Bonjour.
Merci ludo36, je ne savais pas. On en apprend tous les jours.
Donc on en revient au point de départ c'est comme je le disais il y a une montée rapide de température vue la puissance de la machine, et une baisse rapide de celle-ci, mais je n'avais pas pensé à un courant d'air assez conséquent, peut-être la VMC aspirant l'air par la cheminée ?
Si je ne me trompe pas il faut une sonde réf: KRCS01-1
Mais normalement il y a un connecteur accessible sur la platine de l'UI. Avec la réf complète de l'UI je pourrais vous communiquer la vue éclatée.
28 mars 2014 à 20:02
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Vive les copains et les amis.
On y arrive !
Normalement sur ce type de matériel dans les 49/50°C en soufflage au bout de 15/20 minutes de fonctionnement en marche forcée si besoin est ! SUR UNE SEULE MACHINE EN FONCTIONNEMENT.
28 mars 2014 à 19:56
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.

Pour ma part je n'ai jamais vu qu'une machine corrigeait ce genre de défaut de câblage.
Avec quelque marque que ce soit.
Le givre sur l'UE peut avoir lieu en fonction de l'humidité % extérieur, ou températures très basse, mais si les températures sont positives là c'est de de moins en moins probable, du coup il se passe peut-être autre chose, manque de gaz, en effet vous êtes peut-être à la limite du bon fonctionnement de votre machine, c'est à dire qu'une sonde de batterie par exemple ou encore une sonde refoulement compresseur dit que vous travaillez hors limite de fonctionnement normal, ce pourquoi il y aurait des courts cycles, et pas forcément d'apparition de défaut, mais qui pourrait arriver d'un moment ou à un autre.
En règle générale il faut un complément de charge sur un multi, pas obligé mais dans 90% des cas, d’où ma question :
Qui a effectué l'installation et la mise en service ?
28 mars 2014 à 19:52
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin sur le forum Climatisation

Re. Non ce n'est pas la maison qui gère, mais la sonde de l'appareil.
Mais comme constaté cela peut venir de la sonde qui joue du yoyo ?
28 mars 2014 à 19:49
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin sur le forum Climatisation

Re bonsoir.
Pour moi c'est intéressant de savoir si l'autre appareil fonctionne ou pas. Et en effet, d'après vos dires le fonctionnement n'est pas normal, ce pourquoi je penche pour un souci de sonde, mais à distance ce n'est pas facile.
Donc, si comme expliqué dans mon post 45....
24 mars 2014 à 18:23
forum consulter ce sujet Problème cycle court PAC Daikin air air sur le forum Climatisation

