Bonsoir.
L'avantage d'un fournisseur ayant pignon sur rue, est qu'il peut et doit en tant que pro vous renseigner et conseiller sur le bon matériel, sinon c'est satisfait ou remboursé, bien sûr prendre tous les renseignements avant et précautions d'usage aussi. smile
18 février 2014 à 20:32
forum consulter ce sujet Recherche télécommande IDEAL CLIM sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Non il n'est pas nécessaire d'avoir la commande d'origine. La commande universelle se règle simplement en appuyant sur un bouton, cherche la connexion, une fois OK, vous pouvez effectuer les mêmes manipulations qu'avec votre ancienne commande.
Vous pouvez trouver ce type de commande chez les fournisseurs de matériel froid, comme Rolesco, Frisquet etc, ils ont un site internet où vous pouvez accéder au catalogue avec les prix. smile
18 février 2014 à 18:19
forum consulter ce sujet Recherche télécommande IDEAL CLIM sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.
Que l'on soit d'accord, flash (clignotant) sur led opération correspond à : sonde de reprise d'air HS, défaut S01.
Vérifier les valeurs ohmiques de la sonde et son branchement (débrancher et rebrancher 2/3 fois, cela permet de remettre comme il faut les contacts, oxydation...)
Dans l'UE les 4 leds doivent être allumées nous ramenant aux codes défauts de l'UI.
Si led opération fixe, code E1: pas de communication entre UI et UE : fusible / tension / câblage / carte UI ou UE HS. smile
18 février 2014 à 17:19
forum consulter ce sujet Panne UE climatisation Sanyo sur le forum Climatisation

Re. Il doit y avoir 4 leds rouges dans l'UE sur la carte du dessus, marqué ERR 0 jusque ERR 4.
Enlever le capot du dessus pour accéder à la carte. smile
17 février 2014 à 14:29
forum consulter ce sujet Panne UE climatisation Sanyo sur le forum Climatisation

Bonjour.
Est-il possible de nous dire si c'est la led "quiet" "timer" ou "opération"qui flash, sinon la ou les leds dans l'UE qui clignotent. Cela nous rapprocherait de la panne. smile
17 février 2014 à 14:20
forum consulter ce sujet Panne UE climatisation Sanyo sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Cela est classique avec ces clims bas de gamme.
Toutefois il est possible de trouver ces sondes en conservant le connecteur de branchement, et en soudant sur une prolongation de fils, une, sont PTC 100 ou 1000, donnant des valeurs différentes, chez un revendeur en produits électronique, ou encore une récupération sur une autre clim.

Ci-joint un tableau de valeurs de sondes. smile
Valeurs sondes ptc 1000.pdf
16 février 2014 à 19:25
forum consulter ce sujet Où trouver sonde chaud froid pour clim Aux Vial sur le forum Climatisation

Bonjour.
En fait l'huile est peu comme celle de votre friteuse, si elle commence à givrer, le risque de casse du comp est réel.
Si comp tout ou rien ce "danger" est plus sensible, si inverter moins.
Le souci, et je le relate souvent, est que si on met n'importe quoi comme puissance, trop faible ou trop puissant le problème de retour d'huile est assez grave dans le fonctionnement d'un système frigo.
Trop faible = l'huile finit par brûler.
Trop puissant = les démarrages successifs vont envoyer l'huile dans le réseau de tuyauteries pouvant créer des bouchons sans retour pour le comp.
Cela, d'une manière ou d'une autre va engendrer une sur consommation électrique surtout avec un tout ou rien.
Il faut savoir aussi que ce ne pas parce-qu'une UI est proche voir trop proche de son UE, que cette installation va mieux fonctionner, parfois bien au contraire. Il y a des préconisations constructeurs, métré, complément de charge, ou enlèvement de fluide...
Je pense que vous recherchez une consommation instantanée et très ponctuelle, celle-ci se fait ou s'effectue sur une ou deux années en fonction du temps et des saisons.
A force de vouloir chercher cette "ponctualité" vous allez finir par tout casser cela commence par une disjonction puis on continue sur un comp et etc. shocked
Avec les retours que je commence à avoir auprès de différents clients, depuis + de 12/15 ans, et sans aucune réparation, est que les factures ont été divisées par 4. Sans toucher à quoi que ce soit. Temp unifiée dans les pièces, et ne s'en servent jamais en mode froid ou très exceptionnellement. smile smile smile
16 février 2014 à 15:18
forum consulter ce sujet Dépannage carte climatiseur IGBT résistance de carter... sur le forum Climatisation

