Bonjour tout le monde.
Voilà je viens de faire l'acquisition d'un Airco (en occasion) de marque York RMJC 27 avec 3 splits manuel que j'ai trouvé sur internet (http://www.cool.pl/klimatyzacja/english/e-technical_2010/t-minisplit/install/J287_RMHC_EN.pdf)
Donc j'aurais une première petite question, la personne avant moi a coupé les tuyauteries et me les a vendues sans donc (étant plombier) je me demandais si pour repartir des morceaux de tuyaux, je pourrais utiliser des raccords de type bicône 3/8 par exemple (http://www.cdiscount.com/maison/chauffage/raccord-union-egal-bicone-olive-pour-cuivre-dia/f-1174603-auc3383953511166.html).
Est-ce que cela est bon ? Si non pourriez-vous m'expliquer la raison merci d'avance.
Deuxième petite question en fait dans le manuel trouvé sur internet (lien plus haut) il est inscrit tuyauterie maximum 20m et ensuite en dessous il est mis "remarque : 10 m par unité intérieure" donc est-ce que c'est 20 mètres de tuyauterie en tout accepté ?
Ou bien 20 mètres par unité intérieure ? Et donc 60m en tout ? Car si je comprends bien c'est mis 10m par unité donc en tout ça fait déjà 30m.
Enfin bon si vous pouviez m"expliquer un petit peu parce que là je suis perdu.

Voilà un grand merci à tous pour votre aide et à bientôt.
Jonathan
Voilà je viens de faire l'acquisition d'un Airco (en occasion) de marque York RMJC 27 avec 3 splits manuel que j'ai trouvé sur internet (http://www.cool.pl/klimatyzacja/english/e-technical_2010/t-minisplit/install/J287_RMHC_EN.pdf)
Donc j'aurais une première petite question, la personne avant moi a coupé les tuyauteries et me les a vendues sans donc (étant plombier) je me demandais si pour repartir des morceaux de tuyaux, je pourrais utiliser des raccords de type bicône 3/8 par exemple (http://www.cdiscount.com/maison/chauffage/raccord-union-egal-bicone-olive-pour-cuivre-dia/f-1174603-auc3383953511166.html).
Est-ce que cela est bon ? Si non pourriez-vous m'expliquer la raison merci d'avance.
Deuxième petite question en fait dans le manuel trouvé sur internet (lien plus haut) il est inscrit tuyauterie maximum 20m et ensuite en dessous il est mis "remarque : 10 m par unité intérieure" donc est-ce que c'est 20 mètres de tuyauterie en tout accepté ?
Ou bien 20 mètres par unité intérieure ? Et donc 60m en tout ? Car si je comprends bien c'est mis 10m par unité donc en tout ça fait déjà 30m.
Enfin bon si vous pouviez m"expliquer un petit peu parce que là je suis perdu.

Voilà un grand merci à tous pour votre aide et à bientôt.
Jonathan
21 juillet 2014 à 20:29
Conseil 1 Bricolage raccords climatisation
Question sur raccord climatisation et autres
Bonjour,
York étant une marque exclusivement disponible aux États-Unis, j'imagine que vous n'êtes pas en France, de plus "Airco" étant l'abréviation de air-conditionner, j'imagine que vous parlez anglais
Si ce n'est pas le cas, sachez que ces appareils fonctionnent au 110 V, il vous faudrait probablement un transformateur.
Si vous êtes résidant aux E.U, n'oubliez pas de mettre un breaker de 20 amps dans votre tableau électrique.
Dans tout les cas, bienvenue sur le forum.
En tant que plombier, vous savez certainement couper un tube, le couder, voire braser, mais il est INTERDIT d'utiliser le même cuivre que pour des conduites d'eau.
Les pros pourront mieux vous répondre sur les questions plus techniques.
Paul.
York étant une marque exclusivement disponible aux États-Unis, j'imagine que vous n'êtes pas en France, de plus "Airco" étant l'abréviation de air-conditionner, j'imagine que vous parlez anglais
Si ce n'est pas le cas, sachez que ces appareils fonctionnent au 110 V, il vous faudrait probablement un transformateur.
Si vous êtes résidant aux E.U, n'oubliez pas de mettre un breaker de 20 amps dans votre tableau électrique.
Dans tout les cas, bienvenue sur le forum.
En tant que plombier, vous savez certainement couper un tube, le couder, voire braser, mais il est INTERDIT d'utiliser le même cuivre que pour des conduites d'eau.
Les pros pourront mieux vous répondre sur les questions plus techniques.

Paul.
22 juillet 2014 à 11:08
Conseil 2 Bricolage raccords climatisation
Question sur raccord climatisation et autres
Bonjour et merci de votre réponse.
