci par avance.
15 janvier 2021 à 14:49
Réponse 1 du forum-climatisation
Climatiseur Mitsubishi problème air à 10 degrés
Bonjour,
Il s'agit effectivement d'un manque de fluide mais 1000€ pour une intervention sur ce type d'appareil c'est beaucoup trop cher.
Je vais vous donner une fourchette de tarif entre 250€ et 450€ suivant l'accessibilité du groupe extérieur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il s'agit effectivement d'un manque de fluide mais 1000€ pour une intervention sur ce type d'appareil c'est beaucoup trop cher.
Je vais vous donner une fourchette de tarif entre 250€ et 450€ suivant l'accessibilité du groupe extérieur.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 janvier 2021 à 18:08
Réponse 2 du forum-climatisation
Climatiseur Mitsubishi problème air à 10 degrés
Bonjour.
Vos 10° sont une "façon de parler" ou une mesure réelle avec thermomètre? De l'air ambiant peut sembler froid quand il est brassé. Suivant que c'est de l'air brassé ou de l'air refroidi, le diagnostic sera très différent.
Y a-t-il eu pompage puis pesage du fluide pour déclarer qu'il n'y a pas de fuite?
Vos 10° sont une "façon de parler" ou une mesure réelle avec thermomètre? De l'air ambiant peut sembler froid quand il est brassé. Suivant que c'est de l'air brassé ou de l'air refroidi, le diagnostic sera très différent.
Y a-t-il eu pompage puis pesage du fluide pour déclarer qu'il n'y a pas de fuite?
15 janvier 2021 à 18:13
Réponse 3 du forum-climatisation
Climatiseur Mitsubishi problème air à 10 degrés
Bonjour,
Par contre, vous dites :
Dans ce cas, qui est le "on" du
Pourquoi ne pas revenir auprès du premier qui n'a pas résolu votre problème et devrait donc continuer les recherches ?
Par contre, vous dites :
Citation :Cela veut dire qu'un des réparateurs a diagnostiqué un manque de fluide et a remis 300gr de plus ?
Aucun réparateur n’a été capable de me faire un diagnostic.
Il y a 15m entre le split et le module ext., 300 gr de gaz a été mis et il n’y a pas de fuite.
Dans ce cas, qui est le "on" du
Citation :Est-ce un autre réparateur ?
On me dit que c'est un manque de gaz mais sans garantie, et on me demande 1000 euros d'intervention
Pourquoi ne pas revenir auprès du premier qui n'a pas résolu votre problème et devrait donc continuer les recherches ?
15 janvier 2021 à 18:41
Réponse 4 du forum-climatisation
Climatiseur Mitsubishi problème air à 10 degrés
Pour répondre il y a 300gr en tout en tout cas c’est ce qui est marqué sur le compte rendu de l’intervenant.
Je ne rappelle pas l'entreprise qui a fait la mise en service car j'ai eu beaucoup de problème avec eux et c'est une longue histoire qui dure depuis 2 ans.
Mesure sortie split 14 degrés.
Aucun pesage n'a été fait.
3 déplacements du technicien qui vient toujours quand il ne gèle pas et qui repart sans diagnostic clair.
Maintenant il me dit que c'est "peut-être" un manque de gaz.
J'espère avoir été plus claire.
Si effectivement c'est un manque de gaz j'irai revoir ceux qui l’ont mis en service car ça fait 2 ans qu'ils me mènent en bateau !

Je ne rappelle pas l'entreprise qui a fait la mise en service car j'ai eu beaucoup de problème avec eux et c'est une longue histoire qui dure depuis 2 ans.
Mesure sortie split 14 degrés.
Aucun pesage n'a été fait.
3 déplacements du technicien qui vient toujours quand il ne gèle pas et qui repart sans diagnostic clair.
Maintenant il me dit que c'est "peut-être" un manque de gaz.
J'espère avoir été plus claire.
Si effectivement c'est un manque de gaz j'irai revoir ceux qui l’ont mis en service car ça fait 2 ans qu'ils me mènent en bateau !