Bonsoir.
U/V/W sont les 3 phases en 380 V, donc le test s'effectue entre ces différentes phase, d’où ce système de contrôle U/V U/W V/W étant donné que l'on a que deux picots sur l'appareil de mesure.
C’était simplement un contrôle de cette carte. Si vous ne savez pas le faire, abandonnez le projet. Cela peut-être dangereux.
Pour le fonctionnement, il se peut que le compresseur fonctionne un certain temps et que la carte soit vraiment HS, si votre appareil a moins de 3 ans cette carte est garantie, si la mise en service a été effectuée par une société détenant son attestation de capacité. Une feuille de mise en service a dû être remise lors de celle-ci.
Sinon devis, et remplacement.
Ou encore, peut-être une sonde défaillante, ou encore un manque de gaz (ce qui ne serait pas impossible) ?
Entraînant une panne "globale" mais plus "sournoise" là il faut approfondir. Refaire un ou plusieurs essais.
Surchauffe compresseur... smile
14 février 2014 à 20:15
forum consulter ce sujet Code défaut H8 unité extérieure Daikin 2MXS50F sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Daikin a raison, problème de carte PTC.
Afin d’être certain, hors tension, débrancher au niveau du compresseur.
Mettre l'appareil de mesure sur courant alternatif, mettre les deux picots sur U/V, remettre le courant, faire un essai de démarrage, et prendre note de la mesure, effectuer la même opération sur U/W et V/W, attention cette mesure à prendre ne dure que quelques secondes, si besoin est, refaire l’opération, si les mesures sont à peu près égales, ce n'est pas la carte, ex: 5/5/6=ok, si 5/5/0 là c'est la carte.
Sinon, risque que ce soit le compresseur. smile
14 février 2014 à 17:50
forum consulter ce sujet Code défaut H8 unité extérieure Daikin 2MXS50F sur le forum Climatisation

Bonjour. Voir question 2296, avec explications et agrémentée de quelques jolies photos. smile
14 février 2014 à 14:58
forum consulter ce sujet Changer moteur ventilateur split Hiyasu sur le forum Climatisation

Bonjour.
Déjà expliqué maintes fois sur ce site, il n'y a pas de roulements dans ces types de moteurs, IL SONT SERTIS et donc impose le changement complet dudit moteur. Même chose pour le moteur de l'UE. smile
14 février 2014 à 13:07
forum consulter ce sujet Changer roulements moteur turbine unité intérieure Toshiba RAS-B10SKVP-E sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Par contre la photo avec le tournevis rouge isolé, il ne faut pas démonter par cette encoche de fixation, risque de casse, il faut démonter en opposé, en haut.
Porter en appui avec le dit tournevis afin de sortir la grille d'un petit téton, simple et rapide. Voilà c’était tout. sweat
Et comme je vous l'ai dit tout est serti, impossible de réparer, j'ai entendu dire que cela était faisable, mais je n'ai jamais eu de suite sur le résultat final.
J'ai essayé par moi-même et résultat : négatif. sad smile
11 février 2014 à 18:19
forum consulter ce sujet Conseils pour démonter roulement split Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Déjà répondu ailleurs. Donc pompe inadaptée pour le système que vous avez, les sondes permettent le démarrage de la pompe par une différence de température. Il faudrait dans l’idéal une évacuation en gravitaire.
Appelez la société qui a effectué l'installation afin d'installer si vous ne pouvez pas faire autrement, par des pompes avec petit bac de réception, de plus il ne doit pas y avoir d'eau en mode chauffage donc pas de démarrage de celle-ci et il faut savoir qu'avec ces pompes le moteur se refroidit partiellement par l'eau d’évacuation, donc si elles tournent à vide vous imaginez ce qui va se passer, à 200€ la pompe et si elle crame une fois par an... cry smile
09 février 2014 à 17:23
forum consulter ce sujet Bruit succion pompe de relevage mini Bluediamond sur le forum Climatisation