Re. Si c'est dans vos possibilités, ce qui serait bien, est de faire une mesure de la sonde.
Pour cela un appareil de mesure ohmique, faire cette mesure avec un thermomètre à côté, 20°C= 25 kg ohm, 25°C= 20 kg ohm.
24 mars 2014 à 17:32
forum consulter ce sujet Problème cycle court PAC Daikin air air sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ce que je voulais dire est de savoir si le compresseur démarre alors que la clim de la pièce du RDC est à l’arrêt ?
Ce pourquoi je vous ai demandé d'effectuer un essai post 24. Car il se peut qu'il y ait une inversion de câblage.
Je vois, d'après vos dernières photos le passage des tuyauteries est bien bouché par de la mousse de polyuréthane, donc de ce côté OK, l'influence sur la sonde n'a pas lieu d’être.
Cette sonde est placée en bas derrière le capot par aspiration de la,volute de soufflage qui va aspirer l'air ambiant par les fissures en dessous du capot et ainsi donner l'information de la température. Le mur où est fixée la clim, est-il isolé? Si non quelle est l'orientation ?
Les variations de température sont très différentes en fonction de l'emplacement de la clim, de la hauteur, la sonde demande un démarrage en chaud la tempo va attendre environ 4/5 minutes le compresseur va démarrer doucement (inverter) et ne donnera sa pleine puissance de croisière qu'au bout de 15/20 minutes de fonctionnement, jusque coupure par température atteinte, ce qui devrait donner 4 démarrages à l'heure, si les démarrage sont 1.5/ 2 fois supérieur l'huile du compresseur va partir dans les circuits frigo et casse inévitable du compresseur dans un temps plus ou moins long, donc il est certain qu'un cycle long est mieux pour le fonctionnement, mais trop long n'est pas forcément bon aussi soit il fait très très froid donc difficulté de monter en température dans la pièce, mauvaise isolation etc. soit l'appareil est sous puissant même problème, difficulté de monter en température dans la pièce même avec des températures relativement positives en extérieur.
Comme je l'ai dit la sonde si elle détecte une température en dessous du point de consigne demandé va effectuer une demande de fonctionnement ça, c'est normal, qu'il y ait 13°C dehors et que votre thermomètre affiche une température convenable (surtout si c'est un Thermomètre à mercure).
Afin d’éviter, si vous le jugez nécessaire en fonction des températures positives extérieures, vous pouvez mettre en place un système de démarrage horaire. Ce qui possible avec les appareils que vous avez.
Le mode QUIET, ou nuit n'est pas une bonne chose pour une régulation en permanence en effet celle-ci sert normalement et si je ne me trompe pas pour le silence de l'appareil extérieur, ce mode permet de diminuer en température jusque un minimum pendant votre sommeil afin de réaliser des économies de fonctionnement et de bruit pour le voisinage.
Pour l'usure du compresseur, s'il ne tourne pas il ne s'use pas ! Ce n'est que de la mécanique, avec une bielle, et un piston, ou rotatif (inverter) à partir du moment où il y a frottement il y a échauffement et usure mécanique, c'est comme votre voiture.
24 mars 2014 à 16:54
forum consulter ce sujet Problème cycle court PAC Daikin air air sur le forum Climatisation

Bonjour.
Si, le sens d'une installation suivant la puissance et la configuration est très importante.
Mais nous n'allons pas épiloguer. Bon nous allons reprendre depuis le début.
Vous avez un fonctionnement alors que le mode est éteint ?
OUI/NON.
23 mars 2014 à 16:44
forum consulter ce sujet Problème cycle court PAC Daikin air air sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je reviens et j'insiste sur le fait que les courts cycles sont d'origine dus au positionnement de l'UI, il y a un mur assez proche en face de votre clim, votre pièce est en forme de I, plus le retour vers la cuisine américaine et vous n'arriverez jamais à réguler une température homogène, et justement avec une machine de cette puissance celle-ci aurait été posée dans le sens de la longueur, la gestion de la température en reprise dans l'UI n'aurait plus été un souci.
De plus avec les volets directionnels, verticaux et horizontaux auraient donné une pulsion meilleure vers la cuisine donc sur le côté et dans le sens de la longueur.
Bon maintenant c'est fait, on n'y revient pas maintenant il faut trouver une solution de bon fonctionnement.
Vous prenez une température à 5 m de votre appareil et non à la reprise, ce qui n'est pas du tout la même chose étant donné que la sonde est justement dans l'appareil et que c'est elle qui gère la température et ainsi, le démarrage du compresseur.
La sonde n'est pas soudée, c'est un petit connecteur sur la carte de l'UI facilement accessible, que l'on débranche, ainsi on peut mettre la sonde déportée, à la place cette sonde est fournie avec 20 m de câble et connecteur.
Pour les cartes je n'y crois pas du tout, une petite vérification quand même, voir si les câbles de liaison sont bien pour l'UI concernée, c'est à dire stopper celle au 1er la mettre en ventilation seule et mettre en service celle du bas si celle du haut fournie du chaud là il y a un problème. Et inversement si à chaque demande la clim concernée fournie bien du chaud ou froid, c'est ok.
Oui ces commandes sont équipées de sonde. Demander s'il y a la possibilité de mettre une BRC1E52A7, plus de possibilités.
23 mars 2014 à 14:01
forum consulter ce sujet Problème cycle court PAC Daikin air air sur le forum Climatisation