15 janvier 2021 à 20:54
Réponse 5 du forum-climatisation
Climatiseur Mitsubishi problème air à 10 degrés
Votre machine est préchargée à 1450g pour 7m de liaison. Il faut rajouter 20g/m de plus, donc pour 15m de liaison il faudrait ajouter 8x20=160g, soit un total de 1610g.
Du coup, les 300g ne correspondent ni à la charge totale, ni à un complément.
Ou alors il y a une grosse incompréhension de l'installateur qui vous a mis 15m x 20g = 300g.
Est-ce qu'il a tout enlevé pour ne garder que 300g ou bien a-t-il fait un complément de 300g, dans ce cas vous seriez plutôt sur une surcharge ?!
Je pense que le pesage est la seule manière de savoir combien il y a exactement et de refaire la charge avec le bon poids.
Du coup, les 300g ne correspondent ni à la charge totale, ni à un complément.
Ou alors il y a une grosse incompréhension de l'installateur qui vous a mis 15m x 20g = 300g.

Est-ce qu'il a tout enlevé pour ne garder que 300g ou bien a-t-il fait un complément de 300g, dans ce cas vous seriez plutôt sur une surcharge ?!
Je pense que le pesage est la seule manière de savoir combien il y a exactement et de refaire la charge avec le bon poids.
15 janvier 2021 à 23:08
Réponse 6 du forum-climatisation
Climatiseur Mitsubishi problème air à 10 degrés
Bonjour, en effet il y a une erreur, je pense que votre dépanneur, vous a dépanner simplement en mettant 300 grs de gaz au pif, mais ce n'est pas la procédure qu'il faut adopter, de plus je suppose qu'il vous a facturé (?), si il y a une fuite, le gaz est dénaturé, donc en effectuant une recharge comme il l'a effectué, il y la risque de casser le matériel et bien sur une mauvaise charge qui doit s'effectuer au poids après avoir réparé la ou les fuites, comme expliqué par lagass.
Et effectivement c'est vraiment cher.
La nouvelle charge après réparation, dans votre cas s'effectue avec du gaz neuf.
Et effectivement c'est vraiment cher.
La nouvelle charge après réparation, dans votre cas s'effectue avec du gaz neuf.
16 janvier 2021 à 11:52
Réponse 7 du forum-climatisation
Climatiseur Mitsubishi problème air à 10 degrés
Bonjour.
Suite de mon problème. Mon climatiseur Mitsubishi ne fonctionne plus (MSZ EC 50VE et MUE EC 50VE).
Le témoin de fonctionnement clignote, celui de gauche 5 fois d'affilé...
2 ans que je l'ai et je n’ai que des problèmes.
Suite de mon problème. Mon climatiseur Mitsubishi ne fonctionne plus (MSZ EC 50VE et MUE EC 50VE).
Le témoin de fonctionnement clignote, celui de gauche 5 fois d'affilé...
2 ans que je l'ai et je n’ai que des problèmes.
17 janvier 2021 à 20:14
Réponse 8 du forum-climatisation
Climatiseur Mitsubishi problème air à 10 degrés
Bonjour,
5 fois, ce serait le code "Outdoor power system abnormality".
Il est enregistré si le système rencontre 3 fois un arrêt du compresseur pour protection surintensité ou bien un problème au démarrage du compresseur.
Maintenant si votre groupe a tourné avec 300gr au lieu de 1,6kg, c'est sûr que c'est bon (et potentiellement idem s'il a tourné avec 300gr de trop...).
2 ans, vous devez encore pouvoir compter sur la garantie (3 ans et 5 ou 10 ans pour les compresseurs il me semble), d'autant plus que vous avez fait appel à l'installateur pour diagnostiquer votre installation à plusieurs reprises et qu'il n'a rien vu/trouvé.
Je vous conseille de bien tout noter/conserver les dates/rapports d'intervention en cas d'un éventuel litige.
5 fois, ce serait le code "Outdoor power system abnormality".
Il est enregistré si le système rencontre 3 fois un arrêt du compresseur pour protection surintensité ou bien un problème au démarrage du compresseur.
Maintenant si votre groupe a tourné avec 300gr au lieu de 1,6kg, c'est sûr que c'est bon (et potentiellement idem s'il a tourné avec 300gr de trop...).
2 ans, vous devez encore pouvoir compter sur la garantie (3 ans et 5 ou 10 ans pour les compresseurs il me semble), d'autant plus que vous avez fait appel à l'installateur pour diagnostiquer votre installation à plusieurs reprises et qu'il n'a rien vu/trouvé.
Je vous conseille de bien tout noter/conserver les dates/rapports d'intervention en cas d'un éventuel litige.
18 janvier 2021 à 15:46