Bonsoir. C'est super, mais pas logique donc à suivre... smile
08 février 2014 à 21:33
forum consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAF 35 NH5 sans fonctionnement sur le forum Climatisation

Bonsoir. Une photo. SVP. smile
08 février 2014 à 18:46
forum consulter ce sujet Comment régler un contacteur horloge type flash Micromat EJP sur le forum Électricité

Bonsoir. ludo36, ça c'est dans l'UE ? smile
08 février 2014 à 17:44
forum consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAF 35 NH5 sans fonctionnement sur le forum Climatisation

Bonjour.
Suivre les instructions, si toujours en panne et affichage des leds, voir pour le changement des cartes UI et UE si moins de trois ans peut être sous garantie ? smile
08 février 2014 à 11:26
forum consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAF 35 NH5 sans fonctionnement sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Question de bourse, cela va du quitte au double, personnellement je passerais par Daikin, après je ne connais pas la qualité de tel ou tel revendeur. smile
05 février 2014 à 17:38
forum consulter ce sujet Conseils pour démonter roulement split Daikin sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Effectivement les références seraient bien.
En fait votre problème est toujours le même !
Avez-vous un code panne ?
Si c'est un système tout ou rien je verrai bien un manque de gaz, engendrant un sécurité comme le klixon arrêtant le compresseur jusqu’à sont refroidissement et redémarrage, ainsi de suite.
Système inverter en effet une sonde au début peut être défectueuse, mais comme elles sont neuves... Donc je reviens sur un manque de gaz, donnant certainement un code défaut. smile
05 février 2014 à 17:36
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement compresseur climatiseur sur le forum Climatisation

Bonjour.

En effet ces moteurs sont tout d'un bloc, sertissage et tout est incorporé. Donc il faut changer le moteur complet et croyez-moi cela est préférable. Voir sur internet les prix varient suivant les fournisseurs.
Commence par la marque... smile
04 février 2014 à 16:16
forum consulter ce sujet Conseils pour démonter roulement split Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous avez déjà bien œuvré, maintenant il faut démonter les volets de soufflage, retirer en pliant et en partant de la gauche, délicatement en déboîtant les picots puis celui du milieu après cela vient tout seul idem pour le 2ème volet ?
Ensuite enlever la grille celle de droite avec un tournevis soulever en forçant un peu à chaque extrémité en haut à droite puis à gauche afin de sortir chaque picot, puis tirer pour dégager les 2 points d'ancrage ?
Avec une lampe éclairer à droite de la volute de soufflage, à un moment donné en tournant il y a une grosse fente, en principe avec un tournevis cruciforme il faut dévisser une vis serrant l'axe du moteur, attention 2 tours / 2 tours 1/2 grand maxi sinon pour la remettre aie aie aie ! retirer le moteur.
Effectuer l’opération inverse en remontant le moteur en 1er en faisant bien attention de remettre le caoutchouc l'autre côté du moteur dans la gorge axe du moteur, ce remontage facilite l'alignement de la volute lors du resserrage de l'axe.
Par contre il faut savoir que ces moteurs sont irréparables, ils se changent par du neuf tout est serti, comme les moteurs ventilateur condenseur (UE). cry
03 février 2014 à 17:14
forum consulter ce sujet Conseils pour démonter roulement split Daikin sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Code 61 : température élevée de la sonde de condenseur (UE) supérieur à 65°C.
Vérifier si la sonde ou capteur sur la batterie est OK, mesure ohmique, à une température stable, en règle générale 20°C = 25 kg ohm, 25°C = 20 kg ohm.
S'il n'y a pas une surcharge de gaz. Si le ventilateur condenseur tourne. S'il n'y a pas des feuilles ou quelconques débris pouvant boucher l'UE.
Si vous vous en servez en mode chaud et que le défaut apparait je pencherais pour la sonde HS ou décalée.
02 février 2014 à 18:14
forum consulter ce sujet Problème clim LG Néo plasma code erreur 61 sur le forum Climatisation

Bonjour, voici le document via WeTransfer (31 Mo).