Bonjour.
D'après ce que je vois avec vos photos est bien ce que je pensais.
En effet un appareil à soufflerie dans l'idéal, se positionne dans la longueur de la pièce non dans la largeur, ou encore plus vers la gauche afin de souffler vers la cuisine ouverte afin de gérer un plus grand volume, ce pourquoi avec la puissance que vous avez avec une taille 50 (en rejoignant les calculs de dom) va vite arriver à la température demandée, donc chute rapide de la température ainsi que la montée aussi rapide, donc logique, les cycles vont être courts.
Pour essayer de palier à ce souci d'inconfort et de casse dans un futur proche du compresseur est, soit mettre les volets le plus verticalement possible et en petite vitesse, voire vitesse au dessus mais pas plus, soit un déport de la sonde de température, avec une option de chez Daikin plus vers la cuisine (en fonction de vos photos), ce qui incombe un passage de câble supplémentaire, mais moins cher que de tout déplacer.
22 mars 2014 à 17:17
forum consulter ce sujet Problème cycle court PAC Daikin air air sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Tout a été dit, sauf que l'appareil est peut être mal positionné, un petit plan même à main levée pourrait nous aider à comprendre.
De plus vous dites que l'appareil est stoppé mais continue de réguler ? Ou j'ai mal compris, si c'est le cas ce n'est pas normal, il se peut aussi que la sonde soit décalée (HS).
Ludo36 a raison, il arrive que la sonde soit influencée par un trou mal bouché, un courant d'air....
De plus votre thermostat étant à 5 m de l'appareil et sûrement non électronique ces mesures ne sont pas fiables du tout, il faut le mettre en reprise de l'air pas dans le soufflage, mais donne une petite indication, en rajoutant 4/5°C entre la reprise (sonde de l'appareil) et à 1/1.20 m de hauteur.
Et cette histoire de bout de mousse sur la sonde ne résoudra pas ce souci de régulation.
21 mars 2014 à 18:51
forum consulter ce sujet Problème cycle court PAC Daikin air air sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Exactement, surtout ne pas faire ça. Je rajouterais qu'en mode chauffage il y a des cycles de dégivrage donc il faut évacuer cette eau.
La solution est un groupe à eau perdue, mais dans ce cas pas de chauffage.
20 mars 2014 à 18:51
forum consulter ce sujet Installation du split extérieur dans l'insert d'une cheminée sur le forum Climatisation

Re. Aussi les références des UI, serait bien, pour les clignotements.
Sinon il faut ouvrir l'UE et nous dire les leds qui clignotent LD301 LD302 LD303 ET LD304 laquelle ou lesquelles et combien de fois.
18 mars 2014 à 17:20
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Hitachi RAM-130QH5 moteur ne fonctionne plus sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il suffit d'inverser les deux moteurs ventilateur sur la carte.
Faire un essai de fonctionnement : si le même ventilateur qui ne tourne toujours pas et que l'autre qui fonctionnait tourne = moteur HS,
Si dans le même branchement le moteur qui ne fonctionnait pas tourne et celui qui fonctionnait ne tourne pas, c'est la carte.
Nous dire ce qui clignote et combien de fois.
18 mars 2014 à 17:05
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Hitachi RAM-130QH5 moteur ne fonctionne plus sur le forum Climatisation

Bonsoir.
C'est normal non ? Le témoin lumineux permet de voir que le bouton est à tel endroit surtout quand il fait nuit et sans autre point lumineux et que la lumière est éteinte (surtout si le bouton est de l'autre côté de la cloison), enfin chacun fait comme il veut.
16 mars 2014 à 18:19
forum consulter ce sujet Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux sur le forum Électricité