Non je ne suis pas au États-Unis, je suis Belge. :D
Par contre je pense que les appareils tournent bien en 220V car il y a des plaques signalétiques sur tous les appareils et il est bien marqué power 220-240 V ? Ou alors c'est moi qui me trompe en tout cas on les a testés sur prise secteur 220V et ils tournent correctement ?
Pour les raccords bien sûr je compte utiliser des tuyauteries conçues pour la clim, je parlais juste des raccords qui sont donc à proscrire si j'ai bien compris ? Pas assez résistant ?
Pour la longueur si quelqu'un sait m'aiguiller avant que je les place trop loin. :D
Merci encore pour vos réponses.
Non je ne suis pas au États-Unis, je suis Belge. :D
Par contre je pense que les appareils tournent bien en 220V car il y a des plaques signalétiques sur tous les appareils et il est bien marqué power 220-240 V ? Ou alors c'est moi qui me trompe en tout cas on les a testés sur prise secteur 220V et ils tournent correctement ?
Pour les raccords bien sûr je compte utiliser des tuyauteries conçues pour la clim, je parlais juste des raccords qui sont donc à proscrire si j'ai bien compris ? Pas assez résistant ?
Pour la longueur si quelqu'un sait m'aiguiller avant que je les place trop loin. :D
Merci encore pour vos réponses.
22 juillet 2014 à 13:52
Conseil 3 Bricolage raccords climatisation
Question sur raccord climatisation et autres
Bonjour.
Non York est très connu en France, surtout pour des très grosses puissances, concurrent de Carrier qui ont dû faire comme eux, acheter des sociétés de part le monde et mettre leur marque.
Pour les tubes frigo je pense que vous voulez les prendre sur un site internet, à vous de choisir,
1/4=6.350 mm, 3/8=9.525 mm, 1/212.7 mm.
A vous de prendre les bonnes mesures.
Je crois qu'il existe des systèmes de raccord olive pour raccordement frigo. Mais à mon souvenir il faut une machine spéciale pour le sertissage. Nous nous utilisons une dudgeonnière pour effectuer un évasement précis et un écrou adapté pour ce type de raccordement.
Pour les métrés, ils veulent dire 20 mètres au total mais que sur un seul aller c'est à dire que l'on ne compte pas le retour.
Par contre vous ne pouvez pas dépasser cette cote maxi de l'UE vers une UI.
Si vous avez 8 m pour un split, et 3 m pour le 2ème il ne vous reste 9 m pour le dernier.
Mais il faut que je regarde vos liens, car la compréhension varie en fonction des constructeurs. Pas toujours facile.
Non York est très connu en France, surtout pour des très grosses puissances, concurrent de Carrier qui ont dû faire comme eux, acheter des sociétés de part le monde et mettre leur marque.
Pour les tubes frigo je pense que vous voulez les prendre sur un site internet, à vous de choisir,
1/4=6.350 mm, 3/8=9.525 mm, 1/212.7 mm.
A vous de prendre les bonnes mesures.
Je crois qu'il existe des systèmes de raccord olive pour raccordement frigo. Mais à mon souvenir il faut une machine spéciale pour le sertissage. Nous nous utilisons une dudgeonnière pour effectuer un évasement précis et un écrou adapté pour ce type de raccordement.
Pour les métrés, ils veulent dire 20 mètres au total mais que sur un seul aller c'est à dire que l'on ne compte pas le retour.
Par contre vous ne pouvez pas dépasser cette cote maxi de l'UE vers une UI.
Si vous avez 8 m pour un split, et 3 m pour le 2ème il ne vous reste 9 m pour le dernier.
Mais il faut que je regarde vos liens, car la compréhension varie en fonction des constructeurs. Pas toujours facile.
22 juillet 2014 à 15:43
Conseil 4 Bricolage raccords climatisation
Question sur raccord climatisation et autres
Bonjour PL
Merci de votre réponse.
Effectivement je vais suivre votre conseil pour le raccordement.
Je viens de me procurer une dudgeonnière.
Pour ce qui est des métrés en fait la centrale extérieure possède 6 sorties donc 3 départs et 3 retours donc théoriquement j'aurais droit à 7m50 par appareil ce qui me semble peu.
Pour le premier OK mais les seconds seront normalement à 15m et 20 de long, ils ne fonctionneront pas alors ?
Merci encore de votre aide à bientôt.
Merci de votre réponse.
Effectivement je vais suivre votre conseil pour le raccordement.
Je viens de me procurer une dudgeonnière.
Pour ce qui est des métrés en fait la centrale extérieure possède 6 sorties donc 3 départs et 3 retours donc théoriquement j'aurais droit à 7m50 par appareil ce qui me semble peu.