Manuel technique climatisation Daikin MXS-D-E.pdf
02 février 2014 à 12:18
forum consulter ce sujet Climatisation défaut E7 sur UE Daikin 4MXS80E7V3B1 sur le forum Climatisation

Bonjour. Impossible de mettre une doc sur Free le serveur ne veut rien savoir ?
31 janvier 2014 à 15:49
forum consulter ce sujet Climatisation défaut E7 sur UE Daikin 4MXS80E7V3B1 sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Citation :
C'est pourquoi j'en avais informé mon installateur qui m'avait dit après avoir appelé le constructeur que les ventilos fonctionnaient en continu pour maintenir la T°C de l'eau.

La réponse du constructeur aurait dû interpeller le technicien, car pour moi c'est la plus grosse bêtise que j'ai pu entendre !
Car si les ventilos tournent en continu c'est que le compresseur tourne aussi peut-être en bas régime mais il tourne, d’où une consommation anormale.
Avez-vous la puissance chaudière et de la PAC ? smile
30 janvier 2014 à 17:52
forum consulter ce sujet Fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo air/eau sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Si vous êtes certain de vos mesures, la valeur mesurée vous donnerait entre 66 et 68 °C donc je pencherais pour une sonde HS.
Avez-vous essayé ma méthode de démarrage et test des doigts ? smile
29 janvier 2014 à 17:36
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Yamatsu code erreur F6 sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Pour la doc il faut que je passe par le téléchargement Free, pas eu le temps.
William10, je n'ai pas compris le 2ème moteur est HS aussi ?
Pour le fusible ! Non je ne pense pas, S' il était HS la clim ne s'allumerait pas.
29 janvier 2014 à 17:24
forum consulter ce sujet Climatisation défaut E7 sur UE Daikin 4MXS80E7V3B1 sur le forum Climatisation

Re. Bon j'ai trouvé. Ci-joint la doc.
28 janvier 2014 à 17:17
forum consulter ce sujet Climatisation défaut E7 sur UE Daikin 4MXS80E7V3B1 sur le forum Climatisation

Bonjour.
En tant que dépanneur de cette marque, je confirme les dires de AAC. Nous changeons le moteur et la carte de l'UE. smile
Mais il se pourrait que ce ne soit que la carte et non le moteur.
Dans ce cas on ne change que la carte et non le moteur.
Par contre je n'arrive pas à trouver votre réf de l'UE ? shocked
28 janvier 2014 à 16:53
forum consulter ce sujet Climatisation défaut E7 sur UE Daikin 4MXS80E7V3B1 sur le forum Climatisation

Bonjour.

En principe quand vous enlevez le capot de façade de l'UI elle se trouve en haut à droite derrière le boitier électrique dans un doigt de gant soudé sur la batterie, soit maintenue par un clips ou camouflée dans un matériau isolant mais cette sonde doit toucher la batterie. Alors avant de la démonter, la débrancher du boitier, normalement c'est accessible, et hors tension, puis si vous avez la possibilité effectuer une mesure ohmique de celle-ci ainsi que la température ambiante, en règle générale 25 kg ohms = 20°C et 20 kg ohms 25°C ? Nous communiquer les résultats. smile
Autre chose, et peut-être avant toute cette opération, démarrer en mode chaud, attendre le démarrage du compresseur.
Et même si l'UI ne démarre pas mettre le pouce et l'index sur le gros tube de l'UE si la chaleur devient insupportable au delà donc de 32°C (la température superficielle de la peau), c'est la sonde, si supportable, voir "froid/frais" manque de gaz.
28 janvier 2014 à 16:39
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Yamatsu code erreur F6 sur le forum Climatisation

Bonjour.
AAC, un éclaircissement ! Je ne vois pas l’intérêt de laisser les ventilateurs de l'UE en fonctionnement alors que la température de l'eau est atteinte.
franckus24 : le fonctionnement est comme ceci, vous avez un th en ambiance dans votre maison, vous lui demandez 20°C par ex, ce th va réguler la température intérieure de votre maison, ouverture fermeture des vannes de vos radiateurs, ça c'est une chose,
De l'autre, la régulation se fait d'elle-même, c'est la PAC qui gère ça, s'il est demandé 50°C par ex de température d'eau la PAC va démarrer afin d'atteindre la température demandée. Que les radiateurs soient en demande ou pas.
Ce sont deux choses différentes.
Oui en règle générale on met une PAC au moins équivalente en puissance à l'ancienne chaudière. Il y a quand même d'autres critères qui rentrent en ligne de compte, mais on ne va rentrer là dedans. smile
27 janvier 2014 à 17:39
forum consulter ce sujet Fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo air/eau sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ne connaissant pas cette marque, et le plus rapprochant, serait un manque de gaz, ou la sonde de batterie qui serait défectueuse.
Mais, entendez-vous le compresseur démarrer ? smile
27 janvier 2014 à 17:22
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Yamatsu code erreur F6 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Après quelques retour de clients, en règle générale et pour simplifier, ceux-ci ont divisé leur facture par 4 par rapport au fioul.
Je trouve quand même bizarre que la PAC ne se coupe pas en arrivée du point de consigne ? Un manque de puissance ? smile
26 janvier 2014 à 09:56
forum consulter ce sujet Fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo air/eau sur le forum Climatisation