Bonjour.
J'ai eu à peu près le même problème, en fait il s'est avéré que le corps de chauffe était de mauvaise qualité, fabriqué on ne sait où, changement et depuis plus de problème.
15 mars 2014 à 17:55
forum consulter ce sujet Bruit d'air en mode chauffe ECS chaudière Chappée Orana HTE sur le forum Chauffage

Bonjour.
Porter plainte auprès de la police ou gendarmerie, voir mieux la DGCRF, car là il y a fraude caractérisée.
Et bien sûr cela peut aller en justice et demande de remboursement de l'argent avancé, mais ça ce n'est pas pour tout de suite.
15 mars 2014 à 16:57
forum consulter ce sujet Travaux de rénovation fausse déclaration à l'assurance sur le forum Litiges Travaux

Bonjour.
Pourquoi une mise en contentieux ?
Vos droits sont simples : vous avez un rapport d'expertise, donc lui renvoyer un joli courrier avec AR, en expliquant ou en expliquant de nouveau les faits.
Étant du métier les chauffagistes ne sont pas des frigoristes, s'il y a une fuite dans la machine d'origine, elle doit être réparée, pouvant même se retourner contre le constructeur, et, je pense que cette société n'est peut être pas habilitée à la manipulation des fluides, ce pourquoi il se retourne contre vous afin d’échapper à la législation, et tout simplement essaie de vous faire peur.
L'installation fonctionne-t-elle actuellement après le passage de la 2ème société ?
15 mars 2014 à 16:52
forum consulter ce sujet Experts ont conclu à la responsabilité du chauffagiste sur le forum Litiges Travaux

Bonjour.
Un arrangement à l'amiable est toujours possible.
Sinon menace de constatation par un huissier, pour les dégâts occasionnés, les conseils d'un conseillé juridique auprès de votre banque ou assurance vous permettront d'avancer.
15 mars 2014 à 16:41
forum consulter ce sujet Matériel de chantier du voisin sur la clôture de mon jardin en a-t-il le droit sur le forum Litiges Travaux

Bonjour.
Récemment, j'ai eu des soucis avec ma chaudière gaz, cette situation a duré plusieurs mois, différentes pièces ont été changées pas forcément les bonnes mais, je n'ai rien payé.
Après il faut peut-être relire votre contrat de location. Les modalités sont peut être inscrites, contrat d’entretien, dépannage....
Le dépanneur est surement responsable, enlever le filtre je veux bien, mais pourquoi ne l'a t-il pas remis au moins nettoyé en attente d'un neuf ?
Mais maintenant il faut le prouver, avez-vous une trace écrite du dépannage ?
15 mars 2014 à 16:34
forum consulter ce sujet Réparation chaudière à fioul à ma charge ou celle de mon propriétaire ? sur le forum Litiges Travaux

Bonjour.
Un petit schéma ?


15 mars 2014 à 13:12
forum consulter ce sujet Problème branchement disjoncteur A2 disjoncte tout le temps sur le forum Électricité

Bonjour.
Certainement que la carte doit être HS. Le fait de ne pas mettre les vis, n'est pas forcément un gain de temps et d'argent, la preuve, il faut démonter la carte hors tension, et pareil pour le remontage, il suffit que la carte même pour faire un essai n'est pas stable, celle-ci peut rencontrer ce genre de problème.
Donc carte à changer dans les règles de l'art.
Un échange pour non fonctionnement de la carte peut très bien se passer avec le constructeur.
Cela arrive que des cartes neuves soient défectueuses.
14 mars 2014 à 14:47
forum consulter ce sujet Problème carte mère unité extérieure Daikin défaut U4 sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Marie serait très fâchée si je ne transmettais pas ses recommandations (forum écologie habitat), le vinaigre blanc est autant efficace que l'acide mais écolo, de plus c'est ancestral, une astuce quand je pars en vacances pour 2 ou 3 semaines je verse du lait ou des yaourts périmés dans éviers et lavabos (coût total de l'opération env 1.50€/an), de ce fait jamais eu de problème d'évacuation dans quelques lieux ou endroits où j'ai pu habiter.
Et c'est même très bon pour les fosses septiques.
13 mars 2014 à 17:16
forum consulter ce sujet Comment déboucher canalisation malgré le siphon ? sur le forum Plomberie