Pour le premier OK mais les seconds seront normalement à 15m et 20 de long, ils ne fonctionneront pas alors ?
Merci encore de votre aide à bientôt.
22 juillet 2014 à 18:53
Conseil 5 Bricolage raccords climatisation
Question sur raccord climatisation et autres
Bonjour.
Apparemment vous avez droit à un métré X mini total, et X maxi total, si vous êtes dans ces critères d'installation, et conformes, il y a un rajout de gaz qui est de 30 grammes par mètre supplémentairement.
Je connais bien cette procédure mais est différente suivant les constructeurs. Et se fait avec une balance de précision.
Je vais essayer de voir pour une traduction afin de mieux cerner le système que vous avez.
Apparemment vous avez droit à un métré X mini total, et X maxi total, si vous êtes dans ces critères d'installation, et conformes, il y a un rajout de gaz qui est de 30 grammes par mètre supplémentairement.
Je connais bien cette procédure mais est différente suivant les constructeurs. Et se fait avec une balance de précision.
Je vais essayer de voir pour une traduction afin de mieux cerner le système que vous avez.
22 juillet 2014 à 19:29
Conseil 6 Bricolage raccords climatisation
Question sur raccord climatisation et autres
Bonsoir.
Je pense avoir compris ??? Vous avez droit à un métré maxi de 20 m entre l'UE et chaque UI, et à partir de chaque mètre supérieur à 7.50 m il faut rajouter 30 gr par mètre supplémentaire.
7.5 x 3 = 22.50 m, ex: total des trois UI 58 m 58-22.5 = 35.5 x 30 gr = 1065 gr supplémentaires de gaz par rapport à l'affichage sur l’étiquette apposée sur l'UE, pour avoir un total conforme pour un bon fonctionnement de l'installation.
Je pense avoir compris ??? Vous avez droit à un métré maxi de 20 m entre l'UE et chaque UI, et à partir de chaque mètre supérieur à 7.50 m il faut rajouter 30 gr par mètre supplémentaire.
7.5 x 3 = 22.50 m, ex: total des trois UI 58 m 58-22.5 = 35.5 x 30 gr = 1065 gr supplémentaires de gaz par rapport à l'affichage sur l’étiquette apposée sur l'UE, pour avoir un total conforme pour un bon fonctionnement de l'installation.
22 juillet 2014 à 20:06
Conseil 7 Bricolage raccords climatisation
Question sur raccord climatisation et autres
Oui je pense que vous avez raison toute façon le remplissage se fera par un professionnel c'est juste pour le placement que j’hésitais.
En tout cas un grand merci pour votre aide, je vous tiendrai au courant dès que tout sera en place.
Encore merci à PL et paulmarie
Bien à vous. Jonathan
En tout cas un grand merci pour votre aide, je vous tiendrai au courant dès que tout sera en place.
Encore merci à PL et paulmarie
Bien à vous. Jonathan
22 juillet 2014 à 20:10
Conseil 8 Bricolage raccords climatisation
Question sur raccord climatisation et autres
Bonjour,
pour le métré vous êtes dans l'erreur.
En effet vous avez droit à maxi 20m tout confondu (on ne compte que l'aller) avec un longueur maxi de 10m maxi par unité.
Par exemple vous avez une unité à 10m il vous restera une longueur de 10m à répartir pour les deux autres unités.
Si vous placez une machine à 15m , l'autre à 20m cela ne fonctionnera pas.
pour le métré vous êtes dans l'erreur.
En effet vous avez droit à maxi 20m tout confondu (on ne compte que l'aller) avec un longueur maxi de 10m maxi par unité.
Par exemple vous avez une unité à 10m il vous restera une longueur de 10m à répartir pour les deux autres unités.
Si vous placez une machine à 15m , l'autre à 20m cela ne fonctionnera pas.
02 août 2014 à 10:00
Conseil 9 Bricolage raccords climatisation
Question sur raccord climatisation et autres
Bonjour AAC, effectivement vu comme ça c'est pas grand chose 20m pour raccorder 3 appareil j'ai déjà presque 5m de monté par appareil juste pour atteindre mon grenier c veux dire qui me resterais que 5m pour raccorder les splits est ce qu'il est pas possible de rallonger ce métrage ??
02 août 2014 à 14:16
Conseil 10 Bricolage raccords climatisation
Question sur raccord climatisation et autres
Bonjour,
je ne sais pas si ma réponse est passée donc je répète la machine est prévue pour 20m si vous lui en mettez le double c'est clair que rien ne fonctionnera.
je ne sais pas si ma réponse est passée donc je répète la machine est prévue pour 20m si vous lui en mettez le double c'est clair que rien ne fonctionnera.
02 août 2014 à 17:07