Bonjour.
Suivre les instruction de Dom.
En complément d'information la sonde de batterie sert comme sonde antigel en froid et au démarrage de la ventilation en mode chaud, 37°C en principe. smile
26 janvier 2014 à 09:48
forum consulter ce sujet Code panne F3 climatiseur Zenith inverter AF-SIPAP-35 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Voilà une belle photo du site qui vous aidera.
Légalement vous pouvez effectuer cette opération (et encore pas sûr à partir du moment où vous mettez des manos donc touchez un circuit frigo ?), (c'est comme l'attestation gaz de ville, même principe, il y a des normes), mais vous n'avez pas le droit de manipuler les fluides, c'est à dire introduire ou enlever tout fluide frigorigène ou ouvrir un circuit, il faut une attestation d'aptitude (04/07/2011) pour cela et encore moins en acheter, il faut une attestation de capacité (04/07/2009) à moins d'une magouille sur internet et aucune garantie que ce soit le bon gaz (déjà vu). mad
Bref résultat : je ne vois pas l’intérêt d'acheter une pompe à vide juste pour un appareil en tant que particulier à moins que vous essayez d’être pros et que comme je le vois vous n'y connaissez rien.
Et donc coût total de l’opération achat fluide + manos + pompe = 2 x le coût d'une intervention d'un technicien garantissant l’étanchéité d'un circuit (test sous azote) et la mise en service (gaz + contrôle fonctionnement) + garantie intervenant pendant 1 an.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tirage au vide climatiseur

24 janvier 2014 à 14:35
forum consulter ce sujet Conseils utilisation pompe à vide purge installation climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour,
Là ça change tout ! smile
24 janvier 2014 à 14:13
forum consulter ce sujet Clim PAED-RP 100 impossible de changer la vitesse de ventilation sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je ne savais pas, shocked mais bon.
Donc comme le dit notre invité dans ce cas n'est pas normal que vous ayez autant de transmission de bruit car système inverter et plutôt silencieux car fonctionnement progressif.
Suivre nos conseils et je pense que tout devrait rentrer dans l'ordre. smile
23 janvier 2014 à 18:55
forum consulter ce sujet Climatisation HIYASU boitier extérieur trop bruyant sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Suivre les préconisations de dom. Et éventuellement y aurait-il un bouton de façade permettant un système auto, cela permettrait de savoir si cela viendrait du récepteur, et donc en étant patient de voir si en auto les vitesses varient ainsi que la température. smile
23 janvier 2014 à 18:14
forum consulter ce sujet Clim PAED-RP 100 impossible de changer la vitesse de ventilation sur le forum Climatisation

Bonsoir. Donc à suivre. Bonne soirée. smile
23 janvier 2014 à 18:03
forum consulter ce sujet Code erreur J6 climatisation Daikin FTXS50J2V1B sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Les UI sont-elles toutes dans le même mode chaud par ex ? SI ok et si je ne trompe pas = température élevée sortie compresseur au dessus de 116 °C ; certainement un manque de fluide, dû à une fuite, une mauvaise mise en service ?
Pas le choix qu'une intervention d'un pro. smile
23 janvier 2014 à 18:02
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi inverter quadri splits led du haut clignote 5 fois sur le forum Climatisation

Bonjour.
C'est obligé qu'il y ait un temps de clignotement sinon toute la clim est HS (enfin je pense), je vous donne un tableau afin de cibler tout du moins en façade de l'UI.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Codes erreur clim Airton

22 janvier 2014 à 17:16
forum consulter ce sujet Panne clim Airton après une coupure de courant sur le forum Climatisation

Bonjour.