Bonjour. C'est certainement aussi une bonne idée, afin de garder des bonnes relations.
13 mars 2014 à 15:15
forum consulter ce sujet Refus installation climatisation réversible sur le forum Climatisation

Bonjour.
Le souci avec cette marque et d'autres d’ailleurs et que cela va être très difficile à trouver surtout au R22.
Essayer auprès de société dans votre région installant ce genre de matériel.
Mais généralement rien n'est gardé en stock. Je crains, que votre ami sera, soit d’abandonner, soit de passer à autre chose.
De plus le R22 non seulement il est déjà réglementé mais sera totalement interdit à la vente effectivement au 01/01/15, mais pas à la manipulation car des installations seront toujours en service à ce jour.
13 mars 2014 à 15:02
forum consulter ce sujet Recherche climatiseur LG LM-4462H2T sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Le basculement HC (heure creuse) ou HP (heure pleine) se fait par un contact ordonné de GRDF/ERDF donc :
Si vous utilisez une horloge indépendante de ce réseau cela est de votre fait.
De plus cette horloge est de plus simple il suffit de monter ou descendre les picots d'enclenchement en fonction du sens du contact d'enclenchement NO ou NC, sur internet il y a tout ce qu'il faut.
12 mars 2014 à 18:01
forum consulter ce sujet Problème ejp consommation continue même en dehors des heures rouges sur le forum Électricité

Bonsoir,
Vous voulez faire quoi exactement ?
Si recherche matériel d'occasion ! Cela sera difficile car au bout de 2 ans quelques pièces détachées voire pas du tout, donc poubelle (dommage) et on passe à autre chose.
A vous de voir. Parfois ce n'est pas cher (quoique avec LG c'est pas donné) mais le devient plus tard.
12 mars 2014 à 17:51
forum consulter ce sujet Recherche climatiseur LG LM-4462H2T sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Plusieurs solutions.
Espionnage :
1 : vous regardez autour de chez vous et constatez s'il n'y a pas d’appareils de clim/pompes à chaleur dans un périmètre proche ou assez proche de chez vous, voisins, photos, constatations et avec RDV des personnes du syndic devant le fait accompli et dans ce cas en règle générale ils ne peuvent vous refuser cette installation, un papier daté et dûment signé vous couvre pour les années à venir.
2 : Un groupe à eau perdu température assurée en froid mais consommation importante en eau mais pas de chaud !
Ou encore à la sauvage, ne demandez rien à personne, installation et attendez le futur, mais bon.... Nous revenons au point 2.
Par contre je ne connais pas cette marque Optiméa, si c'est ce que je pense, UI indépendantes avec 2 trous à percer en façade et condensats à éjecter dehors, le problème revient au départ de votre problème et demande de modification de façade.
Cette alternative est pire de ce que vous vouliez faire auparavant. Votre avis sera peut être le nôtre ?
11 mars 2014 à 17:43
forum consulter ce sujet Refus installation climatisation réversible sur le forum Climatisation

Bonsoir.
En effet 1er défaut H8 correspondant à un problème de courant alternatif. Donc carte à changer.
U4 correspond à un problème de com entre UI et UE donc carte de l'UI à changer.
Et jamais en 35 ans de métier et surtout avec ces cartes, vues ou aperçues des arcs électriques.
Peut-être un souci de terre une masse très importante les cartes sont dans des boîtiers en plastiques toutes les manœuvres, doivent être effectuées hors tension, je fais une intervention je coupe ushockedne fois effectuée je remet etc.
S'il y a un problème de fuite à la terre utiliser un appareil adapté (mégohmmètre) afin d'effectuer une mesure précise et de prouver à votre client que ce n'est pas de votre faute.
11 mars 2014 à 16:50
forum consulter ce sujet Problème carte mère unité extérieure Daikin défaut U4 sur le forum Climatisation

Bonsoir.
(Merci GL pour ce petit coucou, de même en retour).
Effectivement un système démontable serait faisable, et éviterait de couper à chaque fois qu'il y a un souci.
Le furet est apparemment la solution à votre problème.
09 mars 2014 à 18:46
forum consulter ce sujet Comment déboucher canalisation malgré le siphon ? sur le forum Plomberie

Bonsoir.
Je pense que les 4 fils dont deux rouges, seraient le pont entre les deux lampes, plutôt que brancher le tout dans une boite de dérivation.
Donc 1 inter avec deux fils rouges (je suppose) 1 = alim l'autre allant sur la 1er lampe, donc brancher les 2 fils rouges (phase) et le fil bleu sur la 1er lampe, si besoin la terre.
Et idem pour la 2ème lampe, sauf qu'il y a qu'un fil de chaque couleur.
Pour le câblage par détecteur de mouvement , il faut une alimentation 230 V sur celui-ci peut enclencher pour un temps donné un éclairage. Cette alimentation peut être donnée par l'inter mais il faut récupérer un neutre. Ou encore un détecteur à piles faisant office d’interrupteur simple.
09 mars 2014 à 18:39
forum consulter ce sujet Branchement électrique capteurs extérieurs et lampes sur le forum Électricité

Bonsoir.
D'après ce que j'ai trouvé P2 = protection compresseur.
Ce qui pourrait correspondre à un manque de fluide, pouvant engendrer une surchauffe de celui-ci (d’où klicson = sécurité empêchant la casse du compresseur).
Mais celui-ci peut très bien être HS.
Avec cette marque bas de gamme, le prix de la réparation pourrait être au dessus d'un appareil neuf.
09 mars 2014 à 18:18
forum consulter ce sujet Panne erreur P2 climatiseur réversible Zibro S30XX sur le forum Climatisation

Bonjour.
Du vinaigre blanc, pas cher et écologique. Il y a un bouchon que vous pouvez dévisser en dessous du siphon.
Si bouché plus loin, couper le PVC entre le collier de fixation du bas 3/4 cm au dessus, et le 1er coude, afin de pouvoir passer un furet. Recoller le tout avec un manchon diamètre 40 en ayant préalablement bien nettoyé l'ancien PVC, ou refaire la même pièce en neuf.
09 mars 2014 à 12:06
forum consulter ce sujet Comment déboucher canalisation malgré le siphon ? sur le forum Plomberie

Bonsoir AAC.

Si si j'ai lu le commentaire, j'ai juste cherché de la doc, et simplement repris ce que j'ai vu là dessus, un peu répétitif semblerait-il, mais c’était simplement pour ne pas me perdre dans mes explications. smile
Sur ce, généralement je ne recommande pas le système auto, en ventilation ce n'est pas trop dérangeant, mais pour le système chaud / froid, il est préférable de mettre en mode chaud ou mode froid.
Il se peut aussi que l'UI soit mal positionnée dans la pièce ? Celle-ci va gérer une température plus sur un secteur qu'un autre ?
05 mars 2014 à 16:48
forum consulter ce sujet Problème régulation pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE sur le forum Climatisation