Peut-être ? S'il est sur un support mural mettre des plots anti vibratiles sous l'UE se trouvant dans le commerce, cette question a déjà été abordée sur ce site.
Sinon, la poser au sol sur dalles de jardin et caoutchoucs de support (le mieux pour moi avec ce genre de matériel très bas de gamme).
En quoi est votre mur de support ? Pierre ? Maison Phénix ? Brique ? En bois ? etc. smile
22 janvier 2014 à 17:09
forum consulter ce sujet Climatisation HIYASU boitier extérieur trop bruyant sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous avez réparé la carte de l'UE ou UI ? Et en effet la panne correspond à la sonde de batterie située dans l'UE qui doit être défectueuse, elle est en principe dans un petit tube soudé à la batterie extérieure.
Je reviens plus tard car il faut que je regarde le schéma électrique ! smile
22 janvier 2014 à 17:01
forum consulter ce sujet Code erreur J6 climatisation Daikin FTXS50J2V1B sur le forum Climatisation

Bonjour.
La durée de vie d'un moteur varie en fonction de son installation et surtout de son fabricant le plus souvent "made in China" Hitachi ou pas, j'en change régulièrement comme d'autres marques d'ailleurs, sur UI ou UE. smile
21 janvier 2014 à 16:01
forum consulter ce sujet Remise en état moteur ventilateur clim Daikin réf 024336 sur le forum Climatisation

Re. Un autre tableau. smile

valeurs sondes ptc 1000.pdf
20 janvier 2014 à 20:04
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Airton code erreur E7 sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Navré, une charge en inverter se vérifie au poids. Juste mettre les manos et de plus à l’arrêt ne donnera aucune indication.
Et vous avez certainement perdu du gaz dans l'atmosphère, de 40 à 80 gr ce qui est énorme pour un split.
Pour la valeur des sondes, je vous joins un tableau, pour moi celles-ci ne sont pas bonnes.
Attention les mesures doivent s'effectuer sondes débranchées, à une température la plus stable possible.
Ces valeurs peuvent être différentes suivant les constructeurs, donc ce tableau n'est peut-être qu'à titre indicatif.
Il faudrait essayer mais pas certain de joindre Airton mais c'est presque du domaine de l'impossible. smile
valeurs en ohms des sondes.pdf
20 janvier 2014 à 19:57
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Airton code erreur E7 sur le forum Climatisation

Bonsoir.
On remet à plat, la charge de gaz a été vérifiée comment ?
5 clignotements correspondent à une température trop haute sur l’échangeur externe, et non en refoulement compresseur.
Et les mesures des sondes correspondraient à une température de 20°C environ alors qu'il y a 6°c dehors.
Donc les sondes seraient HS et donneraient des mauvaises indications.
Il m'est arrivé sur d'autres marques que les sondes qui sont quand même pas mal sollicitées les variations de température étant assez importantes finissent par lâcher. smile
20 janvier 2014 à 17:10
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Airton code erreur E7 sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Je rejoins l'idée de AAC manque de gaz et donc surchauffe du compresseur, faire faire une recherche de fuite par une société habilitée avant la casse définitive de celui-ci, pièce maîtresse d'un système frigo et la plus chère. smile
19 janvier 2014 à 18:38
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Airton code erreur E7 sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Normalement en mode chauffage l'UI ne démarre que quelques minutes plus tard après le démarrage de l'UE, en fait la sonde batterie UI ne donnera l'ordre de démarrage soufflerie qu'à partir de 37°C (règle générale pour tous constructeurs).
Si le groupe ne s'enclenche pas ni en froid ni en chaud, c'est que soit l'ordre ne vient pas de l'UI, soit il y a un ordre mais la carte de l'UE ne retransmet pas cet ordre, ou encore le compresseur HS... smile
19 janvier 2014 à 18:26
forum consulter ce sujet Cilmatisation Airwell WDI 18 le groupe s'enclenche pas sur le forum Climatisation

Bonjour.
Plus de nouvelles de brclim !
Donc avec les dires de notre invité qui a trouvé la solution, nous sommes donc tous main dans la main. titter titter titter
19 janvier 2014 à 11:09
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Airton code erreur E7 sur le forum Climatisation