Bonjour.
En fait il y a un capteur de présence humaine, ce capteur va déterminer et diriger l'air, afin d'accentuer le confort ou la personne se trouve. Donc ne va pas forcement travailler sur un volume de la pièce, Mitsubishi electric est une bonne marque, fiable et de renommée, mais je ne vois pas comment cela peut fonctionner s'il y a plusieurs personnes, je ne vois que des inconvénients à l'utilisation, et au fonctionnement, par ex : si la personne est loin ou assez loin le capteur va dire "ah, il y a quelqu'un il faut chauffer dans sa direction" mais pas réguler sur l'ensemble de la pièce donc fonctionner continuellement.
Je ne sais pas s'il y a la possibilité d'annuler cette fonction sur la commande sans fils.
Par contre les explications de notre ami casimir ne sont pas certaines car une sonde prend une température qui retransmet cette info à une carte comme un ordinateur, et va donc donner un ordre au compresseur afin de réguler en vitesse et donc en puissance = économie d'énergie. Votre souci vient peut-être de la puissance inadaptée pour votre pièce ? La disposition ? En effet la chaleur monte et le gros problème des muraux sans commande à fils et j'en reviens, est la sonde de reprise dans l'UI, elle dit OK nous sommes arrivés à température ou presque, donc je modifie mon compresseur, ou je le stoppe, sans pour cela arriver à température à hauteur de personne.
Donc à mon avis voir si vous avez différentes possibilités avec la commande sans fils ? Installation d'une commande à fils, judicieusement installée ? Pour tout cela voir avec votre installateur, il y a aussi des données techniques fournies par les constructeurs, température intérieure avec température extérieure, en froid ex: 26°C int /35°C ext et en chaud ex:20°C int/7°C ext. Et ces constructeurs ont même des données de consommations annuelles. smile
04 mars 2014 à 17:25
forum consulter ce sujet Problème régulation pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE sur le forum Climatisation

Bonjour.
Apparemment c'est plutôt pas mal, moteur suspendu évitant ainsi la transmission des bruits, gaines posées, non ça va. smile smile smile
Une remarque shocked: le problème des gaine souples PVC est qu'elles ont tendance à s’écraser sous un poids quelconque, la chaleur et le froid vont accentuer ce phénomène de dégradation, mais bon ce n'est pas pour de suite, personnellement je préfère les gaines alu.
03 mars 2014 à 15:56
forum consulter ce sujet Conseils installation ventilation mécanique contrôlée sur le forum Climatisation

Bonjour.
J'ai été devancé tant mieux.
01 mars 2014 à 13:01
forum consulter ce sujet Comment programmer l'heure et les plages horaires d'une horloge sur le forum Électricité

Bonjour.
Allez sur le site Brossette.fr je pense que vous trouverez votre bonheur et pas forcément plus cher.
01 mars 2014 à 12:33
forum consulter ce sujet Raccord Y pour lave linge et lave vaisselle sur le forum Plomberie

Bonjour.
Effectivement les soucis de garantie avec les achats sur internet sont monnaie courante. Libre à vous pour votre choix.
Et effectivement, de bonnes et grandes marques sont accessibles chez des distributeurs pré-cités, et même chez Casto il y a ce qu'il faut.
01 mars 2014 à 12:29
forum consulter ce sujet Robinet d'évier de cuisine Steinberg Avis sur le forum Plomberie

Bonjour.
Disj : OK, démonter la grille et enlever la pale : OK, faire un essai : OK, mais la graisse non, car ce sont des moteurs hermétiques, étanches, vous ne pouvez rien faire à part le changer si grippé.
28 février 2014 à 15:32
forum consulter ce sujet Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011 sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Oui Dom, il était évident que le courant doit être coupé pour toutes interventions électriques et il est bien de le rappeler. Effectivement sur ma 2ieme explication il faut être un peu pro pour gérer ce genre de panne de cette façon, le défaut ne va pas apparaître de suite, la machine va analyser et effectuer plusieurs essais avant de donner un code défaut, quoi que ce n'est pas sûr, et il est fort possible que celui-ci survienne de suite.
Donc de ce fait et à long terme mettre un ventilateur derrière l'UE est valable pour du mécanique, mais ne le sera pas pour une une régulation électronique. smile
Donc ma méthode 1 serait la meilleure. smile
26 février 2014 à 18:45
forum consulter ce sujet Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011 sur le forum Climatisation

Bonjour.

On va faire autrement. Si le compresseur ne fait pas de bruit, en ayant préalablement coupé le courant, il faut enlever le capot du dessus (F6), puis celui de façade (F2), retirer, le panneau de l’hélice (F1), retirer les vis (F21) sur le côté droit et en dessous, basculer ce panneau vers vous tout en soulevant, il y a des encoches sur la gauche.
Enlever l’écrou central de l’hélice (diam 13) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, enlever l’hélice, une fois tout cela effectué, faites tourner l'axe du moteur, s'il tourne quelques secondes sans s’arrêter et sans grincement c'est OK, il faut que la rotation soit "légère" "souple" (pas facile à expliquer à distance) si l'axe stoppe immédiatement le moteur et le moteur "grogne" celui-ci est est HS, faire plusieurs fois l'essai.
En attente de vos essais. smile
Une autre méthode, vous pouvez faire cet essai sans démonter la façade avec la grille du ventilateur en débranchant le connecteur du moteur suivre le câble et arriver jusque sa connectique. Puis faire un essai en mode chaud par ex, 3/4 mn.
S'il n'y a plus de bruit c'est trouvé. smile
25 février 2014 à 17:37
forum consulter ce sujet Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011 sur le forum Climatisation

Bonjour. La led rouge clignote combien de fois. Je n'arrive pas à trouver le code défaut F7. smile
24 février 2014 à 17:23
forum consulter ce sujet Message F7 sur AIRTON DC inverter réf 407631 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ci-joint la vue éclatée d'un 4 mxs 80 n'ayant pas la réf complète. Le compresseur est référencé A1. smile


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
vue éclatée clim Daikin 4MX

24 février 2014 à 17:05
forum consulter ce sujet Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011 sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Donc soit comme le souligne Dom, le compresseur a du mal à travailler correctement et limite de son fonctionnement normal, et pas de code panne !!!!
Donc risque de casse du compresseur, et certainement un manque de gaz. smile
23 février 2014 à 21:06
forum consulter ce sujet Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011 sur le forum Climatisation

Bonsoir.
D'après les descriptions données de votre part. Apparemment, les dires de notre ami AAC seraient justes, et ce que j'ai, manque de gaz ? Donc fuites éventuelles sur le circuit.
Pour la procédure à suivre nous consulter car réglementé. smile
23 février 2014 à 19:18
forum consulter ce sujet Panne climatiseur LG splits MS07AH 4 voyants verts et 2 voyants rouges sur le forum Climatisation

Couper le courant sur la clim, puis le réenclencher, si l'UE démarre de suite je verrais bien l'idée de notre invité.
Contacteur ou relais d'enclenchement du comp. smile
23 février 2014 à 19:08
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement clim RSW 97R +ROW-97 R sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Y a-t-il des flashs sur la façade de l'UI, sinon la façon dont les leds clignotent ou fixes dans l'UE peuvent nous rapprocher de la panne. Donc à vos renseignements. smile
23 février 2014 à 18:16
forum consulter ce sujet Message F7 sur AIRTON DC inverter réf 407631 sur le forum Climatisation

Bonsoir.

La manipulation avec notre ami Dom est approximativement la même. Le résultat est donc le compresseur, pour l'instant, cela peut être aussi le fluide mais je n'y crois pas trop.
Quelques questions :
Y a t-il du bruit dans les UI ? Comme un pschitt continuel ?
Au niveau de l'UE le bruit est-il en évolution, c'est à dire que comme c'est un inverter le bruit monte t-il lors de sa montée en puissance, et baisse-t-il lors de sa régulation ?
Les UI fournissent-elles du chaud et ou du froid correctement ? Température de soufflage par exemple ! smile
23 février 2014 à 18:11
forum consulter ce sujet Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Les 2 seuls éléments mécaniques d'une UE susceptibles sont le moteur ventilateur et le compresseur.
Faire un essai avec un ami, effectuer une demande de chaud par exemple, vous étant à côté de l'UE, normalement le ventilateur démarre en premier, ensuite le compresseur, ceci vous permettra peut-être de déterminer l'origine du bruit.
Faire plusieurs essais. smile
23 février 2014 à 12:10
forum consulter ce sujet Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011 sur le forum Climatisation